Daikin Perfera 30 ja 40

Sampo22

Aktiivinen jäsen
Jos, ja ymmärrettävästi monesti kun, ei haluta HA:ta, saati Faikoutia sotkea tähän yhtälöön mukaan, on ns. helppo ratkaisu IFTTT.

Daikin systems offer IFTTT (If This Then That) integration, primarily through their Daikin Online Controller app and WLAN adapters, enabling smart home linking for energy saving and convenience, with Demand Control features allowing power limitation or smart energy management based on triggers like weather or occupancy, though direct IFTTT support might vary or be phasing out for newer apps like Oncta on Reddit. You connect your Daikin AC via a Wi-Fi adapter, link it to the app, and then create applets in IFTTT to automate tasks like turning off the unit when you leave or adjusting settings for energy efficiency.

https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/user reference guide/ctrl/individual-control-systems/IFTTT_4PEN446176-1_User reference guide_English.pdf
Paljonkohan tuo maksaa?
 

lum

Jäsen
Jos, ja ymmärrettävästi monesti kun, ei haluta HA:ta, saati Faikoutia sotkea tähän yhtälöön mukaan, on ns. helppo ratkaisu IFTTT.

Daikin systems offer IFTTT (If This Then That) integration, primarily through their Daikin Online Controller app and WLAN adapters, enabling smart home linking for energy saving and convenience, with Demand Control features allowing power limitation or smart energy management based on triggers like weather or occupancy, though direct IFTTT support might vary or be phasing out for newer apps like Oncta on Reddit. You connect your Daikin AC via a Wi-Fi adapter, link it to the app, and then create applets in IFTTT to automate tasks like turning off the unit when you leave or adjusting settings for energy efficiency.

https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/user reference guide/ctrl/individual-control-systems/IFTTT_4PEN446176-1_User reference guide_English.pdf
Tuo ei ole enään tuettu eikä sitä löydy ifttt:stä. Muuten ois ollutkin kiinnostava tapa tehdä oma logiikka.
 

Luukku

Vakionaama
No niin poijat! Nyt on tullut ensimmäinen probleema. Tai ehkei probleema, mutta haaste Daikinin Perfera N 30:lle. Eli nyt pakkanen kirrasi lähes kahteen kymmeneen, ja talossa on aamulla pari-kolme astetta kylmempää.

Mitä kannattaa nyt kokeilla? Ei kovin hyvältä vaikuta, jos pyyntiä pitäisi manuaalisesti ruuvata aina ulkolämpötilan mukaan. Eli nyt vaikuttaisi - ei toki voi vielä kiveen hakata - että haasteena on tosiaan tulisija yhdistettynä pikkupakkasiin. Vaikka pyynti on 21,5 päivällä, silti, myös vielä illalla huonelämpötilan ollessa jo 23 sisäpömpelistä tulee vähintään kädenlämpöistä ilmaa, joka nähtävästi johtaa ylilämpenemiseen, eli noin 24 asteeseen. Vastavuoroisesti nyt sitten tuntuu talossa aika vilpoiselta, kun ollaan hyvin lähellä pyyntiä.

Pumpun tulisi jotenkin reagoida nyt paremmin sisälämpötilaan. Siinä se. Ulkolämpötilan kompensointi on nyt kakkosasennossa. Isommalle ainakaan ei liene järkevää laittaa, koska silloin nousee myös nollakelin pyynti.

Luulenpa kyllä, että jokainen kyllä huomaa, jos huoneessa on kuuma tai kylmä.
:hmm:
 

Luukku

Vakionaama
Hmm... onkos sille joku asetus, kun kapulalla mennään puhtaasti?
Sulta jää yksi tärkeimmistä Daikinin ominaisuuksista käyttämättä, jos et käytä äppiä. Tarveohjauksen säätö on siellä. Rohkeesti vaan.
 

Liitteet

  • IMG_6722.jpeg
    IMG_6722.jpeg
    65,3 KB · Katsottu: 33

Sampo22

Aktiivinen jäsen
Kyllä nyt P40 toimii moitteetta kun on pikkupakkanen ja ilmankosteus alhainen. Sulatusväli noin 6 tuntia ilman tarveohjausta tms. mutta hiljainen ulkoyksikkö sentään päällä. Ainakaan minun pumpussa ei ole mitään eroa onko TO 100 % tai kokonaan pois päältä.
 

Kaimo Ärräpää

Pumppaajainsinööri (PI)
Tänään muuten sulatteli "ihan kunnolla". Ääntä ei juuri edes kuullut noin 3-5 metrin päässä kiikkustoolissa. Pumpun alla meillä on suoraan läppäri, niin siinäkin kuului vain potaattien keittoääni hiljaisesti. Pisteet kyllä tulee Daikinille hiljaisuudesta.

