Niin kuinka pitkä käyttökokemus sulla laitteesta oli? Tuolla tavalla lisäystä menee toista tuhatta kwh:ta per vuosi. Jos katsot niben puhallintaulukoita, niin muutaman prosentin muutos puhallinnopeudessa ei todellisuudessa lisää kovinkaan paljoa ilmanvaihtoa. Jos ilmamääriä laskee huomattavasti, niin sillon joissain tapauksissa voi tulla kuvailemasi ilmiö, mutta lisäämällä se on hyvin epätodennäköistä. Kun F470 menee sulatukselle, niin laite kirii sen vastuksella takaisin.
Kokemuksesta tiedä sitten, mutta Tekniikan kaavasto ja perus fysiikka on tuttua
Esimerkki:
Talon ilmatilavuus = 470m3
Tuloilma määrä = 57,4 l/s --> 206,64 m3/h
Poistoilma määrä = 61,1 l/s --> 216,36 m3/h
F470 lämpöpumpun max lämmitysteho verkosta otetulla 650w kompuran teholla saadaan --> 2,18Kw lämpöä (optimiolosuhteissa)
Ilmakuutiosta saatava lämpötila per m3:
Q= 1,2 kg (ilmakuution massa) * 1 kJ/kgK * 1K
Q =1,28 Kj
Olkoon:
Ulkoilma = -1
Tuloilma = +16
Poistoilma = 21
Jäteilma = 0
Näillä ilmamäärillä ja esimerkki parametreilla poistoilmassa on 1,62Kw lämmitys teho.
Tuloilman lämmitystarve näillä lämpötiloilla ja ilmamäärillä 1,24Kw. Jää veden lämmitykseen n.400w
Ilmaa menee sulatuksella ilman kompuraa 1.62kw/h edestä raakana pihalle. Mutta jos kompura käy saadaan 1kw ulos tehoa, koska kompura ottaa verkosta 0,65kw.
Koko laitteen tehohyötysuhde on 1kw kun kompura käy.
Eteläsuomen talven keskilämpötila on tuota -1 luokkaa, että jos puolenvuoden aikana sulatuksia tulee 3 kertaa päivä, sulatusten ajalta menee vuodessa energiaa hukkaan -->
180×3 = 540 sulatusta vudessa.
20min x 540 /60 = 180h sulatusta
= 180kw vuodessa menetetään sulatuksille.
Euroina:
180kw × 0,15snt = 27€ sulatuksiin/ vuosi
= 2,25€/kk
Että jos tuota pelkää niin voihan sitä ilmamäärät säätää sekasi. Mielestäni tämän takia ilmamääriä ei kannata säätää liian ylös. Jolloin myös tuloilman lämmitykseen menee enemmän energiaa.
Verkosta otetaan vain toi 180kw/vuosi enemmän, eikä useampia tuhansia kw.