Nibe F470 Aloittelijalle neuvoja?

EskoH

Jäsen
BT50 on sisälämpötila-anturi. Se toimitetaan uuden laitteen mukana (erillinen pieni kotelo, jossa anturi sisällä) TAI tuon voi korvata RMU 40 sisäyksiköllä, jota on meillä ainakin osoittaunut käteväksi.
Voiko se BT50 olla "korvattu" tällä Warmian sisätermostaatilla vai onko se joku erillinen laatikko? Nämä siis jokaisessa huoneessa erillisinä.
 

Liitteet

  • Warmia sisätermostaatti.jpg
    Warmia sisätermostaatti.jpg
    105,7 KB · Katsottu: 163

masuli

Jäsen
Warmian termostaatit ja BT50 ei liity toisiinsa. Noissa Warmian vehkeissä on oma lämpötila-anturi sisällä mikä sitten lähettää sähköä toimilaitteelle tai ei, riippuen lämmitetäänkö vai ei. Pilpin asentaneen firman olisi tuo Niben sisätila-anturi asentaa. Tosin, kun sulla on lattialämmitys niin se BT50 ei vaikuta mihinkään (ellei ulkoinen säätö ole kytketty päälle) vaan vettä menee jakotukille lämpökäyrän mukaan ja Warmian termarit sitten katkoo virtausta.
 

oh4hlo

Aktiivinen jäsen
Missä tuo anturi pitäisi olla ja minkä näköinen mahtaa olla? En aio korvata millään, kun ihan uusi laitteisto.
Samannäköinen pieni saippuarasia kun se ulkolämpötila-anturi.
Järki sanoisi kiinnittämään huoneistoon jonnekin keskeiselle paikalle. Meillä se on kodinhoitohuoneessa (entinen omistaja vetänyt kaapin siihen).

1698494860016.png

Suosittelen lukemaan tämän viestiketjun sekä Niben käyttö- ja asennusoppaat. Sitten alkaa olla kartalla miten nämä toimivat.
 

EskoH

Jäsen
Samannäköinen pieni saippuarasia kun se ulkolämpötila-anturi.
Järki sanoisi kiinnittämään huoneistoon jonnekin keskeiselle paikalle. Meillä se on kodinhoitohuoneessa (entinen omistaja vetänyt kaapin siihen).

katso liitettä 89533
Suosittelen lukemaan tämän viestiketjun sekä Niben käyttö- ja asennusoppaat. Sitten alkaa olla kartalla miten nämä toimivat.
Olen näitä ketjuja hullun lailla selannut, mutta tuohon BT50 vikaan ja siihen, ettei huonelämpötilaa näy näytössä, en ole törmännyt. Luultavasti meillä ei ole sellaista huoneanturia. En ole missään nähnyt.

Eniten harmittaa se, että tuota sulatusoperaatiota tekee niin usein ja paljon. Miten paljon mahtaa käyttää siihen sähköä? Se sulatus näyttää olevan kytköksissä tuohon vikailmoitukseen. Nibe näytössä on allaoleva ilmoitus siitä, että lämpöpumpun ja huoneanturin välinen yhteys on katkennut (jos sitä yhteyttä on koskaan ollutkaan).
1698497131733.png
 

EskoH

Jäsen
Warmian termostaatit ja BT50 ei liity toisiinsa. Noissa Warmian vehkeissä on oma lämpötila-anturi sisällä mikä sitten lähettää sähköä toimilaitteelle tai ei, riippuen lämmitetäänkö vai ei. Pilpin asentaneen firman olisi tuo Niben sisätila-anturi asentaa. Tosin, kun sulla on lattialämmitys niin se BT50 ei vaikuta mihinkään (ellei ulkoinen säätö ole kytketty päälle) vaan vettä menee jakotukille lämpökäyrän mukaan ja Warmian termarit sitten katkoo virtausta.
Ulkoinen säätö on näköjään päällä. Miten sen saisi pois? Se saattaisikin selittää tuon vikailmoitusketjun.
1698497542168.png
 

EskoH

Jäsen
Samannäköinen pieni saippuarasia kun se ulkolämpötila-anturi.
Järki sanoisi kiinnittämään huoneistoon jonnekin keskeiselle paikalle. Meillä se on kodinhoitohuoneessa (entinen omistaja vetänyt kaapin siihen).