Tuohon automaatioon pitäisi kuitenki löytää sen verran ratkaisua, ettei ylilämmitystä tulisi. Eli yksinkertainen ehto "jos lämpötila on yli 23, lasketaan pyynti 17 asteeseen, muuten pidetään pyynti asetetussa".

Tuo RM4 "kaukosäädin" olisi varmaan tuohon sovelias. Mutta siinäkin näyttää, että vaativat jotain helkatin appia asennukseen. Kai siihen joku helpompi konstikin oli.
 

Luukku

Vakionaama
Tuohon automaatioon pitäisi kuitenki löytää sen verran ratkaisua, ettei ylilämmitystä tulisi. Eli yksinkertainen ehto "jos lämpötila on yli 23, lasketaan pyynti 17 asteeseen, muuten pidetään pyynti asetetussa".
Taitaa olla mahdoton tehtävä ilman äppejä.
Oletko koittanut tavoitelämmön kalibrointia?
Hoituu kapulalla.
 

Liitteet

  • IMG_6675.png
    IMG_6675.png
    140,3 KB · Katsottu: 24

Alf

Aktiivinen jäsen
@Luukku , mitäs Luukku pohtii? Huomasi kyllä aamulla ilman mittariakin, että nyt on muuten poikaat viileetä.

Lähinnä se tässä tosiaan ihmetyttää, miksei termostaatti toimi...
Minulla on tullut tuntuma, että lämpötila pyyntö on yhteydessä myös tehokäyrään. Kun pakastuu, niin tehoa on pyydettävä lisää. Jos ei pyydä niin lämpötilatavoitteesta jäädään koko ajan enemmän.

Minulla Daikinissa ei ole nettiyksikköä ollenkaan (olisi maksanut vuonna -20 extraa). Pelkällä kapulalla lämpötilaa ei kannata venkslata liian isoissa pykälissä, vaan niin että pumppu pysyy koko ajan 'säätöalueella'. Omat säätöpisteeni ulkolämpötilan mukaan ovat 0, n. -15 ja < -22 C. Muuten pumppua ei juuri tarvi säädellä. Jos pyyntöä on liikaa olosuhteisiin, niin tottakai se puhaltaa mökkiä lämpimäksi.

Suosittelen puhaltimen nopeuden nostoa ja pyyntölämpötilan laskua. Näin pumppu toimii automaattisemmin. Daikinin puhallusnopeuden laskuhan on melko hanakkaa, vaikka on asettanut manuaalisen puhaltimen nopeuden. Nyt perämeren pohjukassa oleva napakka pakkanen on pitänyt puhallusta jo jonkin päivän isommalla, ilman ylilämpöä.
 

sam_winter

Tulokas
Ei tuo oma pumppu, Perfera N40, vaan tahdo puhaltaa.
Olen yrittänyt laittaa pyynnin +30 ja tarveohjauksen pienelle, mutta korvakuulolla puhaltaa max kakkosella. Siitä ylöspäin ei kovene.

Jos pyynnin laittaa normaalisti ja tarveohjauksen isommalle puhkuu miten sattuu. Hetken saattaa puhkua täysillä kunnes taas lyö hanskat tiskiin.
 

Harrastelija

Vakionaama
Eikös tuo pieni tarveohjaus vain pahenna tilannetta?
Pieni teho —> kenno kylmä/viileä —> tiputtaa puhallusta

Isolla tarveohjauksella kenno lämpenee paremmin eli puhaltaakin enemmän. Mutta käykö pakkasella niin että teho ei riitä ja kenno viilenee ja taas puhaltaa vähemmän?
 

Luukku

Vakionaama
Eikös tuo pieni tarveohjaus vain pahenna tilannetta?
Pieni teho —> kenno kylmä/viileä —> tiputtaa puhallusta

Isolla tarveohjauksella kenno lämpenee paremmin eli puhaltaakin enemmän. Mutta käykö pakkasella niin että teho ei riitä ja kenno viilenee ja taas puhaltaa vähemmän?
Paremmin puhaltaa, jos saa pumpun ajamaan vähän aliteholla rajoitinta vasten (tarveohjaus pienemmällä). Jos pumppu lykkää liian nopeasti lämpöä isolla teholla niin sisälämpöanturi alkaa rajoittaa puhallusta. Kuvassa, pumpun pyynti 26, tarveohjaus 60%, puhallus man3/5. Puhaltais 5/5 jos antais. Lämpö leviää ja sisäyksikön lämpötila-anturi pysyy "viileänä".
Kuvassa 80% ja 60%.
 

