Taloussähköön kului siis n.5400 kwh vuodessa (11400kwh-5985kwh) joten ennen lämmitykseen kului 14600 kwh (20000kwh- 5400 kwh) nykyään siis 5985 kwh josta voi laskea että vuocicop on 2.4 (14600kwh/5985kwh) ei siis hyvä joka johtunee tuosta käyttövedellä pesuhuoneen lämmittämisestä eikö sille saa tehtyä putkimuutoksia?Nyt olisi ensimmäinen vuosinä täynnä kun vilppi on ollut käytössä ja tässä hieman kulutuslukemia sekä tuottoa.
Meillä siis vilppi tuottaa lämpöä pattereihin ja lattilämmitykseen osassa taloa, sekä lämminvesi jota menee samalla myös pesuhuoneen ja khh lattialämmitykseen. Aikalailla toukokuu-syyskuu pumppu oli kesäasetuksella.
Koko vuoden kulutus: 5985kwh
Koko vuoden tuotto: 13090kwh
Sitten miten pumppu on kuluttanut lämmitykseen/lämpimään veteen.
Lämmitys: 2580kwh Lämmin vesi: 3399kwh
Ja tuotto:
Lämmitys: 6410kwh Lämmin vesi: 6677kwh
Ennen vilppiä vuodessa meni sähköä reilu 20000kwh ja nyt näyttäisi vuodessa menevän noin 11200-11400kwh, eli ihan mukavasti on kulutus pienentynyt.
Jos noista kulutus/tuottotiedoista joku paremmin asioista tietävä osaisi sanoa että onko suhteet hyvät vai huonot ja kannattaisiko jotain muuttaa niin olisin kiitollinen.