Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Snipebardown
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Ei aiheuta. Se 0 kuvaa nyt sit lämpökäyrän siirtymää (sinulla käyrä 2+0, jälkimmäinen numero), sitä voi muuttaa kahdesta paikasta, tuosta kyseisestä valikosta tai sitten lämpökäyrä-valikosta josta voi muuttaa siirtymän lisäksi myös itse käyrää.
Ok!

Kiitos vastauksista! On jo muutosta tapahtunut kylpyhuoneen osalta, jatketaan harjoituksia.

Onko monella lisäksi myös ilmalampöpumppu? Semmoinen ollut meillä aiemmin ja ollut ainakin viilennykseen/kosteuden poistoon helteillä huippulaite ja toki lisälämpönä talvella. Nyt harkinnassa, että hankitaanko tännekin ilp. Tästä ottaisin kokemuksia ja suosituksia vastaan.
 
Onko monella lisäksi myös ilmalampöpumppu? Semmoinen ollut meillä aiemmin ja ollut ainakin viilennykseen/kosteuden poistoon helteillä huippulaite ja toki lisälämpönä talvella. Nyt harkinnassa, että hankitaanko tännekin ilp. Tästä ottaisin kokemuksia ja suosituksia vastaan.

Kyllä ILP löytyy tosi monelta, olipa talossa PILP, VILP tai MLP päälämmitysjärjestelmänä. Loppuviikosta ja ensiviikolla viimeistään ymmärrät että miksi, kun ulkolämmöt nousee +30C tuntumaan :)

PILP:n kanssa siitä laitteesta on hyötyä muulloinkin kun helteillä. Lämmityksessä uudessa talossa F470:lläkin pääsee ihan siedettäviin kulutuksiin, mutta jos haluaa vähän viilata kulutusta alemmas, niin ILP pikkupuhallukselle +23C pyynnillä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, niin ihan hyvä tulee.

Toshiballa on nyt uusi mallisto myynnissä ja merkkinä sangen laadukkaaksi osoittautunut. On muitakin, mutta Mitsun LN-25:stä ei kannata ostaa ihan sen varalta, että sattuu epäkelpo yksilö kohdalle.
 
Höyrystin ja jäteilma muuttunut koska kompressori on nyt päällä ja lämmittää, aiemmin ei ollut.

Ei se termostaatin säätö ihan heti näy jakotukissa ja muutos muutenkin tapahtuu hiljaa mutta sanotaanko nyt 5 minuutissa varmaan ainakin.

Ja tosiaan juuri se huoneanturi Nibestä pois käytöstä. Käytännössä sen päälläolo tarkoittaa että se ohjaa lämmitystä yhdessä paikassa olevan lämpömittarin mukaan, jos säädät sen 20 asteeseen ja talossa on 23 ei laite lämmitä sitä kylppäriäkään vaikka kuinka rakentaja lisäisi siellä kiertoa. Lattialämmitystalossa muutenkin toimii paremmin ilman sitä, lämmönsäätö lämpökäyrällä. Lämpökäyrähän sulla oli 2+0, joka on aika mieto, jos syksyllä tulee vilu niin kokeile 2+1 tai 2+2.

Ilmanvaihdon pronsenteista, kai sulta löytyy säätöpöytäkirja jostain?
Jos muutan nyt käyrää vaikka 2+1/2, niin onko sillä vaikutusta tuon lattialämmön toimintaan ja mahdollisesti lisäämään sitä?
 
Jos muutan nyt käyrää vaikka 2+1/2, niin onko sillä vaikutusta tuon lattialämmön toimintaan ja mahdollisesti lisäämään sitä?
Riippuu mikä on menoveden alin lämpötila. Voit tehdä vaikka niin, että laitat käyrän 2+2 ja säädät alimmaksi menovedeksi vaikka 25 tai 26C. Sillon avoimissa piireissä virtaa em. mukainen vesi ja kph:n lattia on kevyesti lämmin. Ne tilat jotka ovat termostaatin takana eivät lämpene. Tuossa alimmassa vemovedessä tulee sitten vastaan tuloilman lämmitys. Eli RN1 kannattaa käääntää melkein kiinni jos ei halua todella lämmintä tuloilmaa.
 
