Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

Kripa86

Tulokas
Moro, pitkäaikainen lurkkeri mutta 1. postaus itsellä.
Ajattelin nyt itsekin hieman testailla pörssisähkön huomisen hinnan aiheuttaman pakon sanelemana ja yllä olevien herrojen esimerkkien mukaisesti:
- vastusten lisäyksen esto pe 06 - 23, kompuraa en uskalla estää joten jätän sen päälle
- to ilta - pe 06.00 käyttövesi luksus, klo 06 alkaen ohjelmoitu "pois". Pitäisikö luksus-asetus nostaa suoraan yöksi tuonne 65-70C ?
- to ilta - pe 06.00 menovesi 40C, klo 06 alkaen muutan lämpökäyrän 0-käyrälle (menovesi 20C) (pystyykö lämpökäyrän muutoksen ohjelmoimaan jostain vai täytyykö tehdä aina manuaalisesti?)
- täytyykö ilmanvaihto säätää myös 5%:iin ? Tähän en ole aikaisemmin juurikaan koskenut, normiasetus on ollut meillä 65% siitä asti kun muutimme taloon. Mikä ajatus tämän säädön taustalla on?
- ILP löytyy myös ja annan pöhöttää yön täysilä, säädän aamulla pienemmälle (19 tai 20C)

Myöhäinen postaus mutta meni säädöissä kauemmin kuin oletin, toivottavasti joku vielä on hereillä kommentoimassa
 

bostrom

Tulokas
Kyllä rupesi PILPin säädöt itseäkin kiinnostamaan kun pörssihinnat menossa pilviin. Pari kk sitten muutettu 130m2 omakotitaloon jossa F470 ja vesikiertoinen lattialämmitys huonetermostaateilla (joillakin jopa IR-sensori joka tunnistaa lattian lämmön) ja vielä varaava takka. Mielenkiinnolla olen lukenut näitä säästövinkkejä, mutta kun "en tiedä mitä teen", niin en uskalla lähteä koskemaan mihinkään advanced säätöihin.

Omat karvalakkisäädöt nyt tällaiset huomista varten:
- huonetermostaatteilla nostettu huoneiden peruslämpötila 19° -> 22° ja ajastettu 22°->17° klo 06-23, ehkä sillä saadaan yöllä lisälämpöä lattioihin joka riittää päivän yli varsinkin kun takassa tulta
- käyttövesi laitettu luksus-moodiin klo 00-05 ja pois päältä 05-23
- luksusmoodin veden lämpötila nostettu maksimiin, eli 70°

Tämän enempää en uskalla tehdä, mutta toivottavasti näillä tulee jotain säästöjä ainakin.

Yksi mikä mietityttää on tuon luksusmoodin veden lämpötila. F470:n asentajan käsikirjassa lukee
Asenna sekoitusventtiili, jos muutat käyttöveden tehdasasetusta. Noudata kansallisia määräyksiä. Asetustehdään valikossa 5.1.1 (sivu 50).

Eli uskaltaako sen noin vain nostaa 70° ilman muita toimenpiteitä? Tarkoittaako se, että hanasta tulee 70 asteista vettä, vaiko tuo sekoitusventtiili säätää hanaveden lämpötilan? Pitääkö sitä sekoitusventtiiliä säätää jos nostaa maksimilämpötilan?

EDIT: tämäkö on se sekoitusventtiili jolla säädetään hanaveden lämpötila?
622F05F2-F833-474D-A558-216CCBC3D697.JPG
 
Viimeksi muokattu:

J.Q

Jäsen
- täytyykö ilmanvaihto säätää myös 5%:iin ? Tähän en ole aikaisemmin juurikaan koskenut, normiasetus on ollut meillä 65% siitä asti kun muutimme taloon. Mikä ajatus tämän säädön taustalla on?
Jos siis tuota prosenttiluvun tarkoitusta yleisesti ottaen mietit, niin sehän vaikuttaa siis siihen, miten tehokkaasti ilma vaihtuu talossa. Sullakin lienee jossain IV-suunnitelma, josta käy ilmi ilmanvaihdon suunniteltu teho (l/s). Poistoilmalla on alipaineen vuoksi hiukan suurempi määrä, vaikkapa 70 l ja tuloilmalla 64 l tms (riippuu talosta ja tiloista). Jos talossa on tehty asianmukaisesti ilmanvaihdon mittaus ja säätö, niin esim. 65% saisi talon tuloilman vastaamaan IV-suunnitelmassa olevaa litramäärää. Poistoilmalle on sitten se oma prosenttilukunsa, jolla ilma vaihtuu suunnitelmassa olevan litramäärän mukaisesti. Mitä tehokkaampaa ilmanvaihto on, sitä enemmän Nibe joutuu työskentelemään tuloilman lämmittämiseksi, koska sisään tulevaa ilmaa on joka tapauksessa lämmitettävä lämmityskaudella. Ja ilmanvaihdossa menee kuitenkin aina jonkin verran energiaa hukkaan lto:sta huolimatta. Eli pitäisi ainakin teoriassa säästää sähkönkulutuksessa, jos tiputtaa ilmanvaihtoa hetkellisesti suosituksia alhaisemmaksi.
 
