Romuista vilppi

harrastaja

Aktiivinen jäsen
Testailin tänää varasuunnitelmaa, Sain jopa sen sillee et vois toimia. Eli kiinan ohjaimesta tulee sulatuskäsky, nibelle tulee samalla kompressorin esto ja kopura pysähtyy. Kiinan ohjain kääntää nelitien ja asettelee eev sulatus asentoon(tämän voi ite valita missä asennossa on sulatuksella.) No nibessä se 5min viive kompuran uudelleen käynnistymiselle, ei menny kiinan ohjaimen logiikka jumiin vaik 4min ootteelee kompuran käynnistystä. Sama toiseen suuntaan mut kompuran eston ku laitto nibelle uudestaan ni viive pomppaakin jo 14min se on liikaa. No nibeltä kun katkaisee sähkön ni on vain 5min viive, eli sillä mennää. Kiinan ohjaimeen saa 10 min sulatus ajan, tämä just riittää vaik ekat 4 min ei tapahdu mitään. Pitkä aikahan tos menee mut ei siin hukkaa mee energiaa ku eise kompura ole kuin 5 min sulatuksella päällä.
 

harrastaja

Aktiivinen jäsen
No ei kyllä toimi tarpeeksi luotettavasti ja hyvin tää kompo. Alkaa hermo menee ku välil toimii huijaukset ja ajotapa mut sit samassa taas välil kiinan ohjain menee vikatilaan. Eli kyl ny hommaan erillisen eev sätimen mikä ei ehkä mee sekasin. Tietysti jos ammattilaisia kuulolla niin pcl ohjain vois toimia mut ei taivu multa se homma ni pitäs ostopalveluna hommata ja rakentaa sopiva ohjelma.
 

harrastaja

Aktiivinen jäsen
Kokeilen vielä lisätä venttiilin ennen eev:tä kun taitaa toi alku avauma tossa olla liikaa niin kestää liian kauan päästä säädölle joka aiheuttaa häiriön. Sit tarvii nibestä kaivaa jostain tieto pumpun käynistymisestä joka ohjaa ton ohjaimen päälle. Ohjaimessa on valmiina inputti tälle. Nyt olen siis yrittänyt pitää ohjaimen kokoajan ajolla huijauksilla.
 

harrastaja

Aktiivinen jäsen
Hiljasta ollu tällä rintamalla, kyllästyin tohon kiinan ohjaimeen ja sen eev säätöön. Ei vaan taidot riittäny noiden keskinäiseen toimintaan. Tilasin siis erillisen eev säätimen ja siihen liittyvät anturit. No riskillä mennään, ei noita eu kaupoista raatti ostaa, saa nähä onko myyjän "aito" sinne päinkään.

Kauan on kestänyt Toimitus. Ilpeillä on pitänny paikat lämpöisenä. Tallissa joku vanha panasonic, pitää karmeaa ääntä. Ja saunatuvan puolella mitsun heavy.

Joutes päissää pumppailin tol vilpillä lattiohin lämpöä. Voi olla et toi kiinan ohjain viel taipuu sit pelkäksi sulatuksen ohjaimeksi. Ei tykänny kyttyrää vaik 1bar matalapaineella pumpattiin. Kaks 2h vetoa tein. Eka oli lattiaan meno 11c->15c cop 3.5 ja toinen 15c->20c cop 3.0 Tähän loppui myös lämmön nousu lattiassa. 1kw otto teholla mentiin 99hz, 120hz on varat.

Tosiaan ilppien jäljiltä huone lämpötilat oli 10c ja sitä lähdetttin ylläpitämään ni ihan ok tulos et cop 3 saavutin sen -17 ulkolämpötilassa.
 

jussi

Vakionaama
Eli kysymys äskeisiin arvoihin tippuuko cop arvo oikeasti tohon tahtiin?
Kyllä se vaan tippuu. Yutaki pystyy tekemään noin 64 asteen eron ulkolämmön ja lähtölämmön välille ja sillon coppi on aikalailla 1 tai hitusen päälle. Siitä alkaa lähtölämpö tippumaan jos ulkona jäähtyy lisää, coppi ei enää juurikaan muutu. Äkkiä se tuotto kohenee, kun ulkoilma lämpee.
 

harrastaja

Aktiivinen jäsen
Tuli taas opeteltua kylmäalaa ja pumppailtua lattiaan lämpöä. Enpä ollu näin talvikelillä tota sulatustehoa katellu ja ajatellu. Nyt hokasin et onpas tehoton sulatus. Lisäsin ainetta 1.5kg ->2.0kg mut ei sulatusteho lisääntynyt, lämmitys sen sijaan meni kuralle lauhtumispsineet nousi ja ei tehoja tullut.