Riippuu mikä on menoveden alin lämpötila. Voit tehdä vaikka niin, että laitat käyrän 2+2 ja säädät alimmaksi menovedeksi vaikka 25 tai 26C. Sillon avoimissa piireissä virtaa em. mukainen vesi ja kph:n lattia on kevyesti lämmin. Ne tilat jotka ovat termostaatin takana eivät lämpene. Tuossa alimmassa vemovedessä tulee sitten vastaan tuloilman lämmitys. Eli RN1 kannattaa käääntää melkein kiinni jos ei halua todella lämmintä tuloilmaa.
Menoveden alin on nyt 26c ja käyrä 2+0. RN1 on täyttä hepreaa tällä hetkellä. :D

Luukun takaa löytyi lisää säätöjä, onko temp kytkimellä käyttöä tässä? Kuva liitteenä.

Nyt oli myös höyrystimen ja jäteilman lämpö noussut vanhalle tasolle n. 20c. Mistä tämä johtuu? Säädin makuuhuoneen termostaatilla lämpöjä alemmas, testi mielessä.
 

Liitetiedostot

  • IMG_20210615_210413.jpg
    IMG_20210615_210413.jpg
    95,5 KB · Lukukerrat: 250
Jos jäteilma on lämmintä se vain tarkoittaa että kompressori on seis. Normaalia näin kesällä.

Laita NibeUplink käyttöön niin saat webistä hyvin seurattua koneen sielunelämää
 
Menoveden alin on nyt 26c ja käyrä 2+0. RN1 on täyttä hepreaa tällä hetkellä. :D

Luukun takaa löytyi lisää säätöjä, onko temp kytkimellä käyttöä tässä? Kuva liitteenä.

Nyt oli myös höyrystimen ja jäteilman lämpö noussut vanhalle tasolle n. 20c. Mistä tämä johtuu? Säädin makuuhuoneen termostaatilla lämpöjä alemmas, testi mielessä.
Ohjekirjasta löysin paikan missä RN1 sijaitsee ja on semmosessa paikassa, että tämän ns huoltoluukun kautta ei onnistu millään säätäminen. (Mikäli putket on sijoitettu piirroksen mukaan)
 
Ohjekirjasta löysin paikan missä RN1 sijaitsee ja on semmosessa paikassa, että tämän ns huoltoluukun kautta ei onnistu millään säätäminen. (Mikäli putket on sijoitettu piirroksen mukaan)
RN1:n säätöä varten se etupaneeli pitää irrottaa. Voi jättää sen korkin pois ja laittaa pitkän kuusiokoloavaimen, niin saat jatkossa säädettyä siitä huoltoluukusta sokkona.
 
RN1:n säätöä varten se etupaneeli pitää irrottaa. Voi jättää sen korkin pois ja laittaa pitkän kuusiokoloavaimen, niin saat jatkossa säädettyä siitä huoltoluukusta sokkona.
Ok, pitänee jättää huomisen operaatioksi. Toimiiko kuten pullon korkki, myötäpäivään kiristyy kiinnipäin? Talveksi vastaavasti avattava tätä sitten?
 
Ok, pitänee jättää huomisen operaatioksi. Toimiiko kuten pullon korkki, myötäpäivään kiristyy kiinnipäin? Talveksi vastaavasti avattava tätä sitten?
Siellä korkin alla on kuusiokololla kierrettävä venttiili. Kiinni, niin virtaus pienenee ja lämmityw vähenee. Auki, niin virtaus lisääntyy ja lämmitys tehostuu.
 
Jos muutan nyt käyrää vaikka 2+1/2, niin onko sillä vaikutusta tuon lattialämmön toimintaan ja mahdollisesti lisäämään sitä?

Se käyrä ei kauheasti kesäkeleillä vaikuta kuten sanottiinkin, kesäkeleillä merkitsee se minimi menolämpö. Voit sieltä lämpökäyrän säätövalikosta ihmetellä, ulkolämpötilaa voi muuttaa ja katsoa kun menolämpö muuttuu, sitten kun valitset tarpeeksi korkean ulkolämpötilan niin käyrä muuttuu tasaiseksi jolloin mennään sen minimin mukaan. @Tulihäntä mainitsemat asetukset ovat hyvä lähtökohta.
 
Morjensta foorumille!

Kysymys tuosta käyttötilan priorioinnista, mites se käytännössä vaikuttaa laitteen toimintaan onko valittuna "lämmitys" vai "käyttövesi" ?
 
Morjensta foorumille!

