Toi tarveohjaus aiheuttaa jotain outouksia. Muutama sivu taaksepäin löytyy mun jääklöntistä kuvat.
Tilanne oli seuraava:
Kytkin tarveohjauksen automaatille vähän ennen vuodenvaihdetta, kone tuntui sulattelevan jatkuvasti, silloin ei vielä ollut mahdollisuutta loggailla lämpöjä että saisi sulatusten rytmistä mitään faktaa.
1.1 otin tarveohjauksen pois kun koneen lämmitysteho ei tuntunut enää riittävän ja siistiä kennoa sulateltiin jatkuvasti. Lämmitin alakerran takkaa ensimmäistä kertaa tähän talveen pumpun avuksi, ja koska pumpun puhalluslogiikka ja takkatoiminto on hyvin vajavainen, nostin pyyntöä reilusti että pumppu jäisi puhaltamaan vitosnopeudella takan lämpöjä kämppään.
Sulatuskierre loppuikin siihen mutta tehoja ei tuntunut olevan kummoisesti. Torstaina saapuivat Ruuvitag-anturit jotka viritin pumpulle. Huomasin että lämpenemä ei ollut kuin 10 asteen luokkaa ja pumppu imee seinästä tasaista 2,2 kW tehoa, eli jotain on vialla.
Kävin sitten katsomassa aina ennen niin kuivaa ulkoyksikköä, ja huomasin että sehän oli yksi iso iglu. Kovan sulatusrumban jälkeen sain sen puhtaaksi, ja tehot alkavat taas näyttää riittävältä.
Tämän tapahtui eilen klo 12. Sen jälkeen, melkein 24 tunnin aikana pumppu on sulattanut 5 kertaa joista kaksi viimeistä tuplasulatuksia. Vetojen pituudet aika tarkkaan 3,5 tuntia sulatusten välillä. Alakerran takkaa on lämmitetty kerran, pumpun pyynti on nyt pidetty kohtuullisempana, 22,5 ja COP tuntuu huitelevan 2,0-2,2 välillä nyt.
Eli, pitkän ja mahdollisesti sekavan selityksen pointti on se että oman pumpun sulatuslogiikka tuntui sekoavan tarveohjauksen poiston ja pyynnin reilun lisäyksen seurauksena niin että laite ei tainnut pariin vuorokauteen sulattaa itseään lainkaan. Virrat pois hetkeksi laukaisi sulatuksen (tuplan) mutta ne eivät enää riittäneet aivan tukkoon jäätyneen kennon sulattamiseen, vaan pumppu piti laittaa jäähdytykselle pienen hallilämmittimen avustuksella ja käydä itse ulkona lämpöpuhaltimella sulattamassa kenno.
Omat kokemukset on että tarveohjauksen poiston jälkeen voisi olla fiksua käyttää laite virrattomana kovilla pakkasilla hetkeksi.