No niin löytyihän se syy.
Grid setpoint oli niin pieni ettei virtaa riittänyt lataukseen.
Grid setpoint oli niin pieni ettei virtaa riittänyt lataukseen.
Seuraa alla olevaa videota nähdäksesi, miten asennat sivustomme verkkosovelluksena aloitusnäytöllesi.
Huom.: This feature may not be available in some browsers.
Mulla Grid Setpoint on 0W eli se on mihin DESS/ESS pyrkii ohjlmiensa rajoissa. Syy miksi ei suostu latamaan on jossain muualla. Kuvan valikosta saa latauksen käyntii joko Keep Charged tai kasvattamalla tavoite SOC:ia. Jälkinmäinen toimii pikkusen sekä DESS:llä että ilman. Mulla SOC asetettu 80% koska sähkö on niin halpaa että DESS ajaa muuten akun tyhjäksi.No niin löytyihän se syy.
Grid setpoint oli niin pieni ettei virtaa riittänyt lataukseen.
Oikea yläkulma, pilven yläpuolella.Mistä tuo sun kuva oli? En ole tuommoista layoutttia nähnyt
Minkälainen suojaus?Sitten lisätty auto lataukseen. Aloitettu 3~ 6A (noin 4kW) ja siitä pikku hiljaa nostettu tehoa. Kun verkosta otettu teho nousi 24kW (akku + auto + muut laitteet) paikkeille niin auton lataus ei noussut korkeammalle vaikka pyyntöä oli.
—> käsittääkseni pääsulakkeiden suojaus toimi
Ei ole ristiriittaa. Ensimäinen namikka tarkoittaa että voit etänä kytkeä DESS päälle tai pois päältä. Control Menusta laitat DESS päälle.Osaako joku avata ristiriidan?
Toisessa kohtaa näyttäs että on päällä ja toisessa kohtaa ettei olis.
Näytä liitetiedosto 118433
Näytä liitetiedosto 118434
Jos tässä ikunassa on ON niin sitten vikaa täytyy etsiä muualta, katsoisin Controls paneelin asetukset läpi. Mulla on SOC 80% koska en halua että akkua käytetään jos hinta on näinkin halpa kuin nyt, Jos noi on kunossa niin seuraavaksi Remote Console -asetuksia läpi käymään.
?
Näkyy mutta kuvan viitekehys uupuu eli ota kamerassa laajakulma käyttöön?
Eikö kuva näy?
Mistä valitse MP2?Tuo manual koskee auton laturia.
Vaikuttaako tähän jotenkin?
Sepä se. Minusta se näkyi tuossa oikeassa reunassa mutta laturin asennuksen jälkeen laturi korvasi mp2.Mistä valitse MP2?
Kyllä toi nyt näyttää olevan asetusten puolessa ok mutta mikä nyt mättää? Akku on täynnä eikä tarvetta purkamiselle ole? Mitä sen DESS suunitelma näyttää nyt?Tätäkö tietoako haet?
Näytä liitetiedosto 118475
Minun käsitääkseni ei. Asetusten joukossa joku target SOC joka muuttuu mutta en muista missä ja sitä ei pääse sorkkimaan.Muuttaako joku tuota minimi soc asetusta?
Minä olen laittanut se 20% joku päivä sitten mutta nyt huitelee päälle 80%.
Laitoin uudelleen 20%.
Tarkoitin että minulla Multit ohjelmoitiin kaapeliilla VE Conficure 3 ohjelmalla. Ohessa AI lyhyt luonehdinta ohjelmasta.Multit ei näy veconfigure ohjelmassa. Siis ainakaan etänä 20m päästä. Lokaalisti näkyy vain evcs ja vm-3p75ct. Vrm kautta näkyy cerbo.
Multihan ei ole kiinni muuta kuin cerbossa niin ei näy paikallisessa lanissa.
Vai tarkoititko että laittas suoraan ve bus väylään kiinni?
Victron VE Configure 3 on tietokoneohjelma, jolla säädetään Victron MultiPlus-II -invertteri/laturin asetuksia. Sillä voidaan esimerkiksi:
Säätää akun latausjännitettä ja latausvirtaa.
Säätää maasähkön tai generaattorin ottaman virran enimmäismäärää.
Muuttaa invertterin toiminta- ja suojausasetuksia.
Määrittää erikoistoimintoja ja järjestelmän toimintatapaa.
Tarvitset yleensä Windows-tietokoneen sekä MK3-USB-sovittimen ja RJ45-kaapelin.
Miksi Grid setpoint on 24kW?
Victron VRM:n Grid setpoint tarkoittaa sähköverkosta otettavan tai verkkoon syötettävän tehon tavoitearvoa, yleensä watteina (W). Jos sinulla on Victron MultiPlus-II ja GX-laite, asetus toimii yleensä näin:
Käytännön esimerkki: Victronin oletusarvo on usein +50 W. Se antaa järjestelmälle pienen puskurin, jotta aurinkosähköä ei vahingossa syötetä sähköverkkoon säätelyn viiveen vuoksi. Huomaa: Grid setpoint ei ole sama asia kuin verkkoon syötön rajoitus; siihen on erillinen Grid feed-in -asetus.
- Positiivinen arvo, esimerkiksi +50 W: järjestelmä pyrkii ottamaan hieman sähköä verkosta.
- Nolla (0 W): järjestelmä pyrkii pitämään sähköverkosta otettavan tehon mahdollisimman lähellä nollaa.
- Suurempi positiivinen arvo: järjestelmä sallii enemmän sähkön ottamista verkosta.