Oliskohan esm. punaiseksi maalatun paisunta-astian kierteestä tai liitosputken alusta sisältä?Noin 1.5v vanhan mlp järjestelmän magneettisuodattimesta löytyi tollasia punaisia palasia, ei aikaisemmilla puhdistuksilla ole ollut. Onko mitään tietoa/arvauksia mistä tuollaista pääsee kiertoon?
Ei tartte juu olla ihan yhtä alhaalla. Mut kyllä se kaatoa sekin tarvii, ja ovat vielä näköjään aika huonoja muutenkin isomman tuotosläjän kanssa... Ei mahu meneen.Mutta onko niin ettei seinälähtö wc-istuimen viemärin tarvitse olla yhtä alhaalla kuin lattialähtö pöntän?

Voiko tilaa tuhlata jotenkin vielä tehokkaammin kuin tuollaisella keksingölläEi tartte juu olla ihan yhtä alhaalla. Mut kyllä se kaatoa sekin tarvii, ja ovat vielä näköjään aika huonoja muutenkin isomman tuotosläjän kanssa... Ei mahu meneen.
Mittoja en nyt muista, mutta tohon U-malliseen kannakkeeseen se sinäpöntön mansetti tulee. Koko höskääkin voi toki vielä nostaa ylemmäs, mutta sit lyhytjalkasen asento ei oo enää kiva. Jalkajakkaran voi tehä eteen...
katso liitettä 99952
Siinä sitte ihmettelette miksi on punaista putkessaOliskohan esm. punaiseksi maalatun paisunta-astian kierteestä tai liitosputken alusta sisältä?
Turha.Mitäs asiantuntijat meinaa siitä Brittien ja Jenkkien tavasta pyörittää putkimiehen teippiä helmen ympärille?
Ja jos katsoo näiden rakennusohjelmia niin ei kannata ottaa mallia niistä.Mitäs asiantuntijat meinaa siitä Brittien ja Jenkkien tavasta pyörittää putkimiehen teippiä helmen ympärille?
Niin no. Minähän nyt kokeilin hyvin siivoa määrää tiivistesilikonia noiden patteripexien helmien kanssa. Tähän asti alkuvaiheessa monta vuotta sai niitä kiristellä tihkuvuodon takia aina kun lämmityskauden jälkeen menivät kylmiksi. Ihan jokaisessa kohteessa. Joku vois sanoa, ettei ne vuoda, mutta kun menee ja kattoo oikeen tarkkaan... Kylläpä vaan vuotaa. Niin vähän, ettei sitä huomaa, jos ei oikeesti kato tarkkaan.Turha.
Ihme juttu.Joku vois sanoa, ettei ne vuoda, mutta kun menee ja kattoo oikeen tarkkaan... Kylläpä vaan vuotaa. Niin vähän, ettei sitä huomaa, jos ei oikeesti kato tarkkaan.
Kyllä se vanha kunnolla asettunu helmi pitääkin vaikka irrotuksen jälkeen uudestaan laittaessa. Vaan alkuun aina lämpösenä käymisen jälkeen jäähtyessä tihkuu. Jostain. Epäilen muovin ja helmen väliä, vaikka se muka pureutuu varsin näyttävästi putkeen kiinni.Ihme juttu.
Olen noita aukonut ja kiinnittänyt uudelleen samoilla helmillä ilman vuotoja.
Kyllä se vanha kunnolla asettunu helmi pitääkin vaikka irrotuksen jälkeen uudestaan laittaessa. Vaan alkuun aina lämpösenä käymisen jälkeen jäähtyessä tihkuu. Jostain. Epäilen muovin ja helmen väliä, vaikka se muka pureutuu varsin näyttävästi putkeen kiinni.
Juu mulla on ollut britti raksaukko töissä. Hän totesi sikäläisistä putkiasennuksista ei pidä puhua jos vuotaa vaan tulee vuotamaan kysymys on vaan koska. Siellä taisi olla niin, että tapana on asentaa pexit rakenteisiin ilman suojaputkia.Ja jos katsoo näiden rakennusohjelmia niin ei kannata ottaa mallia niistä.
Tottakai. Ei muovia saa ilman sitä pitämään mitenkään.Ja siellä on se tukiholkki myös?
juu se on Borön kuumakaasukierukka. Mutta sama tilanne oli myös tuon uuden kupariputken kanssa noilla "lättänillä" helmillä- Pelkäsin ylikiristäneeni noita kun ei millään pitäneet . Mutta helmi tosiaan liikkui ihan helposti uudelleen avattuna. Nyt niissä kierrokset ptfe teippiä ja momentti hampaat irvessä. Toistaiseksi ovat pitäneet.Vasen putki ( joka minulla näkyy ylimmäisenä) lienee käyttöveden kierukan putki joka eroaa tavallisesta putkesta vahvemmalla 2mm seinämällä, normaalissa on 1mm.