Viimeksi muokattu:

Tulihäntä

Vakionaama
Näitä juttuja kun lukee niin ihmettelen jos ei huomenna alkuillasta raportoida jäätynyttä tuloilmakennoa ja vesivahinkoa.

Sammuttakaa vaikka koko laite niin se pysyy todennäköisemmin ehjänä. Sillä edellytyksellä että tuloilmakanavassa on sulkupelti. Kai nyt yhden illan pärjää ilman 55 asteista vettä. Takkaan tuli ja ikkunaa vähän raolleen.
 

mikiz

Aktiivinen jäsen
Näitä juttuja kun lukee niin ihmettelen jos ei huomenna alkuillasta raportoida jäätynyttä tuloilmakennoa ja vesivahinkoa.

Sammuttakaa vaikka koko laite niin se pysyy todennäköisemmin ehjänä. Sillä edellytyksellä että tuloilmakanavassa on sulkupelti. Kai nyt yhden illan pärjää ilman 55 asteista vettä. Takkaan tuli ja ikkunaa vähän raolleen.
Samaa mieltä, tulee olemaan nibehuoltajilla keikkaa...

Mutta jos jostain päästään yksimielisyyteen, niin esilletulleet vinkit eivät ainakaan sovi "aloittelijalle neuvoja" -ketjuun. :D

Säästäjille vinkki, miten energiaa saa kulumaan tilapäisesti vähemmän: älä käytä lämmintä vettä. Suihkukielto ja jakotukilta kierrot kiinni päiväksi. Ei se betonilaatta vuorokaudessa jäädy.

En aio osallistua säästelyyn, vaan vedän niben luksukselle koko päiväksi. Jos tulee pidempi sähkökatko, on kattilassa hyvä olla lämpöreserviä.
 
Nyt useamman päivän näyttänyt tältä. Ohjekirjasta ymmärsin, että eka on käyttöveden lämpötila, aika alhainen? Ja kolmas ulkolämpötila. Mutta mitkä lukemat toisessa kuvassa on?

Miten näitä lähtee korjaamaan?
IMG-20240105-WA0000.jpg
 

Passo

Tulokas
Mitä ihmettähän lienee Niben toiminnassa pielessä. Käyttöveden täyttö on vähän päälle 30 asteessa. Suihkussa on käyty viimeksi eilen illalla n. klo 20. Menolämpö lattiaan on 29, vaikka käyrän mukainen pyyntö pitäisi olla 35. Pakkasta tällä hetkellä n. 36 astetta. Vastukset näyttävät olevan päällä käytännössä koko ajan. Ilmanvaihtopuolen moottori pitänyt jo jonkin aikaa aikamoista hurinaa.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Nyt useamman päivän näyttänyt tältä. Ohjekirjasta ymmärsin, että eka on käyttöveden lämpötila, aika alhainen? Ja kolmas ulkolämpötila. Mutta mitkä lukemat toisessa kuvassa on?

Miten näitä lähtee korjaamaan?
katso liitettä 92663
Pisarassa on käyttöveden lämpötila. Käyttöveden täyttö on luultavasti tuota viileämpää. Keskellä on lämmitysveden meno ja paluu. Meno on lähtevä vesi ja paluu tietysti palaavan veden lämpötila. Mökin sisällä on sisälämpötila ja ulkopuolella ulkolämpötila.

Käyttöveden kannattaisi olla lähemmäs 50C tai enemmänkin. Näillä keleillä se nousee sinne vain sähkövastuksilla. Katso käyttövesivalikosta mitä sinne on asetettu säästö, normaali ja luxus profiileihin.
 

