Eilen siirsin LN25 sulatus anturin mihinkä oli pumpauttaja asentanut toisella kertaa, samalla huomasin tuossa ylemmässä anturissa(outdoor heat exchanger) oli jäätä jonka sulatin ja kuivasin. Nyt kone hönkii n 50.min lämmitysjaksoja ja sulatus kokonaisuudessaan ehkä n.5-8min.Pitää seurata mitenkä kovemmilla pakkasilla.Parempi näin kuin noita hemmetin puolentunnin jaksoja.

Luulen että juuri tuo paikka nro. 2 on paras. Sillä kun tarkkailin sulatusta niin vähän kelistä riippuen katkaisee sulatuksen juuri ihan 1-5 sekunnin päästä siitä kun viimeinen kuuraraita on kennosta hävinnyt. Mä olen kokeillut tässä nyt monen montaa paikkaa, mutta parhaiten on toiminut modaus 1 ja 2. Muut enemmän tai vähemmän huonompia paikkoja.
 

bastor

Jäsen
Vs: MSZ-LN

Itsellä pumpun vaihto aiankohtainen, ja päätös on pikkuhiljaa kallistumassa LN-malliin.
Olen lukenut jutut tästä sulattamisesta, monia tuntuu asia häiritsevän.
Mitenköhän kova ääntä sulatus sitten pitää ? Ts kuinka kauas se kuuluu.
Korvattava pumppuni piti sulatuksessa ähinää ja puhinaa jä välillä päästi puhhauksen, mutta ei tämä ympäri taloa kuulunut.
Eikä ole 5 vuoteen hajuakaan sen sulatusväleistä.
Haluaisin tietää miten LN:n sulatus vertaantuu tähän.
 

mazottaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Sulatukset vaikuttaa olevan päin peetä. Nykyiset green hansolit saattaa sulattaa monen tunnin päästä ja lauhalla sulattele juuri ollenkaan. Mitä anturaa pitää heti siirtää ja minne. Et vähän paranee. Eikö vikaa ole vielä uusiin korjattu ?
Ei taidakaan laatu välttämättä parantua mut onkos näillä 3 vuoden takuu kun entisillä 2 v.
 

mazottaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

pumpauttaja sanoi:
Vähän ropasin tuota omaa pumppua nyt vaikka takuunalainen peli olikin. Käytös oli niin huonoa, että ei semmosta jaksa kattella. Elikkä tämä mun pumppu hakeutu kelistä riippumatta 30min lämmitysjaksoille. Ivo buutin jälkeen ajeli maks. sen 80min mikä näissä taitaa olla maksimi lämmitysjakson pituus. Tätä kuitenkin seuras aina 10 min edellistä lyhempi jakso kunnes oltiin tuossa 30min nilkutuksessa. Ja siinä pysyi. Siirsin sulatus anturia kuvassa näkyvään paikkaan (alkuperäinen paikka punainen piste). Muutos pelkästään positiiviseen suuntaan. Nyt ajeli kovemmilla pakkasilla 50min jaksoja. Noin +1 kelissä ajeli sitä maksimi 80min pätkää. Jossakin 0 pakkeilla ajoi myös sen tutun 30min pätkän, mutta mikä tärkeintä osasi itse pois siitä ja seuraava jakso oli pitempi. Kenno on sulatuksen jälkeen täysin kuiva, myös alhaalta. Pyyntiä sai laskea kelistä riippuen 1-2 pykälää nyt kun laite lämmittääkin välillä eikä pelkästään sulata. Lämmitysjaksoja olisi edelleen varmasti vara pidentää, voi olla että kokeilen anturia muuallekin jossain vaiheessa jos innostun.
Ja niin, mä en yllytä kerään sitten ropaamaan näitä. Takuunalaisia vehkeitä kun ovat.

Onko tällä anturan siirrolla vaikutus ollut että lämmittelee paremmin ja huilaa vähemmän. Miltä se nyt on vaikuttanut näin pidemmän päälle ?
 

pumpauttaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

mazottaja sanoi:
Onko tällä anturan siirrolla vaikutus ollut että lämmittelee paremmin ja huilaa vähemmän. Miltä se nyt on vaikuttanut näin pidemmän päälle ?