EiKattelin tuossa oman MLPn kytkentää, ja siinä keruun putkitus tehty kuparilla ja lämmityspiiri sinkityllä teräksellä. Toisessa kohteessa kaikki tehty kuparilla.
Kumpi "parempi/oikea" tapa, vai onko mitään väliä?
Sinkitty ei sovi keruupiiriin. ja etanolin kanssa tuota ei valmistajakaan suosita. Joskus maalämpöfoorumilla oli tapaus että höyrystin oli tukossa ja keruupiirin putkitus oli sinkittyä putkea. Tuossa taisi jäädä epäselväksi että mikä sen oli lopulta tukkinut.Kattelin tuossa oman MLPn kytkentää, ja siinä keruun putkitus tehty kuparilla ja lämmityspiiri sinkityllä teräksellä. Toisessa kohteessa kaikki tehty kuparilla.
Kumpi "parempi/oikea" tapa, vai onko mitään väliä?
Uudisrakennuksissa törmää kaikenlaiseen mitä putkitöistä ymmärtämätön ihmettelee.
Tälläiseen en ole ennen törmännyt.
Ja tässä toinen, onkohan loppuun asti ajateltu noiden muovisten liitosten käyttö?
Korjataanko näitä tulevaisuudessa samoin kun nyt tehdään linjasaneerauksia?
Tälläiseen en ole ennen törmännyt.
Ainakin paluu on aika hankalassa paikassa ja patteri voi olla kooltaan liian iso varattuun asennustilaan nähden, sitä eipäilen syyksi.Olisko tuossa haluttu estää patterin hakkaajan aiheuttaman kolinan siirtyminen muihin osiin rakennusta putkilinjaa pitkin? Tuo mahdollistaa toki myös patterin nopean irroittamisen esim. maalaamista, tuholaistorjuntaa ja siivousta varten.
En taida olla enään ko. kohteessa käymässä joten ei voi tarkemmin katsoa mikä voisi olla syynä moiseen. Yleensä tuollaisissa laitetaan joku korjaamaan tilanne toiseksi, jos putki väärässä paikassa, seinä piikataan auki ja aloitetaan alusta.Ainakin paluu on aika hankalassa paikassa ja patteri voi olla kooltaan liian iso varattuun asennustilaan nähden, sitä eipäilen syyksi.
Vaikuttaisi, että tuossa sinkitty kierreputki on päässyt loppumaan ja sitten on jatkettu puuttua pätkä jollakin, mikä laatikosta on löytynyt (tai sitten vain aika on loppunut kesken tehdä kunnolla)?En taida olla enään ko. kohteessa käymässä joten ei voi tarkemmin katsoa mikä voisi olla syynä moiseen. Yleensä tuollaisissa laitetaan joku korjaamaan tilanne toiseksi, jos putki väärässä paikassa, seinä piikataan auki ja aloitetaan alusta.
Joustoletkuja voi käyttää ja niitä käytetään lähes kaikissa soveluksissa, nyt ainoa ongelma on luonteeltaan visuaalinen. Koska kyseessä käytävä niin haitta on... no korjauksen kustannuksiin nähden pieni, on ollut rakennuttajan mielipide, nähtävästi. Ruma mutta toimii.En taida olla enään ko. kohteessa käymässä joten ei voi tarkemmin katsoa mikä voisi olla syynä moiseen. Yleensä tuollaisissa laitetaan joku korjaamaan tilanne toiseksi, jos putki väärässä paikassa, seinä piikataan auki ja aloitetaan alusta.
Sinkittyä mapressiä missä nippa päässä. Urakoitsija ei ole halunnut korjata jakolinjaa ja tehdä "kunnolla" koska se maksaa tai ongelma huomattu liian myöhään? Muutenkin seinänläpi tulevat putken on ongelmallisia tämän tyyppisissä tilanteissa... miten päästä kääntymään tarpeeksi tiukasti ilman kulmahärdelliä.Vaikuttaisi, että tuossa sinkitty kierreputki on päässyt loppumaan ja sitten on jatkettu puuttua pätkä jollakin, mikä laatikosta on löytynyt (tai sitten vain aika on loppunut kesken tehdä kunnolla)?
Oisko loppunut järki, taito,osat ja aika. Niin tulos on että toimii.Uudisrakennuksissa törmää kaikenlaiseen mitä putkitöistä ymmärtämätön ihmettelee.
Tälläiseen en ole ennen törmännyt.
Kyseessä on kaupungin rakennuttama julkinen rakennus, ja näillä yleensä ulkopuoliset valvojat, isommissa kunnissa myös omia. Rakennusvalvojat ei käsittääkseni ole niitä helpoimmin läpi sormien katsojia vaan aika tarkkaa väkeä.Oisko loppunut järki, taito,osat ja aika. Niin tulos on että toimii.
Jokin syy tuollaiseen toteutukseen täytyy olla. Tai sitten se tullaan korjaamaan.