Pohtimisen jälkeen tein muutoksia, lisäsin mang.vettiiliin imukaasuvsihtimen linjaan eli sulatuksella paino kaasut eka vaihtimen läpi joka näköjää söi tehot. Tällä sulatus teho kolmin kertastui.

Joo Enpä ollu tota kiinan ohjainta vielä loppuun asti opiskellut. Se eev säätö ku ei oikee toimi ni ihmekös tuo ku 15k pielessä sen mielestä. Yritin korjata imukaasun läpö anturia huijaamalla, no päästiin vähä lähemmäs et toimis jo tulistus arvoa säätämällä mut ei, oudosti heittää toi imupainetta vastaavan kaasun lämpö vaik paine ei muutu. paska mikä paska. No pelkkä eev säädin tilattu jos sillä lähtis, kuhan vaa saapuu.

Sit toi sulatus ni tutkimisen ja ihmettelyn kautta tulin siihen tulokseen et vois kone kestää ku ennen sulatusta ajan eev täysin auki ja sit lisäks on vena ja kapilaari ni nämä ku aukasee ni menee kompura nätisti vesille ni voi nelitien kääntää lennosta, pehmeän kuulosesti operaatio tapahtuu.


Mut joo ite pumppailuu niin käsiajolla eev pidin kohdillaan ja tunnin välein laukaisin sulatuksen. Sain jo lattioihin menemään 27c vettä viel teki sitä reilusti yli 4 cop arvolla kun ulkona -5.
 

jussi

Vakionaama
Mut joo ite pumppailuu niin käsiajolla eev pidin kohdillaan ja tunnin välein laukaisin sulatuksen. Sain jo lattioihin menemään 27c vettä viel teki sitä reilusti yli 4 cop arvolla kun ulkona -5
Olispas tollasia lämmityspiirejä, mihin tuo lämpö riittää... Täällä kesälläkin menee lattioihin 26 asteista. Mikä on aika sopeva märkätiloihin, mutta ei sillä mitään lämmitä vielä.
 

harrastaja

Aktiivinen jäsen
Vittu vihdoin tuli osat ja olen saanut pumpun siihen jamaan että voi jättää omineen töihin.
Eli Kiinasta vartuin danfoss eke 1c tulistussädin, siihen paineanturi aks 32r, imukaasun lmpöanturi aks 11 ja eev venttiili.
Ei ohjelmointi menny niin kuin meinasin ei pystynytkään suoraa danfossin ohjelmalla tehdä ois vaatinut vielä satoja euroja maksavan purkin lisäksi. Modbus pääsi suoraan käsiksi säätimeen, no tämä vaati vähän pureskelua ,että onnistuin kun ei kokemusta moisesta hommasta.

Eli kokoonpano on nyt nibe F750 joka ohjaa lämmönjaon ja kompuran säädön tarpeen mukaa ja puhaltimet. Eke 1c hoitaa lämmityksen eev venttiilin. Ulkoyksikkönä on fujitsun Kaksi puhaltiminen kenno ja puhallin moottorit ovat noita mitä F750 käyttää.
kiinan ohjain pyörii rinnalla mukana ja hoitaa sulatukset ja sulatuksessa käytettävän eev:n. Lisksi on virranvalvonta rele joka vahtii kompuraa ja käynnistää tulustuksen säädön.
Sitten on viiverele, pulssirele, 5 välirelettä ja kontaktori.

Tosiaan sulatuksen aloituksessa kompura sammuitetaan kompuran estolla josta seuraa 5min odottelu, no ei paha. Lämmitykselle kääntö tehdään lennosta pehmeän kuuloinen on eli luotan että vois kestää.

Itse pumppailusta niin säätö pelaa nyt ok, tietysti vielä voi hio kun tossa säätimessä aika paljon säätömahdollisuuksia. Nyt säätö aavistuksen seilaa 3k-8k välissä. Sulatuksen jälkeen lähtee hyvin säädölle ja tuottaa heti lämpöä. Kylmäähän täälläkin on ni ei varmaa tehot riitä ku ylläpitolämpöön. Kuvaakin taitaa olla ku vetelee tunteja ilman sulatusta 99hz kierroksilla 1.1kw ottoteholla ja 3.6kw antoteholla.
 

harrastaja

Aktiivinen jäsen
Mut joo onhan täs viel monta monessa.Ei oo viel paljoo kelejä ja vesien lämpöjä päässyt testaamaan et varmaa tulee viel ongelmia mut pääasia et toimii nyt jotenkin ilman valvojaa.
 

harrastaja

Aktiivinen jäsen
Aamul sammutin pumpun ja päiväl 3h pumpasin "lämpöä". Keli lauhtu -10 asteeseen niin ton 3h veteli 500w paremmalla antoteholla kun eilen ilman sulatusta meni toi 3h. Ei tulistuskaan enää seilannut niin kuin eilen. Hitaasti rakennus viilenee, yöks täytyy laittaa päälle taas. Jos toi sähkön hinta vähä helpottaisi ni voisi kokeilla nostaa lämpöjä ylemmäs ni näkis miten pumppu silloin toimii ja vesipuolelle vois yrittää vähän säätöjä tehä.
 