Liitteet

  • IMG_6726.jpeg
    IMG_6726.jpeg
    107,2 KB · Katsottu: 18
Viimeksi muokattu:

Luukku

Vakionaama
Ei tuo oma pumppu, Perfera N40, vaan tahdo puhaltaa.
Olen yrittänyt laittaa pyynnin +30 ja tarveohjauksen pienelle, mutta korvakuulolla puhaltaa max kakkosella. Siitä ylöspäin ei kovene.

Jos pyynnin laittaa normaalisti ja tarveohjauksen isommalle puhkuu miten sattuu. Hetken saattaa puhkua täysillä kunnes taas lyö hanskat tiskiin.
Minkälaisessa tilassa sisäyksikkö on?
 

harrastaja

Aktiivinen jäsen
Ei tuo oma pumppu, Perfera N40, vaan tahdo puhaltaa.
Olen yrittänyt laittaa pyynnin +30 ja tarveohjauksen pienelle, mutta korvakuulolla puhaltaa max kakkosella. Siitä ylöspäin ei kovene.

Jos pyynnin laittaa normaalisti ja tarveohjauksen isommalle puhkuu miten sattuu. Hetken saattaa puhkua täysillä kunnes taas lyö hanskat tiskiin.
Juu mulla sama, paska kone vaan. Onneksi ei ei rahalla ole ostettu.
 

Sampo22

Aktiivinen jäsen
Keittiössä. Hieman nurkassa. Nyt kun olen kokemuksia lukenut niin vähän huonoon paikkaan tuli laitettua.

Vanhempi Toshiba toimi hyvin tuon puhalluksen suhteen. Oli aidosti manuaalisesti säädettävä.
Oletin että Daikinin takkatila toimisi Toshiban tapaan
Mitä sulla näyttää sisäyksikön lämpötilamittaus? Jos lämpö jää nurkkaan pyörimään niin sotkee puhalluksen. Pystysiivekkeet pitäisi kääntää nurkasta poispäin, ehkä myös alaviistoon. Puhallusta kannattaa kokeilla myös automaatilla, vaatii tosin oman aikansa ennenkuin alkaa toimimaan. Aluksi vain hönkäilee.
 

harrastaja

Aktiivinen jäsen
Juu tota tarkotan et menee tolkuttoman kauan ennen kuin kompura teho ja puhallin teho löytävät toisensa, eli nostaa puhallusta kenno kylmäksi, puhallusta pois sitten vähän kompura tehoa lisää ja taas uus yritys. Useamman sekoilun jälkeen pumpun ympäröivä tila tarpeeksi lämmin jolloin kauemmat tilat jäävät viileäksi.
 

Kaimo Ärräpää

Pumppaajainsinööri (PI)
Taitaa olla mahdoton tehtävä ilman äppejä.
Oletko koittanut tavoitelämmön kalibrointia?
Hoituu kapulalla.
Sorry, jos pöljä kysymys, mutta eikö tuo ole periaatteessa sama kuin pyynnin nosto tai lasku manuaalisesti? Kalibrointi siis saskee tai nostaa vain koko käyrää?

Se, mikä yllättää tosiaan on, että pömpelistä tulee lämmintä ilmaa silloinkin, kun huoneessa on jo riittävän lämmintä. Eikö pitäisi tulla silloin vain huoneilmaa, eli kierrättää sitä ilmaa? Outoa...
 

Luukku

Vakionaama
Puhallus ihan ylös on havaittu täällä parhaimmaksi.
Joku saattaa tätä ihmetellä, mutta mulla on sille teoria. Kun puhallus suunnataan lämmitykselläkin niin ylös, kun saa niin puhallus työntää huoneen yläosasta lämmintä ilmaa kauemmaksi huoneesta, jos vaan tilaa löytyy eli oviaukko toiseen huoneeseen tai avaraan tilaan on olemassa.
Jostain on tultava tilalle ilmaa ja se tulee sisäyksikön alapuolelta lattialta ja näin viilentää sitä anturia, joka mittaa ympäristön lämpötilaa, josta seuraa parempi puhallusteho ja toiminta.
En ole savukoneella tutkinut virtausta, mutta vaikka SY ottaa ilman yläpuolelta niin jonkinlainen turbulenssi/pyörre siihen tulee, jotta tuo anturi pysyy viileämpänä.
Perfera meillä jouduttiin aikanaan asentamaan seinään niin, että SY:n päälle piti jättää 16cm tilaa ulkopuolella olevien parvekerakenteiden takia. Ei tuosta ainakaan haittaa ole ollut. Epäilen, että jopa hyötyä toiminnalle.
 

