Mielestäni nämä kuuluvat uuden pumpun käyttöönottoon. Soita ihmeessä toimittaja paikalle ja korvanlehdestä kiinnipitäten taluta pumpun eteen. Jos vikoja on päällä varsinkin uudesta saakka, niin asennus on virheellinen ja kesken.
Mutta nyt kun olet säätöjen makuun päässyt, niin tekee varmaan mieli kokeilla..Ihan kuin olisin jostain lukenut, että asut lattialämmitystalossa, joten lämpökäyräohjaus olisi sopiva. Jos tuossa ulkoisessa ohjauksissa käsitellään Celsiuksia, niin se paljastaa säädön olevan anturiohjauksessa. Laita valikosta 1.9.4. täpät pois huoneanturiohjauksista (ota kuvan miten oli, jotta voit palata). Sitten pääset ohjaamaan ulkolämpötilan ja lämpökäyrän perusteella. Voi olla, että BT50 herja ei häviä mutta pumppu ainakin toimii oikein.
Ilmamääriä täytyy saada isommalle (samassa suhteessa molempia tulo ja poistoa) jos haluat sulatusväliä pidemmäksi tai pois kokonaan.
Asun 100m2 talossa ja en viitsi pitää ilmamääriä niin isolla, että sulatuksilta kokonaan vältytään => 75m2 talossa vielä vaikeampi tehtävä eli anna sulattaa ja/tai nosta puhallukset niin isolle mitä kärsii. Syksyllä erityisesti sulatukset on ihan normaalia ilmankosteudesta johtuen.
Sulatus kestää vartin ja ohjelmistosyistä siihen perään annetaan vikailmoitus tuosta BT50:sta, kun sitä säätö on sitä huudellut.