No niin. Ajoin tänään vikakoodit ja ilmoitti molempiin sisäyksikköön ja ulkoyksikköön vikaa.

Virrat pois ja ulkoyksiköstä kansilevy ja etulevy irti. Kun kurkin piirilevylle niin siellä näkyi irrallinen kaksinapainen valkoinen liitin. Hieman lisää ruuveja ja virtajohtoja irti, että pääsin paremmin piirilevyyn käsiksi. Liitin kiinni ja laite kasaan. Ennen kuin löin laitteen tulille tavasin huoltomanuaalista mikä liitin tuo oli. Näytti olevan ulkoyksikön tuulettimen lämpötila-anturi RT64. Virrat päälle ja pienen odottelun jälkeen laite alkoi toimia. No nyt vaan kovaa ajoa ja katotaan toimiiko kuinka kauan... Aika ihmeellistä että käytännössä käyttämättömässä laitteessa oli liitin piirilevyltä irti...No kokoonpanija tehtaalla varmaan odottanut viikonloppua innokkaasti.

Ja vastaavaa itse näpräystä en suosittele, jos ei ole sähkötöitä tehnyt.
 
Lisäksi siirsin vielä myöhemmin sisäanturin suoraan imuilmaan yksikön päälle.
Itellä sama homma edessä :) Anturi eristetty keskiputkeen pari talvea sitten Armaflexilla, eikä hullunkiertoa ole tullut. Hyvä tehdä tuo sisäanturin siirto (jo valmiiksi), jotta saa lämpötilapyynnin paremmin toimimaan. Tarkoituksena siirtyä pian Mitsurunner-sulatushuijaukseen ;D

Onko tuo sisäanturin asennus imuilmaan ollut Ok? Katsoitko vaihtoehtona edes anturin sijoittamista etäämmälle, vai miksi päädyit juuri tuohon imuilmaan?

Osa asentanut etäämmälle oviaukkoon listan taakse, kirjahyllyn reunaan, ym. ja toiminut hyvin.

Mietin, että mahdollista johtoa kuljettaa liukuovikaapin päällä ja laskea toista kylkeä alas etäämmälle pumpusta, mutta miksi tehdä 6-7 m johtovetoa, jos anturin oikealle toiminnalle riittää 60-70 cm :D
 

Tomssku

Jäsen
Onko tuo sisäanturin asennus imuilmaan ollut Ok? Katsoitko vaihtoehtona edes anturin sijoittamista etäämmälle, vai miksi päädyit juuri tuohon imuilmaan?
Kokeilin siirtoa kauemmaksi pumpusta, mutta alkoi pitää vaan olohuoneen lämpöä sopivana ja pumppu lämmittää kuitenkin n 100m2 alaa niin ei oikeen toiminut. Siirsin anturin sitten koneen päälle lähelle kattoa ja siellä saa hyvin tietoa asunnon lämpötilasta kun imuilmassa on. Pyyntiä sai laskea 2 asteella verrattuna siihen kun anturi oli koneen sisässä. Siitä asti on pyynti ollut sama 21 astetta ja tehontarpeen mukaan säädän puhallusta 2 tai 3 palkkia riippuu kuinka usein takkaa lämmitetään.
 
Viimeksi muokattu:
Siirsin aluksi Mitsun sisälämpötila-anturin imuilmaan ylös, mutta näytti siinä +2 astetta korkeampaa lämpötilaa, kuin mitä huoneessa on. Saatto johtua siitäkin, että pumppu on asennettu aika lähelle kattoa.