Koelli

Aktiivinen jäsen
Saattaa toimia, tai saattaa olla toimimattakin - mutta empiiristen kokeilujen kautta todettu, että täällä lämpö leviää parhaiten niin, että sisäyksikön ilmanohjaimet ovat kokonaan pois.
 

puuteknikko

Vakionaama
Siivekkeiden suuntaus on tosiaan tilakohtainen juttu. Itsellä toimii myös parhaiten tuo ihan yläasento kun alemmas puhaltaessa tulee erinäisiä esteitä kuten huonekaluja eteen aika nopeasti. Lisäksi ilmanvaihtokone on yhteisessä avoimessa tilassa sisäyksikön kanssa ja nappaa osan lämmitetystä ilmasta kiertoon omia kanaviaan pitkin.
 

Kaimo Ärräpää

Pumppaajainsinööri (PI)
Nepuroista en tiedä, enkä nyt muista mistä Perferasta olikaan kyse, mutta omassa Perferassa, joka on pari pykälää vanhempi, on sisälämpötila-anturi juotettu piirilevyyn kiinni. Tuossa piirilevyssä on mm. IR-vastaanotin, sekä nuo sisäyksikön ledit.

Revin koko roskan ulos yksiköstä. Se oli oma ratkaisu, eikä suinkaan tyylikkäin.

Missä kohtaa se anturi siis oli siinä pömpelissä? Oliko sullakin siinä pömpelin oikeassa päädyssä sellaiset hahlot? Oliko niiden kohdalla?

Kyllä se edelleen kiehtoisi tuo anturin siirto kauemmas. Mutta jos pitää juotoksiin koskea, toki silloin takuu laukeaa. Mutta takuu on siis vain 3 vuotta, kun ei olla ainakaan vielä mitään tunnareita Daikinille tekemässä.

Saako Faikoutin kautta luettua Daikiin kaukana laitteesta olevaa lämpötila-anturia? Erittäin heikosti löytyy tietoa tuosta Faikoutista, mitä kaikkea sillä voi toteuttaa. Ainakin tulisi voida asettaa eri pyynnit eri ulkolämpötilojen mukaan. Silloin ratkeaisi varmasti tuo viheliäinen ylilämmitys, jota pumppu aivan selvästi nyt tekee. Pyrkii nousemaan tosiaan sinne 24 ja ylikin, vaikka asetettu 23:een. :(

Karkeasti ottaen varmaan kolme pistettä tulisi olla. Esim.

Ulkolämpötila (C)Asetusero (23:sta asteesta)
0-2
-10-1
-201

Ja luonnollisestihan tuon olisi oltava ns. liukuva, eikä kiinteillä pisteillä jyrkästi vaihtuva. Eli tuossa esimerkissä ero tulisi olla -5 asteessa -1,5 astetta.

Onko kellään hyviä kokemuksia tuosta Daikinin omasta ulkolämpötilan kompensoinnista. Meillä päällä koko ajan, mutta en tiedä, onko auttanut ylilämmössä mitenkään?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Onko kellään hyviä kokemuksia tuosta Daikinin omasta ulkolämpötilan kompensoinnista. Meillä päällä koko ajan, mutta en tiedä, onko auttanut ylilämmössä mitenkään?
Ota tuo pois päältä. Tuon tarkoitus onkin nostaa sisäistäpyyntilämpötilaa pakkasen kiristyessä. ;)

=> Teille sopisi suuntaissiirto alaspäin asteen/pari verran (-1C) ja sitten tuo miedoin kompensointi (LL)

Climate compensation control (CCC)

1765783311448.png


1765783216349.png
 
Viimeksi muokattu:

Koelli

Aktiivinen jäsen
Missä kohtaa se anturi siis oli siinä pömpelissä? Oliko sullakin siinä pömpelin oikeassa päädyssä sellaiset hahlot? Oliko niiden kohdalla?

Kyllä se edelleen kiehtoisi tuo anturin siirto kauemmas. Mutta jos pitää juotoksiin koskea, toki silloin takuu laukeaa. Mutta takuu on siis vain 3 vuotta, kun ei olla ainakaan vielä mitään tunnareita Daikinille tekemässä.

