Uusi NZxxYKE malli

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Itse tulkitsin niin, että 1/5 (2/6 Quiet mukaan laskien) olisi 0,1278kg/s ja 2/5 0,1800kg/s.
Voisitko avata laskentakaavaasi. Jos nyt puhuttaisiin normaalisti ilmoitetuista m3/h

Tässä valmistaja ilmoittaa m3/min
1703780750283.png


Itse tukitsen seuraavasti kauko-ohjaimen asetukset lämmityksellä
SHi = Poweful (olisiko se nyt sun 7/7)
Kauko-ohjain 5 = SHi (6/7) (vaiko Hi?)
Kauko-ohjain 4 = Me+ (5/7)
Kauko-ohjain 3 = Me (4/7)
Kauko-ohjain 2 = Me- (3/7)
Kauko-ohjain 1 = Lo (2/7)
Quiet = QLo (1/7)

1703775144817-png.92045


Eurofin testissä puhaltimen säätöasento Max (5). Mitähän se nyt sitten tarkoitti? Poweful vaiko 4 täppää (Me+)?
Ilmavirta kuitenkin tuolla nopeudella oli maksimissaan 165 l/s eli 594 m3/h.
 
Viimeksi muokattu:

Husky

Vakionaama
Kotikoplaskuissa tarvii olla massavirta. Ei ollutkaan tuota yksikkömuunnosta laskentapohjassani, mutta tuosta samasta taulukosta katsoin nuo tilavuusvirrat.
Lähinnä epäselvää oli, että onko Quiet yksi noista tuon taulukon tiloista, mutta voisi olettaa, että ei ole, kun kakessa on viisi pykälää, niin Quiet on ns kuudes tila.
Eli tulkitsen samoin, että kaken 1 on 2/6. Tai 1/5.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Kotikoplaskuissa tarvii olla massavirta. Ei ollutkaan tuota yksikkömuunnosta laskentapohjassani, mutta tuosta samasta taulukosta katsoin nuo tilavuusvirrat.
Nuo tilavuusvirrat ovat aivan päättömiä verrattaessa tuohon mitä Eurofin mittasi maksimipuhallukseksi.
 

Husky

Vakionaama
Aivan ja paha, että Panan ilmoittamat lukemat ovat paljon isompia eli mahdollisesti kotikopit ovat aivan pielessä :(

Tämäkin vielä.

Veikkaan jotenkin, että nuo Panan taulukon lukemat ovat ne viisi tasoa, jotka ovat Cloudissa. Ja niiden ulkopuolella on quiet ja powerful. Eli itseasiassa olisi 7kpl (itsellä jäänyt huomiotta tuo powerful).

Ja veikkaan, että Eurofinin max 5 on ollut 6/7 eli siis Cloudin viides. Eli Eurofin 594m3/h olisi se mitä Pana ilmoittaa 14,89m3/min eli 893m3/h.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Aivan ja paha, että Panan ilmoittamat lukemat ovat paljon isompia eli mahdollisesti kotikopit ovat aivan pielessä :(
En nyt ole tuosta aivan varma, koska lukemat joilla isovanhempien koko talo lämpenee ovat uskomattoman pieniä noilla pienemmillä puhallusnopeuksilla. Pitäisi olla kuumalanka-anemometri.
Veikkaan jotenkin, että nuo Panan taulukon lukemat ovat ne viisi tasoa, jotka ovat Cloudissa. Ja niiden ulkopuolella on quiet ja powerful. Eli itseasiassa olisi 7kpl (itsellä jäänyt huomiotta tuo powerful).
Cloudista jos laittaa 5 pykälää, niin jos siellä muuttaa 4=>5 ei tapahdu mielestäni puhallusnopeuden muutosta. Powerful selkeästi nostaa vielä nopeutta.