Kun siirsin anturin etäämmälle pumpusta noin 150 cm korkeuteen ns. olohuoneen puolelle, niin huoneessa on +21 pyynnillä hyvin lähellä tuota +21. Ei tarvi enää rukata lämpötilapyyntejä ulkolämpötilan vaihtuessa, vaan saa olla sama pyynti koko ajan. Helpottaa elämää kummasti :)
 

Fluke

Jäsen
Mitenkä muilla LN-25 (gen 2) omistajilla, pitääkö sisä-yksikkö puhaltaessaan välissä semmoista vaimeahkoa naputtavaa ääntä? Ääni tuntuu paikallistuvan koneen sisälle, vasemmalle. Välissä naputus kuuluu, välissä heittää kuulumasta. Ei se äänekäs ole, mutta sen kuulee silloin, kun kotona sattuu olemaan muuten hiljaista.
 

B12

Aktiivinen jäsen
Mitenkä muilla LN-25 (gen 2) omistajilla, pitääkö sisä-yksikkö puhaltaessaan välissä semmoista vaimeahkoa naputtavaa ääntä? Ääni tuntuu paikallistuvan koneen sisälle, vasemmalle. Välissä naputus kuuluu, välissä heittää kuulumasta. Ei se äänekäs ole, mutta sen kuulee silloin, kun kotona sattuu olemaan muuten hiljaista.
Välillä kuuluu välillä ei = voisi olla lämpölaajenemista kelin mukaan tms. Voisi koittaa vähän kädellä kammeta kuoria suuntaan ja toiseen että muuttuuko tilanne. Nuohan periaatteessa roikkuvat koukuissa seinällä ja laittaa vaikka kokeeksi jonkin pahvisuikaleen toisen nurkan alle ja testailee. Semmoisia muovihimmeleitähän nämä ovat. Ei niissä ole jämäkkää joustamatonta runkoa.
 

tassu

Jäsen
Onko muilla ongelmia ylilämmittämisen suhteen? Täällä pohjoisessa kun joutuu usein kesäisinkin käyttämään pumppua päällä niin on tullut huomattua että tuo pumppu ei ilmeisesti osaa lopettaa lämmittämistä. Tällähetkellä sisälämpötila jo 24,5 astetta ja Melcloudin mukaan 24 astetta ja pyynti asetettu 22 asteeseen, silti puhaltelee käsin huoneilmaa lämpimämmältä tuntuvaa ilmaa pihalle.
 

Mikki

Hyperaktiivi
Onko muilla ongelmia ylilämmittämisen suhteen? Täällä pohjoisessa kun joutuu usein kesäisinkin käyttämään pumppua päällä niin on tullut huomattua että tuo pumppu ei ilmeisesti osaa lopettaa lämmittämistä. Tällähetkellä sisälämpötila jo 24,5 astetta ja Melcloudin mukaan 24 astetta ja pyynti asetettu 22 asteeseen, silti puhaltelee käsin huoneilmaa lämpimämmältä tuntuvaa ilmaa pihalle.

Veikkaus lonkalta: läpivienti ulos on tiivistetty huonosti ja se hämää lämpötila-anturia.
 

B12

Aktiivinen jäsen
Omat on ihan hyvin tiivistetty, mutta sellainen havainto kyllä on, että kesäkelissä lämmittää n asteen verran enemmän kuin pyynti ja talvella asteen vähemmän. Kyse ihan siitä miten lämpö leviää huushollissa, kun pumppu mittaa vain omaa lämpötilaansa. ISee pitäisi osata kuvata"lämpökameralla" edemmäs ja säätää sen mukaan.
 
  • Tykkää
Reactions: juu

tassu

Jäsen
Veikkaus lonkalta: läpivienti ulos on tiivistetty huonosti ja se hämää lämpötila-anturia.
Tuskimpa se siitä johtuu kun putki tulee parimetriä lämpimän makuuhuoneen puolella ennenkun tekee mutkan koneelle. Ja eikö tuolloin koneen oman lämpötilanmittauksenkin pitäisi olla sitä mieltä että on kylmempää?

Isee ei tosiaan ole ollut päällä, täytynee varmaan kokeilla sitä seuraavaksi.

