Aurinkosähköjärjestelmän komponenteista höpinää

K

korsteeni

Vieras
No, sähköntuotantoketjujen kytkeminen rinnan ilman sulakkeita on riskialtista riippumatta standardien käyttämisestä tai käyttämättömyydestä. Jos ilman sulakkeita kytkemistä puolletaan, voisi kysyä, että miksi sulakkeet on yleensä keksitty ja otettu käyttöön laajalti sähkötekniikassa.
ajattelin, tälläkin kertaa ihan arkijärjellä
jos panelin max virta on 8,9A, oikosulkuvirta 9,5A ja siihen laitetaan 10A sulake
millä tätä sulakkeen tarpeellisuutta voidaan perustella jos laskuista jätetään SFS 6000 -x standardit pois?
ihan nykykielellä "mitä järkee"?
mistä pystytään saamaan se 10A ylittävä virta? invertteristä se ei tule ja jos tulisikin, sulakkeita olisi jo minimissään yhtä paljon kuin paneleita
 

Nihan

Aktiivinen jäsen
Joo, onnisella joutuu asioimaan jonkun ystävällismielisen yrityksen piikiin jos haluaa jotain alennuksia. Meltexissä on helpompaa, siellä rittää kun on jonkun firman id-korttillinen mukana, ei tarvitse läpilaskuttaa, voi maksaa omalla kortilla.

Onko Meltexikin lähtenyt tuohon? Vielä muutama vuosi sitten siellä pystyi asioimaan ihan yksityishenkilönä ja asialliset alennuksetkin laskettiin ilman mitään temppuja.
 

VesA

In Memoriam
Onko Meltexikin lähtenyt tuohon? Vielä muutama vuosi sitten siellä pystyi asioimaan ihan yksityishenkilönä ja asialliset alennuksetkin laskettiin ilman mitään temppuja.
Saa sieltä edelleen alennusta kuka kun neuvottelee - mutta kun oltiin esmes SRV:n lätkän kanssa niim alennukset olivat jossain tuotteissa aikamoisia.
 

kotte

Hyperaktiivi
ajattelin, tälläkin kertaa ihan arkijärjellä
jos panelin max virta on 8,9A, oikosulkuvirta 9,5A ja siihen laitetaan 10A sulake
millä tätä sulakkeen tarpeellisuutta voidaan perustella jos laskuista jätetään SFS 6000 -x standardit pois?
ihan nykykielellä "mitä järkee"?
mistä pystytään saamaan se 10A ylittävä virta? invertteristä se ei tule ja jos tulisikin, sulakkeita olisi jo minimissään yhtä paljon kuin paneleita
Ei kahden rinnakkaiskytketyn paneelin kohdalla suurta riskiä olekaan (ellei invertterissä tai lataussäätimessä ole häikkää; mihin paneeleita nyt käytetäänkin), mutta useamman tapauksessa kaikkien muiden virta voi purkautua yhden vikaantuneen kautta. Riippuu tietenkin siitäkin, onko paneelissa estosuunnan diodia (aihettamassa jännitehäviötä) tai ajatellaanko optimistisesti, ettei tuohon voisi tulla vikaa. Jos paneeli on suunniteltu rinnankytkentää varten, ei kai ideana silloin ole, että vain ja korkeintaan kaksi kytketään.
 
K

korsteeni

Vieras
No, sähköntuotantoketjujen kytkeminen rinnan ilman sulakkeita on riskialtista riippumatta standardien käyttämisestä tai käyttämättömyydestä. Jos ilman sulakkeita kytkemistä puolletaan, voisi kysyä, että miksi sulakkeet on yleensä keksitty ja otettu käyttöön laajalti sähkötekniikassa.
tuolla standardissakin "jos on sovellettu"
jokainen liitos on riski, kuvan kytkennässä tulee sulakkeilla 16 riskiä lisää, siitä sitten miettimään kannattaako riski ottaa "jos" tilanteessa
 

kotte

Hyperaktiivi
jokainen liitos on riski,
Jos virtataso on alhainen, riski on (tulipalon kannalta) pieni, tasavirrallakin. Rinnankytkennässä virtaa ei voi rajoittaa kuin sulakkeilla tai sitä vastaavilla kytkennöillä, jotka pitävät kunkin haaran virran tietyn rajan alla vikatapauksissa. Jollei ole sulaketta, itse piiri sitten sulaa vikatapauksessa tyypillisesti paljon vakavammin seurauksin.
 

