Täällä ollut yksi vastaava jumitilanne Toshiba Premium 25:lla. Virran katkaisu ja lyhyt käyttö jäähdytyksellä sai jumiutumisen pois. En huomannut kokeilla takkatoimintaa. Pelkästään ILP lämmönlähteenä. Laite asennettu reilu pari kuukautta sitten. Jos jumi uusiutuu yritän lukea vikakoodit ja tilaan korjauksen.

Jumiutumista lukuunottamatta tyytyväinen laitteeseen.
 
Täällä ollut yksi vastaava jumitilanne Toshiba Premium 25:lla. Virran katkaisu ja lyhyt käyttö jäähdytyksellä sai jumiutumisen pois. En huomannut kokeilla takkatoimintaa. Pelkästään ILP lämmönlähteenä. Laite asennettu reilu pari kuukautta sitten. Jos jumi uusiutuu yritän lukea vikakoodit ja tilaan korjauksen.

Jumiutumista lukuunottamatta tyytyväinen laitteeseen.

Kuulostaa tutulta. Et ole ainoa jolla tämä sama ongelma, myöskään mitään vikakoodeja tästä ei tule.
Takkatoiminnolla tämä ongelma poistuu ainakin meidän koneessa.
 
Viimeksi muokattu:
Oliko niin että ulkoyksikön puhallin sekä kompressori pyörivät, mutta sisäyksikön puhallin seisoo? Eikö se pyöri edes hiljaa.

Missä asennossa sisäyksikön pystysuuntaus on?

Pitäisi saada loggaus ottotehosta ja imu- ja pihalluslämpötiloista.
 
Oliko niin että ulkoyksikön puhallin sekä kompressori pyörivät, mutta sisäyksikön puhallin seisoo? Eikö se pyöri edes hiljaa.

Missä asennossa sisäyksikön pystysuuntaus on?

Pitäisi saada loggaus ottotehosta ja imu- ja pihalluslämpötiloista.
Mulla ei sy pyörinyt ollenkaan.
Uy puhalli ja kompura pyörii (eli sulkee sulatuksen pois)
Ottaa n.500w
Imu ja puhallus asteen kymmenykselle sama kun laittaa takkatoiminnon päälle.
 
Täällä jumien kohdalla ulkoyksikkö pyörii mutta sisällä täysin hiljaa. Kun tapahtuu niin esiintyy vain sulatuksen jälkeen eli ulkona lähtee kompura sulatuksen jälkeen käyntiin mutta sisällä ei tapahdu mitään ellei käytä virtoja pois tai lyö takkatoimintoa päälle, sisällä saattaa olla jopa tunteja hiljaa ja ulkoyksikkö jauhaa koko ajan

Ongelma poistuu pitämällä takkatoiminto päällä
 
Minneköhän kaikki se lämpö menee jota 500w kehittää? COP 3 tulisi jo 1.5kW.
Vai jääköhän venttiili jäähdytysasentoon? Tällöin sisäyksikän kenno on kylmä jolloin sisäyksikön puhallin ei käynnisty? Oliko kukaan mitannut sy kennon (tai putkien) lämpötilaa jumin aikana?
 
Minneköhän kaikki se lämpö menee jota 500w kehittää? COP 3 tulisi jo 1.5kW.
Vai jääköhän venttiili jäähdytysasentoon? Tällöin sisäyksikän kenno on kylmä jolloin sisäyksikön puhallin ei käynnisty? Oliko kukaan mitannut sy kennon (tai putkien) lämpötilaa jumin aikana?
Kuten sanoin lämpötila sisäyksiköllä ei muutu ollenkaan, kokeilin takkatoimintoa päälle kesken jumin ja puhalluslämpöhän olisi pitänyt olla kylmää jos venttiili olisi ollut sulatuksella.
Eipä ole käsitystä mihin kompuran tekemä lämpö menee.
 