Talvesta samansuuntaisia kokemuksia että pumppu lämmittää noin yhden asteen viileämmäksi kuin mitä pyynti on.
 

Matias

Aktiivinen jäsen
Meillä 3kk käytössä ollut uusi LN 25 ja samantapainen ilmiö lämmityksellä.
Kun kaukosäätimestä laittaa pyyntilämpötilan 20C niin sillä asetuksella nostaa huonelämpötilan 22,5 asteeseen.Varmaankin korjautuu jonkinverran kun ulkolämpötila laskee nollaan tai alle.
 
Onko muilla ongelmia ylilämmittämisen suhteen? Täällä pohjoisessa kun joutuu usein kesäisinkin käyttämään pumppua päällä niin on tullut huomattua että tuo pumppu ei ilmeisesti osaa lopettaa lämmittämistä. Tällähetkellä sisälämpötila jo 24,5 astetta ja Melcloudin mukaan 24 astetta ja pyynti asetettu 22 asteeseen, silti puhaltelee käsin huoneilmaa lämpimämmältä tuntuvaa ilmaa pihalle.
Joo, paria astetta pienemmällä nyt alkusyksystä on tullut pidettyä, kun lämmitystä pitää vähän olla päällä. 19,5 pyynti -> 21,5 sisällä.

Talvella 20 pyynnillä on se 21.

Siirsin tosiaan viime talvena tuon sisäanturin kopan ulkopuolelle & jatkolla kauemmas pumpusta, kun porukka täällä sitä suositteli.

Loppu pumpun ns. ryntäily ja vastaa todelliseen lämmitystarpeeseen paremmin, eli tunnistaa paremmin, kun takkaa lämmittää etc. Pysyy lisäksi sisälämpötila samana, vaikka kelit ulkona vaihtelee pikkupakkasesta kovaan pakkaseen. Ennen joutui sitä pyyntiä rukkaamaan aina lauhoille, pikku- ja koville pakkasille erikseen :rolleyes:

Samoin ratkesi ajastusongelma Melcloudissa. Tulee laitettua illalla puhallus 3/5, että ei häiritte nukkumaan laittoa. Halusin, että pumppu alkaa aamuyöstä puhaltamaan 4/5, että aamulla herätessä sopivan lämmin koko huushollissa. Ennen piti sääennustetta katsoa, että jos kovat pakkaset, niin pitää illalla muistaa ajastimeen vaihtaa eri pyynti... meinas noussa jo tatti ottaan, kun tuosta säätämisestä alko tuleen jo ihan vakavasti otettava harrastus.

Vois todeta, että kyllä tuo Mitsu on semmonen vekotin, että jos haluat siitä saada hyödyn irti, niin pitää olla säätämässä koko ajan vakiosetupilla :cool: Sitten kun menet liikaa muuttamaan lämpötiloja, niin tekee ylimääräisen sulatuksen... varalta :D

Lähti vähän tämä rönsyilemään ;)



LN-pumpun varustuksesta: ei olis ollenkaan huono, että laitteen mukana tulis 5 metrin jatkopiuha valmiiksi, millä sisälämpötila-anturin sais vetää pumpusta ulos ;D Vähentäs jo sekin, niin paljon ylimääräistä pumpun kyttäämistä ja säätämistä.


Ehkä nyt on hyvä hetki syksyn alkaessa pikku promo heittää:

"Heitä huolesi romukoppaan & ota Mitsubishistäsi kaikki teho irti tulevana talvena. Ei enää sisälämpötilojen rukkausta, ulkoyksikön vahtimista, ei enää hullunkiertoa. Ei ongelmia ja unettomia kylmiä öitä... Nauti talven lumosta, lämpimistä sisätiloista & huolettomasta lämmityksestä COPin kivutessa automaattisesti huippulukemiin... Ratkaisu: ota nyt käyttöön "Mitsurunner"

:D
 
  • Tykkää
Reactions: puu

HotZone

Vakionaama
^löytyisköhän tuohon liittimiä niin pysyisi takuu voimassa jos/kun tuolle tielle lähtee.

