Uusi Flagship 2022 HZ25XKE ja HZ35XKE

T76

Aktiivinen jäsen
hz35xke:n sisäyksikkö meilläkin meluaa, uudesta asti alkanut napsuttamaan sopivilla kierroksilla. Luukun väliin kun laittaa vähän huopatassua, niin helpottaa. Varsinainen ongelma kuulemma puhaltimen epäkeskoisuus, takuuseen tulossa uusi. Ja ollut tulossa jo 6kk, niitä ei ilmeisesti vaan saa, tyyppiviasta kuitenkin kyse asentajan mukaan.
 

olliev

Jäsen
Harkitsen tässä myös hz35xke ostamista, mutta takkatoiminto olisi kiva. Miten olette takan kanssa käyttäneet? Home Assistant viritykset kuulostaa hiukan työläiltä
 

T76

Aktiivinen jäsen
Voi sen puhalluksen ainakin käsin pakottaa sopivalle nopeudelle, automaatilla varmaan luovuttaa kun on lämmintä. saatiin uusi puhallin tuohon juuri, ja nyt ei enää ääntele suuremmallakaan teholla. Kohta pääsee talvilevolle, vaikka asentaja kehuikin että hyötysuhde todella hyvä myös lämmitykseen. Epäilen silti, ettei maalämpöä päihitä kuitenkaan.
 

miksii

Tulokas
Noviisina mietin ilpin hommaamista öljylämmitteiseen 1980 rakennettuun 2krs kämppään kun olisi vielä kevättalvelle asti voimassa soppari "halvasta" sähköstä. Kokonaisneliöt on 136 ja koitan arpoa riittäisikö 25 malli vai pitääkö olla 35:n. Sisäyksikön sijoitus olisi alakerrassa ja ajatus siitä että lämmin ilman ainakin jonkun verran nousisi sieltä myös yläkertaan jossa ainoastaan makuuhuoneet. Ihan selvää näkemystä ei ole myöskään että kuinka hyvä/tai huono koko ilpin hommaus tähän rinnalle on ja pitäisikö unohtaa koko idea ja säästellä rahat vain tuleviin öljylaskuihin.
 

Pansu

Aktiivinen jäsen
No kyllä pitäisi riittää. En vain tiedä, että paljonko pitää jäädä tyhjää tilaa laitteen päälle, jotta ilma kiertää mahdollisimman hyvin. Onkohan sille jotain vaatimuksia.
Ilman kierron lisäksi mielestäni vaikuttaa myös lämpötilan mittaukseen heikentävästi, jos on lähellä kattoa. :(
 

ksuuk

Jäsen
Noviisina mietin ilpin hommaamista öljylämmitteiseen 1980 rakennettuun 2krs kämppään kun olisi vielä kevättalvelle asti voimassa soppari "halvasta" sähköstä. Kokonaisneliöt on 136 ja koitan arpoa riittäisikö 25 malli vai pitääkö olla 35:n. Sisäyksikön sijoitus olisi alakerrassa ja ajatus siitä että lämmin ilman ainakin jonkun verran nousisi sieltä myös yläkertaan jossa ainoastaan makuuhuoneet. Ihan selvää näkemystä ei ole myöskään että kuinka hyvä/tai huono koko ilpin hommaus tähän rinnalle on ja pitäisikö unohtaa koko idea ja säästellä rahat vain tuleviin öljylaskuihin.
Ota heti isompi malli, niin et kadu myöhemmin.
 

Janos

Vakionaama
Mielestäni 25-malli on HZ-mallistossa se järkevä valinta, 35-sarjalaisessa lähinnä max-puhallus isompi. ;)

Tähän itsekin päädyin, vertailin taulukkoja ja suoritustasossa aika vähäiset erot niin päädyin 25 sarjalaiseen joka pitäisi ensi viikolla saapua
 

miksii

Tulokas
Kiitos kommenteista, ei tosiaan paperilla ihan älyttömiä eroja mutta toisaalta hinnan puolestakaan ei ole "kuin" ~200€ eroa. Zave tietenkin oli ehdottomasti kalliimman kannalla mutta kumpaakaan ei ole vielä tullut tilattua.
 
Ilman kierron lisäksi mielestäni vaikuttaa myös lämpötilan mittaukseen heikentävästi, jos on lähellä kattoa. :(
Mutta mikä mahtaa olla oikeasti suositusetäisyys katosta? Ja eikös se lämpötilamittaus toimi, vaikka ois milli väliä? No ok, jos yläpohja vuotaa pahasti, niin kylmäähän se pumppu saa sisuksiinsa, eikä edusta huoneen lämpötilaa kovin hyvin.
 
