Vielä teen kyllästymisenkin uhalla yhteenvedon ILP-kerroin-asiasta. Kyse on samasta lämpötehon laskennan kertoimesta jolle ketjun aloittaja teukka käytti arvoa 1,2
Ilmalämpöpumpun lämpöteho (kW) = ILP-kerroin * Ilmavirta(m3/s) * (puhalluslämpötila - imulämpötila)(K)
Ehdotin tarkempaa arvoa 1,14 jos ei ole tarvetta tehdä korjausta seuraavien muuttujien suhteen: puhalluslämpötila (tpuh), korkeusasema (h,m) ja meteorologinen ilmanpaine (pmeteo, meren pinnan tasolle muunnettu, hPa). Laskentakaava on
ILP-kerroin = 1,20 * 1,011 * (20,0 + 273,15)/(tpuh + 273,15) * (pmeteo - h/7,9)/1013,25
Tämä vastaa 0,2% tarkkuudella standardin EN 14511-3:2022 mukaista laskentaa. Standardista saadaan kertoimelle kaava
ILP-kerroin = (cpilma + W * cphöyry) * tiheys/(1 + W)
Tässä cpilma ja cphöyry ovat kuivan ilman ja vesihöyryn lämpökapasiteetteja. W on vesihöyryn määrä jaettuna kuivan ilman määrällä (mixing ratio). Se riippuu suhtellisesta kosteudesta ja lämpötilasta. Tiheys on puhallusilman tiheys.
Oheinen Excel laskee ILP-kertoimen sekä standardin mukaan että likikaavalla ja sillä voi kokeilla miten puhalluslämpötila, korkeusasema ja ilman paine vaikuttavat. Mukana on eri välilehdellä myös selostus siitä miten ILP-kertoimen kaava saadaan standardista.