Olihan tuossa kakessakin 5 täppää eli 7 on oikea luku. :)
 
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Jännästi tuo Pana ennakoi sulatuksia 2-3 min ennen sulatuksen laukeamista ja nostaa kompressorin taajuutta/tehoja hetkeksi ennen sulatuksia. Tuo näkyy myös puhallusilman piikkauksena ennen sulatusta ks. kuva alla. :cool:

Tuossa pari 1 h 45 lämmitysjaksoa ja viimeinen 1 h.
1703792056473.png
 

Husky

Vakionaama
En nyt ole tuosta aivan varma, koska lukemat joilla isovanhempien koko talo lämpenee ovat uskomattoman pieniä noilla pienemmillä puhallusnopeuksilla. Pitäisi olla kuumalanka-anemometri.

Cloudista jos laittaa 5 pykälää, niin jos siellä muuttaa 4=>5 ei tapahdu mielestäni puhallusnopeuden muutosta. Powerful selkeästi nostaa vielä nopeutta.

Olihan tuossa kakessakin 5 täppää eli 7 on oikea luku. :)
Meillä puhallus 1/5 piisaa koko talon lämmitykseen. Jos tuo on kakkosella, niin kolmen metrin päässä oleva joulukuusi heiluu kuten ulkona olisi 8m/s ja vastaava kuusi yksinään pihalla.

Saattaa olla, että tuota muutosta 4=>5 ei oikein huomaa, kun ilmamäärä muuttuu vain 13,9=>14,9m3/h.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Saattaa olla, että tuota muutosta 4=>5 ei oikein huomaa, kun ilmamäärä muuttuu vain 13,9=>14,9m3/h.
Muutoksen pitäisi olla isompi Me+ => SHi, koska kauko-ohjaimen 4 ei ole Hi-nopeus vaan Me+.
1703775144817-png.92045

Jos Me+ olisi nyt Hi ja Me puolesta välistä niin se olisi 12,55 m3/min (=753 m3/h mkä vastaa FD35 täysi puhallus)
4 =>5 olsi siis 12,55 m3/min => 14,9 m3/min (=894 m3/min)

Ongelmahan tässä on se että mistään ei selviä onko tuo kaken 5 nyt sama kuin Powerful.
Matalilla puhalluslämpötiloilla ei kauko-ohjaimen asetukseen voi luottaa, koska siellä on kennolämpötilarajoitus päällä puhallusnopeudessa. Epäilen että tuo Powerful nappula ohittaa nämä rajoitukset. Eurofin testissä ei varmaankaa tuo nappula ollut aktiivisena, koska 5-nopeudella laite puhalsi vain ~Me vauhtia.

Eurofin testistä löytyy alkupuolelelta puhallusnopeudesta pykäliä 7 ja 8 tunnin kohdalta. Ulospuhalluslämpötila tuossa noin 32-35 C. Itse epäilen että siellä on tuo automaattipuhalluksen rajoitus aina taustalla. Eli jos kennon lämpötila tippuu alle 35C, niin puhallusta rajoitetaan ja jos nousee yli 39 niin nostetaan.
1703775450042-png.92047
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Jännästi tuo Pana ennakoi sulatuksia 2-3 min ennen sulatuksen laukeamista ja nostaa kompressorin taajuutta/tehoja hetkeksi ennen sulatuksia. Tuo näkyy myös puhallusilman piikkauksena ennen sulatusta ks. kuva alla. :cool:
Yöllä laite oli I-nopeudella, ja tuolloin tuo piikkaus lämmitysjakson lopussa näkyy selvemmin.

1703840246638.png
 

Husky

Vakionaama
Juu, meilläkin toisinaan näkyy ottotehossa piikki ennen sulatusta, mutta sanoisin ettei aina.