Kiitos kommenteista, ei tosiaan paperilla ihan älyttömiä eroja mutta toisaalta hinnan puolestakaan ei ole "kuin" ~200€ eroa. Zave tietenkin oli ehdottomasti kalliimman kannalla mutta kumpaakaan ei ole vielä tullut tilattua.
Itse otin isomman, koska siinä on viilennysteho 1 kW enemmän. Lämmitystehothan on kummassakin melkein samat. Jotenkin pieneltä tuntui se 25 sarjalaisen viilennysteho ja asentajakin suositteli meidän reiluun sataan neliöön 35 sarjalaista.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Itse otin isomman, koska siinä on viilennysteho 1 kW enemmän. Lämmitystehothan on kummassakin melkein samat. Jotenkin pieneltä tuntui se 25 sarjalaisen viilennysteho ja asentajakin suositteli meidän reiluun sataan neliöön 35 sarjalaista.
Tuo viilennystehojen ero toteutuu Suomessa vain poikkeusoloissa. Normaalisti kennolämpötila rajoittaa laitteesta ulos saatavaa viilennystehoa. Tällöin käytännössä laitteiden viilennysteho on sama. ;)

1663825468716.png
 
Miksi laitteita sitten myydään eri tehoisina? 25:ssa taisi olla 2,5 kW nimellisteho viilennykseen ja 35:ssa 3,5 kW. Kai noiden välillä nyt oikeasti on eroa tehoissa? Näin ainakin haluan uskoa. Tai sitten koko pumppujen teholuokittelu on maailman luokan huijausta! :)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Miksi laitteita sitten myydään eri tehoisina? 25:ssa taisi olla 2,5 kW nimellisteho viilennykseen ja 35:ssa 3,5 kW. Kai noiden välillä nyt oikeasti on eroa tehoissa?
Testiolosuhteissa sisälämpötila (imuilman lämpötila) on 27C ja suhteellinen kosteus ~60%. Aika harvoin Suomessa sisällä on tuollainen tilanne pidempiä aikoja pysyvästi jos jäähdytetään.

25 ja 35 sarjalaisten maksimi puhallusnopeus on sama eli sieltä ei tehoeroa synny. Tehoero tulee siis vain sisäyksikön kennolämpötilasta ja sitä rajoittaa se ettei kennolämpötilan anneta mennä pakkaselle. Normaaleilla puhallusnopeuksilla ollaan hyvin nopeasti tasoissa, kun lähestytään normaaleja sisälämpötiloja ja kosteuksia.

Käytännössä 25 ja 35 puhaltavat kummatkin minimissään jäähdytyksellä saman lämpöistä ilmaa ulos, noin 6-8 C.
=> jäähdytystehoero tulee tällöin sisäyksikön puhallusnopeudesta. Esim. Me-nopeudella puhallusmäärissä näissä eroa vain 5 l/s. :cool:
 
Viimeksi muokattu:
Onko tämä sama tilanne muissakin merkeissä? Eli paperilla annetut arvot eivät ihan hirveästi kerro oikeasta suorituskyvystä eri teholuokkien välillä? Jotenkin en nyt pysty sisäistämään tätä asiaa kaiketi...
Tai että mikä kaikkea pitää tietää, kun valitaan teholuokaltaan oikeaa pumppua joko viilennykseen tai lämmitykseen, jos pelkät kilowatit eivät olekaan koko totuus?
Tässähän alkaa miettimään, että mitä järkeä Panasonicilla on noita kahta eri tehoista laitetta myydä, jos niissä ei ole käytännössä mitään eroa?
 

miksii

Tulokas
Komppaan kyllä Latea täysin, yritä tässä nyt sitten tehdä vertailua pumppujen saatika eri valmistajien välillä jos/kun nämä menee näin mystisesti.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Onko tämä sama tilanne muissakin merkeissä?
Tässä aiempaa juttua Toshibaa koskien. Kaikki laitteet alkavat jäähdytyksellä rajoittaa joko kompressorin tehoja jos kennon lämpötila lähestyy 0C.

Tässä Fujitsu
1663858971506.png
 
Viimeksi muokattu:

jlu2006

Aktiivinen jäsen
Kuinkas alas jaksaa vääntää HZ? (juu ei ole tarvetta vaihtaa :) )

165...170 W ottoteholla menee pitkiä pätkiä VZ ilman katkoa tällä kelillä (+6 °C....+8 °C).
 

