Kiitos vinkeistä!
Eilen illalla pumpulle päästyäni säädin RN1:n nyt noin kierroksen auki. Alkutilanne oli noin 2 kierrosta auki. Aamulla kun kävin tuloilman lämmön tarkastamassa, oli edelleen noin 23, mutta toki myös ulkolämpötila oli noussut noin 8 asteeseen. Varmaan voisi ruuvi siis olla vieläkin tiukemmalla ainakin näillä keleillä. Suodattimet olivat vielä ok mallilla.
Lämpökäyrästä:
- Nyt lämpökäyrän jyrkkyys on 4 (käyrän päässä oikealla oleva luku) ja muutos 0 (oikealla mittarinkuvakkeen vieressä)
- Sisälämpötila on ainakin nyt pysynyt tällä vakaana, mutta onko esimerkiksi 2+2 parempi esimerkiksi pumpun toimivuuden kannalta?
- Pienin menolämpötila 25, suurin 35. Pitäisikö vaihteluväli olla suurempi? Nykyisellä käyrällä tuo 35 tulisi ehkä noin 18 pakkasasteessa vastaan. Laskin maksimiarvon tuohon, että vesieristettyjen lattioiden lämpötila ei nousisi liikaa.
- Trendinlaskentaraja on nyt 7, jota olisi nyt varmaan hyvä laskea johonkin 2-3 asteeseen, kun nyt lisäyksen estokin on 5 asteessa.
- Siirtoaika 45 min, entä tämä?
Ilmanvaihto:
- Normaaliasetus tulo 45, poisto 40
- 1: tulo 0, poisto 0
- 2: tulo 25, poisto 30
- 3: tulo 70, poisto 80
- 4: tulo 90, poisto 100
- Näitä lähtisin korjaamaan ainakin sen verran, että sama 5 %-yksikön suhde säilyy tulon ja poiston välillä. Eli esim. 3-asetus tulo 80 ja poisto 75. Vai muuttuuko ilmamäärät lineaarisesti tulo- ja poistopuolella ilmanvaihtoa tehostaessa?
- Kannattaisiko myös normaaliasetusta nostaa vaikka 55-50 suhteeseen, jos tämä vähentäisi sulatuksia? Tehostuksessa esim. saunan jälkeen on käytetty tuota kolmosasetusta.
Käyttövesi:
- Normaaliasetuksella käynnistyslämpö 48 ja pysäytys 53. Miltä kuulostaa?
Ohessa nyt myös käyrät eiliseltä tähän iltapäivään, nyt on sulatukset ainakin vähentyneet kelien lämmetessä.