oh4hlo

Aktiivinen jäsen
12 kpl Longi 455 HC paneelia odottaa autotallissa asennusta. On ne isoja.
Froniukset on kyllä kiven alla...Mitä mieltä raati on ABB tai Kostal tuotteista? Ainakin Kostalissa olisi hinnaltaan houkutteleva hydridiversio ja smart meteri optiona. On myös ajatus ohjata kuormia ohjelmoitavien tehoportaiden mukaan riippuen liittymäpisteen tilanteesta.
Kai se on taas opiskeltava yksi merkki ja luettava manuaalit läpi aloittaen verkkokoodeista..
Ymmärtääkseni SMA:ssa ei saa kärkinä ohjauksia Froniuksen tavoin eli SMA on laskuista pois vielä tässä vaiheessa.
Myönnän että olen hifistelijä mutta kyllä se korpeaa näpytellä keskeneräistä tekelettä/käyttää huonoja webbiportaaleja ja huomata myöhemmin että kappas nyt siitä Symoja saakin mutta piti valita bulkkia.
 
K

korsteeni

Vieras
12 kpl Longi 455 HC paneelia odottaa autotallissa asennusta. On ne isoja.
Froniukset on kyllä kiven alla...Mitä mieltä raati on ABB tai Kostal tuotteista? Ainakin Kostalissa olisi hinnaltaan houkutteleva hydridiversio ja smart meteri optiona. On myös ajatus ohjata kuormia ohjelmoitavien tehoportaiden mukaan riippuen liittymäpisteen tilanteesta.
Kai se on taas opiskeltava yksi merkki ja luettava manuaalit läpi aloittaen verkkokoodeista..
Ymmärtääkseni SMA:ssa ei saa kärkinä ohjauksia Froniuksen tavoin eli SMA on laskuista pois vielä tässä vaiheessa.
Myönnän että olen hifistelijä mutta kyllä se korpeaa näpytellä keskeneräistä tekelettä/käyttää huonoja webbiportaaleja ja huomata myöhemmin että kappas nyt siitä Symoja saakin mutta piti valita bulkkia.
no onpa snobia
koodithan voit kirjoitella itse, portaaleilla ei ole mitään merkitystä, saa haluamansa
tärkeintähän on saada sitä virtaa käyttöön paneleista korvaamaan seinäsähköä, eikö

noissa verteissähän voi olla samat emot, eri merkeillä vain myydään
igbt' t on saman valmistajan, ei niitä froniukselle erikseen tehdä
 

fraatti

Hyperaktiivi
12 kpl Longi 455 HC paneelia odottaa autotallissa asennusta. On ne isoja.
Froniukset on kyllä kiven alla...Mitä mieltä raati on ABB tai Kostal tuotteista? Ainakin Kostalissa olisi hinnaltaan houkutteleva hydridiversio ja smart meteri optiona. On myös ajatus ohjata kuormia ohjelmoitavien tehoportaiden mukaan riippuen liittymäpisteen tilanteesta.
Kai se on taas opiskeltava yksi merkki ja luettava manuaalit läpi aloittaen verkkokoodeista..
Ymmärtääkseni SMA:ssa ei saa kärkinä ohjauksia Froniuksen tavoin eli SMA on laskuista pois vielä tässä vaiheessa.
Myönnän että olen hifistelijä mutta kyllä se korpeaa näpytellä keskeneräistä tekelettä/käyttää huonoja webbiportaaleja ja huomata myöhemmin että kappas nyt siitä Symoja saakin mutta piti valita bulkkia.
Oletko katsellut ulkomailta? Joskus sieltäkin voi saada tilattua. Itse osti invertterin Saksasta mutta saattaapi olla että kusti polkee myös muualta. Pitäisi kysyä s.postilla että toimittavatko. Esim