Smuge

Jäsen
Tässä useamman surkuhupaisan Mitsun odottelu casen jälkeen laitoin HZ35XKE:n tilaukseen.

Mitsu RW35 siis tilattiin jo marraskuussa 2021 ja ny parinkin firman kautta tilattu & odotettua saatiin taas 685 keran vastaukseksi, että siirtyy.. tälläkertaa lokakuun loppuun. Ei pysty ymmärtää ny näitä kuvioita Scanofficen suunnalta. :mad:

Mut katsotaan et miten Pana pärjää et jäi hitusen RW:lle paperilla, mut painii hyvinkin samassa sarjassa.
Eniten toivon toimivuutta etäohjaukselta ja tietysti toiminta varmuutta läpi talven.
 

koomikko

Jäsen
Vuosien tauon jälkeen taas lueskelin tätä keskustelua. Totesin, että aika monta vanhaa laitetta on uusittu.
Itsellä on Pana E9EKEB (?)vuodelta 2006 toukokuu ja olen arvellut, että näinä vuosina täytynee varautua vehkeen uusimiseen.
Niinpä pari kysymystä: Voiko vanhan Panan putkia yms asennusjohtoja hyödyntää uuden asennuksessa? Vai nostaako se vaan asennushintaa? Onko uusi Pana sukopistokkeella vai vaatiiko kiinteän asennuksen?
 
Viimeksi muokattu:

arimika

Vakionaama
Vuosien tauon jälkeen taas lueskelin tätä keskustelua. Totesin, että aika monta vanhaa laitetta on uusittu.
Itsellä on Pana E9EKEB (?)vuodelta 2006 toukokuu ja olen arvellut, että näinä vuosina täytynee varautua vehkeen uusimiseen.
Niinpä pari kysymystä: Voiko vanhan Panan putkia yms asennusjohtoja hyödyntää uuden asennuksessa? Vai nostaako se vaan asennushintaa? Onko uusi Pana sukopistokkeella vai vaatiiko kiinteän asennuksen?
Putket menee vaihtoon jos vanhassa koneessa on erikokoiset putket ja käytetty eri kylmä ainetta. Kaikki panat saa asentaa sukopistokkeen taakse vaikka asentaja muuta väittäsi (= lukee huoltomanuaalissa)
 

Smuge

Jäsen
Pana saapui tuos vklp ja huomaa eron 12v Mitsu H-I:hin selvästi. Puhallus reilusti tehokkaampi ja lämpöä riittää vaik huono ehkä näillä keleillä vielä höpötellä.

Aluksi en meinannut saada Wifiä toimii ku appi ei mennyt alkusivusta eteenpäin, mut ilm. latasi käynnistystä luvattoman kauan. Rekisteröinti ja ny käyttö ollu vaivatonta mut seurataas tilannetta. Appi kyl ihan pätevä käyttää ja asettaminen vaati sit tarkkuutta wifi yhdistämisessä.

Kokeillu paljo ottaa seinästä niin lämpö max/30c ja puhallus max niin saanu rapiat 2,1kW mittariin. Ja kännyn Flir mittaus antanu 52c siivekkeiden takaa kuumimmaksi kohdaksi.

Tyytyväinen atm et ainoa mitä keksin o et siivekkeet sais tehdä aaltoliikettä sivuttain. Ny vain tuo ylös-alas?
Sekä erisuuntiin sivulle säätö astus myös tuonne Comfort Cloudin puolelle.

Yritin vähän etsiä sitä Tanskalaisten testiä niin oliko suoraa linkkiä siihen? Tai käännettyä?
Tekeekö VTT oikein ILP testejä enää tai oliko niihin joku tietty sivu olemassa, jossa listattu?
 
Viimeksi muokattu:

T76

Aktiivinen jäsen
Kyllä meidän Pana ainakin heiluttelee sivuille myös, kunhan säädetty niin. Kakessa air swing <> autolla.
 
Tuosta ilmanohjaimien sivusuuntauksesta sen verran, että mielestäni se ei ihan hirveästi käännä puhallusta sivuille. Kyllähän se kääntää puhallusta, mutta en tiedä odotinko jotain suurempaa ohjausta.

Jännästi muuten menee tässä laitteessa ilmavirran pystysuuntauksessa automaattitilassa kulman muutos. Ensin se puhaltelee suht ylös ja sitten kun lämmönvaihtimen lämpötila nousee, se kääntää suuntauksen suht alas lattiaa kohden ja sitten taas kun lämpötila vieläkin nousee, niin suuntaus palaa takaisin vähän ylemmäs.