Suosittelen lukemaan tämän viestiketjun sekä Niben käyttö- ja asennusoppaat. Sitten alkaa olla kartalla miten nämä toimivat.
Laitoin pois päältä kohdan 'ulkoinen säätö'. Koska ilmeisesti meillä ei tosiaan ole sisälämpötila-anturia. Nyt Uplinkissä 'ulkoinen säätö' -kohdassa lämmitysjärjestelmä 1 on asetuksena 0. Katsotaan, mitä tapahtuu.
 

oh4hlo

Aktiivinen jäsen
Mielestäni nämä kuuluvat uuden pumpun käyttöönottoon. Soita ihmeessä toimittaja paikalle ja korvanlehdestä kiinnipitäten taluta pumpun eteen. Jos vikoja on päällä varsinkin uudesta saakka, niin asennus on virheellinen ja kesken.
Mutta nyt kun olet säätöjen makuun päässyt, niin tekee varmaan mieli kokeilla..Ihan kuin olisin jostain lukenut, että asut lattialämmitystalossa, joten lämpökäyräohjaus olisi sopiva. Jos tuossa ulkoisessa ohjauksissa käsitellään Celsiuksia, niin se paljastaa säädön olevan anturiohjauksessa. Laita valikosta 1.9.4. täpät pois huoneanturiohjauksista (ota kuvan miten oli, jotta voit palata). Sitten pääset ohjaamaan ulkolämpötilan ja lämpökäyrän perusteella. Voi olla, että BT50 herja ei häviä mutta pumppu ainakin toimii oikein.
Ilmamääriä täytyy saada isommalle (samassa suhteessa molempia tulo ja poistoa) jos haluat sulatusväliä pidemmäksi tai pois kokonaan.
Asun 100m2 talossa ja en viitsi pitää ilmamääriä niin isolla, että sulatuksilta kokonaan vältytään => 75m2 talossa vielä vaikeampi tehtävä eli anna sulattaa ja/tai nosta puhallukset niin isolle mitä kärsii. Syksyllä erityisesti sulatukset on ihan normaalia ilmankosteudesta johtuen.
Sulatus kestää vartin ja ohjelmistosyistä siihen perään annetaan vikailmoitus tuosta BT50:sta, kun sitä säätö on sitä huudellut.
 

EskoH

Jäsen
Lattialämmitystalo juu. Tai lattianlämmitys, miten tuo nyt pitäisi sanoa. Ei sellainen perinteinen lattialämmitys kuten vaikka normi pesuhuoneissa. Meillä pesuhuoneessakin normaalia pienempi lämpö lattiassa. Odottelen puolisen tuntia, niin tiedän, tuleeko noita ilmoituksia enää.
 

EskoH

Jäsen
Mielestäni nämä kuuluvat uuden pumpun käyttöönottoon. Soita ihmeessä toimittaja paikalle ja korvanlehdestä kiinni pitäen taluta pumpun eteen. Jos vikoja on päällä varsinkin uudesta saakka, niin asennus on virheellinen ja kesken.
Sitä koulutusta olen kysellyt. Saadaan kaikkiin viiteen erillistaloon yhtaikainen koulutus. Pitää keksiä aika, jolloin sopii kaikille. On sen verran monimutkainen laitos tuo poistoilmalämpöpumppu, että koulutus on paikallaan. Eri asia on, saako siitä mitä irti. Normi ilmalämpöpumpussa kerrottiin parissa minuutissa asiat. Mitään selvää ei siitä saanut. Ja ne merkinnät kauko-ohjaimissa ovat edelleen yhtä surkeita kuin 12 vuotta sitten edellisen ilmalämpöpumpun asentamisen jälkeen.
 