Tulihäntä

Vakionaama
Mitä ihmettähän lienee Niben toiminnassa pielessä. Käyttöveden täyttö on vähän päälle 30 asteessa. Suihkussa on käyty viimeksi eilen illalla n. klo 20. Menolämpö lattiaan on 29, vaikka käyrän mukainen pyyntö pitäisi olla 35. Pakkasta tällä hetkellä n. 36 astetta. Vastukset näyttävät olevan päällä käytännössä koko ajan. Ilmanvaihtopuolen moottori pitänyt jo jonkin aikaa aikamoista hurinaa.
Sulla on liian vähän vastustehoa käytössä ja nibe ei jaksa sillä teholla lämmittää riittävästi. Lisää vastustehoa ja pistä takkaan puita ja/tai ilp päälle.
 

Jamo70

Aktiivinen jäsen
Samaa mieltä, tulee olemaan nibehuoltajilla keikkaa...

Mutta jos jostain päästään yksimielisyyteen, niin esilletulleet vinkit eivät ainakaan sovi "aloittelijalle neuvoja" -ketjuun. :D

Säästäjille vinkki, miten energiaa saa kulumaan tilapäisesti vähemmän: älä käytä lämmintä vettä. Suihkukielto ja jakotukilta kierrot kiinni päiväksi. Ei se betonilaatta vuorokaudessa jäädy.

En aio osallistua säästelyyn, vaan vedän niben luksukselle koko päiväksi. Jos tulee pidempi sähkökatko, on kattilassa hyvä olla lämpöreserviä.
Ei tule ainakaan tänne, sillä mä tota pyörittelin paljon mielessäni ja en uskaltanut lopulta lähteä kokeilemaan tuollaista extreme-testiä.
Vastukset ainoastaan estetty toistaiseksi ja lämpökäyrä pudotettu alas (26C menovesi tällä hetkellä) ja käyttövedet tehty yöllä. Samoin ajoin lämpöä laattaan koko viime yön, alkaen jo to illasta klo 21. Antaa porskuttaa sen mitä porskuttaa ja toistaiseksi näyttää hyvältä. Vastuksia otan mukaan tarpeen niin vaatiessa ja se sitten maksaa mitä maksaa. :)
 

nkm

Jäsen
Itse en ole ainakaan saanut mitään hyötyä vastusten estolla, kokeilin parina edellispäivänä klo8-9 kun oli hinta korkeammalla ja tulos oli että sähköä kuluikin enemmän sinä tuntina kuin esim seuraavana tuntina. Luulempa että käyttää kompuraa silloin enemmän mikä on tehottomampaa, kun taas jos vastus on sallittu, saa nopeammin arvot tavoitteeseen.

Tämän päivän sähkönsäästöön siis ainoastaan menovesi minimissä 20asteessa ja kalleimpina tunteina ei tehdä käyttövettä. Jos pyynnit on pienet, uskosin että pilp osaa käyttää itse järkevästi vastusta ja kompuraa -> pienin sähkönkulutus.
 

bostrom

Tulokas
Omat kokeillut onnistui osittain viime yönä. Lattialämpö on noussut jonkin verran yön aikana ja nyt on termostaateissa yö-tila päällä, tukkiventtiilit kiinni ja takassa tulta.

Mutta veden lämmitys jostain syystä epäonnistui. Olen jonkin aikaa jo käyttänyt perusasetuksena Säästö ja öisin klo 3-6 Luksus ja sitten takaisin Säästöön. Nyt viime yönä säädin luksustilan alkamaan klo 00 aina 05 saakka ja luksustilan lämpötilaksi 60 astetta. Mutta aamulla veden lämpötila oli luokkaa 52 eikä käyrästä näy, että olisi yöllä lämmittänyt. Miten tämän voi selittää? Onko kaikki tehot mennyt lattialämpöön eikä ole jäänyt käyttövedelle mitään, vai mitä tässä on mahtanut käydä?


1704440394814.png
 

juhamat

Aktiivinen jäsen
Yritin äsken puhdistaa tuloilmasuodatinta. Oli jäätynyt kiinni?

Tuloilma nyt 11,3 astetta. Säätöruuvi liian auki? Normaalisäässä talvella tuloilma 17-18 astetta.
Poistoilma 18 astetta.
Jäteilma -4
Pilpin pyynti 22 astetta. Lisäksi kiertoilmatakka käytössä joten sisällä 21 astetta.

