Yhdenlainen ajatus paneeli+akku yhdistelmästä

No niin löytyihän se syy.
Grid setpoint oli niin pieni ettei virtaa riittänyt lataukseen.
Mulla Grid Setpoint on 0W eli se on mihin DESS/ESS pyrkii ohjlmiensa rajoissa. Syy miksi ei suostu latamaan on jossain muualla. Kuvan valikosta saa latauksen käyntii joko Keep Charged tai kasvattamalla tavoite SOC:ia. Jälkinmäinen toimii pikkusen sekä DESS:llä että ilman. Mulla SOC asetettu 80% koska sähkö on niin halpaa että DESS ajaa muuten akun tyhjäksi.
 

Liitetiedostot

  • 1793032633919.webp
    1793032633919.webp
    16,5 KB · Lukukerrat: 19
Mistä tuo sun kuva oli? En ole tuommoista layoutttia nähnyt.

Eikös se ole ihan hyvä syy olla lataamatta akkua jos verkosta ei saa ottaa sähköä ja ei ole paneeleitakaan joista sähköä saisi?
Toki lisäksi pitää olla ESS päällä jotta tuo verkosta otettu sähkön määrä on tarkkailussa. Eli siinä mielessä pelkkä grid setpoint ei rajoita.
Vai ymmärränkö tämän oikein?

Huomenna saadaan varmaan mikrot tulille. Laitettiin samalla 2 kpl Shelly Pro 3EM 3CT63 niin victron näkee mistä tätä sähköä riittää…..

Ehkä MPPT:n takana olevat paneelitkin saadaan huomenna. Tosin heräsi epäilys että tarviiko tuolle 450/100:n väylälle päätevastukset. Ei löydy mistään paketista. Cerbon mukana tulleet meni Pylontechin väylään.

Niin joo EV laturikin on kytketty ja konffattu. Laturi säädetty max 25A lataukseen. Huomenna testataan paljonko tehoa irtoaa ja lämpeneekö piuhat.

Tuossa kun saunan laitoin päälle niin testasin akkujen toimintaa. Verkosta otetaan 0W ja akuista tulee yli 7KW. Hieman akkukaapelit ovat lämmenneet mutta liittimien läheltä ei sen lämpimemmät kuin muualtakaan.
Tuli nyt kuitenkin kytkettyä kaksi akkua yhden kaapelin taakse. Saa nähdä pitääkö kuitenkin laittaa jokaiselle akulle oma kaapeli. Tuossa kuorma taisi olla vasta 60A luokkaa per kaapeli.
 
Tänään viimeistelyä ja tehty testejä.

Akkujen lataus 210A virralla (noin 10kW). Annettu latailla jonkin aikaa.
(Myöhemmin illalla kun katsoin niin lataus siirtynyt absorption moodiin. Kennojen jännitteet min 3,477V ja max 3,498V.
Akusto idlessä ja jännite 52,32V.)

Sitten lisätty auto lataukseen. Aloitettu 3~ 6A (noin 4kW) ja siitä pikku hiljaa nostettu tehoa. Kun verkosta otettu teho nousi 24kW (akku + auto + muut laitteet) paikkeille niin auton lataus ei noussut korkeammalle vaikka pyyntöä oli.
—> käsittääkseni pääsulakkeiden suojaus toimi

Ainoastaan akkujen 25mm2 kaapelit hieman lämpeni. Ja invertterit. Ja huone.
Liitoksissa ei näkynyt ylimääräistä lämpöä.

Mikrojakin starttailtiin mutta harmaa päivä ja just aurinko laskemassa niin eipä tullut kuin reilu 1 W per paneeli.
Se kylläkin ihmetytti että muutamien paneelien kohdalla näkyi 0W.
Huomenna paremmalla valolla (tuotolla) pitää selvitellä että onko paneeleita rikki vai joku muu ongelma. Aika harmaa päivä tulossa että saa nähdä.
Tuli just mieleen että toivottavasti pitkät ac kaapelit eivät aiheuta ongelmia, esim liikaa jännitehäviötä.

Huomenna pitäs saada myös mppt käyttöön jos can väylän puuttuvat terminaattorit eivät aiheuta ongelmia. Väliaikaisesti voisi lainata akkujen väylästä niin saa ainakin konffattua mppt:n.
 
Sitten lisätty auto lataukseen. Aloitettu 3~ 6A (noin 4kW) ja siitä pikku hiljaa nostettu tehoa. Kun verkosta otettu teho nousi 24kW (akku + auto + muut laitteet) paikkeille niin auton lataus ei noussut korkeammalle vaikka pyyntöä oli.
—> käsittääkseni pääsulakkeiden suojaus toimi
Minkälainen suojaus?
 
Softarajoitus
Feed setpoint 24kW

Varsinainen ESS toiminta vaatinee pienemmän arvon (esim 0 kW) jos haluaa akkujen käytön maksimoida. Mutta jos haluaa hyödyntää pörssisähkön hinnan vaihteluita niin 0 on huono arvo (ei lataa akkuja verkosta halvan hinnan aikana?).
Joutuukohan tuota säätämään kesä/talvi arvoihin paneelien tuoton mukaan?

Ei herää paneelien mikrot. Vajaa 40W 23 paneelista… On kyllä synkän harmaa päivä. Valoja pitää polttaa sisälläkin.
Oho nyt meni total 50W rikki. Kaikki ilmansuunnat näyttää samaa tuottoa per paneeli.
Ei ole kokemusta että pitäskö tällä kelillä tuottaa enemmän.
Mikro tarvii 22V ja paneelit on Vmp 30.08V ja Voc 35.21V.

4 paneelia (eri mikroissa) näyttää edelleen 0W eli nuo vaatii selvittelyä.
 