Tuli taas ihmeteltyä F470 tapaa käyttää vastuksia, jostain syystä ollaan laitteen kanssa aika eri aallonpituuksilla, kun en meinaa keksiä miksi noita vastuksia kannattaa pitää päällä 5min ja sitten taas 10min päästä tehdä sama uudelleen

Kuvat otettu samalta ajanhetkeltä, toisessa mukana ulkolämpötila + käyttöveden lämpötila.
Ulkona -10c, käyränä 2+2, lattiaan pyydetty 28c menovettä. Ilmeisesti käy niin, että tavoitelämpötilaa ei saavuteta, jolloin pyydetään vastuksia (rajattu 4,7kW) apuun 5 minuutiksi, ja menovesi saadaan nousemaan nopeasti 29-32c välille, kunnes se taas vastusten sammuttua tippuu nopeasti alle pyynnin, ja sama rumba alkaa alusta. Vastuksia käytetään siis hyvin lyhyen aikaa, mutta ihan jatkuvasti. Kokonaiskulutus klo 0-10 väliseltä ajalta 30kWh, kahvinkeittoa lukuunottamatta tullut kokonaan kämpän ja veden lämmityksestä. Ei mikään mahdoton, mutta silti mietityttää, että kuinkahan paljon tuossa on ns. tarpeetonta vastusten käyttöä mikä olisi vältettävissä.
Kompressori on koko ajan käynnissä ja jäteilma on jatkuvasti pakkasella, eli ei taida saada riittävästi lämmintä poistoilmaa? Suodattimet vaihdettu viikko sitten ja ilmanvaihdon säätö teetetty ammattilaisilla syyskuussa, eli tulo- ja poistoprosenttien pitäisi olla suunnitelmien mukaiset:
- 92 m2 / 228 m3
- tulo l/s (suunniteltu/toteutuva): 50/52
- poisto l/s (suunniteltu/toteutuva): 52/56
Poistoilman lämpötila suht tasainen 21c, vastaa hyvin huoneista mitattuja lämpötiloja, joten tulkitsisin että poistokanavien eristykset olisivat asianmukaiset. ILP lämmittää suurinta huonetta +22 pyynnillä, kaikissa huonetiloissa lattiatermarit säädetty +21. Märkätilat vapaalla kierrolla. Tuloilman lämpötila pyritty pitämään 16c tuntumassa, koska silloin ei vielä vaikuta asumismukavuteen.
Mitä muutosehdotuksia tulee mieleen?
Onko järkevintä lähteä suurentamaan tulo+meno prosentteja jotta saadaan enemmän ilmaa kompressorille, vai lähtisittekö lähestymään asiaa jotain muuta kautta? Poistoilman lämpötilan nosto epäilemättä auttaisi myös, mutta tätä on vaikea toteuttaa ilman että asunnon yleislämpötilaa nostaisi, ja koska nimenomaan tykätään hieman viileämmästä, niin tämä vaikuttaisi äkkiä asumismukavuuteen.
Onko normaalia/tavoiteltavaa, että vastuksilla menovesi lämpenee noin nopeasti, vai olisiko tuossa toivotumpaa että vastukset saisivat olla pidempään päällä ja menovesi lämpenisi "tasaisemmin"? Vaikka menoveden lämpötila nousee rajusti vastuksien ollessa päällä, ei tuo kuitenkaan ehdi näkyä millään tavalla paluuveden lämpötilassa.