Menovesi 22 astetta.
Mitä mieltä näistä?
Tuloilmaruuvi on liian kiinni. Jos vaikka -10 pakkasella tuloilma on 17 niin -30 pakkasella se varmasti on sen 11 astetta jos et säädä ruuvia. Myös tuo sinun matala menovesi puottaa tuloilmaa koska siitä otetaan tuloilman lämmitys (oletan että normaalipäivinä menovesi on korkeampi).
 

juhamat

Aktiivinen jäsen
Aika raakoja säästökeinoja täällä. Luulisin että terveellisempää olisi jos halvoilla tunneilla vaikka käyrä +2 ja käyttövesi luksus. Kalliilla tunneilla käyrä -2 ja käyttövesi säästö ja voi laskea vaikka 30 asteeseen säästön alarajan. Ja tietty ettei käytä lämmintä vettä. Ja se tärkein säästö: Kai olette laittaneet kaikki pörssisähköllä säästetyt rahat vrt kiinteä soppari säästöpossuun ja voitte nyt ottaa niitä sieltä takaisin. Mikään soppari ei ole aina halvin, mutta aina joskus sitä säästää ja joskus maksaa penaltia.
 

J.Q

Jäsen
Itse en ole ainakaan saanut mitään hyötyä vastusten estolla, kokeilin parina edellispäivänä klo8-9 kun oli hinta korkeammalla ja tulos oli että sähköä kuluikin enemmän sinä tuntina kuin esim seuraavana tuntina. Luulempa että käyttää kompuraa silloin enemmän mikä on tehottomampaa, kun taas jos vastus on sallittu, saa nopeammin arvot tavoitteeseen.

Tämän päivän sähkönsäästöön siis ainoastaan menovesi minimissä 20asteessa ja kalleimpina tunteina ei tehdä käyttövettä. Jos pyynnit on pienet, uskosin että pilp osaa käyttää itse järkevästi vastusta ja kompuraa -> pienin sähkönkulutus.
Vähän samaan tulokseen olen tullut kans tässä vuosien mittaan: aina kun yrittää tehdä hienot säädöt säästääkseen Niben sähkönkulutusta, vaikutukset tuntuu olevan pienet tai mitättömät tai jopa negatiiviset. Parhaiten tuntuu menevän ihan vaan, kun antaa Niben tehdä töitä kompuralla ja vastuksilla oman tahtonsa mukaan. Sähkönkulutus on vuositasolla ihan ok (meillä kaikki sähkö n. 11000 kwh 110 m2 talossa), kunhan tietyt perusasiat on kunnossa (lämpökäyrä 2 tai 3, tuloilman lämpö 17-20 välillä suunnilleen ja iv-prosenttiarvot kohdillaan). Muu nypläily ei juuri tunnu auttavan. Ehkä sieltä muutaman sata kilowattia voisi onnistua nipistämään, jos oikein onnistuu kikkailut, mutta sää siihen kulutukseen eniten vaikuttaa joka tapauksessa.
 

Sjöholm-

Tulokas
Jos lämpökäyrä on ok, veikkaan ongelmaa tuloilman esteettömässä liikkumisessa. Olisiko ulkona oleva tuloilmaritilä tai laitteen tuloilmasuodatin jäätynyt umpeen?


Pyöriiköhän puhaltimet tai tuloilmapuhallin lainkaan? Tuleeko asunnon tuloilmaventtiileistä ilmaa? Pystytkö mittaamaan jostain tuloilmaventtiilistä tulevan ilman lämpötilan?

Onko koneen näyttötaululla mitään varoituksia

Homma ratkesikin kun aikansa ihmetteli…raitisilma kanavan sulkupelti ajaa itseään väärinpäin, eli jännite kun menee pellille niin sulkee sen. Taloon ei tullut siis ilmaa ollenkaan.
 

Sjöholm-

Tulokas
Olisi hauska nähdä ilmamäärien mittaus/säätöraportti, mikäli sellainen on olemassa.
Joo se onkin seuraava rasti…Tai sitten on käynyt niin että peltimoottorissa ei ole ollut sähköjä silloin kun säätäjä kävi, eli se on ollut auki. Se kun asennettiin edellisenä päivänä ja en muista milloin peltimoottorin sulakkeen ylös nostin tai sen kytkin.
 
Viimeksi muokattu:

Jamo70

Aktiivinen jäsen
Kai olette laittaneet kaikki pörssisähköllä säästetyt rahat vrt kiinteä soppari
Juu toki on varauduttu. Eihän tässä ole kuin ainoastaan se, että v-käyrä nousi hetkittäin paljon jyrkemmäksi mitä esim. juuri nyt on lämpökäyrä parhaillaan pilpillä :D
Hyvin on tuo laite porskuttanut pelkällä kompuralla aamusta asti, kun vähän buustasin eilisestä klo 21-06 välillä. Ei ole sisälämpötila pudonnut dramaattisesti. 21C lähdettiin aamulla ja etäseuranta näyttäisi nyt 19,9C. Lattioissa kiertää 25-26C vesi ja käyttövesiä ei tänään lämmitetä. :)
 

sebikos

Jäsen
Juu kyllä tässä yritetään tätä tehdä ajatuksen kanssa. Mä meinaan kyllä käydä konttorilla vain aamulla hakemassa läppärin ja teen etänä. On mulla etänä mahdollisuus myös ohjelmointeja muuttaa Nibestä, mutta mieluummin olisin kotosalla valvomassa tätä ”extreme-testiä” :D
Mites projekti etenee? Ootko pärjännyt ilman vastuksia/kompuraa?
 