Mielenkiintoista, että sulatusten jälkeen on noin järkeviä lämpötiloja toistuvasti, kun pysyy alle 45 eikä ryntää. Minulla ei ole tallentavaa loggausta lämpötiloista, mutta tässä syksyllä kokolailla joka kerta kun seurasin tilannetta meillä ryntäsi yli 50 tai myös yli 55:een parissa minuutissa katkon jälkeen. Mielestäni teki noin sulatuksienkin jälkeen, eivätkä liittyneet katkokäyntiin, mutten ole varma sulatuksien osalta.
 

Husky

Vakionaama
Muutoksen pitäisi olla isompi Me+ => SHi, koska kauko-ohjaimen 4 ei ole Hi-nopeus vaan Me+.
1703775144817-png.92045

Jos Me+ olisi nyt Hi ja Me puolesta välistä niin se olisi 12,55 m3/min (=753 m3/h mkä vastaa FD35 täysi puhallus)
4 =>5 olsi siis 12,55 m3/min => 14,9 m3/min (=894 m3/min)

Ongelmahan tässä on se että mistään ei selviä onko tuo kaken 5 nyt sama kuin Powerful.
Matalilla puhalluslämpötiloilla ei kauko-ohjaimen asetukseen voi luottaa, koska siellä on kennolämpötilarajoitus päällä puhallusnopeudessa. Epäilen että tuo Powerful nappula ohittaa nämä rajoitukset. Eurofin testissä ei varmaankaa tuo nappula ollut aktiivisena, koska 5-nopeudella laite puhalsi vain ~Me vauhtia.

Eurofin testistä löytyy alkupuolelelta puhallusnopeudesta pykäliä 7 ja 8 tunnin kohdalta. Ulospuhalluslämpötila tuossa noin 32-35 C. Itse epäilen että siellä on tuo automaattipuhalluksen rajoitus aina taustalla. Eli jos kennon lämpötila tippuu alle 35C, niin puhallusta rajoitetaan ja jos nousee yli 39 niin nostetaan.
1703775450042-png.92047
Voisikohan tuo remote control viitata Cloudiin eikä kakeen.
Jos kokeilisi Cloudilla vaikka asentoa 4, niin voisi verrata kaken eri asentoja, että mikä vaikuttaisi olevan sama
 

Husky

Vakionaama
Olen aika varma, että Cloudin puhalluksilla* 1/5 ja 2/5 puhallus pysyi vakiona. Minulla oli pari viikkoa serpentiiniä roikkumassa siinä ja niistä olisi nähnyt, jos olisi puhallus vaihdellut.

Indikatiivinen lämpömittaus näytti yleensä 30-35 (se voi olla pari astetta alempi kuin sisältä mitattu), mutta olisi rajoilla, että olisi säädellyt puhallusta, jos tuo 35 asteen alitus tekisi sellaista.

*Quiet ja power mukaan laskettuna 2/7 ja 3/7
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Mielenkiintoista, että sulatusten jälkeen on noin järkeviä lämpötiloja toistuvasti, kun pysyy alle 45 eikä ryntää.
Onko sulla putkiläpivienti varmasti tiivis, ettei sieltä tuu viileää ilmaa imuilma-anturille. Onko tuloilmaventtiili tai ikkuna lähellä.
Mikä on sisäyksikön etäisyys katosta ja muista seinistä? Meillä isovanhemmilla laite ikkunan päällä ja 10 cm etäisyys kattoon. Painovoimainen ilmanvaihto.
Voisikohan tuo remote control viitata Cloudiin eikä kakeen.
Kyllä se SM:n mukaan on kauko-ohjain.
 
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tuossa loggausta tältä päivältä. Pyynti 21,5C ja puhallua II

Antoteho laskettu arvioiden puhallusmääräksi II-nopeudella 400 m3/h.
Hyvin pysyy sisälämpötila pyynnissä. Sisälämpötilaloggeri on toisessa päässä asuntoa.

Laite pyrkii siihen että imuilma on 3C korkeampi kuin pyyntilämpötila.

