Uusi Flagship Model MSZ-RW

haraldh

Vakionaama
Tuollainen siitä minun viemäröinnistä sattui tulemaan. Katsotaan kohta pitääkö sulanapitokaapeli laittaa päälle vai ei. Tämän säikeen aikaisemmassa viestissä edellisellä sivulla on aikaisempia kuvia.

Voi olla että pitää antaa vähän Red Bullia tuolle suppilolle jossain vaiheessa. En uskalla oikein teipata reikiä umpeen takuunalaisessa laitteessa.
 

Liitteet

  • 20221211_114941.jpg
    20221211_114941.jpg
    289,9 KB · Katsottu: 546
Viimeksi muokattu:
Taas alkoi sihinä. Kansi auki ja hiljeni. Verkkosuodattimet putsasin, sähköstä en irroittanut. Panin merkille, että kennon päädyt rusahtavat melkein koko matkalta juuri tuosta samasta päästä. Onko normaalia?
 

Liitteet

  • 1670761516130729588214751695375.jpg
    1670761516130729588214751695375.jpg
    200,9 KB · Katsottu: 418
Otin eilen illalla i-see sensorin pois päältä ja tuntu leikkaantuvan sähkönkulutus samantien. Pumppuhan on eteisessä wc:n päällä mistä ei montaa kertaa päivässä kuljeta.


0.7kwh nyt tälle vuorokautta tuntikohtainen kulutus ja illalla myös. Ennen sitä huiteli 1.5kwh tasolla. Keliolosuhteet samat.
 

julli100

Aktiivinen jäsen
Tuollainen siitä minun viemäröinnistä sattui tulemaan. Katsotaan kohta pitääkö sulanapitokaapeli laittaa päälle vai ei. Tämän säikeen aikaisemmassa viestissä edellisellä sivulla on aikaisempia kuvia.

Voi olla että pitää antaa vähän Red Bullia tuolle suppilolle jossain vaiheessa. En uskalla oikein teipata reikiä umpeen takuunalaisessa laitteessa.
Jos kuvassa oleva valkoinen letku tulee sisäyksiköltä kannattaa ulostulo nostaa pois maasta ja letku ilman lenkkejä yms että vesi pääsee valumaan helposti ulos. Muuten on helposti tukkeessa ja voi tulla vesivahinko.
 

O_o

Jäsen
Onkos tuo satunnainen vähän pitempi puhaltelu sulatusta vai mistä on kyse? Kuinka usein tuota kuuluisi tapahtua?
 

Louhi

Jäsen
Tänään tuli ensimmäistä kertaa jokin järjestelmäpäivitys MelCloudin kautta asennettavaksi. Näkeeköhän jostain mitä tuo päivitys sisälsi tai mitä sillä korjattiin?
 
Onkos tuo satunnainen vähän pitempi puhaltelu sulatusta vai mistä on kyse? Kuinka usein tuota kuuluisi tapahtua?
Jos puhallusteho laskee samalla niin todnäk. Minimissään tunnin välein on täällä sulatellut, sillon kuuluu urina ulkoyksiköstä.

Takkatoiminto välillä puhalluttelee myös
 
Tänään tuli ensimmäistä kertaa jokin järjestelmäpäivitys MelCloudin kautta asennettavaksi. Näkeeköhän jostain mitä tuo päivitys sisälsi tai mitä sillä korjattiin?
Minäkin huomasin ja olevinaan asensin vaan jumittu sovellus. Sitten se ei enää tarjonnut sitä joten kai se lataantui.
 

O_o

Jäsen
Otin eilen illalla i-see sensorin pois päältä ja tuntu leikkaantuvan sähkönkulutus samantien. Pumppuhan on eteisessä wc:n päällä mistä ei montaa kertaa päivässä kuljeta.


0.7kwh nyt tälle vuorokautta tuntikohtainen kulutus ja illalla myös. Ennen sitä huiteli 1.5kwh tasolla. Keliolosuhteet samat.
Mecloudin vai minkä perusteella?

mitäs tuo i-see käytännössä edes tekee jos siivekkeet fixed asennossa?
 
Mecloudin vai minkä perusteella?

mitäs tuo i-see käytännössä edes tekee jos siivekkeet fixed asennossa?
Melcloudin sekä sähköyhtiön kulutuslaskurin perusteella. En tiedä mitä se teki mutta se päällä jauhoi kokoajan pumppu 1.5kwh luokkaa kelistä viis. Tänään -15 kelissä taas alta 1kwh kulutus.

Ja eilen kulutus tosiaan varmistettu sähköyhtiön seurannasta. Talon 12kwh lepokulutus kesät talvet + pumppu = kokonaiskulutus.