Mulla ei myöskään sisäyksikkö pyörinyt lainkaan. Ulkoyksikössä pyöri puhallin ja kompura.
Silloin kun se ulkoyksikön puhallin pyörii niin sulatus on ohi ja jos kompressori myös pyörii niin laite on lämmityksellä.
Mitsussa sulatuksen jälkeen pysähtyy kompressori ja ulkoyksikön puhallin käynnistyy kuivaamaan kennoa. Tämän jälkeen 4-tieventtiili vaihtaa asentoa ja kompressori käynnistyy lämmitykselle.

Tässä miten Toshiba tuossa käyttäytyy sulatuksen jälkeen:
"1) Stop operation of the compressor for approx. 50 seconds.
2) Invert (OFF) 4-way valve approx. 40 seconds after stop of the compressor.
3) The outdoor fan starts rotating at the same time when the compressor starts"

Vika voisi olla se että EEV/PVM jää/jumiutuu auki asentoon tuossa tilanteessa kun siirrytään lämmitykselle.

Toinen vika voisi olla se ettei sisäyksikön kennolämpötila nouse riittävästi jotta sisäyksikön puhallin käynnistyisi. Muistaakseni noin 24 C pitää olla kennon jotta puhallin käynnistyy. Toshiban taulukko on tässä hieman tulkinnanvarainen, Mitsulla toiminta on selkeämpi, ks. alla.

"(2) Cold air prevention control

When the compressor is operating,
1 if the temperature of indoor coil thermistor is 40°C or more, the fan operates at set speed.
2 if the temperature of indoor coil thermistor is less than 40°C and
a) if heating operation starts after defrosting, the fan stops.
b) if the temperature of room temperature thermistor is 19°C or less, the fan stops.
c) if the temperature of room temperature thermistor is more than 19°C, the fan operates at Very Low.
NOTE: When 3 minutes have passed since the compressor started operation, this control is released regardless of the temperature of room temperature thermistor and indoor coil thermistor."
 
Viimeksi muokattu:
Toinen vika voisi olla se ettei sisäyksikön kennolämpötila nouse riittävästi jotta sisäyksikön puhallin käynnistyisi. Muistaakseni noin 24 C pitää olla kennon jotta puhallin käynnistyy. Toshiban taulukko on tässä hieman tulkinnanvarainen, Mitsulla toiminta on selkeämpi, ks. alla.

Jos oikein tulkitsen huoltomanuaalia, niin kakesta asetetun lämpötilan ollessa alle 24 °C, on käynnistymislämpötila 28 °C. Jos asetus on alle 24 °C, on käynnistymislämpötila asetuslämpö + 4 °C.
 
Jos oikein tulkitsen huoltomanuaalia, niin kakesta asetetun lämpötilan ollessa alle 24 °C, on käynnistymislämpötila 28 °C. Jos asetus on alle 24 °C, on käynnistymislämpötila asetuslämpö + 4 °C.
Tuohon vaikuttaa vielä tuo In starting ja In stability tulkinta. Ilmeisesti ollaan In stability tilanteessa manuaalipuhalluksella sulatuksen jälkeen. AUTO-puhalluksella ei ilmeisesti ole välilä tällä? Oliko nyt puhallus AUTO vaiko manual nopeudella kun vika havaittiin?
Starting.png
Cold draft preventive.png
 
Viimeksi muokattu:
Yhdellä tutulla on aika tuore Toshiba.
Se ainakin puhaltelee hetken melko kylmää sulatuksen jälkeen jota mitsu ei tee. Heillä takkatoiminto on päällä.

Toisaalta venttiilijumi ei kuulosta oikealta kun takkatoiminnolla kuitenkin toimii. Luulisi venttiilin jumivan samalla tavalla takkatoiminnossakin. Enneminkin softassa joku logiikkaongelma.