1703864693993.png

1703873681938.png
 

Liitteet

  • sää.png
    sää.png
    52,8 KB · Katsottu: 71
Viimeksi muokattu:

Husky

Vakionaama
Onko sulla putkiläpivienti varmasti tiivis, ettei sieltä tuu viileää ilmaa imuilma-anturille. Onko tuloilmaventtiili tai ikkuna lähellä.
Mikä on sisäyksikön etäisyys katosta ja muista seinistä? Meillä isovanhemmilla laite ikkunan päällä ja 10 cm etäisyys kattoon. Painovoimainen ilmanvaihto.

Kyllä se SM:n mukaan on kauko-ohjain.

Kyllä läpiviennin pitäisi olla tiivis. Täytyy katsoa, jos pystyisi syynäämään asiaa.

Kapineen edessä on paljon tilaa. Sivuseinään hyvin matkaa eli 80cm. Yläpuolella on 10cm tilaa ja edessä on nouseva vinokatto, mikä tuo ilmatilaa vielä.
 

Husky

Vakionaama
Tuossa loggausta tältä päivältä. Pyynti 21,5C ja puhallua II

Antoteho laskettu arvioiden puhallusmääräksi II-nopeudella 400 m3/h.
Hyvin pysyy sisälämpötila pyynnissä. Sisälämpötilaloggeri on toisessa päässä asuntoa.

katso liitettä 92081
Luokkaa 1h15min välit.
Meillä sulatellut yöllä tasan 1h20min välein. Tuo kellosulattelu on jotakin mitä en toivoisi, kun olisi parempi että oikein havaitun tarpeen mukaan sulattelisi. Tuosta tulee varmuuden vuoksi epäoptimaalisesti operointi mieleen. Varsin usein nakuttaa jotakin minuutilleen samaa.
Tänään aamupäivällä on kyllä ollut vaihtelevaa sulatustakin eli 2h molemmin puolin. Iltapäivällä noin 1h30min, pienellä vaihtelulla.
Meillä ollut asetukset 21 ja 1/5.
FMI:n mukaan lämpötila tänään -2...-4 astetta ja kp --3...-5 astetta.

Taitaa olla sulatusmielessä huono keli nyt kun kp noin lähellä.

Meillä kanssa sikäli ihme masiina, kun perähuoneen lämpötilan nostaa about tunnissa puhalluksella 1/5 puolen asteen tarkkuudella siihen mikä on pyynti. Mieluiten pitäisi 19 siellä. Siksi kismittää katkoilun välttämiseksi nostaa pyyntiä yli tai laittaa isompaa puhallusta.

Nyt viimeisen viikon tuo on katkonut vähemmän, tai ainakaan en ole nyt huomannut. Mikään ei ole muuttunut ja aiemminkin oli vastaavaa ulkokeliä -3...-10 astetta pitkiä aikoja kun katkoi vaikka kuinka. Takankäyttö ja kaikki muu lämmitys ihan samoin kuin ennenkin.
 
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Olen aika varma, että Cloudin puhalluksilla* 1/5 ja 2/5 puhallus pysyi vakiona. Minulla oli pari viikkoa serpentiiniä roikkumassa siinä ja niistä olisi nähnyt, jos olisi puhallus vaihdellut.

Indikatiivinen lämpömittaus näytti yleensä 30-35 (se voi olla pari astetta alempi kuin sisältä mitattu), mutta olisi rajoilla, että olisi säädellyt puhallusta, jos tuo 35 asteen alitus tekisi sellaista.
Kyllä selkeästi vierellä huomaan että puhallus meillä tuosta 3-nopeudesta laskee, kun puhalluslämpötila menee alle 32 C. Tuo 35C on sisäyksikön kennon lämpötila.
 

Husky

Vakionaama
Mielenkiintoista. Itse en ole huomannut. Koskee nopeuksia 1 ja 2, mutta tuskin voi niissä olla eri asia, kuin nopeudella 3.
On usein kuitenkin ollut puhalluslämpötila alle 32.
Täytyypä vielä joku päivä laittaa lämpötila-anturi takaisin tuohon ja tutkailla.
 