Kysymys tuosta käyttötilan priorioinnista, mites se käytännössä vaikuttaa laitteen toimintaan onko valittuna "lämmitys" vai "käyttövesi" ?
Ei mitenkään. Priota ei voi muuttaa. Se vain kertoo mitä se laite sillä hetkellä tekee. Joko lämmittää lämmitysvettä (=lämmitys) tai lämmittää käyttövettä (=käyttövesi). Sitten kun mennään syvemmälle, niin erilaisilla ajastuksilla ja estoilla voidaan säätää mihin aikaan minäkin päivänä tehdään mitäkin. Mutta tavallisessa käytössä niillä ei ole juuri merkitystä. Sitten taas jos haluaa vaikka optimoida aurinkosähkön käyttöä, niin noista on hyötyä.
 
Sain tänään aamupäivällä ahaaelämyksen, että nyt jos koskaan on oikea aika ottaa jo parina kesänä hyväksi havaittu keino käyttöön, eli säätää menoveden minimilämpöä alemmas ja kääntää RN1 kunnolla auki, jotta tuloilma viilenee ja kylppärin lattiaan saa ilma(i)sta lämpöä. Mulla on RN1:ssä kiinni sellainen taipuisa jatkovarsi, jonka avulla venttiiliä on helppo säätää pelkästään sen pienen huoltoluukun kautta. Tästä seuraa luonnollisesti se, että itse venttiilin ei ole näköyhteyttä.
Ei siis muuta kuin tuumasta toimeen. Aloin siis veivaamaan RN1:tä auki. Tässä vaiheessa en vielä tiennyt, että venttiilin avautumista rajoittava rautalankakyhäelmä oli huonosti paikoillaan. Asiaa sen enempää ajattelematta ruuvasin venttiiliä aukipäin ihan reilulla liikkeellä. Rautalankakyhäelmän lopullista irtoamista paikoiltaan ja sen mahdollistamaa RN1:n säätöosan irtoamista paikoiltaan ei voinut enää olla huomaamatta. :rolleyes: Mokomasta rööristä osaa nimittäin tulla vettä aikamoisella virtaamalla kun mikään ei ole enää pidättelemässä. Vedenpaisumuksesta seurasi tietysti jumalaton hämminki ja sekaannus, enkä älynnyt heti tehdä kaikkein ilmeisintä, eli sammuttaa Nibestä virtoja jotta edes kiertovesipumppu sammuisi.
No ei tässä sinänsä isoa vahinkoa käynyt. Nibe on luonnollisesti tilassa, jossa on lattiassa vesieristys ja lattiakaivi, eli kuivattelemallahan siitä selvitään. Enimpien kuivaustoimenpiteiden jälkeen alkoi töihinlähtö puskea päälle, joten päädyin vain ruuvaamaan irronneen venttiilin sisuksen takaisin paikoilleen, laskin lämmityksen pysäytysrajan niin ylös että kiertovesipumppu ei lähde ollenkaan käyntiin ja ei muuta kuin töihin. Täytyy aamulla täyttää ja ilmata lämmitysjärjestelmä. Onneksi kierrot eivät olleet auki kuin kylppäriin ja aivan vähän kodinhoitohuoneeseen, eli ihan koko systeemiin ei päässyt ilmaa.
Tämän sepustuksen lopuksi vielä kysymys. Missä kohti laitteessa sijaitsee tuloilmapatterin ilmausventtiili, eli QM21? Pitääkö puhaltimien edessä oleva harmaa muovikansi ruuvata pois paikoiltaan?
 
Osaakos täällä joku selventää tai aukaista hieman mitä kone on tehnyt eilen illalla kun jostain syystä on nostanut menoveden lämpöä useammaksi tunniksi?? Mikähän ihme tuon noston tuossa voisi selittää, onko kenelläkään mitään ajatusta?

1624253190688.png
 
Veikkaus: lämmityksen pysäytys on pysäyttänyt kiertovesipumpun. Menovesianturi mitannut seisovaa vettä, joka lämmenyt putkessa helteellä. Menoveden lämpö sitten pudonnut nopeasti kun ulkolämpö laskenut sen verran, että ”lämmityksen pysäytys” rajan alapuolella kiertopumppu taas käynnistynyt.
 
