Vs: Nibe Fighter 410P viat
Tervehdys kaikille,
meillä on kokemusta Nibe 410P:stä kuuden vuoden ajan. Nibe hoitaa lattialämmityksen yksi kerroksisessa talossa, neliöitä 180. Asunto 115 ja autotalli+varasto+tekn.tila 65. Ilmastointi Nibestä asuntoon, autotalli+varasto+tekn.tila hoidettu 2xMitsubishi vl100+huippari. Talo sijaitsee keski-suomessa.
Niben viat...
Reilun vuoden käytön jälkeen, yllättäen perjantai-ilta, tekn.tilassa voimakas "vanhan radion" haju. Käyttötaulun avaamisen jälkeen hajunlähde osoittautui huonoksi liitokseksi lämpötilanrajoittimessa. Yhden vaiheen eristettyliitin ja johtimen eristettä sulanut. Otin vioittuneen vaiheen pois käytöstä. Talo pysyi lämpimänä viikonlopun vähemmillä vastuksilla, pakkanen pyöri -20 asteen tietämillä. Maanantaina soitin Nibelle ja laitoin sähköpostin johon liitin valokuvat. Keskiviikkona tuli huoltofirma ja laittoi vehkeet kuntoon. Takuuseen meni ja muutenkin mielestäni nopeasti hoidettu.
Tämän jälkeen mentiin useampi vuosi, mutta nyt uudenvuoden jälkeen, yllättäen taas pe/la välisenä yönä, havahduin sirkkelimäiseen ääneen mh-tuloilmakanavasta. Tuloimapuhallin piti tekn.tilassa aika rallatuksen. Siinä kyllä muutama ärräpää suusta pääsi, kun aloin puhallinta aamuyöstä purkamaan. Näin jälkeenpäin voisi sanoa, että repomiehen loistavilla ohjeilla olisi homma käynyt joutusammin. Aamulla löysin paikallisesta "sekatavarakaupasta" Opalin 6000-2RS laakerit,.. Kasaaminen meni helpommin ja tuloilmapuhaltimen ääni hiljeni.
Mutta, samalla esiin tuli poistopuhaltimen vonkaava ääni. Seuraavalla viikolla vaihdoin poistopuhaltimeen SKF 6000-2Z laakerit. Homma kävi jo huomattavasti pienemmällä verenpaineen nousulla. Nyt on mielenkiintoista seurata, onko laakerimerkeissä paljonkin eroa.
Pari viikkoa sitten ihmettelin, vastukset lämmittivät yhtenään ja ei meinannut veden lämpötila nousta 54 asteeseen. Ulkona oli tosin reipas -30, mutta ei mielestäni ollut normaalia Nibeltä. Vikaa tutkiessaan huomasin, ettei toinen vastuksille menevä kontaktori ollut vetäneenä. Vastuksia oli käytössä 6KW verran. Ohjausjännite puuttui toiselta kontaktorilta, naputtelin relettä (RE3), jolloin rele tuli vetäneeksi ja ohjausjännite tuli kontaktorille. Vastuksia tuli 3KW lisää, meillä on kytketty 9KW käyttöön. Onko joku vaihtanut relettä? Meneekö kolvi hommiksi vai lähteekö käsin irti kannasta? Esim. rele (RE4) ei meillä käytössä, varalla lisävastus paketille.
Niben säädöistä...
Vuosien mittaan tullut kokeiltuaan monenlaista. Nyt ollaan menty reilu vuosi käyrällä 3 ja korjaus 0.
Lattialämmityksestä olen ottanut kaikki termarit pois (ollut huoneilma-anturia sekä lattia-anturia). Nyt mennään "vapaalla" kierrolla jakotukista menopuolia säädetty lattialämmityskierron metrien mukaan ja kuristettu paluupuolia huone kohtaisesti. Pesutiloissa 1,5 astetta lämpöisempää. Tiilerin takka apuna. Tuloilmapatterin kierto täysin auki.
Vuosikulutukset ovat olleet 14900 - 16150KW välissä. 14900KW viime vuodelta (2xaikuisia/2xlapsia).
Olen kaikesta huolimatta ollut tyytyväinen Niben toimintaan ja hintaan, eihän nämä mitään isältä-pojalle malleja ole, joten kuluvat osat menee vaihtoon tulevaisuudessakin. Esim. kompuran ääntä olen seuraillut ja muutosta havaittu. Seuraillaan.
Lopuksi kiitokset sivuston pitäjille, täällä löytyy tulevaisuudessa varmasti loistavia vinkkejä.