Se veteli pääosin sitä 50min lämmitys pätkää.
Mun neuvo on että älä osta tätä pumppua. Kun näin iso ongelma on joka vaikuttaa juuri silloin kun sitä tehoa tarvittas (pakkasella), niin minusta olis aika hölmöä ostaa tämmönen kapistus jos tiedostaa ongelman.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Onko kukaan koittanut nostaa tuota sulatuksen loppulämpötilaa, onko sillä vaikutusta sulatusväleihin?
 

burmanm

Vakionaama
Vs: MSZ-LN

pumpauttaja sanoi:
Mun neuvo on että älä osta tätä pumppua. Kun näin iso ongelma on joka vaikuttaa juuri silloin kun sitä tehoa tarvittas (pakkasella), niin minusta olis aika hölmöä ostaa tämmönen kapistus jos tiedostaa ongelman.

Ei tässä threadissa kyllä kukaan ole pystynyt toteamaan että ne olisivat haitallisia teholle. Tästä sulatusvälistä on tehty jokin itseisarvo. Toisessa threadissa mennään Technibelin VILPillä joka vetää itsensä oikeasti jääpalloksi nollakeleillä ennen kuin lähtee sulattelemaan. Ei sekään menetelmä ole ilman haittoja - eikä tässä ole mitään mittaustuloksia kumpi on edes parempi keino.

LN25 taitanee tuottaa ihan speksatun määrän lämpöä. Softalla rampautettu LN35:n se varmasti onkin, mutta toisaalta miksi sellaisen on hankkinut jos kaipaa enemmän potkua kuin se pystyy tuottamaan? Saahan laite sulatella vaikka joka minuutti jos se parantaa tuottoa.
 

pumpauttaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

burmanm sanoi:
Ei tässä threadissa kyllä kukaan ole pystynyt toteamaan että ne olisivat haitallisia teholle. Tästä sulatusvälistä on tehty jokin itseisarvo. Toisessa threadissa mennään Technibelin VILPillä joka vetää itsensä oikeasti jääpalloksi nollakeleillä ennen kuin lähtee sulattelemaan. Ei sekään menetelmä ole ilman haittoja - eikä tässä ole mitään mittaustuloksia kumpi on edes parempi keino.

LN25 taitanee tuottaa ihan speksatun määrän lämpöä. Softalla rampautettu LN35:n se varmasti onkin, mutta toisaalta miksi sellaisen on hankkinut jos kaipaa enemmän potkua kuin se pystyy tuottamaan? Saahan laite sulatella vaikka joka minuutti jos se parantaa tuottoa.

Jos opiskelet lisää tästä pumpusta niin tulet huomaamaan että sama vika koskee myös 35 mallia.
 

burmanm

Vakionaama
Vs: MSZ-LN

pumpauttaja sanoi:
Jos opiskelet lisää tästä pumpusta niin tulet huomaamaan että sama vika koskee myös 35 mallia.

Eivätkö ne tuota luvattua? Et vastannut siihen. Usein sulattelu ei ole välttämättä vika.
 

pumpauttaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

burmanm sanoi:
Eivätkö ne tuota luvattua? Et vastannut siihen. Usein sulattelu ei ole välttämättä vika.

Luulen että lämpötuoton mittaaminen kotioloissa ja "kotilaitteilla" tarpeeksi tarkasti tarkasti voi olla haastavaa. Esimerkiksi ilmamäärän mittaamiseen tuskin kovinkaan monen kotoa löytyy vehkeitä. Kerro toki jos se jotenkin luotettavasti kotona onnistuu, niin mittaan sen sulle.
Kun sanoin että en suosittele pumppua, niin en sanonut ettei se tuota luvattua. Tuon sulatus rumban seurauksena reserviin jää paljon paukkuja joita ei saada käyttöön. Sen tuntee jo nahalla, ei tarvita mittareita.
 

kohanon

Jäsen
Vs: MSZ-LN

Tänään 15 vuotta vanha Sanyo meni klo 9-18 sulattamatta, pakkasta n.4-5 astetta ja aurinko paistoi, ennnen klo 18 pakkanen nousi n. 10 asteeseen. Pumpun ottama sähköteho oli keskimäärin 800W.
 

mazottaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Mun pumppu menee kesämökin ylläpitolämmitykseen. Sit joskus jos suomessakin olis lämmin vois viilennystä käyttää. On lattia lämpöö ja takkaa lisänä jos talvella käy..
Mut turhan pitkiä jaksoja. Mut sanopa joku muu minkä sais halvalla. Green on hyvä ja ei suotta sulata mut pikkasen joku olisko piirikortti härö mökin koneessa ja kuulemma ei korjata. Mut tämmöistä se välillä on. Kotona taas gree tuottaa lämpöö et tuskin monella ilpolla saa yhtä paljon samalla hinta luokassa ja sulattaa vain joskus ja ei kertaakaan ole ritilät jäätyneet. Savossa kuitenkin pakkasia ollut toisin kuin etelässä. Yhtään mitsua ei ole ollut ja nyt se nähdään tekeekö niillä mitään. Mut näyttää lupaavalta noi kehut ilposta.
 

aseve

Jäsen
Vs: MSZ-LN

LN aloitti taas puolentunnin jaksot kun pakkasta reilu 12, se niistä pitemmistä jaksoista, kerpele.
 

pumpauttaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

aseve sanoi:
LN aloitti taas puolentunnin jaksot kun pakkasta reilu 12, se niistä pitemmistä jaksoista, kerpele.

Mä siirsin eilen iltapäivällä takas tuohon kakkos paikkaan ja koko illan ajeli 80min. Saa nähdä mihinkä se on tänään hakeutunut.
Kummallista meinaa muistaakseni mulla pysyi 50min jaksolla kovemmallakin pakkasella, mutta tuolla jossain 0 paikkeilla tais lyhentyä 40minuuttiin ainaki kerran. Ei ihan tarkkaan muista kun kokeillut niin moneen paikkaan tuota anturia.
 

mazottaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Laittakaas kuvia minne heivaan heti sen anturin.
Onko teillä mittaria millä seuraatte lämpöö et puhaltaako nämä muuta kuin viileetä ja huilaa. Vanhempaa mitsua tuttuni kehunut mut onko taas yritetty liian hienoo tehdä ja menty ojasta allikkoon. Kotona tuollaisella tekis mitään mikä huilaa kokoajan mut mökillä välttäne jos ei hirveesti virtaa kuluta.Ohessa kuva mitä green 35 työntää kun toimii.Eikä 10 asteen pakkasella taida edes joka päivä sulatella. Joskus kuulee et kohahtaa et sulatti mut oikeesti mitään taukoja montaa voi päivässä olla. Päivät olen kotona ja kisoja seurattu niin kyllä sen huomais.
Mitatkaa lämpöö ja antura jonkun matkan päähän kuten mullakin. Pyynti 21 ja puskee oliko 33 astetta ja puhallus 4 voimakkuus ja maks 5. Ulkona - 10. Mukava toi mitsu saada niin päästää vertaa et onko se yli kehuttu.. Joskun tuntunut siltä. No onhan näitä ollut. 3 ultimaten vehettä ja yks vielä toimii tallissa ja kaks green hansol 35. Yks poistuu käytöstä kun ei korjata ja siksi tulee mitsubishi 25 tilalle. Mut 10 viikolla mökkeilyä niin pannaan mitsu testiin ;D
 

Liitteet

  • Screenshot_20180216-110808.jpg
    Screenshot_20180216-110808.jpg
    30,5 KB · Katsottu: 645

pumpauttaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

mazottaja sanoi:
Laittakaas kuvia minne heivaan heti sen anturin.
Onko teillä mittaria millä seuraatte lämpöö et puhaltaako nämä muuta kuin viileetä ja huilaa. Vanhempaa mitsua tuttuni kehunut mut onko taas yritetty liian hienoo tehdä ja menty ojasta allikkoon. Kotona tuollaisella tekis mitään mikä huilaa kokoajan mut mökillä välttäne jos ei hirveesti virtaa kuluta.Ohessa kuva mitä green 35 työntää kun toimii.Eikä 10 asteen pakkasella taida edes joka päivä sulatella. Joskus kuulee et kohahtaa et sulatti mut oikeesti mitään taukoja montaa voi päivässä olla. Päivät olen kotona ja kisoja seurattu niin kyllä sen huomais.
Mitatkaa lämpöö ja antura jonkun matkan päähän kuten mullakin. Pyynti 21 yhtä ja puskee oliko 33 astetta ja puhallus 4 voimakkuus ja maks 5. Ulkona - 10. Mukava toi mitsu saada niin päästää vertaa et onko se yli kehuttu.. Joskun tuntunut siltä. No onhan näitä ollut. 3 ultimaten vehettä ja yks vielä toimii tallissa ja kaks green hansol 35. Yks poistuu käytöstä kun ei korjata ja siksi tulee mitsubishi 25 tilalle. Mut 10 viikolla mökkeilyä niin pannaan mitsu testiin ;D