Tänään on laite jo puhallellutkin muita päiviä enemmän, kun on selvästi viileämpää ulkona. Suurimman osan ajasta seisoo kuitenkin vielä hiljaa pysähtyneenä.
 

Smuge

Jäsen
Heitetääs alustavia kokemuksia HZ35XKE:

Tyytyväinen tehoon/tuotto vs kulutus ku vertaa vanhaa, mut kaikki tietysti ihan eri ku 12v Mitsu H-I. Mitsu max otto oli 1,2kW/h joka kans yleinen koko ajan ja Pana 2,1kW/h mut pyörii enempi 1kW tienoilla ja alle näillä keleillä ku lämpöä riittää nopeasti. Sulatuksia ollu jo pari tuos 4c kohdilla ja kestäny n.15min. Hyvin sulanu ulkoyksikkö, vesimäärää en ole vielä mitannut.

Täällä jo mainittu naksuminen joka ilm. Muovista johtuvaa (kuin vesi tiputtais) ja hyvin havaittavissa jos o muuten hiljainen ympäristö. Saisi olla enemmänkin sivuille kulmaa kuin nyt o mahdollista miusta. Puhallusteho o hyvin skaalattu ja reilu max. Miusta Powerful sais olla kute Mitsus et iskee kaiken max vaik tunnin ajaksi ja palaa edellisiin sit eikä jatkuva kunnes saavutettu/pois kytkentä.

ComfortCloudin toimivuus ollu ok, vaik asennus oli täynnä haasteita. Välillä login jumi ja pitää uudelleen kirjautua. Puhallus suunnissa vois olla samat ku o kakessa ku siel o miusta enempi esin eri suuntiin sivuille. Tuo seuranta vaikuttaa hyvinkin spot-on, mut kyllä toivoisin vähä skaala asetuksia ku max kWh on 25 per tunti?? Ja lämpötila 45c-(-35c) xD Ohessa kuvatus.

Screenshot_20221026-102731.png

Toivoisin ihan mielenkiinnosta linkkejä joihin testeihin ku ilm. se Tanskalaisten testi antoi valmistajan ilmoitettu paremmat arvot?
 
Viimeksi muokattu:

Pansu

Aktiivinen jäsen
Tuo seuranta vaikuttaa hyvinkin spot-on, mut kyllä toivoisin vähä skaala asetuksia ku max kWh on 25 per tunti?? Ja lämpötila 45c-(-35c) xD Ohessa kuvatus.
Itsekin kaipaisin asteikkojen dynaamisuutta ja voisi olla vielä mahdollisuus klikkailla tuntien kohdalle tarkempien tietojen saamiseksi…

En ole vielä ehtinyt kaivaa mihin voisi laittaa palautetta…
 

Jimi

Jäsen
Mitä tarkoitat asteikkojwn dynaamisuudelka ? Itse käytän nexan lämpöantureita sisällä ja yksi sidottuna pumpun ritilään niin saa pihalluksen lptn. Nuo pumpun oman appin graafit on niin karkeita ettei niillä ter mitään.
 

Saku_K

Tulokas
Kyllä meidän Pana ainakin heiluttelee sivuille myös, kunhan säädetty niin. Kakessa air swing <> autolla.
Ei kyllä meillä ainakaan CS-HZ25XKE-5 sisäyksikkö heiluttele siivekkeitä sivuille automaattisesti millään kaken asetuksella?! Onko tässä jokin ”niksi” mikä pitää vain tietää.. vai onko tuo tosiaan niin tyhmä laite, ettei osaa heilutella siivekkeitä vasemmalta oikealle ja takaisin automaattisesti?

Siivekkeet saa kyllä säädettyä kakesta osoittamaan ilmavirran aina yhteen suuntaan kerrallaan, mutta tuo haluttu ”edestakas” heiluttelu olisi kiva! Varsinkin kun kake antaa ymmärtää että tuota edestakas liikettäkin olisi saatavilla?
 