Husky

Vakionaama
Tänään on melkein sulatushullutellut, mutta onneksi ei ole ihan lapasesta lähtenyt, kun välillä on ollut pitkiäkin välejä. Mikä on hyvä, kun tulee ainakin vaikutelma että on säädöllä eikä varmuuden vuoksi kellolla ohjaus.

Välit: 55min-2h00min-50min-55min-2h15min-2h15min-2h10min.
Puhallus 1/5 ja pyynti 21. Talo jo liian kuuma, mutta ei ole nyt katkoillut tuolla pyynnillä.
Ottoteho noin 500W.
-5...-7 astetta ja kp 1-1,5 astetta alempana.
Jotenkin oli käsitys, että tällaiset pitkät pakkasjaksot olisivat ns kuivaa ilmanalaa ja ilpille sopivaa, mutta ei tuo viikosta toiseen jatkuva kastepisteen lähelläolo siltä tunnu.

Seurasin yhden sulatuksen vedentuloa, mutta ottotehoa en nyt saanut tästä.
7-8min sulatuksen alun jälkeen tippuu yhdestä kohdasta tippa sekunnissa. Kovin vähän tuntui vettä tulevan kyllä mutuna koko aikana.
11min kohdalla tippoja ei enää tullut lainkaan.
3min Deice valon sammumisen jälkeen puhaluslämpötila oli noussut 27 asteeseen ja 3min45s päästä 30 asteeseen (SY:n sisältä mitattuna). Itse lasken tuon systeemin ylösajon kyllä sulatukseen mukaan, kun ottaa sähköä ilman että tulee lämpöä, että esim Deice valon sammumiseen en laske loppukohtaa.

Positiivista oli, että ei nyt rynnännyt ollenkaan sulatuksen jälkeen eikä puhalluslämpötila ylittänyt lainkaan 35 astetta. Tuossa ei hetkeen ole ollut anturia, niin en hetkeen ole seurannut lämpötilaa.
Viime päivinä katkoilu ei ole ollut ongelma. En käsitä mikä on muuttunut. Vähän ehkä on tiheämpään keskimäärin sulatellut, että jos jotenkin liittyy asiaan.

Ohessa valokuva, kun sulatusta 4min takana. Vielä vähän on huurretta pienellä alueella.
 

Liitteet

  • 20231230_144926.jpg
    20231230_144926.jpg
    148,4 KB · Katsottu: 78
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tuossa viime yöltä katkokäyntiä. Pyynti 22 ja puhallus Quiet

Sulatukset 3 tunnin välein. Kompressori kävi noin 8 min ja huili noin 4 min.

1703953726842.png


Tuossa nyt nuo NZ25YKE puhallusmäärät SM:n mukaan
Strobolla voisi katsoa miten SM ilmoitettu rpm-lukema vastaa kaken asetusta.

1703954899444.png
 
Viimeksi muokattu:

Husky

Vakionaama
Ai, en ole huomannut että manuaalissa olisi rpm:t. Strobo löytyy (taitaa olla jo yli 30v kun auton sytkää katselin sillä viimeksi:). Saisikohan tuolla sohotettua puhallinta helposti...
 

Husky

Vakionaama
Tuossa viime yöltä katkokäyntiä. Pyynti 22 ja puhallus Quiet

Sulatukset 3 tunnin välein. Kompressori kävi noin 8 min ja huili noin 4 min.

katso liitettä 92119

Tuossa nyt nuo NZ25YKE puhallusmäärät SM:n mukaan
Strobolla voisi katsoa miten SM ilmoitettu rpm-lukema vastaa kaken asetusta.

katso liitettä 92122
Mielestäni tämä on aiheellista katkoilua. Se ei johdu ilpin päättömästä ryntäilystä täysteholle, kun lämpötila startin jälkeen pysyy noin järkevänä.
Eli tuossa ilpin ei ole tarve lämmittää, kun lämmöntarvetta ei ole.