Sain tänään aamupäivällä ahaaelämyksen, että nyt jos koskaan on oikea aika ottaa jo parina kesänä hyväksi havaittu keino käyttöön, eli säätää menoveden minimilämpöä alemmas ja kääntää RN1 kunnolla auki, jotta tuloilma viilenee ja kylppärin lattiaan saa ilma(i)sta lämpöä. Mulla on RN1:ssä kiinni sellainen taipuisa jatkovarsi, jonka avulla venttiiliä on helppo säätää pelkästään sen pienen huoltoluukun kautta. Tästä seuraa luonnollisesti se, että itse venttiilin ei ole näköyhteyttä.
Ei siis muuta kuin tuumasta toimeen. Aloin siis veivaamaan RN1:tä auki. Tässä vaiheessa en vielä tiennyt, että venttiilin avautumista rajoittava rautalankakyhäelmä oli huonosti paikoillaan. Asiaa sen enempää ajattelematta ruuvasin venttiiliä aukipäin ihan reilulla liikkeellä. Rautalankakyhäelmän lopullista irtoamista paikoiltaan ja sen mahdollistamaa RN1:n säätöosan irtoamista paikoiltaan ei voinut enää olla huomaamatta. :rolleyes: Mokomasta rööristä osaa nimittäin tulla vettä aikamoisella virtaamalla kun mikään ei ole enää pidättelemässä. Vedenpaisumuksesta seurasi tietysti jumalaton hämminki ja sekaannus, enkä älynnyt heti tehdä kaikkein ilmeisintä, eli sammuttaa Nibestä virtoja jotta edes kiertovesipumppu sammuisi.
No ei tässä sinänsä isoa vahinkoa käynyt. Nibe on luonnollisesti tilassa, jossa on lattiassa vesieristys ja lattiakaivi, eli kuivattelemallahan siitä selvitään. Enimpien kuivaustoimenpiteiden jälkeen alkoi töihinlähtö puskea päälle, joten päädyin vain ruuvaamaan irronneen venttiilin sisuksen takaisin paikoilleen, laskin lämmityksen pysäytysrajan niin ylös että kiertovesipumppu ei lähde ollenkaan käyntiin ja ei muuta kuin töihin. Täytyy aamulla täyttää ja ilmata lämmitysjärjestelmä. Onneksi kierrot eivät olleet auki kuin kylppäriin ja aivan vähän kodinhoitohuoneeseen, eli ihan koko systeemiin ei päässyt ilmaa.
Tämän sepustuksen lopuksi vielä kysymys. Missä kohti laitteessa sijaitsee tuloilmapatterin ilmausventtiili, eli QM21? Pitääkö puhaltimien edessä oleva harmaa muovikansi ruuvata pois paikoiltaan?
Ei tarvi koneesta purkaa mitään, se on siellä koneen päällä. Jos olet koneen yläpuolelta koteloinut enemmänkin niin sit niitä tarvii mahdollisesti purkaa mutta tosiaan pääset siihen kiinni koneesta purkamatta mitään:
1624271194815.png
 
Viimeksi muokattu:
Ei tarvi koneesta purkaa mitään, se on siellä koneen päällä. Jos olet koneen yläpuolelta koteloinut enemmänkin niin sit niitä tarvii mahdollisesti purkaa mutta tosiaan pääset siihen kiinni koneesta purkamatta mitään:
Näytä liitetiedosto 72120
Jeps, kiitos. :) Löysin sen venttiilin, kun otin sisustustimpurin tekemän kotelon pois laitteen päältä. Nyt on lämmitysjärjestelmä taas täytetty ja ilmattu ja laite toimii niin kuin pitääkin. :) Pitää vielä etsiä RN1:n rautalankakyhäelmän tilalle sopivan kokoinen lukkorengas, niin ei pääse enää käymään vahinkoa. :)
 
Jeps, kiitos. :) Löysin sen venttiilin, kun otin sisustustimpurin tekemän kotelon pois laitteen päältä. Nyt on lämmitysjärjestelmä taas täytetty ja ilmattu ja laite toimii niin kuin pitääkin. :) Pitää vielä etsiä RN1:n rautalankakyhäelmän tilalle sopivan kokoinen lukkorengas, niin ei pääse enää käymään vahinkoa. :)
Mä tässä itse asiassa mietin tätä samaa ja avasinkin RN-1:sta (tiputti kyllä tuloilman lämpöä), mutta ongelma tässä ainakin itellä on se että tuntuu että tuolla kierrossa oleva vesi lämpenee näillä säillä muutenkin (nyt ulkona 32 astetta ja yölläkin oltu yli 20) niin toimiiko tää miten hyvin lähinnä just tuon tuloilman kannalta? Itsellä minimi laitettu nyt 23, mutta kone menoveden olevan vajaa 26. Sit heti kun nuo yölämpötilat alkaa tulemaan alle 20 niin sithän RN1:sta saa olla pistämässä taas kiinni.
 