Saako Faikoutin kautta luettua Daikiin kaukana laitteesta olevaa lämpötila-anturia? Erittäin heikosti löytyy tietoa tuosta Faikoutista, mitä kaikkea sillä voi toteuttaa. Ainakin tulisi voida asettaa eri pyynnit eri ulkolämpötilojen mukaan. Silloin ratkeaisi varmasti tuo viheliäinen ylilämmitys, jota pumppu aivan selvästi nyt tekee. Pyrkii nousemaan tosiaan sinne 24 ja ylikin, vaikka asetettu 23:een. :(

Karkeasti ottaen varmaan kolme pistettä tulisi olla. Esim.

Ulkolämpötila (C)Asetusero (23:sta asteesta)
0-2
-10-1
-201
Sivu 186: https://planetaklimata.com.ua/instr/Daikin/Daikin_Perfera_FTXM-R_Service_Manual_Eng.pdf

Faikoutin mahdollistama sisälämpötila-anturi Bluetoothin yli ei korvaa sisäyksikön lämpötila-anturia, eli sillä ei tätä puhallustehon rajausta voi ohittaa, mutta kaiken järjen mukaan tokihan sillä voi saada ylilämmittämisen kuriin.
 

Kaimo Ärräpää

Pumppaajainsinööri (PI)
Ääh, tuossa nyt toisessa tietokoneessa (päässä) petti logiikka. Eli siis pitäisi olla vain niin yksinkertainen ehto tuohon ohjaukseen, että jos sisälämpötila on yli +23, silloin siirrytään puhallustilaan esim. puhallusnopeudella 3. Jos lämpötila laskee alle +22,5, siirrytään takaisin alkuperäiseen tilaan.
 

Luukku

Vakionaama
Ääh, tuossa nyt toisessa tietokoneessa (päässä) petti logiikka. Eli siis pitäisi olla vain niin yksinkertainen ehto tuohon ohjaukseen, että jos sisälämpötila on yli +23, silloin siirrytään puhallustilaan esim. puhallusnopeudella 3. Jos lämpötila laskee alle +22,5, siirrytään takaisin alkuperäiseen tilaan.
Tuohan onnistuu helposti Home Assistantilla ja itsellänikin on nuo automaatiot juuri ehkäisemässä ylilämmitystä, tätä esiintyy herkästi yläkerran pumpulla leutojen kelien aikaan.
Samalla ehkäisee lyhyttä katkokäyntiä. Pelkälle puhallukselle mennään, jos yläraja lämpötilassa saavutetaan ja heat päälle alarajalla.
MUTTA, erittäin haastavaa saada toimimaan olosuhteissa, missä "netti toimii vain päivällä" tai "mitään tunnuksia ei mihinkään tehdä" ;)
 

sam_winter

Tulokas
Mitä sulla näyttää sisäyksikön lämpötilamittaus? Jos lämpö jää nurkkaan pyörimään niin sotkee puhalluksen. Pystysiivekkeet pitäisi kääntää nurkasta poispäin, ehkä myös alaviistoon. Puhallusta kannattaa kokeilla myös automaatilla, vaatii tosin oman aikansa ennenkuin alkaa toimimaan. Aluksi vain hönkäilee.
Näyttää yleensä 2-3 astetta enemmän kuin pyynti. Sivuttaissiivekkeet olen kääntänyt nurkasta poispäin kohti kulkuaukkoa. Pystysiivekkeet on vatkannut ylös-alas. Kokeilen nyt laittaa mahdollisimman yläasentoon.

Kyllä tuossa puhallusta sitten riittää jos pyyntiä nostaa ylemmäksi ja tarveohjaus 100% tai pois. Pienemmälläkin lämmöllä pärjäisi kunhan puhaltaisi tehokkaammin. Jotenkin en tunnu pääsevän kiinni tuon pumpun toimintalogiikkaan.
 

wannabe

Aktiivinen jäsen
Silloin ratkeaisi varmasti tuo viheliäinen ylilämmitys, jota pumppu aivan selvästi nyt tekee. Pyrkii nousemaan tosiaan sinne 24 ja ylikin, vaikka asetettu 23:een. :(

Älä takerru kynsin ja hampain tuohon, että säädetty pyynti xx astetta antaa huoneenlämmöksi saman xx astetta. Joissain olosuhteissa (lämmitettävän tilan ominaisuudet, sääolosuhteet) 23 asetus voi antaakin lämpötilaksi 23 astetta, joissain toisissa olosuhteissa haluttu 23 vaatii 24 pyynnin tai siihen riittää pyynniksi 22 astetta. Vähemmällä stressillä pääset, kun kalibroit itsesi, niin että jos 22 tuottaa halutun 23 astetta, niin 22 on uusi 23 jne.
 