EskoH

Jäsen
Asun 100m2 talossa ja en viitsi pitää ilmamääriä niin isolla, että sulatuksilta kokonaan vältytään => 75m2 talossa vielä vaikeampi tehtävä eli anna sulattaa ja/tai nosta puhallukset niin isolle mitä kärsii. Syksyllä erityisesti sulatukset on ihan normaalia ilmankosteudesta johtuen.
Sulatus kestää vartin ja ohjelmistosyistä siihen perään annetaan vikailmoitus tuosta BT50:sta, kun sitä säätö on sitä huudellut.
Nyt se vikailmoitus poistui. Siis sulatus esim. 1,5 h välein on ok?
1698511394893.png
 

Timbe

Jäsen
Ilmamääriä täytyy saada isommalle (samassa suhteessa molempia tulo ja poistoa) jos haluat sulatusväliä pidemmäksi tai pois kokonaan.
Asun 100m2 talossa ja en viitsi pitää ilmamääriä niin isolla, että sulatuksilta kokonaan vältytään => 75m2 talossa vielä vaikeampi tehtävä eli anna sulattaa ja/tai nosta puhallukset niin isolle mitä kärsii. Syksyllä erityisesti sulatukset on ihan normaalia ilmankosteudesta johtuen.

Jos haluaa sulatuksia vähentää niin yksi vaihtoehto on nostaa poistopuhallusta kun jäteilma menee riittävän kylmäksi (eli sulatus tulossa). Itse nostan poistopuhallusta kun jäteilma alittaa -7 astetta neljän minuutin ajaksi. Arvioisin, että itselläni tämä poisti 75% sulatuksista. Niben API:n data tulee välillä vähän viiveellä niin aivan kaikkiin ei ehdi mukaan.
 

oh4hlo

Aktiivinen jäsen
Tuossa on ideaa eli hetkellisesti hyväksytään isompi alipaine kämpässä. Oletko HA:lla rakentanut tuon ja hyödynnetäänkö tuossa I/O:ta vai API:sta komennettua? Riskinä tuossa kyllä on, että kenno ei oikeasti sula (miten paljon sitten jäätä onkaan) ja softapuoli saadaan vaan tyytyväiseksi. Joskus olen testiksi nostanut ilmanvaihdon tehostukselle ja pitänyt niin kauan, että höyrystin ja jäteilma on plussalla ja sulatus hoitui niin.
Ja onhan se vähän köpöä jos syksystä kevääseen 2h välein sulatus mutta voi olla mahdoton paikka parantaa tilanne pienemmissä huoneistoissa. Mutta kyllä kompressori käynnistyksiä kestää.
Tässä meiltä viimeisimmät sulatukset ja syksyllä on aika tiheään.
Ja kannustuksena että ihan kelpo kone se F470 kaiken kaikkiaan on.

1698518854676.png
 

Timbe

Jäsen
Voihan tuossa myös tuloilmaa nostaa jos haluaa, mutta itse en ole sitä tehnyt. Tuo on toteutettu I/O:n kautta (ESP32 ohjaamassa). Home Assistant on "aivot" tässä. Olen tuota kuunnellut niin ainakin sulatusvesien lorina alkaa todella nopeasti kun saadaan jäteilma plussalle (menee ehkä 10s kovemman poiston aloituksesta) ja niitä tulee ehkä minuutin kaksi maksimissaan.
 