Epsanja: https://suministrosdelsol.com/en/so...mo-60-3-m-solar-inverter-grid-connection.html
Puola: Viro: https://paikeseenergia.ee/fronius_gridinverter_symo6kW
 
Viimeksi muokattu:

Mekaniker

Vakionaama
Olen viettänyt jokunen tunti etsiessä pojan talolle 3kW 2MMPT verkkoinvertteriä ja aika heikko saatavuus vaikuttaa olevan
Yksi liike ei suostunut edes myymään kun olivat kuulemma varattu paneelipakettien ostajille??
Keskieuroopasta löytyy inverttereitä ja mietteet kahdelle yksivaiheiselle alkaa olla todellisuutta?
3-vaiheista ei pakoteta käyttämään, netotus hoitaa sen asian...
 

oem

Aktiivinen jäsen
Onko tiilien rikkoutuminen kattokiinnikkeiden päältä jokatalvinen ongelma?
Naapurilla vaihdettu 6kpl ensimmäisen talven jälkeen.
 

Sepe2

Jäsen
Tulipa tilattua 6kWp järjestelmä katolle (15 paneelia). Invertteri 6kW. Myyjä ehdotti 8kW invertteriä pienestä lisämaksusta, jotta olisi laajennusvaraa. Mutta eikö ylimitoitetulla invertterillä jää tuotto pienemmäksi, kun pienimmässä paisteessa invertteri ei "herää"? Ja ilmeisesti 6kW invertterinkin kanssa voisi pienen laajennuksen halutessaan tehdä myöhemmin. Kaikki paneelit samaan suuntaan, lounaaseen, Etelä-Suomi. Jos paneeleita haluaa lisätä myöhemmin, ilmeisesti ei tarvitse olla samanlaisia kuin vanhojen? Oma kulutus 15000kWh/vuosi.
 

roots

Hyperaktiivi
Onko tiilien rikkoutuminen kattokiinnikkeiden päältä jokatalvinen ongelma?
Naapurilla vaihdettu 6kpl ensimmäisen talven jälkeen.
Ei...oliko naapurilla mikä tiili ja mitkä kiinnikkeet ja eikö oltu lovettu tiileen rautojen tilaa ?
Mitä kuormaa noille tiilille tulee jotka on kiinnikkeiden päällä, eikös ne ole paneelien alla? :oops: :oops:
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Naapurilla Orima kiinnikkeet ja Orima-tiilit. Ei ole lovettu.
Katsotaan miten meillä nyt käy, asensivat juuri Orima LE8 lumiesteitä aiemmin tiilikattoa rikkoneiden lumiesteiden tilalle. :cool:
Olisiko sitten tuollainen kaksiputkinen jotenkin vähemmän kuormaa tiilen reunalle aiheuttava?

Tuossa aiempaa juttua ja kuvia aiemmista lumiesteistä

Eli kyllä niitä tiiliä kuitenkin viime talven lumet rikkoivat samalla tavoin kuin tässä kuvassa
 
Viimeksi muokattu:

fraatti

Hyperaktiivi
Tulipa tilattua 6kWp järjestelmä katolle (15 paneelia). Invertteri 6kW. Myyjä ehdotti 8kW invertteriä pienestä lisämaksusta, jotta olisi laajennusvaraa. Mutta eikö ylimitoitetulla invertterillä jää tuotto pienemmäksi, kun pienimmässä paisteessa invertteri ei "herää"? Ja ilmeisesti 6kW invertterinkin kanssa voisi pienen laajennuksen halutessaan tehdä myöhemmin. Kaikki paneelit samaan suuntaan, lounaaseen, Etelä-Suomi. Jos paneeleita haluaa lisätä myöhemmin, ilmeisesti ei tarvitse olla samanlaisia kuin vanhojen? Oma kulutus 15000kWh/vuosi.
Tuossa eräältä valmistajalta speksit. Sen alle 10 kW invertterien ja herääminen ja toimintapisteet ovat kaikissa samoja. (start-voltage & usable mpp voltage range). Tämä siis riippuu inverttereistä ja niiden ominaisuuksista. Joissain mailleissa vaikka 6 -> 7 kW tehoon siirryttäessa hintaa voi tulla vaikka 400e lisää. Tällöin voi kannattaa miettiä että riittääkö se pienempi malli. Taas joissain vaikka 4-5 kW hintaero voi olla vaikka 100€ jolloin se suurempi voi puolustaa paikkaansaa. Valmistaja taitaa vaan sitten tietää mitä nuo oikeasti sisältävät. Rajoituksen voinee tehdä pelkästään softallakin... :hmm:
1655318078473.png


