MLP:n kanssa saat sitten vuorostaan puretuksi akusta laskennallisella COPilla 4,6 (eli akusta saat sähkönä "COP"illa 0,9 ja tuon sähkön voit käyttää COPilla 5, eli tuloksena saat mlp:llä lämpöä COPIlla 4,5 ja lisäksi akun ja invertterin purkuhäviönä 0,1 yksikköä suhteessa akkuun varattuun ja siitä purettavaan energiaan). Tuo siis karkeasti arvioiden ja akun purkuvaiheen häviöt hiukan yläkanttiin laskien.Kumpaa kannattaa ladata varastoon, copilla 5 lämpöä vai copilla 0,8 sähköä?
Eikös noissa ole 300W lämmitys, jos akku menee liian kylmäksi? Muistan myös kuulleeni lataustehon rajoituksesta, jonka on arveltu johtuvan liian alhaisesta lämpötilasta (5-10 C ?)Meille tuli Elisan 21kWh akku joulukuun puolivälissä tuonne kellariin ja vielä ei ole Hki:ssä tänä talvena sellaisia pakkasia ollut että tuota reilun 100m2 kellari/autotallia olisi joutunut ILP:llä kertaakaan lämmittämään, vaan akun tuottama hukkalämpö on pitänyt tuon tilan +6 lämpösemmällä puolella jatkuvasti. Tuossa tilassa vaikka siitä n. 50% ulkosinäalasta maan sisällä onkin, niin on siinä kuitenkin myös sitä ulkoilmaan paljasta ulkoseinäpintaa sekä tietty tuo 2.5m leveä autotallin ovi.
On noissa lämppäri ja siksi niille lupaillaankin toimivuutta jopa -20 pakkasiin saakka, vaikkain Elisa haluaa nuo aina asentaa sisätiloihin. Tuosta rajoituksesta en tiedä, mutta suurimmillaan meillä on ladattu/purettu tuota toistaiseksi 5kW teholla. Speksien mukaan tuon pitäisi kyllä kyetä jopa 10kW tehoihin, mutta sellaisia ei meillä ole koskaan vielä tarvittu.Eikös noissa ole 300W lämmitys, jos akku menee liian kylmäksi? Muistan myös kuulleeni lataustehon rajoituksesta, jonka on arveltu johtuvan liian alhaisesta lämpötilasta (5-10 C ?)
Eikös noissa ole 300W lämmitys, jos akku menee liian kylmäksi? Muistan myös kuulleeni lataustehon rajoituksesta, jonka on arveltu johtuvan liian alhaisesta lämpötilasta (5-10 C ?)
Myös toinen akkuvaihtoehto on GEN 24:lle. Fronius Reserva. Hintoja en ole seurannut.80 neliön autotalli saattaisi riittää syömään kaiken hukkalämmön ja jää vielä ehkä vajaaksikin. Kesällä tilanne muuttuu tietysti, mutta epäilys on, että myös tehon läpivirtaus olisi maltillisempaa, kuin talven tasaaminen. Saa nähdä mitä saisi aikaiseksi, jos saisi jotenkin järkevämpään hintaan kasattua 100 kWh, kuin nuo yli 50 K€ hintaiset kaapit. Talliin vedin jo 4x10 mm +10 MCMK, kun laitoin ryhmäkeskuksen ja tuotakin pystyy vielä helposti muuttamaan järeämpäänkin, jos tarvetta tulee. Taloon tulee nyt max 3 x 50 A kaapeli pääkeskukselle ja vaatisi isompaan liittymään uuden mittauskeskuksen pihalle tolpan juureen. Tää on nyt vasta ajatusaihio tasolla, kun ei pysty hahmottamaan vielä kokonaisuutta. BYD akkuja saisin haettua ilman ALV kuvioita Saksan tutuilta, mutta on kyllä hintaa vielä niillä. Muut akut tietäisi sitten invertterin vaihtoa heti alkuunsa.
Luotettava verkkokauppa?Mitähän tällaisesta vielä puuttuisi?
![]()
Dyness CI BF100-C100 Energiavarasto 100kWh
Dyness BF100 on huippuluokan asennusvalmis energian varastointijärjestelmä, joka on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja tehokasta energianhallintaa niin kotitalouksille kuin yrityksille. Palosuojattu rakenne. Keskeiset ominaisuudet Tehokas ja pitkäikäinen – BF100 käyttää edistynyttä...autonlataus.com
Tai tästä
![]()
Dyness CI DH200F S150L01 3XMPPT Energiavarasto 215kWh
Erityisesti laajaan aurinkosähkön hyödyntämiseen reservimarkkinakäyttöön, varavoimaksi, sekä kaupallisiin ja teollisiin ratkaisuihin. DYNESS CI DH200F - tehokas ja skaalautuva energiavarastointiratkaisu ammattikäyttöön. DYNESS CI DH200F on huippuluokan, teollisuuskäyttöön suunniteltu energian...autonlataus.com
Jotain outoa? Katsoin Onnisen hinnat noille niin verottomana mm. tuo isompi oli liki 48t€. Pienempi reilu 18t€Luotettava verkkokauppa?