Katso sivu 9.
Kyllä nämä lämmintä puhaltaa, ei siinä ole moittimista. Sen nyt ymmärtää vähän yksinkertaisempikin ihminen, että jos 25% ajasta sulatetaan, jolloin sisäyksikön kenno on pakkasen puolella niin ongelma on iso. Monessa yhteydessä on myös todettu, että ensimmäinen puoli tuntia puhaltaa aika huonolla hyötysuhteella. Sitä en tiedä pitääkö paikkaansa.
Omassa laitteessa puhallus täydet ja pyynti 24-28. Laite hönkii ihan tarpeen mukaan lämmintä riippuen onko takkaa poltettu, hellaa käytetty, saunottu jne joten puhallus lämpötila voi päivän aikana seilata hyvin 30-50 asteen välissä. Hemmo testillä yli 50 asteista saa kyllä tulemaan.
 

mazottaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Oliko hemmo testi et antura tuolla läppien juuressa.
Hansolille sen joskus tein ja tulee lämpöö.
Mut jos 25 % menee sulatukseen niin eipä paljon
ikeniä naurata jos tuon tilasin... :(
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

mazottaja sanoi:
Ohessa kuva mitä green 35 työntää kun toimii.Eikä 10 asteen pakkasella taida edes joka päivä sulatella.
Oma LN25 on kerännyt -10°C jäätä yli 5 litraa vuorokaudessa, eikä ole missään vesistön lähellä. Melkoista olisi jos se sulattaisi sellaisen määrän yhdellä sulatuksella. Toki kai se jään kerääntyminen vähenee pitkillä sulatusväleillä kun kenno ei pääse enää jäähdyttämään ulkoilmaa niin hyvin. Ei tuokaan mielestäni kuulosta sillä että ihan optimaalisesti toimii.
 
Vs: MSZ-LN

puu sanoi:
Oma LN25 on kerännyt -10°C jäätä yli 5 litraa vuorokaudessa, eikä ole missään vesistön lähellä. Melkoista olisi jos se sulattaisi sellaisen määrän yhdellä sulatuksella. Toki kai se jään kerääntyminen vähenee pitkillä sulatusväleillä kun kenno ei pääse enää jäähdyttämään ulkoilmaa niin hyvin. Ei tuokaan mielestäni kuulosta sillä että ihan optimaalisesti toimii.
Mulla tuli just 16 päivää täyteen ja 90l paljun tyhjennys huomenna.. (LN25)
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Eipä se kenno huurru jos pumppu ei siirrä lämpöä. Pakkohan sitä jäätä on muodostua, jos kennon lämpötila on selvästi ulkoiman lämpötilaa alhaisempi.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: MSZ-LN

5-6 kpl on 60 litran rakennuspaljun jäälohkareita tullut tyhjennettyä takapihalla tänä talvena. Juuri on yki palju täyttymässä.
 

pamppu

Hyperaktiivi
Vs: MSZ-LN

Vilppi tekee täällä saaristossa 90-litraisen 4-5 päivän välein. Onneksi suurin osa on lauhan kelin takia pysynyt nestemäisenä, niin jääpalojen kertyminen on kuitenkin rajallista. On niitä jokunen...
 

mazottaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Pitää laittaa kyllä palju ens talveksi. Nyt ei tuonne seinän viereen pääse. Sit jos pumppu pysyy sulana lähes koko ajan niin ei kai se paljoo sulattele. Mut tämä pitää ottaa seurantaa ;)
Oliko nämä vesimäärät mitsun 25 mallista ? Vai muitakin merkkejä.
 

blobbo

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Fh25 tekee kyllä 0 ja -5 välillä helposti 20-30 litraa päivässä. Itsellä 65 litran saavi, ja tyhjennän sen joka ikinen päivä siksi että se on sangen ikävä kannettava täytenä. Pakkasella toki tulee vähemmän vettä
 

mazottaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Kuvassa oleva lumi määrä katolta ja toinen ilpo basic pyörii autotallissa ja ei pahemmin jäätä. Pyynti 17 ja toinen gree lumien keskellä ja oliko 21 pyynti. Aamulla - 10 nyt olisko - 5 astetta. Kesäksi kaikki sulaa.. Mitään astioita ikinä pitänyt. Pitää mökiltä kuvata en viikolla toisen green saldo kun sen lähelle pääsee kun polku tullut kun pitänyt nollailla ;D
 