Voisiko olla että takkatoimnto kun pakottaa puhalluksen päälle, sy kenno lämpenee huoneilmasta ja sen ansiosta sy käynnistyy kun ylitetään sopiva lämpötilataja? Ilman takkatoimintoa kenno jää liian kylmäksi. Sulatuksen aikana kennohan on helposti pakkasen puolella.
Mielenkiintoinen kokeilu voisi olla puhallella lämmintä ilmaa sy:lle vaikka kuumailmapuhaltimella. Lähteekö sy käyntiin?

Vai voisiko olla se ”perinteinen” huonosti eristetty seinän läpivienti joka jäähdyttää kennoa/anturia? Tässäkin takkatoiminto auttaisi lämmittämään kennoa/anturia jolloin sy käynnistyisi.
 
Takkatoiminto ohittaa tuon Cold draft prevention toiminnon eli puhaltaa vaikka kenno olisi kuinka kylmä. ;)
 
Esim. minun koneessa jos sulatuksen jälkeinen SY jumi on kestänyt vaikka 40min (sulatus loppunut, ulkoyksikössä puhallin pyöriny 30min, SY täysin hiljaa)

Kun jumin aikana lyö takkatoiminnon päälle SY lähtee pyörimään heti ja noin. 1min sisällä jo alkaa puhaltamaan lämmintä. Tämän lämpimän ilman olis pitäny lähteä tulemaan SYstä jo 30min aikasemmin ilman takkatoimintoa. Tätä SY jumia on tapahtunut nyt 1.5kk käytön aikana noin. 5-6kertaa eli sitä tapahtuu satunnaisesti ja kohtuullisen harvoin. Olis mielenkiintoista selvittää mikä siinä on. Veikkaan että niinkuin Harrastelija tossa sanoi niin se on softapuolella. Mutta niinkuin tossa jo aikaisemmin sanoin niin ongelma poistuu kokonaan pitämällä takkatoimintoja päällä. Takkatoiminnon ainoa miinus jos sen niin haluaa ilmaista on se että sulatuksen jälkeen SY puhaltaa 1-5min viileämpää ilmaa
 
Viimeksi muokattu:
Milloin nuo oireilevat ilpit on asennettu?
Itellä on mökillä kyseinen laite. Takkatoiminnolla ja ylläpidolla ajettu pääasiassa.
Alkutalvesta taisi olla normikäytöllä ja tehdä tuon tempun että ulkoyksikkö käy ja sisäyksikkö on pysähtyneenä.
Ainakin pari eri softaversiota näissä on. Vanhemmat eivät toimi Toshiban etäohjaimen kanssa kunnolla ja uudemmat, joissa Etäohjaus toimii kunnolla. Omassa laitteessa vaihdettiin sisäyksikön ohjauskortti uudempaan elokuussa 2019.
 
Viimeksi muokattu:
Mulla joulukuu 2018
Nyt pitäisi olla korjattu softa sisällä ja vielä ei ole uusinut vikaa vaikka ollut jo sopivia pakkasiakin
 
Esim. minun koneessa jos sulatuksen jälkeinen SY jumi on kestänyt vaikka 40min (sulatus loppunut, ulkoyksikössä puhallin pyöriny 30min, SY täysin hiljaa)

Kun jumin aikana lyö takkatoiminnon päälle SY lähtee pyörimään heti ja noin. 1min sisällä jo alkaa puhaltamaan lämmintä. Tämän lämpimän ilman olis pitäny lähteä tulemaan SYstä jo 30min aikasemmin ilman takkatoimintoa. Tätä SY jumia on tapahtunut nyt 1.5kk käytön aikana noin. 5-6kertaa eli sitä tapahtuu satunnaisesti ja kohtuullisen harvoin. Olis mielenkiintoista selvittää mikä siinä on. Veikkaan että niinkuin Harrastelija tossa sanoi niin se on softapuolella. Mutta niinkuin tossa jo aikaisemmin sanoin niin ongelma poistuu kokonaan pitämällä takkatoimintoja päällä. Takkatoiminnon ainoa miinus jos sen niin haluaa ilmaista on se että sulatuksen jälkeen SY puhaltaa 1-5min viileämpää ilmaa
Näissä taitaa olla useammanlaista ongelmaa, mulla ei jumi lähde vaikka laittaa takkatoiminnon päälle, seuraava sulatus korjaa tilanteen tai virtojen pois käyttö.
 