Valmistajasta riippuu kuinka paljon paneleita voi kytkeä sen perään. Joillain takuu säilyy vaikka paneleita on 150% kWp verrattuna invertterin nimellistehoon. Oman kokemuksen mukaan 20-30% ylimitoituksen mukaan ei juuri mitään leikkaannu pois.

Paneleiden pitää olla mahdollisimman samankaltaisia kuin vanhat jos tulevat samaan ketjuun. Ketjun virta leikkaantuu heikoimman tasolle. Yleensä saman valmistajan hiukan tehokkaampi paneeli toimii. Tosin vuosien jälkeen samanlaisten panelien löytäminen voi olla haasteellista.
 

roots

Hyperaktiivi
Naapurilla Orima kiinnikkeet ja Orima-tiilit. Ei ole lovettu.
Tarkistetaan nyt vielä että oliko tosiaan kyseessä 'kattokiinnikkeiden päältä' eli tämän kuvituskuvan punasella merkattu tiilen alue?
Eihän tuolle painetta pitäis tulla kun on paneelit päällä...

1655319509902.png
 

Sepe2

Jäsen
Kiitos fraatti perusteellisesta vastauksesta. 6 -> 8kW hintaero olisi alle satkun. Sungrow kyseessä, esite alla. Ei siis ilmeisesti haittaakaan olisi isommasta invertteristä. Tosin 6kW mallillakin olisi tuon mukaan 50% laajennusvaraa (recommended max PV input power 9kWp).
1655323200379.png

EDIT: Löytyipä diplomityö invertterin mitoituksesta, tosin vuodelta 2017. https://lutpub.lut.fi/handle/10024/134444 Suosittaa invertterin alimitoitusta.
 
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Tarkistetaan nyt vielä että oliko tosiaan kyseessä 'kattokiinnikkeiden päältä' eli tämän kuvituskuvan punasella merkattu tiilen alue?
Eihän tuolle painetta pitäis tulla kun on paneelit päällä...
Juu ei paneelien kanssa pitäisi niin kovaa painetta tulla tuohon kohtaan, jos paneelit ovat lähellä katon harjaa. Lumiesteenä kylläkin jos ei ole tuollaista loveusta, kuten tuossa kuvassa. Yksiputkisessa lumiesteessä tulee vipuvoimaa tuohon kohtaan varsinkin jos tuo etupää on ensin tiilestä murtunut.

lumieste-ja-loveus-2-jpg.23258

ensi
 

roots

Hyperaktiivi
Myyjät ilmoittavat tilaustavara/ varasto loppu... Kallis lisäksi
Mitä etsin on laite missä ei ole nettiyhteys vaatimusta, talossa ei ole sitä.
Jos tosiaan noin niin, niin harvenee vaihtoehdot jos 'ei saa olla nettiä':), noissa kun tuo tuppaa olemaan.
Joku hmi pitää olla että saa otettua käyttöön ja näkee joskus vilkaista toimiiko se...
 
