Itse itseäni lainaten, löytyihän tuosta datasta vielä parempikin coppi (siis puhallin 5/5), 2.8. Puhallusteholla 1625W. Ilman sulatusvastusta coppi olisi ollut 3.4. Tämä hetkellinen lukema on paras mitä olen tästä ikinä hetkellisesti mittannut.Kokeilin tuossa laittaa vekottimen ensin täysille, +22, puhallus 5 ja puhalsin kämpän lämpimäksi. Sitten pyynti +20, edelleen puhallus 5/5 ja eikun metsästämään databookin osatehoja.
Oottelin stabiileja olosuhteita: Ulkolämpötila -2, puhallus 29, imu 23.2, ottoteho 576. Tästä lämmitysteho 1416W, cop = 2.5.
Databookista löytyy 1390W, otto 330 tuosta -2 asteen kohdalta, cop tuosta kun lisää 100W -> 3.2. No, eroa copissa sen 0.7. Ottotehoa laite ottaa siis 140W enemmän kuin pitäisi.
Mittailin myös stabiileissa olosuhteissa puhalluslämpöjä keskeltä ja molemmilta reunoilta - en kerta kaikkiaan pysty havaitsemaan puhalluslämpötiloissa mitään eroa noiden pisteiden välillä.
Ja kokeilin muuten sekä normimoodia että takka 1 moodia. Ei tässä täyspuhalluksessa sitten mitään eroa tulosten välillä.
Taitaa näissä ostehocopeissa olla vähän sama kuin auton polttoaineen kulutusmittauksissa, kevein käivänä rattiin kahden viikon paaston jälkeen. Odotetaan suvituulta oikeasta suunnasta ja sitten tasasella otetaan se hetkellinen pienin kulutus ja laitetaan datalehteen.
.