Taavi

Jäsen
ComfortCloudin toimivuus ollu ok, vaik asennus oli täynnä haasteita. Välillä login jumi ja pitää uudelleen kirjautua. Puhallus suunnissa vois olla samat ku o kakessa ku siel o miusta enempi esin eri suuntiin sivuille. Tuo seuranta vaikuttaa hyvinkin spot-on, mut kyllä toivoisin vähä skaala asetuksia ku max kWh on 25 per tunti?? Ja lämpötila 45c-(-35c) xD Ohessa kuvatus.
Samaa mieltä. Tuo tehoskaalaus on kyllä ihan hyvä kun katsoo viikko tai kuukausikulutuksia kun niihin on ynnätty päivittäinen koko kulutus. Mutta yksittäistä päivää katsoessa tuntikulutuksen palkit on kyllä surkean lyhyet. Ja tuo lämpötila-asteikko... tietenkin sen pitäisi olla automaattisesti skaalautuva, asteikon ylärajana päivän ylin, asteikon alarajana päivän alin lämpötila. Ja myös tehon otto juuri nyt ja sulatukset pitäisi nähdä. Itsellä wke malli mutta samat softat on siinä.

Edit. Jaa mutta juu, kun samassa graafissa on myös sisälämpötila niin se vaikeuttaa skaalaamista. Vaan tarvitseeko näitä esittää samassa graafissa ulkolämpötilan kanssa.
 
Viimeksi muokattu:
Tuonne pitäis päästä dataan käsiksi myös netin kautta ja pitäis pystyä viemään datat exceliin. Mitään kautta tuo ei liene vielä mahdollista?
Pääsisi yhdistelemään maalämmön ja muun sähkönkulutuksen yhteyteen tämän laitteen kulutustietoja.
 

Smuge

Jäsen
Ei kyllä meillä ainakaan CS-HZ25XKE-5 sisäyksikkö heiluttele siivekkeitä sivuille automaattisesti millään kaken asetuksella?! Onko tässä jokin ”niksi” mikä pitää vain tietää.. vai onko tuo tosiaan niin tyhmä laite, ettei osaa heilutella siivekkeitä vasemmalta oikealle ja takaisin automaattisesti?

Siivekkeet saa kyllä säädettyä kakesta osoittamaan ilmavirran aina yhteen suuntaan kerrallaan, mutta tuo haluttu ”edestakas” heiluttelu olisi kiva! Varsinkin kun kake antaa ymmärtää että tuota edestakas liikettäkin olisi saatavilla?

Tarkennusta et kakesta saa sen sivulle heiluttelun mut jostain syystä se ei aina lähde heiluttaa vaan pitää pari kertaa asettaa se.
Tarkoitin että tuolla Wifi/CC:n kautta taas ei ole mahdollista asettaa heilutteluja.. CC:n Auto säätää johonki suuntaan X ainakin miulle vain sen.
 
Nyt tarttee vertaistukea ja kokemuksia muilta, miten teillä toimii kone.

Olen laittanut puhallusvoimakkuuden neloselle ja sisälämpötila-asetus on 21 astetta.
Kone käy puhaltamaan lämpöä joksikin aikaa nelosteholla, mutta sitten siirtyy puhaltamaan pitkäksi aikaa ehkä n. puoliteholla.

Olen ymmärtänyt, että lämmityksen jälkeen koneen pitäisi jotenkin vain puhaltaa viimeiset lämpimät ulos 30 s ajan ja sitten käydä huilimaan.
Minulla ei ole tarkkoja aikoja miten kauan nyt puhaltaa lämmintä oikealla puhallusnopeudella, mutta sanoisin, että suhteessa 20 % lämmitystä nelosella ja sitten 80 % puhaltelee pientä hönkää.

Ei tämä minusta syksyllä näin toiminut. Miksei kone jatka valitulla nopeudella? Tai jos on vielä ns. pätkäkäyntiä, niin miksi tuo jää puhaltamaan pitkäksi aikaa puoliteholla?

Comfort Cloudista katsoin, että sisälämpö olisi 19 astetta ja kun asetus on 21, niin miksei jatka lämmitystä kunnolla?
Vai oliko tuo todellinen lämpötilan mittaus edes, mikä sovelluksessa näkyy?
 
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ei tämä minusta syksyllä näin toiminut. Miksei kone jatka valitulla nopeudella? Tai jos on vielä ns. pätkäkäyntiä, niin miksi tuo jää puhaltamaan pitkäksi aikaa puoliteholla?
Panasonic on perinteisesti rajoittanut puhallusnopeutta kennolämpötilan perustella vaikka olisikin valittuna manuaalisesti jokin nopeus.
Tällainen kuvio löytyi tuolta SM:stä. Laite on "tyytyväinen" tuossa 39-35 C välillä. :cool:

1669441867128.png
 
Back