Joo kävin ruotsalaisessa vastaavassa foorumissa "värmepumpsforum.com" tällä viikolla. Siinä löytyi aihe "rw25 eller rw35". Kukaan ei ollut esittänyt mitään vastaavia ongelmia koskien 35:n tehottomuutta pakkaskelillä.Minä laitoin siihen meidän havaintoja ja seuraavana päivänä admin (joka ilmeisesti toimii myös myyjänä) astui esiin ja kertoi että oli kyllä ollut muutama joka valitti että koneet eivät ota kierroksia kun on kylmempää kuin -20C. Hän kertoi että hän on keskeyttänyt rw35:n myyntiä ja tarjoaa nyt vain Ninja ja Hero 35 kunnes saadaan asia selvitetty. Hän ei vielä tiennyt juurisyytä tähän mutta veikkasi että voi johtua uudesta softasta joka tuli viime syksyllä (mm erilainen käynnistys sekvenssi joka teki sen että toimitustestistä asennuksen jälkeen tuli pidempi) . Vastasin että täällä löytyy kyllä myös vanhempia koneita joissa on ongelma.