Miten sulla on muut asetukset, puhallusnopeudet, swingit, liikkeentunnistus? Oletko kokeillut muutella niitä? Tuohan himmailee puhalluksen voimakkuutta kun on saavuttanut tavoitelämmöt(tietty 12 astetta on aika vähän 20 pyynnillä

). Se lämpöhän pitäisi saada sieltä käytävästä reilulla puhalluksella leviämään ettei jää sinne pelkästään pyörimään. Mikä se edellinen pumppu oli? Toimiko siinä puhallusnopeudet manuaalisesti, toisin kuin Perferassa?
Asetukset:
Pyynti 20
Puhallusnopeus manuaali 4 (joskus 5)
Takkatoiminto päällä
Swingit pois
Ei liiketunnistusta
Kaikkia variaatioita on toki kokeiltu ja annettu uusien setuppien jälkeen tilanteen "tasaantua" vähintään 12h, jotta ei menisi ihan hämmentelyiksi muta ei mullistavaa muutosta.
Edellisen pumpun tarkkaa mallia en muista, mutta Toshiba Daiseikai "25-sarjalaisen" kokoluokkaa ja sekin mun mielestä kyllä himmaili puhallusta, eli manuaali moodi ei oikeasti ollut siinäkään manuaali.
Käppyröissä ei taida olla imuilman lämpötilaa vaan mittaus jostain muualta? Itsellä ainakin ottaa selkeästi takkatila päällä lisää vauhtia jos kämpässä on normaali lämpötila ja yöpudotus (pyynti 23 -> 20.5) menee päälle ja suunnilleen tuolla logiikalla sen kai pitäisi säädellä puhallusnopeutta myös lämmitystilassa.
Mietin vaan, että mihin se pumppu saa tehot oikeasti menemään jos kylmäaineet ei ole kadoksissa. Jonnekinhan sen lämmön täytyisi päätyä.
Imuilman lämpötila oli käppyrässä nimellä "Mökki - Alakerta inside temperature" joka on siis ILPin ilmoittama lämpötila, sama joka näkyy sisälämpötilana onecta apissa. Oletan, että pumppu mittailee sisälämpötilan imuilmasta.
Takkatila pelaa mun mielestä just sillä lailla, että jos tilan todellinen lämpötila on yli 2-astetta pyynnin, niin silloin takkatila aktivoituu ja puhallin alkaa kierrättämään sitä lämmintä huoneilmaa. Niin kauan kun lämpötilat alle pyynnin, sillä ei liene vaiktutusta. Sun tapauksessa taitaa toi yöpudotus just aktivoi sen lämpötila-eron ja takkatoiminto alkaa puhaltelemaan.
Toisaalta jos pakkasessa antaa 32-astetta puhalluslämmöksi ottoteholla 2100w ja nyt 48-astetta 2800w teholla, onhan sekin linjassa, mutta miksi ei antanut sitä pakkasella kun setupit samat?
Uudet statistiikat edeltävältä 10h ajanjaksolta:
Nythän pumppu on pelannut jatkuvia sulatuksia lukuunottamatta hyvin, koska ei ole pakkasta paljoa.
Huipputehoa pumppu ottaa (ylin kuvaaja) noiden käyrien huippukohdat eli aika tarkkaa 25min / sykli joka on aika vähän, koska "tehosyklin" pituus on huipulta huippuun n. 46min. Eli karkeasti ILP lämmittää/sulattaa suhteella 50%/50%.
Alemman kuvaajan ylin (sininen) käyrä kuvaa ILPin puhalluslämpötilaa. Anturi puhallusaukon siivekkeissä. Työntää OK lämmintä, lähelle 50-asteista.
Alemman kuvaajan punainen käyrä kuvaa pumpun ilmoittamaa lämpötilaa, samaa mitä onecta app näyttää. Oletan pumpun mittaavan lämpötilan imuilmasta.
Alemman kuvaajan jäänsininen käyrä kuvaa ulkoilman lämpötilaa.
Lopussa käyrän epäsymmetrisys johtuu siitä, kun pudotin lämpötilapyynnin 20 -> 17 ja pumppu alkoi himmailemaan.
Eli loogisesti pelaa näillä lämpötiloilla, jos ei sulattaisi noin paljon? Pitää odotella, että keli vielä vähän lämpenee ja tehdä taas 15min power resetti, joka tosin ei ole aieminkaan auttanut. Eikä tämä ratkaise sitä tiukkojen pakkasten tehojen hyytymistä.
Tästäkin saa näköjään tiedettä