Kappas! Eipä ole aikaisemmin tuota tullut katsottuakaan. Akku on meillä nyt 16 asteinen, kun kellarissa on 6.6 astetta ja ulkona -10 pakkasta.Elisan sovelluksesta näkee laitteen lämmöt, nyt on ollut 18-20C tienoilla kun on latausta ja purkua, tila jossa on asennettuna on 12,5C.
Akku- tai hybridi-invertteri, mielellään sellainen joka useampi reservimarkkinoilla toimiva hyväksyy ja missä on aggregaatin kytkentämahdollisuus - ja paksun lompakon.Jos siitä huolimatta kiinnostaisi tuo 100 kWh paketin ympärille rakennettu systeemi, niin mitä tähän tarvitaan lisää?
Tuolla oli tuo koko läpyskä. Tosin Saksaksi.Hyötysuhde on huono varsinkin pienillä kuormilla, arvaan. Milläköhän kuormalla noi tulokset on saatu.
Olen koittanut oppia aihepiiristä tekoälyn avulla.48V LifePO4 Batteries › Basengreen-Quality LiFePO4 | 12V24V48V Solar lithium battery
48V LiFePO4 battery specialized for home energy storage people. Available in a wide range of capacities from 5KW-10KW-15KW in either wall-mounted or stacked models. Whether it’s a long-lasting energy reserve for your solar system or a backup power solution for your home, our 48V LiFePO4...www.basengreen.com
Miksi ei deyen invertteriä? Soliksen en tiedä deyessä on ainakin offgrid vakiona.Olen koittanut oppia aihepiiristä tekoälyn avulla.
Invertteri: https://www.nkon.nl/en/solis-sol-s6-eh3p8k-nv-yd-l.html
Akku: https://www.basengreen.com/product/...attery-pack-lifepo4-for-solar-energy-storage/
Mitä maksaisi, jos sähkäri poistaa vanhan invertterin ja asentaa tämän systeemin? Työ + tarvikkeet tonni? Lisäksi:
- Suostuuko kukaan asentamaan näitä ja mitä sanoo vakuutusyhtiö jos koko paska palaa?
- Osaako sähkäri konffata ja mitä konffausta ylipäätään vaaditaan? Soliksesta jokin "suomi-profiili" ja oikea kommunikaatioprotokolla akku->Solis?
- Pitääkö sähköyhtiölle ilmoittaa, jos invertterin koko kasvaa? Rajoitan grid exportin ohjelmallisesti samaan kuin vanhalla invertterillä -> ongelma ratkaistu?
- Inverttereitä ja paneelikenttiä on tällä hetkellä kaksi (invertterit 6+6 kW). Vaihtaisin toisen inverttereistä tähän Solikseen (8 kW) ja vanha jäisi ennalleen. Voinko ladata akkua yhtäaikaa sekä Solikseen yhdistetyistä paneeleista, että vanhasta invertteristä (jolloin tapahtuu muunnos DC->AC->DC)?
- Solis hoitaa itsenäisesti akun latauksen ja purun ja pörssioptimointi hoituu Waveshare rs485 to rj45 + EMHASS systeemillä?
Voiko olla tosi että reilu 4000 eurolla saa asennettuna systeemin, josta pyydetään pitkästi päälle 7000 euroa Elisalla jne? Toki reservikorvausta ei saa, mutta se nyt on aika epävarmaa muutenkin. Home Assistantia on tullut värkättyä, ja on tullut käsitys, että tämä olisi ihan tehtävissä oleva projekti, kun ammattilainen tekee kytkennät.
Olen koittanut oppia aihepiiristä tekoälyn avulla.
Invertteri: https://www.nkon.nl/en/solis-sol-s6-eh3p8k-nv-yd-l.html
Akku: https://www.basengreen.com/product/...attery-pack-lifepo4-for-solar-energy-storage/
Mitä maksaisi, jos sähkäri poistaa vanhan invertterin ja asentaa tämän systeemin? Työ + tarvikkeet tonni? Lisäksi:
- Suostuuko kukaan asentamaan näitä ja mitä sanoo vakuutusyhtiö jos koko paska palaa?
- Osaako sähkäri konffata ja mitä konffausta ylipäätään vaaditaan? Soliksesta jokin "suomi-profiili" ja oikea kommunikaatioprotokolla akku->Solis?
- Pitääkö sähköyhtiölle ilmoittaa, jos invertterin koko kasvaa? Rajoitan grid exportin ohjelmallisesti samaan kuin vanhalla invertterillä -> ongelma ratkaistu?