Tuossa muuten on käyntiprofiilikin erilainen. Meillä oli ryntäilyssä käyntiaika 3min.
Tuota saattoi olla neljäsosa koko syksyn käynnistä. Tapahtuu helkutin huomaamattomasti ainakin meidän taustahälinässä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Ai, en ole huomannut että manuaalissa olisi rpm:t. Strobo löytyy (taitaa olla jo yli 30v kun auton sytkää katselin sillä viimeksi:). Saisikohan tuolla sohotettua puhallinta helposti...
Ilmeisesti löytyy kännyyn myös strobo-sovelluksia.

Korjattu oikean sisäyksikön lukemat alle.
1704647691963.png
 
Viimeksi muokattu:

Husky

Vakionaama
Daikinin ketjussa, kun lueskelin 4-5h sulatusväleistä samalla kun oma sulattelee yli kaksi kertaa enemmän, tuli huomattua tieto, että Daikinissa voi UY:n hiljaisen moodin valitsemisella leikata maksimitehoa.

Sattuisikohan Panassa olla jokin asetus, jolla välillisesti voisi vaikuttaa tehoryntäilyyn?

(Daikinissahan on se tarveohjaus myös, joka on suoraan tuohon vaikuttava, ettei tarvi sen puolesta kikkailla)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Sattuisikohan Panassa olla jokin asetus, jolla välillisesti voisi vaikuttaa tehoryntäilyyn?
Kyllä siellä jotain on, mutta niiden vaikutuksesta ei ole tietoa.

Service Zone asetukset 68, 71 ja 72
Kokeilisin ensin tuota 71 ja 72
 
Viimeksi muokattu:

Husky

Vakionaama
Mainittakoon, että Pana ilmoittaa -15 COP:ksi 1.78 ja itse, sulatuksia huomioimatta, olen mittaillut 1.7-1.9. Kovin montaa mittausta ei ole tuossa lämpötilassa kyllä eli otantaa täytyisi olla huomattavasti enempi.

Nyt on eka kerta -20 ja siitä muutama mittaus, niin on 1.6 tasoa. Sultauksia ollut koko päivän 2h5min välein ja se huomioiden on 1.4. Olisin luullut, että enempi vaikuttaa sulattelu, mutta ei näköjään sitten, kun vain 0.2 pudottaa.

Pana sanoo operating limitiksi -25 astetta ja että siellä olisi COP 1.54. Täsmää ihan hyvin tähän omaan -20 asteen mittaukseen (josta pitää saada siitäkin enempi otantaa).

Tämä kaikki siis positiivishenkistä: A Panan ilmoitukset samalla seinällä ja B omat mittaukset vaikuttavat tarpeeksi luotettavilta. HUOM: nämä pätevät siis jos Panan ilmoittamat ilmamäärät pitävät paikkansa. Tässä ketjussa kun on Eurofinin lukemia, jotak ovat huomattavasti pienempiä, niin kotikopit putoavat huomattavasti jos niitä käyttäisi.

UY jyristää niin että kuuluu sisälle. En tiedä onko jotenkin kovilla, mutta ottoteho vain 500W tasoa. Olisiko maa jäätynyt ja resonoi seinään.

Löysin strobon, mutta mistähän siihen saisi säädettävän impulssin, jotta voisi mitata rpm:t....playkaupasta en löytänyt sopivanoloista strobosovellusta, vaan olivat mielestäni kaikki johonkin diskotouhuun liittyviä
 

Husky

Vakionaama
Kirjoitinkin johonkin ketjuun jo, että syksyllä jossakin -10....0 asteen kelissä tuo teki muutaman kerran niin, että junnasi jollakin olemattomalla 3-5 asteen deltaT:llä 1-2h. Noissa syksyn keleissä normaalisti oli 7-10 asteen deltaT, että vaikutti joltain häiriötilalta.