Jamo70

Aktiivinen jäsen
Mites projekti etenee? Ootko pärjännyt ilman vastuksia/kompuraa?
Kyllä mä päädyin jättämään kompuran päälle kaikesta huolimatta. On pärjätty oikein hyvin.
Aamulla klo 07 oli kämpässä 21C yön nostojen jälkeen ja käyttövedet oli 54C.
Siitä pudotin sitten klo 07 alkaen lämpökäyrän alas, niin että kiertovesi oli n. 25C ja nappasin estot käyttövedelle sekä vastuksille.
Tällä hetkellä huonelämpötila 19,7C. Eli ei ole pahasti pudonnut. Ilppi 19 pyynnillä aamusta alkaen.
Nyt pudotan kiertoveden 20-22 välille klo 16 ja jatkan pelkällä kompuralla.
Eiköhän tässä vain nyt tasata BlackFriday +-nollaksi, ei sen kummempaa.
Mutta kyllä tämä kamelin selän katkaisi siinå määrin, että tein 6kk määräaikaisen sopparin tänään hintaan 11,79snt. Pitäis alkaa jo huomenna. Katsotaan sitten heinäkuussa mitä on tarjolla uudelleen.

Kuinkas siellä on sujunut? Kompura pois päältä myös?
 

sebikos

Jäsen
Aivan.

Itsellä vielä kompura ja vastukset estettynä ja käyttövesi edelleen 40 astetta. Minilämpö 20 asteessa ja iv 10%. Ilppi 19 ja perimmäisessä makkarissa 19 asteessa edelleen.

Yöllä jouduin nostamaan vastukset 8kw kun ei noussut käyttövesi luksukselle millään. Lattiaan meni koko asuntoon 30 asteinen.

Kuudelta siis loppui lämmittäminen eli suht tyytyväinen tällä hetkellä. Yöllä alkaa sitten "ylösajo"

Samaa mietin viime päivinä että pörssisähköily saa jäädä. Yhteen vklp menee koko vuoden säästö.. systeemi ei vaa sovi itselle. Keväällä sitten parin vuoden sähkö kiinni nii pysyy budussa. Helpottaa ja ei harmita nii paljoa kin häviää pelin
 

Jamo70

Aktiivinen jäsen
Aivan.

Itsellä vielä kompura ja vastukset estettynä ja käyttövesi edelleen 40 astetta. Minilämpö 20 asteessa ja iv 10%. Ilppi 19 ja perimmäisessä makkarissa 19 asteessa edelleen.

Yöllä jouduin nostamaan vastukset 8kw kun ei noussut käyttövesi luksukselle millään. Lattiaan meni koko asuntoon 30 asteinen.

Kuudelta siis loppui lämmittäminen eli suht tyytyväinen tällä hetkellä. Yöllä alkaa sitten "ylösajo"

Samaa mietin viime päivinä että pörssisähköily saa jäädä. Yhteen vklp menee koko vuoden säästö.. systeemi ei vaa sovi itselle. Keväällä sitten parin vuoden sähkö kiinni nii pysyy budussa. Helpottaa ja ei harmita nii paljoa kin häviää pelin
Mä en jaksa nyt alkaa liikaa kikkailemaan enää tämän kanssa. Se menee mikä menee ja otetaan vastaan mikä tuleman pitää. Mä pääsin niin halvalla vuoden 2023, että laitoin joka kuukausi syrjään 100-200€ just tällaisia tilanteita varten.
Nyt pähkäilin, että 6kk soppari vois olla jees, jossa ”kohtuullinen hinta”. Tässä on nimittäin 3kk aika arvaamatonta vielä pörssin suhteen ja sitten se toinen 3kk menee vähän ”ylihinnalla”, mutta eipä tarvitse säätää jatkuvasti laitteiden kanssa ja olla muuttamassa ohjelmointeja. Saatan jopa palata syksyksi pörssiin, mutta mitä todennäköisemmin en enää talvikautena tule olemaan enää jatkossa pörssissä.