Nyt on pumpulla kohta 3kk takana ja olen tuossa tammikuun aikana vähän perehtyny laitteen sielun elämään ja tullut siihen tulokseen että ei tässä vekottimessa taidakaan mitään vikoja pahemmin olla. Nuo jumit mistä on puhuttu on johtunu tässä asunnossa suurimmaksi osaksi näköjään siitä että ulkoisen lämmönlähteen antaessa lämpöä asuntoon, pienemmällä pyynnillä pumppu on tällöin täysin hiljaa, ei tarvetta lämmitykselle. Kun pyynnin nostaa +22sta --> +24-26 niin sisäyksikkö herää puhaltamaan. Takkatoiminnolla sisällä puhaltaa aina niinku pitää. Sulatukset tasaisesti 70-90min välein, kestoltaan keskiarvo 9min, takkatoiminnon kanssa 2-3min.

Ei ole tarvinnu ivo buuttailla. Leivinuunia ei lämmitetty tuossa vähään aikaan niin sisäyksikkö puhalteli +22 pyynnillä 1.5vko putkeen ilman ongelmia pois lukien sulatukset.
Eli laite mittailee aika herkästi katon rajassa olevan lämmön varsinkin jos lämmitetään takalla/leivinuunilla kämppää samalla. Tällöin takkatoimintoa kannattaa pitää päällä, muuten sisäyksikkö lyö alhaisella pyynnillä lepuutukselle ja sammuu jopa kokonaan. En tiedä miten nuo muiden jumihommat kun jos ei lämmitetä yhtään puilla, sillon sisäyksikön paikalla ja lämpötilan haisteluilla voi olla merkitystä.

Toistaiseksi niinku mainitsin laite toimii näköjään ok. Sähköä säästyny 2kk aikana 350kwh verrattuna edellisvuoteen. Säästäisi vieläkin enemmän jos ei ostaisi puita.

Muutan kesän aikana liitännän pistotulppaan, saa kulutusmittarin kiinni, näkee tarkemmin.
 
Täällä jumit jatkuu.
Takan lämmityksen jälkeen ei tajua enää lähteä lämmittämään ennenkun käyttää virrattomana.
Nyt takan lämmityksen jälkeen 2vrk odottelin josko pumppu heräis mutta tnä aamuna oli taas 18 tuvassa lämmintä ja pyynti 26. Heti lähti lämmittämään kun käytti virrat pois. Ei vaikutusta onko takkatoiminto päällä vai ei.
Pistin taas toshiballe viestiä koska pumpun asentaja ei aikonut tulla pumppua katsomaan. Katsellaan mitä tapahtuu.
 
Uuden omistajan kokemus reilulta 4 kuukaudelta (asennettu lokakuussa 2019).

Taustaa:
Pumppu hommattiin kaksikerroksisen kiinteistön yläkertaan ensisijaisesti jäähdytyskäyttöä varten. Yläkerrassa on olohuone, joten hiljaisuus tärkeää. Pumppua on käytetty toistaiseksi 75% tehorajalla (sisäänajo). Näillä keleillä tälläkin tehorajoitusasetuksella on vielä lämmitysreserviä jäljellä paljon.

