Toiveita herättäviä ja positiivisia huomioita nyt välillä!
Pitihän se kokeilla eilen laittaa ihan piruuttani vastukset aktiiviseksi, vaikka ilman niitäkin on jaksanut.
Aiemmin esiintynyttä menoveden sahaamista ei tapahtunut nyt, vaikka vastus kävi hetkellisesti päällä ja nyt tuo ei edes vastuksia ottanut käyttöönsä kuin vain ihan hetkellisesti.
Silloin kun sitä menoveden sahausta tapahtui, niin vastus napsahteli myös oudosti päälle vähän väliä.
Jotain on siis tapahtunut ja muuttunut selkeästi laitteen toiminnassa! Toki pakkasten kiristyessä lisää, niin silloin vasta näkee miten tuo reagoi. Ei siis nuolaista ennen kuin tipahtaa
Yksi asia mitä tulee myös mieleeni, että olisiko se Niben shuntti vain ollut kuitenkin jumissa ja lähtenyt toimimaan, kun sitä kahvaa kävin kokeilemassa keskusteltuani Niben teknisen tuen kanssa. Halusin siis tuolloin vain varmistaa, että onhan se varmasti automaatilla, eikä käsiohjauksessa. Kun otin shuntin kahvasta kiinni, niin laite päästi lyhen pienen äänen/surinan. Eli olisiko voinut vain jäädä jumiin ja lähtenyt toimimaan taas normaalisti pienestä roplaamisesta? Tuon jälkeen sitten se alkoikin itsekseen säätymään.
Tai sitten toinen vaihtoehto on tuo kierron pudottaminen.
No oli mikä oli, niin toiminta on ollut nyt ihan erilaista aiempaan verrattuna.
Lämmityksen pysäytys on ollut nyt säädettynä arvoon 0 ja sillä tuntuu pärjäävän. Voisi jopa pärjätä -1 tai -2 asetuksella, mutta olkoon nyt noin. Hassua, kun aiemmin ei tuntunut pärjäävän kuin pysäytyksellä 3-5. Eli mikäli se shuntti tai kierto tai mikä lie ollutkaan pielessä, niin ovat vaikuttaneet paljon tuohon miten kompura jaksaa.
Meno- ja paluuveden lämpötilaero on ollut nyt 3,3 - 4,0 asteen luokkaa (tälläkin hetkellä 27,1 ja 23,7). Tuota pitänee vielä siis seurailla ja pitkääkö pakkasten kiristyessä nostaa kv-pumpun kierron nopeus 2 -> 3. Kyllähän ne kaiummiaiset lattiat ovat viileähkön tuntuisia, mutta eivät kylmiä ja siksi toisekseen niissä kiertää muutoinkin viileämpi vesi vielä toistaiseksi, kun ilppi jaksaa pitää huonelämmöt kohdillaan.
Lauantaina 1.12 keskiulkolämpötila oli -4 astetta ja kulutus 49,5kwh saunan kanssa! Saunominen kun kuluttaa meillä keskimäärin ~15kwh, niin nyt täytyy hämmästellä kulutuksen pienuutta siihen nähden. Perjantainen kulutus 38kwh. Suunta näyttää nyt oikealta ja oikein hyvältä!
Nyt on muuten alkanut tulemaan sulatusten yhteydessä myös jäätymisuojaus aktiivinen ilmoituksia. Muutamia kertoja tullut siis ja kokonaisen sekunnin kestäviä hälytyksiä. Ei liene aiheuta toimenpiteitä?