Nyt otan laadukasta rommia lämmikkeeksi ja nautin kynttilän valosta :)
 

sebikos

Jäsen
Mä en jaksa nyt alkaa liikaa kikkailemaan enää tämän kanssa. Se menee mikä menee ja otetaan vastaan mikä tuleman pitää. Mä pääsin niin halvalla vuoden 2023, että laitoin joka kuukausi syrjään 100-200€ just tällaisia tilanteita varten.
Nyt pähkäilin, että 6kk soppari vois olla jees, jossa ”kohtuullinen hinta”. Tässä on nimittäin 3kk aika arvaamatonta vielä pörssin suhteen ja sitten se toinen 3kk menee vähän ”ylihinnalla”, mutta eipä tarvitse säätää jatkuvasti laitteiden kanssa ja olla muuttamassa ohjelmointeja. Saatan jopa palata syksyksi pörssiin, mutta mitä todennäköisemmin en enää talvikautena tule olemaan enää jatkossa pörssissä.

Nyt otan laadukasta rommia lämmikkeeksi ja nautin kynttilän valosta :)
 

sebikos

Jäsen
Näinhän se on. Itsellä myös vuosittainen sähköön menevä raha aina jemmassa että siitä ei ole kyse että joku kk maksaa enemmän. Enemmän se on periaatteellinen valinta että budjetissa on pysyttävä. Sylettää maksaa perustarpeesta enemmän kun kohtuullisesti. Ennemmin sijoitan ylimenevän johonki joka tuottaa jotain - esimerkiski rommin tuottamaan mielihyvään
 

Jamo70

Aktiivinen jäsen
Näinhän se on. Itsellä myös vuosittainen sähköön menevä raha aina jemmassa että siitä ei ole kyse että joku kk maksaa enemmän. Enemmän se on periaatteellinen valinta että budjetissa on pysyttävä. Sylettää maksaa perustarpeesta enemmän kun kohtuullisesti. Ennemmin sijoitan ylimenevän johonki joka tuottaa jotain - esimerkiski rommin tuottamaan mielihyvään
Hyvin vörkkii täällä edelleenkin. Pudotin klo 19 lämpökäyrää lisää, niin että laskennallinen menovesi 20,5.Todellinen menovesi 21,4. Eli jätin pienen pelivaran, ettei putoa sen 20 alle koko iltana. Hyvin jaksaa kompura edelleen pitää ja runsaiden kynttilöiden myötä huonelämpötila noussut ja on nyt 20,2C.
Ehkä tästä otetaan torjuntavoitto! Ei ole nimittäin vaikuttanut mitenkään asumismukavuuteen.
 

sebikos

Jäsen
Hienoa! Täällä kans sen verta lämmin sisällä että aloin jo pohtimaan että tuliko ylilämmitettyä liikaa aamuyöstä. Noh toki nyt on käyttöveden täyttö tippunut 26,9 kun väkisinkin on joutunut perua käsienpesut tietty suorittamaan.

Lisäksi vedin ilpin minimi pyynnille kuuden jälkeen mutta siltikää lattiat eivät ole kylmät. Mielenkiinnolla odotan huomista tuomioita..
 

Uhrilahja

Jäsen
Onko talossa vesikiertoinen lattialämmitys? Jos on, niin tuo huoneanturi pitää ottaa pois käytöstä. Jos talossa on vesikiertoiset patterit, niin sitten pitää tuota huoneanturia siirtää toiseen paikkaan. Takan antama lämpö on Nibelle "ruokaa", se ottaa siitä lämpöä talteen. En olisi siitä kovin huolissaan. Toki voi kikkailla halutessaan Niben puhaltimilla takan lämmityksen aikana, mutta en osaa sanoa, paljonko siitä on oikeasti hyötyä?

Onko ilmamäärät mitattu ja säädetty suunnitelman mukaisiksi sekä suodattimet vaihdettu ajallaan?
Kiitti tästä!

Sain huone anturin pois päältä.
Kulutus tippui tuolla 93kwh -> 65kwh.
Sama ulkolämpö, sama takan lämmitys, eilen illalla vielä tehtiin ruokaa eli kulutus ero ei selity sillä. Sisä lämpötila nousi 21 -> 22,2 asteeseen joka oli vielä aamulla torpassa!
Kone on ilmeisestikin joutunut töihin ja poistanut osan lämpimästi huone ilmasta kun luulee että täällä on sisällä 27 astetta...

Laitan anturin päälle taas keveimmillä keleillä ja saatan siirtää sen kesällä parempaan paikkaan vintin kautta.