Ja vaikka melcloudia moni haukkunut niin itsellä pitää kutinsa.
 

haraldh

Vakionaama
Piti oikein tarkistaa itse. Otin Melcloudista päivälukemat, fissio.fi lukemat sekä Shelly lukemat ja laitoin taulukkoon;
Koodi:
pvm     melcloud    fissio  shelly
09.12   11.9        11.4    11.67   
10.12   9.8         8.8     9.73
11.12   9.6         9.2     9.59
12.12   10.9        10.1    10.87
13.12   13          12.2    12.84
14.12   14.7        13.5    13.81
Tuo Melcloud ja Shelly täsmäävät melko hyvin. Fissiosta puuttuu ilmeisesti joko minuutteja, tai sitten virhe johtuu siitä että otan minuutin välein vain näytteen tehosta enkä viimeisen minuutin tehot. PItää varmaan jossain vaiheessa parantaa ja käyttää Shellyn antamia tehominuutteja. Mutta tuo Melcloud on mielestäni yllättävän tarkka.

Muoks, korjattu. Edellinen versio haki vain hetkellisen tehon (Gen 1 ShellyPlug);
Koodi:
curl -s http://${address}/meter/0 | jq -r '.power'
Shellyssä on kolmen viimeisen minuutin keskiarvolaskenta teholle, ja tämä noukkii siitä viimeisimmän minuutin keskiarvon;
Koodi:
curl -s http://${address}/meter/0 | jq -r .counters | jq '.[0]'
Jos tuon tekee minuutin välein pitäisi saada tarkempaa laskentaa. Katsotaan vähän ajan päästä.

Shelly 4PM (esim: Gen2) on hiukan erilainen;
Koodi:
curl -s -X POST -d '{"id":0,"method":"Switch.GetStatus","params":{"id":0}}' http://${address}/rpc | jq -r .result|jq -r .aenergy|jq -r .by_minute|jq '.[0]'
Edelliset siis bash skriptikielellä. 4PM tuo id on 0-3, siinä on neljä lähtöä.
 
Viimeksi muokattu:
Nyt neljäs päivä ilman i-see sensoria ja keskiarvo tunnille alle 1kwh. Ulkona keli pysynyt kylmänä. 10kwh per päivä säästöä ja ylikin.
 
I-see päällähän pumppua kokeiltiin 21-24c välisillä pyynneillä ja erot kulutuksessa mitättömiä. Myöskin kulutuskäyrä oli joka tunnilla koholla eli mitään selkeää pikkiäkään se i-see ei tehnyt.

Tänään kun lauhempi (n -7c toistaiseksi) niin tällä menolla 20kwh jää päivän kulutukseksi.

Sisälämpötila pysynyt kutakuinkin samana kuin i-see päällä paitsi nyt pumppu joutunut vielä kovemmalle ilman i-seetä kun remontin takia uupuu talon päätyhuoneiden ja kylmän autotallin välistä eristeitä. Eli ainakaan eristeiden laiton jälkeen ei kulutus ole nousemaan päin.
 

Roland L.

Tulokas
Hei, olen uusi foorumillasi. Olen Liettuasta, joten pahoittelen tulevia kirjoitusvirheitä (google-kääntäjä). Ostin RW25:n foorumilla kertomasi perusteella, mutta minulla on kysymys virrankulutuksesta. Meillä Liettuassa talvet ovat leudompia, vain tänä yönä oli -10 astetta pakkasta. Kun katsoin melCloudia, hämmästyin, että kulutus oli melko korkea. Onko tämä 25RW normaalia? Huone 50m2, sisäilma 20C. Nopeus asetettu arvoon 4. Näkyy pois päältä.
 

Liitteet

  • Screenshot 2022-12-18 at 14.55.28.png
    Screenshot 2022-12-18 at 14.55.28.png
    46,2 KB · Katsottu: 334

VesA

In Memoriam
Hei, olen uusi foorumillasi. Olen Liettuasta, joten pahoittelen tulevia kirjoitusvirheitä (google-kääntäjä). Ostin RW25:n foorumilla kertomasi perusteella, mutta minulla on kysymys virrankulutuksesta. Meillä Liettuassa talvet ovat leudompia, vain tänä yönä oli -10 astetta pakkasta. Kun katsoin melCloudia, hämmästyin, että kulutus oli melko korkea. Onko tämä 25RW normaalia? Huone 50m2, sisäilma 20C. Nopeus asetettu arvoon 4. Näkyy pois päältä.
Melcloudin arvaukset kulutuksesta eivät välttämättä ole kovin hyviä, RW25:ssä ei ole oikeaa kulutusmittausta. Oma kulutusmittari RW25:lle ei maksa kovin paljon jos sähkötaulussa on sille tilaa.
 

maanma

Vakionaama
Näin toisaalla sen kaltaisia kommentteja jotka viittaavat hullun kierron jatkuvan myös RW25 mallissa.
Lämmityspyyntö oli ollut 19 ja oli päädytty 30/10min sulatuksiin -10 - -16 ulkolämpötiloissa.