Olen viettänyt jokunen tunti etsiessä pojan talolle 3kW 2MMPT verkkoinvertteriä ja aika heikko saatavuus vaikuttaa olevan
Yksi liike ei suostunut edes myymään kun olivat kuulemma varattu paneelipakettien ostajille??
Keskieuroopasta löytyy inverttereitä ja mietteet kahdelle yksivaiheiselle alkaa olla todellisuutta?
3-vaiheista ei pakoteta käyttämään, netotus hoitaa sen asian...
Täältä vähän käytetty 1 vaihe invertteri 2xMPTT, 4,2kW:
 

Mekaniker

Vakionaama
Jos tosiaan noin niin, niin harvenee vaihtoehdot jos 'ei saa olla nettiä':), noissa kun tuo tuppaa olemaan.
Joku hmi pitää olla että saa otettua käyttöön ja näkee joskus vilkaista toimiiko se...
On ihan päivän normi, nettiyhteys on talo-omistajan taskussa;-)
Ja liikkuvan työn ansiosta voi olla poissa kotoa päiviä/ viikkoja
Odottakaa jokunen kuukausi vielä niin tulee verkkoinverttereitä missä on sim-korttipaikka valmiina;D
Se taas tuo tullessaan omat ongelmat esille...
 
Viimeksi muokattu:

puuteknikko

Vakionaama
On ihan päivän normi, nettiyhteys on talo-omistajan omistajan taskussa;-)
Ja liikkuvan työn ansiosta voi olla poissa kotoa päiviä/ viikkoja
Odottakaa jokunen kuukausi vielä niin tulee verkkoinverttereitä missä on sim-korttipaikka valmiina;D
Se taas tuo tullessaan omat ongelmat esille...
Operaattoreillahan on tarjota näihin tilanteisiin ns. laitenetti. Mutta ei sitä tosiaan käyttöön tarvita sen kummemmin kuin konffaamiseen käyttöönoton yhteydessä, jos ei halua reissun päältä seurata tilannetta. Ainakin Fronius hilloaa dataa pitkään ja sylkäisee ne sitten pilveen kun saa yhteyden käyttöön, eiköhän muissakin ole vastaavaa datan varastointia.
 

roots

Hyperaktiivi
On ihan päivän normi, nettiyhteys on talo-omistajan omistajan taskussa;-)
Ja liikkuvan työn ansiosta voi olla poissa kotoa päiviä/ viikkoja
No tuohan on ihan normi settiä että kun tulee kotiin niin invertteri voi hetkeksi lainata sitä taskua ja lurauttaa ne datat porttaaliin talteen myöhempiä seurantoja varten...näkee ainakin koska se hajos.
 

Janos

Vakionaama
Kysellääs täältä viisaammilta kun itsellä ei vielä kokemusta. Eli uusi talo rakentuu syksymmällä mutta paneleita hankin jo.
Lappeet osoittavat oikeastaan koilliseen ja lounaaseen. Lounas ihan ok ilmeisesti tuoton kannalta mutta koillinen vähän kyseenalainen, houkuttaisi sinne asentaa muutama paneeli kuitenkin jos saisi aamu tuottoa siltä puolelta hieman.
Ajatuksena olisi siis toiselle lappeella 6kpl 455W ja toiselle 10kpl 455W ja 6kWinvertteri jossa 2 MPPT, tätä myyjä suositteli https://www.onninen.fi/goodwe-pv-invertteri-goodwe-sdt-6kw/p/COA417?term=pv invertteri goodwe
Tuosta saisi 10kWp invertterin 250€ kalliimmalla ja siinä olisi sama heräämisjännite niin sekin houkuttaisi ottaa isompana.
Myös muita vastaavia inverttereitä saa ehdotella

Mitäs raati mieltä, onko tässä mitään järkeä ja kuulostaako lainkaan hyvältä kooonpanolta?
 

fraatti

Hyperaktiivi
Kysellääs täältä viisaammilta kun itsellä ei vielä kokemusta. Eli uusi talo rakentuu syksymmällä mutta paneleita hankin jo.
Lappeet osoittavat oikeastaan koilliseen ja lounaaseen. Lounas ihan ok ilmeisesti tuoton kannalta mutta koillinen vähän kyseenalainen, houkuttaisi sinne asentaa muutama paneeli kuitenkin jos saisi aamu tuottoa siltä puolelta hieman.
Ajatuksena olisi siis toiselle lappeella 6kpl 455W ja toiselle 10kpl 455W ja 6kWinvertteri jossa 2 MPPT, tätä myyjä suositteli https://www.onninen.fi/goodwe-pv-invertteri-goodwe-sdt-6kw/p/COA417?term=pv invertteri goodwe
Tuosta saisi 10kWp invertterin 250€ kalliimmalla ja siinä olisi sama heräämisjännite niin sekin houkuttaisi ottaa isompana.
Myös muita vastaavia inverttereitä saa ehdotella