Käyttöominaisuudet
Luotettavuus: 1 jumi, ei ole toistunut enää. Näin lyhyellä kokemuksella ei luotettavuudesta voi puhua vielä mitään
Käytettävyys: Kaukosäätimessä saisi olla puhallinteholle ylös alas nappi lämpötilanapin vieressä. Muuten siedettävä.
Puhdistettavuus: Hyvä. Kansi on rimpula (kuten kaikissa pumpuissa)
Melu sisäyksikkö: Hiljainen aina 2 tehoon asti. Puhaltimen ollessa automaatilla melu on 1/5 tasoa pienempi ja silloin sisäyksikköä ei enää kuule käytännössä lainkaan.
Melu ulkoyksikkö: Sekä kompura että puhallin hiljainen. Olen tosin käyttänyt laitetta 75 % tehorajalla. En tiedä onko tällä vaikutusta.
Sulatus: Tekee mielestäni vähän turhan tiuhaan. Tosin sulatus kestää tyypillisesti vain 3-4 minuuttia vielä 5 asteen pakkasen tuntumassa
Muita huomioita:
Viikko-ohjelman muutokset eivät mene perille ennen kuin käyttää viikko-ohjelman pois/päälle. Ei käytännön harmia.
Katkokäynti: Laite ei ole kertaakaan katkaissut käyntiä lämpimien kelien aikana, vaikka lämmitettävä ala pieni ja ulkona ollut pahillillaan 12 astetta.


Kiinteistö:
Sijainti: Uusimaa
Ala: Noin tusinavuotta vanha erillistalo 125 neliöä & 340 kuutiota kahdessa kerroksessa. Tämän lisäksi autotallivarasto 22 neliöä.
Lämmitysmuoto: Suora sähkölämmitys. LTO 50% hyötysuhteella
Ilmalämpöpumpun sijainti: 2 kerros eteisen oven yläpuolella
Lämpötilat: Yläkerta (keittiö ja olohuone) 22 C. Alakerta (makuuhuoneet) 20C, varastot (12C). Yläkerran lämpötilaa on nostettu noin 1 aste lämpöpumpun myötä. Muut lämpötilat pidetty samoina kuin edellisinä vuosina


Toteutuneet säästöt:
1.11.2019 - 28.2.2020 noin 20 kWh vuorokaudessa. Alla kulutusvertailu samalta ajanjaksolta kahdelta edelliseltä vuodelta.
1582981325222.png



Arvioitu vuosisäästö: Noin 4500 kWh. Alla ylläolevien ja kahden edellisen talven talvikuukausien keskilämpötilojen perusteella lasketut säästöt:

1582981631328.png



Muuta:
Pumppua käytetty 75% ajasta automaattipuhalluksella, jolloin puhallusteho todella pieni. Viimeisenä kuukautena olen asettanut puhalluksen viikko-ohjelmalla yöksi 2:lle ja päiväksi 1:lle. Näin lämpö on jakautunut tasaisesti joka nurkkaan myös kylmemmillä keleillä. Yhden kuukauden perusteella en ole havainnut eroa säästössä automaatin ja 1 ja 2 puhallustehon välillä. Kyse enemmänkin mukavuudesta. Kylmällä ilmalla mukavuus parempi käytettäessä automaattia suurempaa tehoa. Olisi hienoa jos automaattipuhalluksen skaalaa saisi hienosäädettyä vähän isommalle.

Säästö olisi luonnollisesti suurempi, jos pumppu olisi alakerrassa. ( 0-5 ulkolämpötilassa alakerran patterit ovat haaleat ja -5 asteessa jo kuumahkot. ) Säästö ei ollut ensisijainen tavoite vaan saada asumismukavuutta kesähelteille, erityisesti mummolle :)
 

Liitetiedostot

  • 1582981183292.png
    1582981183292.png
    57,1 KB · Lukukerrat: 338
Viimeksi muokattu:
Miksi koko ulkoyksikkö? Onko kyseessä jumittava venttiili?

---
Mulla oli jäänyt säästölaskelmasta huomioimatta hyvin todennäköinen katkokäynti syyskuun ja toukokuun osalta + lisääntyvä säteily. Todennäköisesti vuosisäästö noin 4000 kwh. Aika näyttää.
 
