Vs: Perusputkityökysymyksiä
fraatti sanoi:
Miksi sitten laittamissani linkeissä puhutaan galvaanisesta korroosiosta jos materiaalit ovat kosteassa ympäristössä, esim pelkkä ilmankosteus? Kuivassa ei.
Käsittääkseni koska sähkösinkitty teräs ei pääsääntöisesti ole tarkoitettu ollenkaan ulos tai kosteisiin olosuhteisiin
http://www.terasrakenneyhdistys.fi/document/1/152/89718ce/teras_kosketuksissa_muiden_materiaalien_kanssa_1703_2015.pdf
Tuosta lainattuna
" Syöpymisnopeus riippuu myöskin metallien pinta-alaerosta sekä elektrolyytin
(yleensä vesi) sähkönjohtavuudesta ja vaikutusajasta. "
"Sinkityn teräksen ja suojaamattoman hiiliteräksen liitoksessa sinkkipinnoitteen korroosionopeus
kasvaa. [4] Ulkokäytössä käytetään kuumasinkittyä terästä. Sähkösinkittyä terästä ei saa käyttää
teräsrakenteissa, paitsi ainoastaan kuivissa sisätiloissa (rasitusluokka C1). "
Varmaan venttiilin karan ja kahvan liitoksessa metallit ovat sen verran lähellä, että kosteustippa voi siinä toimia elektrolyyttinä. Mutta kauempana kahvassa matka kahvan pintaa pitkin on liian pitkä. Jos kahva uisi jossakin ammessa, varmaan siitä sinkit lähtisi tosi nopeasti. Kun noita joskus on puhdistellut, kahva on ruostessa kun keittää padassa ellei sitä ota irti ja puhdista erillään.
Jos kupariputken päältä valuu esim. kuparipitoista vettä sinkitylle pinnalle, se on omiaan viemään ohuen sinkityksen. Kuvan kahvassa näin ei selvästi ole tapahtunut vaan korroosio on iskenyt kahvan päähän, joka on hikoillut kylmästä kiinnityspäästään.