Liitteet

  • Screenshot_20180216-164626.jpg
    Screenshot_20180216-164626.jpg
    33,9 KB · Katsottu: 824
  • Screenshot_20180216-164621.jpg
    Screenshot_20180216-164621.jpg
    48,4 KB · Katsottu: 802
  • Screenshot_20180216-164615.jpg
    Screenshot_20180216-164615.jpg
    57,6 KB · Katsottu: 809
J

Jalmari

Vieras
Vs: MSZ-LN

Kyl on tullu paljua pideltyä hansolin alla koska en halua ylimääräistä kosteutta tohon sokkelin viereen. Joka päivä tuota paljua saa tyhjennellä, välillä vähemmän jäätä väliin enempi.
 

aseve

Jäsen
Vs: MSZ-LN

Onko sillä ylemmällä anturilla(outdoor heat exchanger) mikä virka? Jos siinä on taas jäätä joka aiheuttaa nuo palautukset takaisin 30 minuuttiin.?
 

VesA

In Memoriam
Vs: MSZ-LN

aseve sanoi:
Onko sillä ylemmällä anturilla(outdoor heat exchanger) mikä virka? Jos siinä on taas jäätä joka aiheuttaa nuo palautukset takaisin 30 minuuttiin.?

se on juurikin sulatusanturi se - kennon liiallinen kylmeneminen on yksi sulatusehto. Jos jostain kohtaa ei vaikka jään takia kulje lämmittävää ilmavirtaa saattaa se kohta kennosta mennä vähän kylmemmäksi kuin ympäristö.
 

p306

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

VesA sanoi:
se on juurikin sulatusanturi se - kennon liiallinen kylmeneminen on yksi sulatusehto. Jos jostain kohtaa ei vaikka jään takia kulje lämmittävää ilmavirtaa saattaa se kohta kennosta mennä vähän kylmemmäksi kuin ympäristö.

Ulkoyksikön huoltokäsikirjan mukaan aiemmassa FH35 mallissa kyseinen anturi vaikuttaa laitteen toimintaan jäähdytysmoodissa ei lämmitysmoodissa huoltokäsikirjan mukaan: Eri sensorien vaikutus on kirjattu kohtaan 9-3. RELATION BETWEEN MAIN SENSOR AND ACTUATOR. Eli sulatukseen vaikuttava anturi on Defrost Thermistor RT61.
 

pumpauttaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

aseve sanoi:
Onko sillä ylemmällä anturilla(outdoor heat exchanger) mikä virka? Jos siinä on taas jäätä joka aiheuttaa nuo palautukset takaisin 30 minuuttiin.?

Mä olen senkin irrottanut kokeeksi. Jätin siis vapaana ilmaan roikkumaan. Sillä ei ollut mitään näkyvää vaikutusta. Lämmitysjaksot pysyivät samoina.
 
Vs: MSZ-LN

blobbo sanoi:
Fh25 tekee kyllä 0 ja -5 välillä helposti 20-30 litraa päivässä. Itsellä 65 litran saavi, ja tyhjennän sen joka ikinen päivä siksi että se on sangen ikävä kannettava täytenä. Pakkasella toki tulee vähemmän vettä
Mä nappaan kolan kyytiin..
 

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

puu sanoi:
Melkoinen ihmemies oli tuo ILP-asentaja. Kävi vähän suoristamassa tuota sisäyksikköä, jolloin ILP oli jonkun aikaa pois päältä. Sen jälkeen ILP:n energiankulutus romahti dramaattisesti (MelCloudin mukaan), vaikka saman verran tuo tuntuisi tuottavan lämpöä. Päivämääränä 9.2. siis kävi tuo asentaja. COP arviolta viisinkertaistui kertaheitolla.