EskoH

Jäsen
Jos haluaa sulatuksia vähentää niin yksi vaihtoehto on nostaa poistopuhallusta kun jäteilma menee riittävän kylmäksi (eli sulatus tulossa). Itse nostan poistopuhallusta kun jäteilma alittaa -7 astetta neljän minuutin ajaksi. Arvioisin, että itselläni tämä poisti 75% sulatuksista. Niben API:n data tulee välillä vähän viiveellä niin aivan kaikkiin ei ehdi mukaan.
Mistä tuo poistopuhallus tuolla lailla ohjelmoidaan? En löytänyt Uplinkistä kohtaa.
 

sebikos

Jäsen
Jos haluaa sulatuksia vähentää niin yksi vaihtoehto on nostaa poistopuhallusta kun jäteilma menee riittävän kylmäksi (eli sulatus tulossa). Itse nostan poistopuhallusta kun jäteilma alittaa -7 astetta neljän minuutin ajaksi. Arvioisin, että itselläni tämä poisti 75% sulatuksista. Niben API:n data tulee välillä vähän viiveellä niin aivan kaikkiin ei ehdi mukaan.
Teetkö tämä manuaalisesti vai automaationa?

Edit. Vastasitkin jo että HA:lla nosto. Ihan fiksua sinänsä.

Itsellä 85m2 rivari nii noita sulatuksia tulee usein. Olen antanut asian olla ja hyväksyä pienen asunnon ominaisuudet. Toki tahdistettu käyttö käytössä jolloin kompressorein sammuessa ilmanvaihto pienenee. Jospa tuo säästäisi jotain.
 

Makestain

Tulokas
Ihmetellyt kun katsoo f470 näyttöruutua niin "kompressorin käyntiaika, lämminvesi" on 80% kompressorin käyntiajasta. Miltä tämä kuulostaa eli onko siten vain 20% ajasta käytetty lämmitykseen vai tarkoittaako tuo 80% "lämminvesi" sekä lämmitys- että käyttövettä?
 

masuli

Jäsen
Ihmetellyt kun katsoo f470 näyttöruutua niin "kompressorin käyntiaika, lämminvesi" on 80% kompressorin käyntiajasta. Miltä tämä kuulostaa eli onko siten vain 20% ajasta käytetty lämmitykseen vai tarkoittaako tuo 80% "lämminvesi" sekä lämmitys- että käyttövettä?
F470 ottaa lämpöä sieltä varaajan alaosasta, mikäli kompressorin teho ei riitä lämmityksen tarpeisiin ja tämä aiheuttaa sitten sen, että käyttöveden täytön lämpö laskee ja kone alkaa tekemään käyttövettä. Käyttöveden tekoon käytetty aika riippuu sitten millä teholla vastukset saa käydä tai onko ne kokonaan estetty. Täällä suhde on about 60/40 (käyntiaika, lämminvesi / käyntiaika).
 

root

Aktiivinen jäsen
Minulla ei oo ollu koskaan lunta tuloilman suodattimessa. Eikä lähes ollenkaan hyttysiäkään sen jälkeen kun laitoin tuloilmanottoon vielä lisäksi Pislan ulkoilmasäleikön.
itsellä myös tuo Pislan säleikkö, ja öttiäisiä ei ole sen jälkeen näkynyt
 

masuli

Jäsen
F-sarjalaisille on vanha palvelu käytössä
Ovat siirtämässä kaikki vanhatkin tuonne myUplinkin taakse ja Ruotsissa on jo käytössä firmis F470:lle millä se on siirretty. Tosin moni siellä haluaisi takaisin tuon vanhan Nibe Uplinkin, koska myUplinkin appi on kuulemma melkoisesti surkeampi. Tuolta ohjelmistopäivitykset-ketjusta löytyy linkki millä saat Suomessakin myUplinkin taakse mikäli mieli tekee.
 

