Juu ja siis pointti oli vain se, että on hiukan hölmöä, että laitteelle on tehty logiikka käyttää vain noita tiettyä viittä vastusten arvoa, kun todellisuudessa se osaisi noita varmasti yhdistellä paremminkin sen mukaan paljonko tehoa oikeasti tarvitaan. Tämä ei ehkä ole niin tärkeää tuolla -> 5,6 kW, kun silloin kone ei muutenkaan toimi mitenkään optimaalisesti, mutta keväisin ja syksyisin tuossa olisi varmasti paikka saada tuosta pikkuisesta kompurasta enemmän irti ilman suurempia kikkailuja käyttäjän toimesta, jos vaihtoehtoja olisi enemmän kuin 2 kW tai sitten 4,7 kW. Varsinkin silloin, kun 2 kW ei juuri ja juuri riitä ja Nibe saisi vain sen yhden ylimääräisen kW:n boostin niin se jaksaisi taas.Siellä on useampi vastus kuten tuossa mainitsit. Tehovalvonta seuraa eri vaiheiden kuormia ja osaa sitten yhdistellä eri vastuksia eri vaiheilta ettei mikään vaihe ylikuormitu. Esimerkiksi 2kw on vaiheella 3 ja 4,7kw vaiheilla 2 ja 3. Eli 4,7kw saadaan aikaan kahdella vastuksella, 2kw + 2,7kw. Eikä tuota 2,7kw vastusasetusta ole valikossa ollenkaan. Ja tarkalleen 11kw on 11.25kw. Eli siellä on myös 0,25kw vastus mitä ei näy missään valikossa ja mitä ei saa muuten aktivoitua kuin esim. asettamalla varokekoon 8A. Tosin eipä sillä ole mitään merkitystäkään. Itse kikkailin tuolla joskus aikanaan kun oli pelkkä 1,5kw aurinkovoimala käytössä.
Tietty asiaa auttaisi yhtä paljon, että Nibe olisi laittanut tähän edes hiukan isomman kompuran, mutta hinta ja energialuokitukset edellä tässä on menty. 470 on kyllä sellainen välimallin vehje mikä ei ole oikein mihinkään hyvä.