- Inverttereitä ja paneelikenttiä on tällä hetkellä kaksi (invertterit 6+6 kW). Vaihtaisin toisen inverttereistä tähän Solikseen (8 kW) ja vanha jäisi ennalleen. Voinko ladata akkua yhtäaikaa sekä Solikseen yhdistetyistä paneeleista, että vanhasta invertteristä (jolloin tapahtuu muunnos DC->AC->DC)?
- Solis hoitaa itsenäisesti akun latauksen ja purun ja pörssioptimointi hoituu Waveshare rs485 to rj45 + EMHASS systeemillä?
Voiko olla tosi että reilu 4000 eurolla saa asennettuna systeemin, josta pyydetään pitkästi päälle 7000 euroa Elisalla jne? Toki reservikorvausta ei saa, mutta se nyt on aika epävarmaa muutenkin. Home Assistantia on tullut värkättyä, ja on tullut käsitys, että tämä olisi ihan tehtävissä oleva projekti, kun ammattilainen tekee kytkennät.
Miksi ei deyen invertteriä? Soliksen en tiedä deyessä on ainakin offgrid vakiona.
Miten tämä off-grid käytännössä toimii, tarvii verkonvaihto kontaktorin jota ohjataan?Onko jokin erityinen syy miksi haluat pitää toisen invertterin, etkä yhdistää paneelikenttiä saman invertterin taakse?
Ainakin meidän 10kW soliksessa on off-grid toiminto.
Nope.Miten tämä off-grid käytännössä toimii, tarvii verkonvaihto kontaktorin jota ohjataan?
Selvittelitkö tuo ce hyväksyntää? Kun kattelin en löytänyt oikeata järjestelmä hyväksyntää eikä IEC62619. Lähinnä jos akku sytyttää palon vakuutusyhtiö on aika tarkkana. Lähinnä siks kyselen kun itekkin tuota akkupakettin oo katellut varastoon.Näiltä Puolan varastoilta olen tilannut yhden 16kWh yhdet akut kummaltakin..
Ei ollut huomautettavaa ja oli nopea toimitus.. akut on nyt ollut käytössä reilun vuoden..
Vielä tuolla deligreencs.com on JK:n BMS hyvilla ominaisuuksilaan ja basengreen.com on oma BMS merkinsä..
![]()
48V LifePO4 Batteries › Basengreen-Quality LiFePO4 | 12V24V48V Solar lithium battery
48V LiFePO4 battery specialized for home energy storage people. Available in a wide range of capacities from 5KW-10KW-15KW in either wall-mounted or stacked models. Whether it’s a long-lasting energy reserve for your solar system or a backup power solution for your home, our 48V LiFePO4...www.basengreen.com
CE-merkinnällä voi pyyhkiä persettä. Se ei ole mikään muu kuin valmistajan antama vakuuttelu, että laitteen valmistuksessa on pidetty silmällä voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä.Selvittelitkö tuo ce hyväksyntää?
Käytännössä noin.-merkinnällä voi pyyhkiä persettä.
Meillä töissä tehdään CE-merkittyjä koneita ja laitteita enkä ole kuullut että olisi olemassa mitään tietokantaa.Onko noista siis joku tietokantakin? Sen vakuutusyhtiö varmaan tarkistaa.
Niin no noita merkintöjäkin on se oikea CE ja sitten on (C)hina (E)xport, joista jälkimäinen olisi kuulemma pikkasen erilaisella kirjainten välillä, eri fontilla tms. mukamas erotettavissa tuosta aidostaCE-merkinnällä voi pyyhkiä persettä.

Kyllä toiset yritykset testauttaa tuotteensa ja kaikki käytettävät raaka-aineet ja materiaalit lyödään samoihin kansiin, eli ne tarkat tiedot löytyy jos kysytään. Tarkoittaa ettei materiaaleja voi vaihtaa kesken kaiken toiseen.CE-merkinnällä voi pyyhkiä persettä. Se ei ole mikään muu kuin valmistajan antama vakuuttelu, että laitteen valmistuksessa on pidetty silmällä voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä.
Tätä vakuuttelun paikkansapitävyyttä ei valvo mikään taho.
Kumpikaan ei tarvitse ko. todistusta mutta jos ostaa kaupallisen tuotteen niin se tarvitsee.
Etsi lähde joka vaatii CE todistuksen pienjännitekomponenteilta. Tosin, on myös muita direktiivejä mm. EMC-direktiivi. Mutta EMC ei taida vaikuttaa turvallisuuteen että EMC direktiivin mukaan puuttuva CE toistusta on vaikea käyttää keppihevosena tulipalon sattuessa.Lähde tälle?
Akun jotenkin voisin ymmärtää, mutta että koko konfiguraation tärkein komponentti, jonka läpi ajetaan parhaimmillaan useita (kymmeniä?) kilowatteja tehoa ei sellaista muka tarvitse?