Hatunnoston foorumilaisille! Teidän vinkeillä on tuo kone saatu toimimaan niinkuin kuuluukin, aikaisempi asukki oli saanut tuon säädettyä aivan perseelleen ja sähkön kulutus oli julmettu (16000kwh -> 9000kwh)
On toki huolto ukot käyneet myös hösäämässä, mutta kukaan ei ole noita käyriä jne muuttanut.
 

aquarius

Jäsen
Kiitti tästä!

Sain huone anturin pois päältä.
Kulutus tippui tuolla 93kwh -> 65kwh.
Sama ulkolämpö, sama takan lämmitys, eilen illalla vielä tehtiin ruokaa eli kulutus ero ei selity sillä. Sisä lämpötila nousi 21 -> 22,2 asteeseen joka oli vielä aamulla torpassa!
Kone on ilmeisestikin joutunut töihin ja poistanut osan lämpimästi huone ilmasta kun luulee että täällä on sisällä 27 astetta...

Laitan anturin päälle taas keveimmillä keleillä ja saatan siirtää sen kesällä parempaan paikkaan vintin kautta.

Hatunnoston foorumilaisille! Teidän vinkeillä on tuo kone saatu toimimaan niinkuin kuuluukin, aikaisempi asukki oli saanut tuon säädettyä aivan perseelleen ja sähkön kulutus oli julmettu (16000kwh -> 9000kwh)
On toki huolto ukot käyneet myös hösäämässä, mutta kukaan ei ole noita käyriä jne muuttanut.
Ei kannata vielä innostua liikaa. Jos kulutus putoaa, niin se on pois Niben tuottamasta lämmöstä ja se näkyy parin päivän viiveellä, koska lattiat viilenee hitaasti. Sen verran vielä tarkennuksena tuosta huoneanturista, että olihan kyseessä tosiaan pelkkä anturi, eikä säädettävä termostaatti, koska sellainen voi ja monesti kannaakin olla käytössä leikkaamaassa liikalämpöä pois?
 

Tulihäntä

Vakionaama
Laitan anturin päälle taas keveimmillä keleillä ja saatan siirtää sen kesällä parempaan paikkaan vintin kautta.

Älä turhaan laita takaisin päälle. Se anturi on tarkoitettu patterilämmitykselle. Ei lattialämmitykselle. Lattialämmitystalossa sen ainoa funktio on näyttää sisälämpö. Lattialämmitystalossa lämmitystä ohjataan lämpökäyrällä.
 

Kripa86

Tulokas
Moro, pitkäaikainen lurkkeri mutta 1. postaus itsellä.
Ajattelin nyt itsekin hieman testailla pörssisähkön huomisen hinnan aiheuttaman pakon sanelemana ja yllä olevien herrojen esimerkkien mukaisesti:
- vastusten lisäyksen esto pe 06 - 23, kompuraa en uskalla estää joten jätän sen päälle
- to ilta - pe 06.00 käyttövesi luksus, klo 06 alkaen ohjelmoitu "pois". Pitäisikö luksus-asetus nostaa suoraan yöksi tuonne 65-70C ?
- to ilta - pe 06.00 menovesi 40C, klo 06 alkaen muutan lämpökäyrän 0-käyrälle (menovesi 20C) (pystyykö lämpökäyrän muutoksen ohjelmoimaan jostain vai täytyykö tehdä aina manuaalisesti?)
- täytyykö ilmanvaihto säätää myös 5%:iin ? Tähän en ole aikaisemmin juurikaan koskenut, normiasetus on ollut meillä 65% siitä asti kun muutimme taloon. Mikä ajatus tämän säädön taustalla on?
- ILP löytyy myös ja annan pöhöttää yön täysilä, säädän aamulla pienemmälle (19 tai 20C)

Myöhäinen postaus mutta meni säädöissä kauemmin kuin oletin, toivottavasti joku vielä on hereillä kommentoimassa
Joitain havaintoja tästä testauksesta mitä itsellä tuli:
1704534983560.png