Nyt kylmässä tuo tekee samaa usein ja tuntuu, että erikoisella tavalla sitten lopulta taitaa tajuta, että jossakin vikaa ja laittaa itsensä stoppiin. Sitten 3-5min päästä aloittaa sulatuksen. Ei tule normaalia kohahdusta tuolloin. Joku kerta, minkä olen sattunut huomaamaan, niin ei deltaT ole tuota isompi ollut sitten sulatuksen jälkeenkään.

No, -20 asteessa tuollainen deltaT varmaan on vielä about ok, mutta lämpimämmässä mielestäni ei ole tai poikkeaa tuon normaalista. Muistaisin syksyllä katsoneeni, että ottoteho on ollut ns normaali noissa tilanteissa eli että ei olisi matalampi.

Kotikoppia ei ole noista tilanteista.
 

hiksi

Jäsen
Nyt kun kelit kunnolla pakkasella niin päässyt vähän testaamaan panaa, talona harva n.120m2 pirtti, Panasonicci lämmittää mitä jaksaa ja takka auttaa, sähköpattereilla sitten tarvittaessa korjataan, mutta siihen harvemmin tarvetta.. Nyt kun pakkasta liki 21astetta, ottoteho pyörii keskimäärin 1350w (ei hetkellisen tehon näyttöä, laskettu 6h kulutuksesta), testiksi laitoin pyynti 30astetta ja powerful asetus, imu 20 ja puhallus 33 eli karkeasti vielä koticop 2 voisi olla.. Hyvin kuitenkin jaksaa vielä, sulatukset aika tasan 3h välein, pyynti muuten ollut 21,5 ja puhallus 3/5, eilen kun lämpötila ulkona laski alle 18 alkoi sisälämpö tippua, eli siitä asti todennäköisesti aikalailla täysillä koittanut.

pana.jpg
 

Husky

Vakionaama
Pana ilmoittaa VKE-mallille 804m3/h ja Eurofins on mitannut 612m3/h.
Korjaan tuon puolueettoman mittauksen mukaisesti omat kotikop-laskuni:

Cloudin 1/5 270m3/h
Cloudin 2/5 381m3/h
Cloudin 3/5 510m3/h
Cloudin 4/5 633m3/h
Cloudin 5/5 679m3/h

Omilla kaavoillani saan tuosta @hiksi :n -21 asteen esimerkistä 1350W ja deltaT 13 astetta, jos puhallus oli täysillä, kotikopiksi 2.2. Itselläni on huomattavasti alempia lukemia noilla pakkasilla (täytyy tarkastaa mutta kai luokkaa 1.4 ja Pana ilmoittaa 1.54 -25 asteessa), mutta nämä ovat yksilöllisiä laitteita. Ja minulla puhallus yleensä vain ykkösellä tai kakkosella, että sekin vaikuttaa.

Elisa sössi netin toimimattomaksi ja oli pakko ekaa kertaa käyttää kakea: sanoisin, että kaken puhallus 2/5 on sama kuin Cloudin 2/5.

Löysin lopulta kännykkään stroboapin. Vaatii aikaa saada homma haltuun ja täytyy varmaan kaivaa joku vanha kännykkä tai menee pian salama rikki. Täytyy myös joku päivä vielä kalibroida/testata paremmin tuota tunnetulla nopeudella pyörivällä kapineella. En nyt kymmenen minuutin tuijotuksella saanut selvyyttä tuosta kyllä.
 
Viimeksi muokattu:

Tehari

Aktiivinen jäsen
Täällä on pakkasta 19,5c. Pyyntinä 22 puhallus 3 pykälää. Viime sulatus alkoi 20.46 ja kesti n.18-19min. Nyt menty 1h45min eikä iho tuntumalla puhalluksessa viilenemisen merkkejä.
Hienosti toimii. Erittäin tyytyväinen.
 