Edit: Puhallus oli ollut pienellä / kakkosella.
 
Viimeksi muokattu:

B12

Aktiivinen jäsen
Näin toisaalla sen kaltaisia kommentteja jotka viittaavat hullun kierron jatkuvan myös RW25 mallissa.
Lämmityspyyntö oli ollut 19 ja oli päädytty 30/10min sulatuksiin -10 - -16 ulkolämpötiloissa.
Vähän haiskahtaa siltä, että vaaditaan liikoja, eli pumpun teho yksinkertaisesti loppuu kesken ja ei saa lämpöjä nostettua vaikka pyörii täysillä.

Tai sitten tuossakin mallissa on jäätyviä antureita, tuiskulunta pumppu täynnä tai mitä lie. Huono/vaikea yleistää mitään kun ei tunne olosuhteita, käyttöä jne. 30min sulatusväli kertoo siitä, että pumppu ei omien mittaustensa mukaan ksaa kennoa sulamaan, eli kennon lämpöä nousemaan, vaikka miten jyrryyttää kompuraa.
 
Hei, olen uusi foorumillasi. Olen Liettuasta, joten pahoittelen tulevia kirjoitusvirheitä (google-kääntäjä). Ostin RW25:n foorumilla kertomasi perusteella, mutta minulla on kysymys virrankulutuksesta. Meillä Liettuassa talvet ovat leudompia, vain tänä yönä oli -10 astetta pakkasta. Kun katsoin melCloudia, hämmästyin, että kulutus oli melko korkea. Onko tämä 25RW normaalia? Huone 50m2, sisäilma 20C. Nopeus asetettu arvoon 4. Näkyy pois päältä.
Do you have i-see sensor in use? Shut it off id you have and check consumption then.
 
Vähän haiskahtaa siltä, että vaaditaan liikoja, eli pumpun teho yksinkertaisesti loppuu kesken ja ei saa lämpöjä nostettua vaikka pyörii täysillä.

Tai sitten tuossakin mallissa on jäätyviä antureita, tuiskulunta pumppu täynnä tai mitä lie. Huono/vaikea yleistää mitään kun ei tunne olosuhteita, käyttöä jne. 30min sulatusväli kertoo siitä, että pumppu ei omien mittaustensa mukaan ksaa kennoa sulamaan, eli kennon lämpöä nousemaan, vaikka miten jyrryyttää kompuraa.
Täällä ainakin sulatusväli pysynyt maltillisena ja kaikenlaisia kelejä jo ollut. Ulkoyksiköllä ei mitään suojaakaan vielä ole.
 

Roland L.

Tulokas
Tämä on luultavasti normaalia, sillä VTT-testi näyttää samanlaisen virrankulutuksen -10c:ssä
 

Liitteet

  • Screenshot 2022-12-18 at 19.07.30.png
    Screenshot 2022-12-18 at 19.07.30.png
    473,9 KB · Katsottu: 309
Viimeksi muokattu:
Hei, olen uusi foorumillasi. Olen Liettuasta, joten pahoittelen tulevia kirjoitusvirheitä (google-kääntäjä). Ostin RW25:n foorumilla kertomasi perusteella, mutta minulla on kysymys virrankulutuksesta. Meillä Liettuassa talvet ovat leudompia, vain tänä yönä oli -10 astetta pakkasta. Kun katsoin melCloudia, hämmästyin, että kulutus oli melko korkea. Onko tämä 25RW normaalia? Huone 50m2, sisäilma 20C. Nopeus asetettu arvoon 4. Näkyy pois päältä.
Forget about the MELCloud consumption panel. I had differences of several 100%, between my Shelly and the MELCloud. Buy a Shelly for 15€ and you have valid information.
 

Louhi

Jäsen
Näin toisaalla sen kaltaisia kommentteja jotka viittaavat hullun kierron jatkuvan myös RW25 mallissa.
Lämmityspyyntö oli ollut 19 ja oli päädytty 30/10min sulatuksiin -10 - -16 ulkolämpötiloissa.