harrastaja

Aktiivinen jäsen
Joo pien on, toi 1,1kw tulee 99hz 120hz on maksimi. Kait toi alkaa vähä kuormittaa lisää ku lämpösempää alkaa tekee. 2.7kw oli invertterin maximi jos en värin muista. Mut ei piharakennus ny mahdottomii toivottavasti tarvikkaan. Jos 50m2 tallia +10c ja 35m2 saunaosasto sit vähä lämpösempi. Seinis 20cm villaa ja yläpöhja 50cm puhallusvillaa.

Just kävin pumpun laittaas päälle ni oliko 1-2c tallissa lämpö pudonnut. Yllättävän hyvin pysyy vaik 2.5×2.7m nosto-ovi. Ei kyl alkaen malli ollut.
 

jussi

Vakionaama
Joo pien on, toi 1,1kw tulee 99hz 120hz on maksimi. Kait toi alkaa vähä kuormittaa lisää ku lämpösempää alkaa tekee. 2.7kw oli invertterin maximi jos en värin muista. Mut ei piharakennus ny mahdottomii toivottavasti tarvikkaan. Jos 50m2 tallia +10c ja 35m2 saunaosasto sit vähä lämpösempi. Seinis 20cm villaa ja yläpöhja 50cm puhallusvillaa.

Just kävin pumpun laittaas päälle ni oliko 1-2c tallissa lämpö pudonnut. Yllättävän hyvin pysyy vaik 2.5×2.7m nosto-ovi. Ei kyl alkaen malli ollut.
Oon nyt pitäny sellasta +12 tallissa, se on siinä rajoilla et pystyn käsillä vielä jotain tekeen. Sekin jotain hukkaa ulos kun on 75 neliöö ja 3m korkeeta.
 

harrastaja

Aktiivinen jäsen
Päivät olen pitänyt pumppua seis. Hyvin on lämmöt pysynyt. Paitsi yks päivä kun oli melkeen vuorokauden seis ni lämmöt kun tippu alle 7c ni nibe ei suostu kompuraa käynnistämään poistoilma siis pitelee joka roikkuu huonelämmössä. Hyvä et tämäkin raja tuli nyt huomattua. Eikä kyl sulatuskaan oikee jaksa noin kylmällä vedellä enää.

Vaihoin sulatuskäskyn, se tulee nyt kiinan ohjaimen puhaltimen tiedosta sai 1min pidemmän sulatuksen. Toisaalta keli lämpeni niin sai lämpöjä nostettua ylemmäs ni sulstuskin oli jo tehokkaampi. Pohjavastusta ei ole ja jäätä kertynyt niin rälläköin pohjan auki kennon alta niin pääsee vedet pois.

Sais jo sähkön hinta tasaantua ni vois kokeilla ajoa sillee kun kuuluukin eikä tälläistä on/off meininkii ja päiväl kelit jo niin paljon lämpösempiä ni ois kiva paremmal hyötysyhteel pumppailla.
 

harrastaja

Aktiivinen jäsen
Viime yönä oli jo tallin lämpö noussut 16.5 c menovesi 24c ja paluu 19c. Noin 12h pumppu oli seis ni tallissa oli 14.5c saas nähä paljo huomen aamul lämmöt. Ulkona -7

Vähä muutin asetuksia, eke kun saa sulatuskäskyn niin mene off tilaan ku aikaisemmin meni sulatus tilaan. Ero siinä että sulatustilasta paluu lämmitykselle vähän tahmea. Ohjaimessa paremmat säätömahdollisuudet tohon off tilasta lähtöön. Tohon alkuavaumaan ja pitoaikaan pitäisi löytää hyvä kompromissi. Ulkolämmön mukaan se pitäisi saada jos täydellisen haluais. No sit kun otan taajuuden estot pois ni pelihän taas muuttuu... Talvikeleillä tietysti kun sulatuksia niin tuskin alle 50hz kierroksia tarvii käyttää muutenkaan.

Täytyy ny yrittää pitää lämmöt tos +16 tasolla, ku viikonlopuksi näyttää kelit kylmenevän niin näkee riittääkö pumpussa paukut pitämään lämmöt.

Saunatuvan puolella en käynyt edes huonelämpöä katsomassa. Vois kuvitella että jonkun verran lämpöisempää kun selkeästi tiheämpi putkitus siellä.
Saa nähä paljon saan lämpöeroa tilojen välille tällä samalla vesikierrolla ja onko tallin puolella varaa kuristaa kiertoa.
 