Moro!
Tuli vahingossa tehtyä aamulla ihan käytännön koe kuinka 56 asetus pelaa.
56 fixed fan speed ei toimi kuten "aito" takkatila (jos takkatilan määritelmä=puhaltaa aina valittua manuaalinopeutta)
Laitoin aamusta takkaan 1,5 pesällistä, koska tänään kallista sähköä.
Noin tunnin polton jälkeen alkoi puhallus himmaamaan/pätkimään 5-10min välein, ei ollut sulatuksesta kyse. Sovelluksen mukaan sisälämpö oli noussut 25 asteeseen ja pumpulla oli yhä sama asetus 21c ja puhallus 2/5.
Mahtaako 4c pyynnin ja pumpun mittaaman lämpötilan erotus olla joku maaginen raja, jossa puhallus himmaa ja pumppu siirtyy katkolle. Pumppu lähti taas takan loppuhiillosvaiheessa puhaltamaan normaalisti 2/5 puhalluksella, ja tällöin sovelluksen mukaan sisälämpöä 24 eli erotus 3c.
Pystyisikö asetuksella "58 heat mode thermo shift adjustment -3/+3" kikkailla rajaa ylemmäs, vai alkaako kompura jauhaa samalla enemmän hommia ja sama asia toyrutuisi pyynnin nostolla.. täytyy joskus testata jos jaksaa.
P.s löytyykö noista service valikon asetuksista kunnollisia selitteitä jostain?
Varmasti joissain paljon takkaa hyödyntävissä taloissa aito takkatila on varmasti lähes pakollinen, mutta ei tuolla tunnin katkomisella takanpolton yhteydessä ole meillä mitään käytännön merkitystä kun muutoin pumppu puhkuu halutusti ja alkoi levittää takkaan varautunutta lämpöä.
Pitikö kuitenkin koko ajan kompuraa päällä vai siirtyikö vain puhaltamaan, kun tavoitettu lämpötila oli saavutettu? Tuntuu oudolta, että lopettaa puhallusta ollenkaan, jos kompura olis anyway jo pois pelistä eli jos noin on, että kompuraa ei suostu sammuttamaan ja jatkamaan puhallusta, niin ei suoraan ainakaan tuota takkatilaa korvaa kovin tehokkaasti. Ainoa ero normaaliin olisi silloin, että puhaltaa siihen hetkeen saakka kunnes menee katkolle sitä pyydettyä nopeutta, kun muuten lähtisi luultavasti jo himmailemaan ennen katkoa.
Käytännössä jos on isompi tönö, useammassa kerroksessa tai iso takka/lämmönlähde, niin tuohan menee katkolle juuri silloin, kun olisi se kovin tarve sille puhallukselle (lämpö korkeimmillaan), jolla saataisiin se lämpö leviämään taloon.
Ilmeisesti Panassa ei suoraan ole mitään 'Cold air Prevention' -tyylistä asetusta, jota pääsisi räpläämään? Tuo 58 asetus kuulostaa ihan kiinnostavalta, mutta lähtökohtaisesti olisi outoa, että miksi jotain lämpörajoja pitäisi säätää, kun idea olisi, että lopettaa lämmittämisen ja jatkaa puhaltimena, kun tavoite lämpötila saavutettu ja taas jatkaa lämmittämistä, kun laskee sen alle ja tämä sykli siis automaationa. Toisin sanoen tuntuu, että tuo 56 -asetus vaan puhtaasti määrittelee, että "silloin kun puhalletaan, niin puhalletaan asetettua nopeutta", kuten sen nimikin viittaa, *FIXED* fan speed, eikä vaikuta siihen, mitä tapahtuu, jos pumppu on sitä mieltä, että "työt on tehty toistaiseksi".
Kuten kyselit, joku selvä listaus ja selvitys noista optioista olisi hyödyllinen, niin voisi yrittää tulkita saako Panaan "emuloitua" takkatilaa joillain asetuksilla.
EDIT: Katselin manuskaa itsekin, niin jännää sinäänsä, että tuon 56 -asetuksen virallinen kuvaus on: "Fixed fan speed selection during heat mode compressor OFF" eli nimensä puolestahan tuo nimenomaan viittaisi siihen, että on kyse puhallusnopeuden "lukituksesta" pyydettyyn, kun kompura on pois päältä.
@Vbee olet kuitenkin varma, että tuo 56 -asetus 01 -tilaan on onnistuneesti ajettu sisään? Ainakin omassa Fujitsussa oli aika tarkka homma, että missä välissä piti painaa mitäkin ja monta piippausta piti kuulla ja sen jälkeen virrat pois katkaisijasta 30s ennen kuin oikeasti asetus on laitteeseen ajettu sisään.