Nyt on pumpulla kohta 3kk takana ja olen tuossa tammikuun aikana vähän perehtyny laitteen sielun elämään ja tullut siihen tulokseen että ei tässä vekottimessa taidakaan mitään vikoja pahemmin olla. Nuo jumit mistä on puhuttu on johtunu tässä asunnossa suurimmaksi osaksi näköjään siitä että ulkoisen lämmönlähteen antaessa lämpöä asuntoon, pienemmällä pyynnillä pumppu on tällöin täysin hiljaa, ei tarvetta lämmitykselle. Kun pyynnin nostaa +22sta --> +24-26 niin sisäyksikkö herää puhaltamaan. Takkatoiminnolla sisällä puhaltaa aina niinku pitää. Sulatukset tasaisesti 70-90min välein, kestoltaan keskiarvo 9min, takkatoiminnon kanssa 2-3min.

Ei ole tarvinnu ivo buuttailla. Leivinuunia ei lämmitetty tuossa vähään aikaan niin sisäyksikkö puhalteli +22 pyynnillä 1.5vko putkeen ilman ongelmia pois lukien sulatukset.
Eli laite mittailee aika herkästi katon rajassa olevan lämmön varsinkin jos lämmitetään takalla/leivinuunilla kämppää samalla. Tällöin takkatoimintoa kannattaa pitää päällä, muuten sisäyksikkö lyö alhaisella pyynnillä lepuutukselle ja sammuu jopa kokonaan. En tiedä miten nuo muiden jumihommat kun jos ei lämmitetä yhtään puilla, sillon sisäyksikön paikalla ja lämpötilan haisteluilla voi olla merkitystä.

Toistaiseksi niinku mainitsin laite toimii näköjään ok. Sähköä säästyny 2kk aikana 350kwh verrattuna edellisvuoteen. Säästäisi vieläkin enemmän jos ei ostaisi puita.

Muutan kesän aikana liitännän pistotulppaan, saa kulutusmittarin kiinni, näkee tarkemmin.

Täällä toimii pumppu edelleen hyvin. Ei jumeja, Ei bugeja, Ei virrattomana käyttöjä.
Tässä taloudessa jumit/seisonnat johtuivat siitä että pumppu reagoi ulkoiseen lämmönlähteeseen herkästi ja pyyntiä pitää nostaa normaalia korkeammalle jos takkatoiminto ei ole päällä. Piti vain seurata ja tutkia asiaa pidemmän aikaa.

Eli siis pumppu toimii ihan normaalisti.
 
Miksi koko ulkoyksikkö? Onko kyseessä jumittava venttiili
En tiedä mikä sitä vaivaa, eikä enää jaksa hirveästi kiinnostaakkaan.
Ongelmat alkaa heti kun pakkaset nousee ja pitäis oikeasti alkaa tekee töitä.
Voi olla ettei toimi kunnolla pikku pakkasillakaan mutta sitä ei huomaa kun ei huonelämpö kerkee pudota.
 
Pitkästä aikaa väänsin eilen illalla pumpun päälle, kun yöksi oli luvattu vähän kirempää pakkasta.

Lämpötilaksi oli asetettu +20 astetta, puhallus kolmosella eikä takkatoimintoa päällä. Lopputuloksena vaimeaa puhallusta ilman kunnon lämpöä. Arvelin, että syynä riittävä huonelämpö, ehkä joku 21,5 astetta.

Kun lämmitys ei ollut alkanut vielä nukkumaan mennessäkään, väliä ehkä tunti kaksi, laitoin pyynnin 21 asteeseen. Ei välitöntä vaikutusta, mutta huonelämpö oli edelleen ihan ok.

Aamulla herätessä laite oli käynnissä ja lämmitti, asunnon huonelämpötilat ok. En tiedä, milloin laite oli hurahtanut käyntiin, mutta tässä tapauksessa ei jäänyt hengettömäksi.
 