Onhan tuo vähän hanurista ruuvata useita kertoja joka päivä lämpötila-asetusta vaikka on Mitsu paljon parempi tässä kuin Panasonic.
 
^löytyisköhän tuohon liittimiä niin pysyisi takuu voimassa jos/kun tuolle tielle lähtee.

Onhan tuo vähän hanurista ruuvata useita kertoja joka päivä lämpötila-asetusta vaikka on Mitsu paljon parempi tässä kuin Panasonic.
Mulla ei ole harmi tietoa tähän, enkä löytäny sitä searchillakaan nyt.

Onko @iro tai @puu tarkempaa tietoa tuosta Mitsun sisälämpötila-anturin liittimen tyypistä?

Tuonne MitsuRunner-Wikiinhan sen liittimen tyypin voisi lisätä. Kaikki ei varmaan halua alkaa alkuperäistä anturin johtoa katkomaan, jos/kun takuukin vielä voimassa.
 

puu

Aktiivinen jäsen
Onko @iro tai @puu tarkempaa tietoa tuosta Mitsun sisälämpötila-anturin liittimen tyypistä?
Ei ole tarkempaa tietoa, eikä löydy varmaan riittävää tarkkaa kuvaa itseltäni mistä tuon liittimen näkisi tarpeeksi tarkkaan. Luultavasti tuohon voi käyttää ihan dupont-liittimiä (kuva alla). Joku 2-napainen (tietokoneen) tuulettimen liitin voi myös käydä vähintään pienellä puukotuksella.

1695719294828.png
 

HotZone

Vakionaama
^Jos Dupont niin niitä löytyy kyllä kotoa vaikka kuinka ja paljon.

Muutes, asiasta viidenteen. Uusi LN35 sisäyksikkö pitää aikasmoista viheltävää suhinaa aina ennen kuin alkaa lämmittämään ja lämmittämisen lopuksi. Sama multi-kone AP-35 sisäyksiköllä (vaihdatin isompaan/tehokkaampaan) ei pitänyt tuollaista häiritsevää suhinaa.
Ääni tulee oletettavasti kaasun virtauksesta. Sitä ei kuulu kun lämpöä alkaa tulla ei kyse on katkokäynnin jutusta kun paine alkaa nousta ja kun paine alkaa laskea.

Onkohan tuo LN35 sisäyksikön ominaisuus?
 

HotZone

Vakionaama
Onko muilla uusien LN-pumppujen sisäyksikkö vailla tuota suhisevan viheltävää ääntä paineiden noustessa ja laskiessa?
 

puu

Aktiivinen jäsen
Tuossa muutama kuva sisälämpötila-anturin liittimestä, joita onnnistuin kaivelemaan. Noista voi koittaa tunnistella liittimen tyyppiä:

1697026333023.png
1697026365425.png
1697026373350.png
1697026378654.png
1697026492038.png
 

HotZone

Vakionaama
Ilmeisesti minun LN2 on ainoa mikä pitää suhinaa paineen noustessa ja laskiessa.

Mitenkäs muilla, kuika hyvin termostaatti toimii?

Edellinen pumppu Pana HE12 nosti sisälämpötilaa kun ulkona alkoi viilentyä. KUn päivällä on pari lämmintä ja yöllä pari kolme pakkasta, Mitsulla sisälämpötila putoaa1-2 astetta aamuun mennessä. Outoa on lisäksi se että pistämälläpowerfull päälle, puhallus käytännössä lakkaa ja niin myös lämmön tulo. Puolen tunnin aikana Powefull ei saa aikaan yhtään lisää lämpöä vaan sisälämpötilaputoaa asteellaa. Kun ottaa powerin pois päältä niin välittömästi alkaa puhallus ja lämpöä tulee taas.

