Määräävä mihin? Kyllä se yläosan lämpö on se mikä suihkun lämmittää. Sitten kun se alkaa tippumaan, niin sitten on tiputus nopeaa.Ei se varaaja yläosasta jäähdy kyllä se alaosan jäähtyminen on määräävä
Seuraa alla olevaa videota nähdäksesi, miten asennat sivustomme verkkosovelluksena aloitusnäytöllesi.
Huom.: This feature may not be available in some browsers.
Määräävä mihin? Kyllä se yläosan lämpö on se mikä suihkun lämmittää. Sitten kun se alkaa tippumaan, niin sitten on tiputus nopeaa.Ei se varaaja yläosasta jäähdy kyllä se alaosan jäähtyminen on määräävä
Aaivan.Ymmärsit oikein, jos putket on oikein niin yläosasta se lämmin vesi otetaan. Eli lämmintä pitäisi riittää niin kauan kunnes yläosan lämpö tippuu. Mutta sittenhän ollaan taas askeleen edempänä kun katsot ne putket.
Duodaa... Kyseessä on lämpöpumppu-varaaja, jolloin sen purkin lämpötilaa ei juuri koskaan nosteta yli 55 asteen ja näin ollen tuossa liemessä pöpöriski on
Laitoin sinulle sähköpostia.Toivottavasti saatiin "koiran" ja "muijan" pesu tikulle, niin eiköhän se siitä ala selvitä.
Alaosan lämpötila on määräävä käynnistyksiin
Taisi olla aika likaisia, koska varaaja oli jäähtynyt 10/6 C (ylä/ala) lämpötilaan.Laitoin sinulle sähköpostia.
Onko normaalia, että 10h kestää saada lämmöt takas? Aika kehnolta laitokselta kuulostaa näin kokemattoman korvaan.Taisi olla aika likaisia, koska varaaja oli jäähtynyt 10/6 C (ylä/ala) lämpötilaan.
Tämän jälkeen kone jyysti kymmenkunta tuntia jotta sai lämmöt ylös.
Pikaisesti silmäilin logit läpi mutta en äkkiseltään keksinyt mitään uutta.
Pitää vielä huomenna verrata tätä uutta logia ja Sarvilahti'n logeja
Njooh. Rupee nyt näyttää siltä, että lisävaraaja hankintaan.Pätkittäinhän se vettä lämmitti, enemmän aikaa lämmitti taloa
Älä hötkyileNjooh. Rupee nyt näyttää siltä, että lisävaraaja hankintaan.
Eikös noilla luvuilla hidastuisi veden lämmitys?Se vakio 30min/30min lämmitys ja käyttövesisykli kannattanee muuttaa. Minusta siinä ei ole järkeä veivata vaihtoventiiliä noin usein. 90min lämmitystä ja 45min käyttövettä esimerkiksi.
Voipi olla mutta välttämättä ei. Kun lämmitystä tehdään niin tehdään.Eikös noilla luvuilla hidastuisi veden lämmitys?
Näistä en tiedä mitään. Asentajan kanssa puhelimitse käytiin asetukset läpi. Kerroin mitä hän halusi tietää. Lopputulema oli, että asetukset Ok. Kertaalleen hän kävi paikan päällä ihmettelemässä eikä löytänyt mitään vikaa laitteesta.Onko mahdollista olla jokin rajoitus päällä? Esim kompressorin taajuuksissa....yläkiekat estetty tms
Entä saako vastuksia/lisäystä kohdennettua enempi käyttöveteen?
Oli päällä kellonajalla 01-04 luksustila viikon-pari. Mutta vesi silti loppui samalla tavalla. Sen otin sitten jo pois.Voipi olla mutta välttämättä ei. Kun lämmitystä tehdään niin tehdään.
Oliko sitå luksustilan +65C lämpöä kokeiltu?
Niin mutta se luksustila ei oletuksena lämmitä sitä varaajaa yhtåän juuri kuumemmaksi. Pitää siis itse nostaa se asetus korkeammalle huoltovalikon kautta.Oli päällä kellonajalla 01-04 luksustila viikon-pari. Mutta vesi silti loppui samalla tavalla. Sen otin sitten jo pois.
Pisti silmääni omituisuuksia kun vertasin noita kolmea lähettämääsi kuvaa. Ensinnäkin, kahden tunnin päästä koiran pesusta asteminuutit miinuksella paljon enemmän, vain yksi kompressoristartti mahtuu tuohon aikaan, käyttövesi BT7 jäähtynyt vielä lisää, mutta BT6 hieman noussut. Iltaan mennessä kun vaimo on saatu puhtoiseksi, on jollakin kaavalla kahdella kompurastartilla saatu BT7 jäämään 40,2 asteeseen suihkun jälkeen, BT6 hieman korkeampi, mutta kovin kylmä, mutta asteminuutit aivan kuralla. Pitäisi sallia vastuskäyttö ja asettaa tuo asteminuuttiraja pienemmäksi, tai jos vastukset sallittu aja asteminuuttirajat ok, niin tutkia lämpeneekö vastuksilla, tuleeko vastuksille sähköä jne.Onko normaalia, että 10h kestää saada lämmöt takas? Aika kehnolta laitokselta kuulostaa näin kokemattoman korvaan.