Makestain

Tulokas
Onko se niin että Uplinkin kautta ei pääse näkemään Aikakertoimen historiatietoja? Tämän hetkisen kumulatiivisen tilanteen kyllä näkee. Onko tuolle aikakertoimen historiatiedolle mitään kiertotietä nähdä se historiadatasta/käyristä?
 

omaonkiva

Jäsen
Ovat siirtämässä kaikki vanhatkin tuonne myUplinkin taakse ja Ruotsissa on jo käytössä firmis F470:lle millä se on siirretty. Tosin moni siellä haluaisi takaisin tuon vanhan Nibe Uplinkin, koska myUplinkin appi on kuulemma melkoisesti surkeampi. Tuolta ohjelmistopäivitykset-ketjusta löytyy linkki millä saat Suomessakin myUplinkin taakse mikäli mieli tekee.
On tämä jo Suomessakin.
Appi kyllä toimii paremmin mutta dataa ei saa niin paljoa ulos kuin Uplinkissa. Esim. tuloilman lämpöä ei näe ja muitakin kohtia puuttuu.

Tässä mitä nyt saa ja osa suomennoksista heikkoja.
  • Aikakerroin lisälämmön lähde
  • Höyrystin
  • Kaasukattilan tila
  • Kompressorin anturi
  • Käyttövesi lataus
  • Käyttövesi yläosa
  • Laskettu menolämpötila
  • Lämmin käyttövesi
  • Menojohto
  • Nesteputki
  • Nykyinen ulkolämpötila
  • Paluujohto
  • Poistoilma
  • Ulospuhallusilma
  • Virta
 

masuli

Jäsen
On tämä jo Suomessakin.
Appi kyllä toimii paremmin mutta dataa ei saa niin paljoa ulos kuin Uplinkissa. Esim. tuloilman lämpöä ei näe ja muitakin kohtia puuttuu.

Tässä mitä nyt saa ja osa suomennoksista heikkoja.
  • Aikakerroin lisälämmön lähde
  • Höyrystin
  • Kaasukattilan tila
  • Kompressorin anturi
  • Käyttövesi lataus
  • Käyttövesi yläosa
  • Laskettu menolämpötila
  • Lämmin käyttövesi
  • Menojohto
  • Nesteputki
  • Nykyinen ulkolämpötila
  • Paluujohto
  • Poistoilma
  • Ulospuhallusilma
  • Virta
Jännä, että tuota ei ole mainostettu sen enempää niille, jotka käyttävät APIa pumpun hallintaan, niin tuo myUplinkin API on kai paljon helpompi käyttää.
 

omaonkiva

Jäsen
Jännä, että tuota ei ole mainostettu sen enempää niille, jotka käyttävät APIa pumpun hallintaan, niin tuo myUplinkin API on kai paljon helpompi käyttää.
Aika vähän tosta mitään tietoa on. Vuosi sitten taisi olla joku webinaari missä tuosta siirtymisestä puhuttiin. Mutta nyt kun kävi Googlettaan niin täällä foorumissa oli tuo mainittu.

APIsta en osaa sanoa. Tämä tuli vastaan https://github.com/jaroschek/home-assistant-myuplink ja myös maininta HAn keskusteluissa että Corea vastaan olisi tulossa myös virallinen.

 

juhamat

Aktiivinen jäsen
On tämä jo Suomessakin.
Appi kyllä toimii paremmin mutta dataa ei saa niin paljoa ulos kuin Uplinkissa. Esim. tuloilman lämpöä ei näe ja muitakin kohtia puuttuu.

Tässä mitä nyt saa ja osa suomennoksista heikkoja.
  • Aikakerroin lisälämmön lähde
  • Höyrystin
  • Kaasukattilan tila
  • Kompressorin anturi
  • Käyttövesi lataus
  • Käyttövesi yläosa
  • Laskettu menolämpötila
  • Lämmin käyttövesi
  • Menojohto
  • Nesteputki
  • Nykyinen ulkolämpötila
  • Paluujohto
  • Poistoilma
  • Ulospuhallusilma
  • Virta
Tuo kyllä iso puute ja vaarallistakin ettei tuloilman lämpöä ole tuossa. Tärkeä tieto seurata että ei laske liikaa. Pitääköhän laittaa jo etukäteen palautetta.....
 