AP-35 sisäyksikkö toimi hyvin mutta tämä LN35 minkä pitäisi olla tehokkaampi ja varmasti onkin, ei kykene pitämään lämpötilaa eikä sen Powerfull tila tunnu toimivan.

Automaattinen anturi on otettu pois käytöstä koska pumpun pitääpuhaltaa vain ja ainostaan yhteen suuntaan jotta ilma kiertää koko alakerrassa.


Olenko yksin näiden LN35 V2 ongelmien kanssa?
 

Mukana

Jäsen
Itselläni on kaksi kpl LN35 V2. Toinen omakotitalossa ja toinen mökillä. Ei kuulu suhinaa tai vihellystä niistä kummastakaan. Veikkaisin, että jotain vikaa on jos sellaista paljon kuuluu.
 

7PP

Jäsen
Mahtaisiko jollakulla olla tietoa, millä alueella jännite tosiasiallisesti vaihtelee tuossa LN25:n ulkoyksikön S2-liittimessä:

Clipboard03.jpg

Tuli mieleeni, että jos ulkoyksikön lähettyville kytkee esim. Shelly UNI:n ja/tai jonkin ESP32-pohjaisen vimpaimen 12->5V jänniteadapterin kautta, niin saisikohan tuosta kätevästi ja turvallisesti otettua sähköt... :hmm:
 

puu

Aktiivinen jäsen
Olennaista varmaan on, paljonko virtaa tuosta voi ottaa. En tiedä onko kyseessä reguloimaton jännite, joka laskee virran kasvaessa. Tuo ESP-vimpain vienee joitakin satoja milliampeereita. Onko sulaketta edessä ja kuinka isoa? Mitä tapahtuu jos omassa vimpaimessa jokin menee oikosulkuun? Itse laittaisin varmaan sille oman sulakkeen.
 
Aamuyöstä selvästi pakkasta ja kuiva keli.

Tänään alkoi reilusti lunta tulemaan ja keli lähentelee jo nollaa.

Oli keli mikä hyvänsä, Mitsurunner vaan porskuttaa ja osaa säätää sulatustarvetta oikein vallitsevien olosuhteiden mukaisesti :p

Päivitin toissapäivänä uusimman version Mitsurunnerista

Saa talvi tulla ;)


daily-values (3).jpegdaily-values (4).jpeg
 
Viimeksi muokattu:

jamseil

Aktiivinen jäsen
Mahtaisiko jollakulla olla tietoa, millä alueella jännite tosiasiallisesti vaihtelee tuossa LN25:n ulkoyksikön S2-liittimessä:
Itse en lähtisi ottamaan jännitettä sisä- ja ulkoyksikön välisestä data -kaapelista mihinkään käyttöön.
Jännite varmaan vaihtelee 12v ja 24v välillä riippuen onko 1 vai 0 juuri sillä hetkellä aktiivisena.
 

7PP

Jäsen
Tosin huomasin tässä sattumalta, että Shelly UNI:n power supply olikin "DC 12-26V" tai "AC 12-24V", joten taitaa sittenkin mahtua spekseihin...
 

puu

Aktiivinen jäsen
Kytkentäkaavion perusteella näyttäisi, että S2 on kytketty noiden diodisiltojen ~ -puolelle, mikä vaikuttaa vähän erikoiselta. Itse olisin varsin pidättyväinen kytkemään tuohon kohtaan mitään ylimääräistä, jos ei ole tarkkaa tietoa sen käyttäytymisestä.



1698390003718.png


1698390365971-png.89471
 

Liitteet

  • 1698390365971.png
    1698390365971.png
    590,3 KB · Katsottu: 667

7PP

Jäsen
Ajatteletko, että Shelly UNI:n aiheuttama kuormitus voisi vaurioittaa Mitsun elektroniikkaa, vai toisin päin, eli että UNI:n speksi (12-24V AC) ei olisi riittävä sen ongelmatonta toimintaa varmistamaan?
 

puu

Aktiivinen jäsen
Ei välttämättä vaurioittaa, mutta mahdollisesti aiheuttaa toimintahäiriöitä. Ja onko tiedossa, tuleeko tuohon S2:een jatkuvasti jännite?
 