Edit: Puhallus oli ollut pienellä / kakkosella.
Missä näin olet lukenut? Itse reilu vuosi sitten peruin kaupat LN25 juuri tuon hullunkierron takia ja otin tilalle RW25:sen. Kertaakaan ei ole lämmitysjakso alle tuntiin mennyt, enkä tästä poikkeavaa ole miltään palstalta lukenut. Tuntuu että RW-sarjasta on yllättävän vähän huonoa kirjoiteltu (pl. takkatilan outo käyttäytyminen), jos vertaa muiden valmistajien uusimpiin lippulaivamalleihin.
 

cleaf

Aktiivinen jäsen
onkos jo jollain kunnollista dataa näyttää tämän rw pumpun toiminnasta.

eli missä menee sulatusjaksot, ottotehot ym?

pitäisi itsekin laittaa energiamittari väliin että pääsisi tarkemmin seurailemaan pumppua.
 

haraldh

Vakionaama
Tuossa ottotehokäyrä eilisestä päivästä 18.12, lauhtuva keli parin asteen sisällä. Toinen ILP lämmittää myös. RW osaa käydä jatkuvasti aika pienellä teholla. Noin 2 - 4 tunnin välein sulattelee.

OIkean puoleinen kuva toissapäivänä 17.12 kun yöllä -10°C ja iltapäivästä -1 °C. IVT oli samaan aikaan jääpallo ja piti sulattella sitä manuaalisesti.

Oikean puoleisessa kuvassa tasaiset osuudet noin 400 W ja piikit 1,5 kW.

Vasemman puoleisessa kuvassa tasaiset 200 W ja piikit 1,5 kW.

Tänään näyttää käyvän 100 W teholla, ja sulatus @ 06:20 sekä seuraava @ 14:41 iltapäivällä.

Tuo IVT ei osaa käydä kuin 500 W teholla ennen kuin alkaa pätkimään, tästä syystä se tuottaa enemmän lämpöä kuin oikeasti olisi tarvetta. Pitäisikin sammuttaa se ajaa pelkästään tällä uudella RW:llä nyt kun sen teho riittää. Ei vain haluaisi ylilämmittää nukkumisosastoa. Pitääkin ostaa toinen RW25 :)

Ulkoyksikkö erittäin puhdas. Tämä RW ulkoyksikkö on noin 70 cm korkea kun mitsun muissa 25 sarjan laitteissa taitaa olla 55 cm luokkaa.

Lämmitystehoa tässä on roimasti, ja mikä parasta se osaa myös käydä tosi pienellä teholla.

Data on haettu shellskriptillä kerran minuutissa Shelly Plug S:ästä ja työnnettu mqtt palvelimeen.
 

Liitteet

  • Screenshot at 2022-12-19 19-46-26.png
    Screenshot at 2022-12-19 19-46-26.png
    25,1 KB · Katsottu: 221
  • Screenshot at 2022-12-19 19-47-57.png
    Screenshot at 2022-12-19 19-47-57.png
    25,7 KB · Katsottu: 232
Viimeksi muokattu:

repomies

Hyperaktiivi
Näin toisaalla sen kaltaisia kommentteja jotka viittaavat hullun kierron jatkuvan myös RW25 mallissa.
Lämmityspyyntö oli ollut 19 ja oli päädytty 30/10min sulatuksiin -10 - -16 ulkolämpötiloissa.

Edit: Puhallus oli ollut pienellä / kakkosella.
En ole yllättynyt. Olisin yllättynyt, jos sulatusalgoritmi olisi kehittynyt olennaisesti. Eiköhän siinä samankaltaiset aikarajat ole kuin muissakin.

Näillä joilla tulee hullunkiertoa, on todennäköisesti enemmän kuormaa pumpulla, ja se käy täysiä jo tuolla -10C lämpötilassa. Enemmän tehoja, enemmän jäätä sulatettavaksi, pidempi sulatus ja lyhyempi sulatusväli.

Jos yksi RW toimii huonosti, niin kaksi voi toimia oikein hyvin.
 

Roland L.

Tulokas
Ihan mielenkiinnosta tuli liityttyä kyseiseen ryhmään ja hakutoiminnolla löysin tasan yhden henkilön postauksen lyhyistä lämmitysjaksoista. Tosin samalla henkilöllä oli muitakin ongelmia mm. uy:n jäätyminen.
Joten en välttämättä tämän perusteella vielä sanoisi LN-sarjan hullunkierron periytyneen RW-malleihin…
Havaintojeni mukaan RW25 liukenee korkeintaan 2-2,5 tunnin välein. Onko kukaan kokeillut asettaa Driven Eco-tilaan? Mikä on ero?
 
Viimeksi muokattu:

Louhi

Jäsen
Olettekos poistaneet ulkoyksiköistänne tätä ritilää? Oli noista ympyröidyistä kohdista hieman jääpuikkoa muodostanut, mutta tuskin kovin isoa vaikutusta kennon sulatuksen kannalta. Pienet painaumat tosin kennoon aiheuttanut.
8FC0D1B5-A391-4A5C-90CC-7C56AAB29274.jpeg
 