...tai sitten MelCloud bugittaa, kuten tässä ketjussa aiemminkin on todettu. IVO resetin tein jo kerran, muttei se korjannut kulutusnäkymää. Tuntuu myös että joskus MelCloud säätelee omiaan (esim puhallusnopeutta), vaikken ole käynyt koskemassa sen control-puoleen ollenkaan.
Tein toissapäivänä (16.2.) IVO-resetin sulatusjakson päätteeksi, niin palautui normaaliksi tuo MelCloudin kulutus. Tuon aiemman IVO-resetin tein siten, että sammutin ensin kaukosäätimestä ja kun sisäyksikön läpät olivat mennet kiinni, otin sulakkeen irti hetkeksi. Tämä ei auttanut. Nyt viimeisimmässä resetissä sitten otin raa'asti sulakkeen pois ja laitoin hetken päästä takaisin.
 

Liitteet

  • energiankulutus_2018-02-01_-_2018-02-17.png
    energiankulutus_2018-02-01_-_2018-02-17.png
    15,7 KB · Katsottu: 487

mazottaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Onko tämä softa joku ilpon mukana tullut vai millä
kulutusta mittaa. Itellä mittari joka näyttää watit mitä
ottaa ja paljon kokoaikana vienyt eli tunnit ilmottaa.
Ei päivä kohtaista mittausta jos ei joka päivä nollaa.
 

VesA

In Memoriam
Vs: MSZ-LN

mazottaja sanoi:
Onko tämä softa joku ilpon mukana tullut vai millä
kulutusta mittaa. Itellä mittari joka näyttää watit mitä
ottaa ja paljon kokoaikana vienyt eli tunnit ilmottaa.
Ei päivä kohtaista mittausta jos ei joka päivä nollaa.

Ei mittareita ikinä nollata. Käytetään vähennyslaskua - toki kaiken työn usein tekee joku ohjelma, mutta välimuotona silmä ja taulukkolaskentaohjelma pelaavat hyvin noiden tolppakuvien teossa.
 

mazottaja

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

Miten ne mitsut nyt lämpöö tuottaa. Meillä päin -22 ja kotona Gree puhaltelee hyvin. Tästä oli puhetta et paljon vettä tulee niin tuossa tuon mökin ilpon koko talven saldo. Mut varmaan sulatettava ränni laitettava mitsulle. Kovia pakkasia luvannut et asentajan kannalta ei hyvä homma. Tällä viikolla oli puhe mitsu saada mut mielenkiinnolla odotan niin pääsee vähän vertaa näihin entisiin. Laittakaas mitsusta kuvaa onko kuin jäisen näköisiä suomen talvessa ja millaiset jää patsaat alla.
 

Liitteet

  • Screenshot_20180219-062310.jpg
    Screenshot_20180219-062310.jpg
    39,3 KB · Katsottu: 840
  • Screenshot_20180219-062216.jpg
    Screenshot_20180219-062216.jpg
    30,5 KB · Katsottu: 821

puu

Aktiivinen jäsen
Vs: MSZ-LN

mazottaja sanoi:
Onko tämä softa joku ilpon mukana tullut vai millä
kulutusta mittaa. Itellä mittari joka näyttää watit mitä
ottaa ja paljon kokoaikana vienyt eli tunnit ilmottaa.
Ei päivä kohtaista mittausta jos ei joka päivä nollaa.
Mitsun LN:ssä on itegroituna WiFi-sovitin. Pumpun saa yhdistettyä Mitsun MelCloud-pilvipalveluun, jonka kautta voi etäohjata pumppua ja katsoa raportteja mm. tuosta pumpun ottamasta energiasta. Aiemmin tässä viestiketjussa on keskusteltu tuosta MelCloudista ja sen kulutusnäytön epätarkkuudesta. Itselläni tuota aiemmin mainitsemaani bugia lukuunottamatta se tuntuisi näyttävän ihan järkeviä lukeamia. Katsotaan kun posti tuo Kiinasta tilaamani kWh-laskurin, että mitä se näyttää verrattuna tuohon.

Tein eilen vihdoin tuon pumpauttaja-modauksen #2, eli siirsin sulatusanturin alkuperäisestä paikastaan pumpauttajan esittämään paikkaan 2. Sulatusjakso oli taas alkuun 90 minuutin välein, mistä se oli tipahtanut aamuksi 60 minuuttiin (lämmitys + sulatus), lämpötilan ollessa -7...-17°C. Voin laittaa taas sulatuslogia kun sinne on tullut sopivasti dataa.
 
Back
Ylös Bottom