7PP

Jäsen
Eipä tullut mieleeni, että tuohon S2:een ei ehkä tulisi jatkuvasti jännitettä.

Ajattelin vain, että Shellyn UNI on niin pieni lutikka, etten osaisi uskoa semmoisen vievän juuri mitään virtaa, ainakaan verrattuna LN2:n sähkönkulutukseen. Tosin enpä ole UNI:n sähkönkulutusta mitannut. Kaapelit siinä vain ovat niin onnettoman ohuita, että niistä ajattelin ettei tuo voisi mitenkään hetkauttaa isoa lämpöpumppua.

Mutta ehkä tämmöinen oletus voi tosiaankin kuulua samaan sarjaan kuin monet ns. viimeiset lausahdukset erilaisissa fataaleissa tilanteissa... :)
 

Remppari

Jäsen
Mitä itse vaatimattomalla perusinsinöörin koulutuksella noita kytkentäkaavioita katselin, niin eikös se S2 terminaali ole kytketty suoraan maihin ja S3 terminaalissa kulkee sisä- ja ulkoyksiöiden välinen ohjaussignaali. Asiaa sen tarkemmin tuntematta voisi olettaa että tuo ohjaussignaali on joku RS-232 tyyppinen sarjaliitäntä eli tuo mainittu 12-24V ei suinkaan tarkoita sitä että jännite tuossa karvassa olisi vakio...
 

Bibendum

Tulokas

huoh, 50€ thermistorista, onkohan tuossa mitään erikoista, mikähän ois vastaava, ja paljonkohan vaikka 2m piuhaa vaikuttaa

edit: "I once did this calculation for a 10kOhm NTC and cables of about 50m. The effect was less than 0.2°C"
eli ei pitäis piuhan juuri vaikuttaa
 

haraldh

Vakionaama
Appiukon LN-35 näyttää sulattelevan melko tasaisesti 2 h välein, lienee joku varmuus maksimi laitteessa. Ei kiirettä Mitsurunnerin kanssa.

Screenshot at 2023-11-16 17-37-42.png
 

HotZone

Vakionaama
Hitto tätä LN2 sisäyksikköä. Tämähän on paljon huonpmpi kuin AP35 tai yli 10v takainen Panasonic.
Vielä nollakelillä pyynnillä 22 oli alakerran lämpötila tasaisesti 21.5 (pakotettu puhallus 3/4) mutta kun on -3 eli muutama aste kylmempää niin pitää nostaa ainkain 25 asteeseen pyynti että nousisi tuonne samoille lukemille aulassa missä pumppu on. Muualla alakerrassa lämmöt selvästi alle 20.

Kokeilin myös pistää puhalluksen automaatille. Tällöin vaikka pyynti oli 27 niin lämmöt vain laskiaulassa . 20.9 asteessa kyllästyin palautin puhalluksen 3/4.

Tuo LN35 puhallus on vitsi. vain täydellä 4/4 teholla se puhaltaa niin että koko alakerta lämpiää mihin AP35:llä riitti 3/4 nopeus.
Tuntuu että tuosta LN35:stä ei lähde tehoakaan kuten AP35:stä vaikka AP:ssä kennon tilavuus on puolet.

LN35:ssä on Panasonic tauti se on täysin tyytyväinen puhaltaessa kuin kevyt henkäys ja lämmittässään vain itsensä eikä muuta.

Jos on tarkoitus lämmittää muutkain kuin yksi huone niin kannattaa katsella muita koneita kuin LN-malleja.

Pitääköhän sitä vaihdattaa AP35 sisäyksikkö takaisin tuon tilalle.
 