omaonkiva

Jäsen
Tuo kyllä iso puute ja vaarallistakin ettei tuloilman lämpöä ole tuossa. Tärkeä tieto seurata että ei laske liikaa. Pitääköhän laittaa jo etukäteen palautetta.....
Laitoin jo. Kuulemma loppuvuodesta tulee uusi päivitys jossa enemmän tietoa saatavilla ulos. Ilmeisesti tämä eka versio oli aika raakile.
 

EskoH

Jäsen
Jos haluaa sulatuksia vähentää niin yksi vaihtoehto on nostaa poistopuhallusta kun jäteilma menee riittävän kylmäksi (eli sulatus tulossa). Itse nostan poistopuhallusta kun jäteilma alittaa -7 astetta neljän minuutin ajaksi. Arvioisin, että itselläni tämä poisti 75% sulatuksista. Niben API:n data tulee välillä vähän viiveellä niin aivan kaikkiin ei ehdi mukaan.
Mistäs ihmeestä tuo asetetaan? En löytänyt selaamalla Nibe Uplinkiä.
 

EskoH

Jäsen
Oletteko huomannut kuinka tukossa (täynnä lunta) tuloilma suodatin on pyrypäivinä?
Lunta ei ole vielä tullut suodattimeen, mutta litimärkä se oli, kun otin puhdistettavaksi. Lakkasi koko laite toimimasta, kun tulosuodatin oli märkä ja täynnä koivun siemeniä. Lähtösuodatin oli taas täynnä ilmeisesti huoneiston asennuspölyä. Se vasta tukossa olikin. Olisi rakennuttajan pitänyt ilmoittaa, että tarkistakaa nyt ihmeessä suodattimet. Tai vielä parempi: olisi niiden pitänyt huolehtia, ettei suodatin ole hiontojen jälkeen ummessa ja putsata se.
 

EskoH

Jäsen
Se kyllä kannattas ostaa kaikilla. Ei maksa paljon ja sen hinnan säästää sitten kun tarvii vaihtaa harvemmin suodattimia.
On se kuitenkin 139e + postitus. 10 kpl suodatinsetti maksaa 29 e + postituskulut. Miten usein muuten vaihdatte noita suodattimia? Tai miten usein imuroitte suodattimet?
 

juhamat

Aktiivinen jäsen
On se kuitenkin 139e + postitus. 10 kpl suodatinsetti maksaa 29 e + postituskulut. Miten usein muuten vaihdatte noita suodattimia? Tai miten usein imuroitte suodattimet?
Minä ostin sen ulkoilmasäleikön kärkkäiseltä 109eur. Kun mulla se on käytössä niin siitepölyaikaan vaihdan suodattimet 1kk välein, pisimmillään talvella 2,5kk välein. Jos ei olisi käytössä niin vaihtaisin useammin etenkin kesällä koska suodatin olisi täynnä kärpäsiä. Sulla kannattaa varmaan hankkia lisäksi joku lippa siihen ilmanoton päälle ettei sinne tulisi vettä. Mulla suodatin on ollut aina rutikuiva. Suodattimia ei minusta kannata putsata, vaan aina vaihtaa uuteen, kun ei ne tosiaan paljoa maksa. Se vaikuttaa koneen suorituskykyynkin missä kunnossa suodatin on.

Poistopuhallus löytyy koneen huoltovalikosta kun koneen etupanelista painaa nuoli takaisinpäin nappia pitkään, siihen tulee sitten ylimääräinen valikko. Siellä valikossa on muutakin hyödyllistä, kannattaa katsoa. Mutta tuo että se poistopuhallus menisi itsekseen suuremmalle kun poistoilma on tietyn lämpöistä vaatii lisälaitteita.
 
Back