Kyllähän tuo vähän sellaista vehtaamista on tuon kanssa kikkailu. Jos oikein maksimaalisesti haluaa tuota tuloilman jäähdytystä hyödyntää, niin tuo RN1 pitäisi kääntää aina iltaisin kiinni.
 
Rupesin nyt testailemaan tuota RN1 säätämistä. Eli kiinni, jos haluaa viileämpää ilmaa sisälle? Voiko tuon laittaa kokonaan kiinni, onko haittaa?
 
Rupesin nyt testailemaan tuota RN1 säätämistä. Eli kiinni, jos haluaa viileämpää ilmaa sisälle? Voiko tuon laittaa kokonaan kiinni, onko haittaa?
Eli käänsin myöntäpäivään ensin kiinni kokonaan, tämän jälkeen avasin n. Puoli kierrosta. Se mitä on nyt tapahtunut, niin tuloilman lämpötila on noussut 0,5 c. Miten jatketaan.
 
Eli käänsin myöntäpäivään ensin kiinni kokonaan, tämän jälkeen avasin n. Puoli kierrosta. Se mitä on nyt tapahtunut, niin tuloilman lämpötila on noussut 0,5 c. Miten jatketaan.
Sen voi laittaa kokonaan kiinni kesäksi (mua ohjeistettiin täällä viime kesänä ja samaa sanoi Nibekin kun myös sieltä kysyin viime kesänä ennen kuin tän foorumin löysin), mutta muista avata sitten kun säät rupeaa viilenemään. Se reagoi tosi herkästi, pistä kiinni ja avaa ihan pikkasen niin huomaat kyllä että se nostaa sitä jo. Tuo puoli kierrosta on jo aikaste paljon omastakin kokemuksesta.
 
Sen voi laittaa kokonaan kiinni kesäksi (mua ohjeistettiin täällä viime kesänä ja samaa sanoi Nibekin kun myös sieltä kysyin viime kesänä ennen kuin tän foorumin löysin), mutta muista avata sitten kun säät rupeaa viilenemään. Se reagoi tosi herkästi, pistä kiinni ja avaa ihan pikkasen niin huomaat kyllä että se nostaa sitä jo. Tuo puoli kierrosta on jo aikaste paljon omastakin kokemuksesta.
Ok, kiitos. Piti lähtee mökille ilpin alle istumaan, pitää jatkaa juhannuksen jälkeen taas säätöjä kotona.
 
Nyt on ruuvattu RN1 kokonaan kiinni, mitään sen kummempaa vaikutusta lämpötiloihin en ole huomannut. Lämmin on sisällä. Toki tarkoitus pitää kylppärinlattia mukavana.

Olen asettanut min.menolämpötilan nyt 24c. Miten tarkkaan laite tuon veden pystyy tuohon säätämään, kun menolämpötila 1 (BT2) on 25,8 (kuvat)? Eli onko sama asia? Eli asetettu 24, mutta todellisuudessa lämpötila on 25,8? Kumpaa arvoa seuraan?

Voinko siis asettaa min.menolämpötilan vaikka 22 ja tällä matematiikalla siellä pyörisi pari astetta lämpimämpi vesi?
 

Liitetiedostot

  • IMG_20210626_220518.jpg
    IMG_20210626_220518.jpg
    64,9 KB · Lukukerrat: 297
  • IMG_20210626_220504.jpg
    IMG_20210626_220504.jpg
    44,6 KB · Lukukerrat: 260
Laite ei jäähdytä, joten helteiden lämmittämissä lattioissa ei kierrä viileämpi vesi, vaikka menoveden lämpötilaksi asettaisi 16 C.
 
Ei ole tarvetta välttämättä muutella niben asetuksia. Itse käänsin jakotukilta virtaukset kiinni/minimille muista huoneista paitsi kylppäristä.
 
Tietenkin termarista jos sellaiset on. Minulla ei ole termareita lainkaan ja virtaamat, ns talviasetukset kirjattu talteen. Keväällä nupit kiinni ja syksyllä auki. Hienosti on pysynyt lämpötilat halutussa kun aikanaan sääti käyrän kohdalleen.
 