- Torstaina 23 lämmitys alkoi kuten olin ohjelmoinut, mutta loppuikin jostain syystä melkein samantein. Klo 00 vaimo kävi suihkussa jonka vuoksi käyttöveden täytön lasku. Jostain syystä ei kuitenkaan ottanut vastuksia enää käyttöön vaan kompuralla yritti lämmittää käyttövettä takaisin luksus -säätöihin, joihin ei enää ylletty yön aikana.
- Pe 06 alkaen estot päällä, säädin aamulla lämpökäyrän 0-käyrälle jossa menovesi pyyntö 20C. Noh sehän sitten sammutti samantein kompuran ja alkoi puhaltamaan lämmintä jäteilmaa ulos (facepalm) joten säädin sitten pyynnön käyrän mukaan takaisin 40C jotta tämä värkki tajuaisi ylläpitää lämpöjä kompuralla eikä väkisin ajaa niitä alas sinne 20C:een. Kokeilin säätää myös ilmanvaihtoa 5%:iin mutta se veti höyrystimen rajusti pakkaselle ja tuli painehälytys joten laitoin samantein takaisin normaaliksi (65%) ja kuittasin hälyn pois.
- Pe 06 - 23 jaksoi kompura + ilppi pitää kämpän lämpimänä, joskin menovesi tippui päivän aikana alle 25C. Klo 23 alkaen säädetty käyttöveden lämmitykset takaisin päälle luksus-asetuksille yöksi.
- Yksi asia mikä hieman mietityttää, että onko normaalia että tuo käyttöveden lämpötila laskee noin nopeasti kun vastukset menevät pois päältä (tarkempi kuva alla tältä aamupäivältä):
1704535683583.png

- Minkälainen lämminvesivaraaja tuossa nibessä on kun ei pysy lämmöt yhtään vaan jatkuvasti joutuu käyttämään vastuksia vaikkei vettä edes käytettäisi??
- Elenian sivut paskana joten en pääse näkemään kulutustietoja, täytyy näitä vielä katsella myöhemmin läpi että tuliko tästä loppuviimein mitään säästöä vai ei.
 

Jamo70

Aktiivinen jäsen
Hienoa! Täällä kans sen verta lämmin sisällä että aloin jo pohtimaan että tuliko ylilämmitettyä liikaa aamuyöstä. Noh toki nyt on käyttöveden täyttö tippunut 26,9 kun väkisinkin on joutunut perua käsienpesut tietty suorittamaan.

Lisäksi vedin ilpin minimi pyynnille kuuden jälkeen mutta siltikää lattiat eivät ole kylmät. Mielenkiinnolla odotan huomista tuomioita..
Olethan tarkkana kun alat ajamaan lämpöjä takasin ylös. Mulla meinas jo lipsahtaa tuloilma liian alas, kun avasin lisää lattiakiertoja muistakin tiloista kuin märkätilat. Paluuvesi oli sen verran viileää vuorokauden alasajon takia, että tuloilma kyykkäsi yhtäkkiä ja havahduin kun se oli pudonnut jo 5,4C…ruuvi äkkiä täysin auki ja suljin vähän pienemmälle yleisiin tiloihin menevää kiertoa, ettei tule niin rajua pudotusta kerralla.
 

Tombax

Tulokas
Ihan kivasti sai kulutuksen puolitettua muutamalla pikku säädöllä. Tämän enempää en edes uskalla alkaa räpeltämään. Selvittiin tästä siis paljon vähemmällä mitä alkuun pelkäsin. Asunnon koko 96 m2.

-Ilmanvaihto 53% ->30% klo 06-24
-lämpötila 0 -> -2 klo 06-24
-käyttöveden lämmitys pois klo 06-24

IMG_0919.png
 
Viimeksi muokattu:

sebikos

Jäsen
Tämä meni kyllä itsellä juuri niin kun suunnittelin. Olisi varmaan riittänyt pienempikin ylilämmitys mutta sitä ei voinut tietää etukäteen. Toivottavasti toiste ei kuitenkaan tarvitse tämmöistä kikkailla.
 

Liitteet

  • Screenshot_20240106_094422_Chrome.jpg
    Screenshot_20240106_094422_Chrome.jpg
    73,6 KB · Katsottu: 122

Hermannia

Tulokas
Olen uusi foorumilla koska on tullut viimepäivät kaivettua tietoa kun vanha 410 antautu ja nyt tuli tilalle F470. Tässä uudessa on niin paljon hienouksia että melkein hirvittää. Nyt kovien pakkasten aikaan selvisi että keväällä on iv putkien lisä eristys edessä. Eilisen pörssi kikkailun toteutin niin että aamulla vastukset estolle, takka ja puu kiuas tekemään lämpöä, ilp sammuksiin niin sähkön kulutus 8.00-24.00 oli 24 kWh:ta ja siihen oli aamulla vielä auto lämpiämässä. Vastuksien esto oli yhteen yöllä päällä niin kokeeksi kävin pika suihkussa vähän ennen yhtä niin hyvin oli lämpöä vedessä. Talo 1,5 krs 162m2
 