JetroJetro

Tulokas
Mistähän vois johtua tollanen sentin tasainen kuurakerros, pumppu toimii normaalisti ja kun sulatan ulkoyksikön kuumalla vedellä, puhaltaa noin 50 asteista ilmaa, pyynti täysillä. Pumppu autotallissa ja pitää pyydetyn lämpötilan, semmosen huomasin, että pumppu nyt ollut ylläpito toiminnolla, ja pyynti 15 astetta. ei jäätynyt pariin päivään. Laitoin eilen pyynniksi 31 ja puhalsi kuumaa, noin 50 astetta. Palautin testin jälkeen ylläpidole ja aamulla oli ulkoyksikkö jäässä, ja tallissa 12 astetta. Ulkolämpötila ollut tasaisesti noin -17 astetta.
 

Husky

Vakionaama
Meillä ei tule paksua kuuraa, vaan laatumerkkeihin esim Daikin ja Toshiba verrattuna tekee liian tiheään pitkiä sulatuksia jo hyvin pienellä kuuralla.

Varmaan on joku muu syy tuohon jäätymiseen, mutta meillä syksyn ja todnäk keväänkin ryntäilyn takia kävi 3min katkokäyntiä. Tuo lisää kennon jäätymistä, ettei ihan mahdotonta että samasta olisi kyse.

Meidän yksilö on ihan 19 pyynnillä puhaltanut alkuun luokkaa 55 ja sitten heti katkolle.

Katkoilussa kyllä ylläpitää lämmön silti eli siitä ei voi päätellä asiaa.

Onko sinulla loggausta lämpötiloista tai ottotehosta?
 

JetroJetro

Tulokas
Ei ole dataa laitteen lämpötiloista, paitsi se mitä comfort cloud sovelluksen kautta jää historiatietoa. Saisiko jotenkin tarkempaa dataa jotakin kautta, olin näkevinäni että täällä ihan sulatusjaksot yms ottotehon realiaikaisesti saanut talteen jotenkin?
 

Husky

Vakionaama
Ei Cloudista näe mitään hyödyllistä.

Oletko katsonut ettei sähköyhtiöltä saa 5min vaihekohtaista?

Sitten jos tietää mitä muuta on ko. vaiheessa ja jos, kuten meillä, on muu kuorma tiedossa, niin saa tarkasti ottotehon.

Elenialla ja kuulemma Carunalla on tuo palvelu
 

JetroJetro

Tulokas
Joo pitää selvitellä. Mutta mites nuo panasonicin ulkoyksikön lämpötila-anturit, onko vain se musta pilli siellä kennon takana, ulkopuolella joka mittaa ulkoilman, vai onko itse kennolle oma anturi joka säätelee sulatusta?
EDIT: Huomasin tosiaan, että tuo jäätyminen tapahtui VAIN niill kerroilla, kun olin nostanut tallin sisälämpötilan ylläpitolämpö 15 asteesta, 23 asteeseen TESTIMIELESSÄ, ja palauttanut takaisin ylläpidolle, 15 asteeseen. Seuraavana päivänä ulkoyksikkö oli jäässä eikä sulattanut itseään enään sulaksi.
 

Husky

Vakionaama
Käsittääkseni on toinenkin anturi UY:ssä

Kyllä tuossa varmaan on joku muu takana, mutta hypoteettisesti, kun nostat lämpöä, niin se lisää katkoilun mahdollisuutta, kun pudottaa pyyntiä sitten. Tuollaisessa tilanteessa, missä ei ole lämmitystarvetta, pitääkin katkoilla. Alkuryntäily sitten oma asiansa

Toisaalta hyvä tietää että voi jäätyäkin. Parempi liian tiheä sulattelu kuin jäätyminen :)
 
Back
Ylös Bottom