Mitäs raati mieltä, onko tässä mitään järkeä ja kuulostaako lainkaan hyvältä kooonpanolta?
Laita mulle vaikka yv:llä panelin malli, kattokulma ja paikkakunta niin laitan tuonne simulointi ketjuun miltä tulokset näyttävät. Näin mutulla sanoisin että koillinen voi olla tyhjä arpa tai että tuotto saattaa äkkiä jäädä melko vaatimattomaksi. :hmm:

Karkeastihan tuo menee näin.
1655410383837.png
 
K

korsteeni

Vieras
tuo yksi kenno on varmaan sitten sen uiquurin tekemä, samoin tuo toimii kun muutkin
 

Liitteet

  • IMG_20220622_140838.jpg
    IMG_20220622_140838.jpg
    372,1 KB · Katsottu: 187

fraatti

Hyperaktiivi
Tarkoituksena on siirtää Wattpilotin luota ylimääräinen smartmeter lukemaan maalämpöpumpun kulutusta. Samalla ajattelin liittää samaan järjestelmään myös iv-koneen kulutuksen. Tuota varten tarvi etsiä jostain 1-vaiheinen Smart meter. Suomessa tarjonta oli kehnoa mutta löysin tuollaisen sitten Espanjasta. Toimituskulutkin näyttivät olevan kohtuulliset(~20€) ja ylipäätään tuon mittarin löysi sieltä. Tuolla näytti olevan varastossa myös 3-vaiheista mittaria....

 

fraatti

Hyperaktiivi
Enphase vs Hoymiles mikroinvertteri vertailua.

Melko kovilla lämmöillä nuo kyllä käyvät kun tuossa oli mainittu hoymilesin sisäiseksi lämpötilaksi 77 astetta. Usein kun lämpötila lyhentää elektroniikan ikää. :hmm:
 

fraatti

Hyperaktiivi
Jenkkitutkijat ovat havainneet että UV-valo on suuri tekijä siinä että paneelit ikääntyvät ja tuotto laskee

 

fraatti

Hyperaktiivi
Froniuksen datamangeriin on tullut päivitys. Jotain on muuttunut liittyen suomeen muiden muutoksien lisäksi ja näemmä uudelle smart meterille on tullut softatuki.

Changelog: 3.23.2-1
New features
/ Security Patch for cloud connection in 2023.
/ Integration of the new Smart Meter WND-WR-MB 100-600V.
/ Remote Controlable for grid operators according to 2030.5 and DER.

Bugfixes
/ Ohmpilot operation more stable.
/ Battery state toggles between min soc and normal operation.
/ Adaption of Hardlimit texts.
/ Wizard refers to outdated App.

Setup changes
/ Setup Adaption Finland.
 

HotZone

Vakionaama
^sulake on johdon suoja. Jos paneelin tuottama virta ei missään tilanteessa riitä johdon vaurioittamiseen niin ongelmaa ei siltä osin ole.
Jos Paneelissa on sarjadiodi ja tällaisia paneeleja on rinnan, ei jonkin paneelin vaurioituminen aiheuta varsinaista ongelmaa.
Sama pätee paneelin sisällä kennojen jaottelussa jos lohkoile on sarjadiodi.

Ilman sarjadiodia hommassa on riskinsä. Jos yksi lohko menee joltain osin oikosulkuun, muut pystyy kyllä tuottamaan niin paljon virtaa tuo yksinäinen lohko aurioituu pahasti ja voi jopa syttyä palamaan (jos paneelin sisällä on happea riittävästi).
 