Jatkoa tähän ILP asiaan kun itsellekin tulossa sellainen ensi viikolla ja tulen käyttämään sitä myös lämmityksessä tukena kun takkaa ei ole. Mites lämmityksen kannalta esim käyrän osalta tuo ILP kannattaisi huomioida? Nyt on käyrä ollut 3+0 ja toimi suht mukavasti ekan asutun talven tuolla, ajattelin lähteä koittamaan 2+1 asetuksella vai miten porukkaa näkee jolla ILP Niben rinnalla?
 
Jatkoa tähän ILP asiaan kun itsellekin tulossa sellainen ensi viikolla ja tulen käyttämään sitä myös lämmityksessä tukena kun takkaa ei ole. Mites lämmityksen kannalta esim käyrän osalta tuo ILP kannattaisi huomioida? Nyt on käyrä ollut 3+0 ja toimi suht mukavasti ekan asutun talven tuolla, ajattelin lähteä koittamaan 2+1 asetuksella vai miten porukkaa näkee jolla ILP Niben rinnalla?
Itsellä on ollut ILP kaverina alusta asti. Lämmityskaudella oon tehnyt niin että aluksi kun yöllä on ollut kylmää ja päivällä lämmintä niin oon lämmitellyt pelkällä ilpillä yöllä, paitsi pesuhuone yms tietysti lattialämmityksellä. Kun lämmöntarve alkaa olla vuorokauden ympäri niin en ole käyttänyt ILPiä vaan lattialämmitys päällä joka huoneessa. Sitten kun alkaa olla -5 pakkasta tai enemmän, olen ottanut ILPin kaveriksi.

Olen laittanut minimissään sen huoneen missä ILP on termarin sijaan vapaakierron taakse ja kuristanut kierron jakotukilta aika pieneksi niin että ilman ILPiä siinä huoneessa olisi esim +18 ja ILP lämmittää loput. Loppuviimein laitoin kaikki muut paitsi huoneet missä nukutaan myös vapaakiertoon ja kuristin jakotukilta sopivasti että ILPin kanssa lämpö on sopiva.

Lämpökäyrään tuo ei vaikuta vaan lämpökäyränä on se missä pesuhuoneen lämpötila on sopiva. Enemmänkin sanoisin että jakotukkiin tulisi kahdet säädöt, ILPin kans ja ilman. Siitä ei oikein tule mitään jos samassa huoneessa missä ILP on, on termari. Jää joko lattia kylmäksi tai ILP ei pääse lämmittään.
 
Avaat vaan ikkunaa ja sytytät pienemmillä puilla. Jahka se ensiroihu on laantunut, niin voit sulkea ikkunan.

Ahaa. Eli normaalilla asetuksella pitäisi siis onnistua kunhan syttyy hyvin alussa. Mites palon lopussa? Eikö ole vaaraa että vetää sisälle?
Vanhassa rivarissa oli takan kanssa taistelua monesti kun tuntui että veti niin helposti sisälle kun oli huippuimuri siellä.
 
Pelkkä poistoilmanvaihto ilman tuloilmareittejä varmasti tekeekin ongelmia, ihan eri tilanne kuin koneellisen tulon kanssa.

Kuuman hormin pitäisi kyllä vetää jos säädöt ei ole aivan liian alipaineiset.
 
F470:ssä voi asetuksista helposti laittaa tulo-ja poistopuhaltimen tehot niin, että tuloa on reippaasti enemmän takan polton ajan. Normaaliksi paluu tapahtuu automaattisesti ja sen voi säätää halutuksi. Nämä toiminnot tapahtuu joko koneen paneelista asettamalla tai jos on ottanut nibe uplinkin käyttöön niim mahtaako onnistua myös kännykällä? Itsellä käytössä vain seuranta uplinkin kautta.
 
Viimeksi muokattu:
Ei laitteessa itsessään varsinaista takkakytkintä ole. Mutta siellä on liitin, johon voi kytkeä katkaisijan ja katkaisijan kääntö vaihtaa ilmanvaihto-ohjelman halutuksi, eli ylipaineiseksi.

Ikkunan raotus toimii kanssa. Tai sitten käsin IV ohjelman vaihto kuten yllä ehdotettiin.
 
Takaisin
Ylös Bottom