Juu säädin silloin reilusti yli 60 sen.Niin mutta se luksustila ei oletuksena lämmitä sitä varaajaa yhtåän juuri kuumemmaksi. Pitää siis itse nostaa se asetus korkeammalle huoltovalikon kautta.
Onko se tehty? Oletteko nähneet varaaja 65-68 asteen lämmöissä?
Ja lämpö myös nousi sinne? Pitäisi ola täysi mahdottomuus etteikö vettä riittäisi pidempään jos on 180l 65C vettä vs. 180l 50C vettä.Juu säädin silloin reilusti yli 60 sen.
TuostaPisti silmääni omituisuuksia kun vertasin noita kolmea lähettämääsi kuvaa. Ensinnäkin, kahden tunnin päästä koiran pesusta asteminuutit miinuksella paljon enemmän, vain yksi kompressoristartti mahtuu tuohon aikaan, käyttövesi BT7 jäähtynyt vielä lisää, mutta BT6 hieman noussut. Iltaan mennessä kun vaimo on saatu puhtoiseksi, on jollakin kaavalla kahdella kompurastartilla saatu BT7 jäämään 40,2 asteeseen suihkun jälkeen, BT6 hieman korkeampi, mutta kovin kylmä, mutta asteminuutit aivan kuralla. Pitäisi sallia vastuskäyttö ja asettaa tuo asteminuuttiraja pienemmäksi, tai jos vastukset sallittu aja asteminuuttirajat ok, niin tutkia lämpeneekö vastuksilla, tuleeko vastuksille sähköä jne.
Pistätkö vastaavan kuvan, vaikka ensimmäisenä aamusta, ennekuin kukaan on käyttövettä käyttänyt?
Mielestäni tuossa kaksi erilaista puutetta, toinen on veden nopea jäähtyminen, pumpusta riippumatta, ei se kuitenkaan ehdi lennosta vettä lämmittämään. Ja toinen on tuo olematon lämmitysnopeus.
muistelisin kyllä että nousi. Mutta varmaan jäähtynyt iltaan mennessäJa lämpö myös nousi sinne? Pitäisi ola täysi mahdottomuus etteikö vettä riittäisi pidempään jos on 180l 65C vettä vs. 180l 50C vettä.
Ei sen ilman kulutusta pitäisi jäähtyä merkittävästi iltaan mennessä. Luokkaa 58-60C ainakin pitäisi olla jos aamuyöllä on lämmitetty 65C.muistelisin kyllä että nousi. Mutta varmaan jäähtynyt iltaan mennessä
Jos tarkkoja ollaan niin lämmitysaika oli n. 8h, mistä varaajan lämmitykseen (9,8/5,9C -> 53,8/50,4C ) kului 3h 11min ja talon lämmitykseen 4h 51min.Onko normaalia, että 10h kestää saada lämmöt takas? Aika kehnolta laitokselta kuulostaa näin kokemattoman korvaan.
Tämä! Itseltäni poistin tuon vuorokäytön käytöstä, kun tuntui että vehje, tosin erimerkkinen, ei meinannut saada KV kuumennusta päätinkiin ollenkaan. Nyt asetuksina priorisointi käyttövedelle, pyynti 59 astetta ja kone tekee sen yhtä soittoa, sen jälkeen tuntitolkulla saa lämmittää tupaa. Pieni notkahdus tulee lämpöihin KV:n teon aikana, mutta paljon pienempi, kuin silloin kun vuorokäyttö oli aktiivinen. Tahtoi käydä niin, että kun oli KV:tä tehnyt tuli jo sulatuksen aika, ja se söi puskurivaraajasta jo valmiiksi jäähtynyttä vettä. Pumpulla meni sitten aikansa että sai takaisin sulatukseen menneen lämmön eikä kauheasti saanut kirittyä lämmitysvajetta kiinni, kun taas tuli aika tehdä lisää käyttövettä.Mutta se 30min lämmitysjakso on beeberistä just kun huonolla tuurilla siihen osuu sulatuskin jolloin töitä ei paljoa tehdä.
Eikö täältä löydy ketään muuta, joka voisi laittaa omansa F750 logia?
Saisi lisää vipuvartta ongelman ratkaisuun