Sainpa nyt sitten minäkin esille tuon Tossun bugin. Asetuksena oli ollut 22 astetta ja puhallus kolmosnopeudella. Kun aurinko lämmitti tupaa reilusti, pudotin asetukseksi 21 astetta ja puhalluksen automaatille. Tällöin laite päättikin sammua kokonaan, minkä merkille laitoin täysin normaalina. Mutta jossain vaiheessa illemmalla, kun ulkona jo lämpötila putosi, huomasin ohi mennessäni että laite piti jotain ääntä. Tehomittauksen trendihistoria taloautomaatiossa kertoi, että ulkoyksikkö oli juuri käynnistynyt, joten jäin seuraamaan laitetta. Semmoisen 10-15 minuuttia vain jaksoin seurata, kun ulkoyksikkö huristeli omiaan, mutta sisällä ei tapahtunut mitään. Kokeilin nostaa pyynnin takaisin 22 asteeseen, ei vaikutusta. Sitten loppui kärsivällisyys, ja naputtelin takkamoodin 2 päälle, jolloin sisäyksikkö hurahti käyntiin. Sen jälkeen laite on toiminut normaalisti, mutta jätin takkamoodin varuiksi päälle, jotta seuraavan kerran lähtee varmasti käyntiin, jos päättää pitää taukoa välillä.
 
Pistin juuri merkille että kun pure toiminto on päällä, niin laite ei sirise kuten tähän asti on tapahtunut. Sirinää en saanut millään päälle, olisikohan se vain mennyt rikki? Muutoin toimii ja ledit palaa kuten ennenkin.. tosij vikalistaa en ole vielä vaivautunut tarkistamaan.

Onko muilla puren sirinä kadonnut käytön myötä?
 
Pistin juuri merkille että kun pure toiminto on päällä, niin laite ei sirise kuten tähän asti on tapahtunut. Sirinää en saanut millään päälle, olisikohan se vain mennyt rikki? Muutoin toimii ja ledit palaa kuten ennenkin.. tosij vikalistaa en ole vielä vaivautunut tarkistamaan.

Onko muilla puren sirinä kadonnut käytön myötä?

Ei ole tullut käytettyä purea, kerran kokeillut ja silloin sirisi kyllä. Sen käyttö lämmityksen aikana on varmaan vähän kyseenalaista, kun ymmärtääkseni kerää enemmän pölyä kennoon. Jäähdytyksellä kondenssivesi huuhtelee pölyn kennosta, mutta lämmityksellä pure vain likaa kennoa normaalia nopeammin.
 
Sen käyttö lämmityksen aikana on varmaan vähän kyseenalaista, kun ymmärtääkseni kerää enemmän pölyä kennoon. Jäähdytyksellä kondenssivesi huuhtelee pölyn kennosta, mutta lämmityksellä pure vain likaa kennoa normaalia nopeammin.
Juurikin näin, kyseessä on ionisaattori joka sähköistää pölyhiukkaset imua-aukolla niin että ne tarttuvat kiinni sisäyksikön kennoon.
 
Pitkästä aikaa väänsin eilen illalla pumpun päälle, kun yöksi oli luvattu vähän kirempää pakkasta.

Lämpötilaksi oli asetettu +20 astetta, puhallus kolmosella eikä takkatoimintoa päällä. Lopputuloksena vaimeaa puhallusta ilman kunnon lämpöä. Arvelin, että syynä riittävä huonelämpö, ehkä joku 21,5 astetta.

Kun lämmitys ei ollut alkanut vielä nukkumaan mennessäkään, väliä ehkä tunti kaksi, laitoin pyynnin 21 asteeseen. Ei välitöntä vaikutusta, mutta huonelämpö oli edelleen ihan ok.

Aamulla herätessä laite oli käynnissä ja lämmitti, asunnon huonelämpötilat ok. En tiedä, milloin laite oli hurahtanut käyntiin, mutta tässä tapauksessa ei jäänyt hengettömäksi.

Tänään jatkui pienimuotoinen testaus lämmityksen käynnistymisestä. Laitoin virrat päälle pari tuntia sitten lämpötila-asetuksena 20, puhallus kolmosella. Huonelämpö oli ehkä 21-22, eikä lämmitys alkanut.

Vajaa tunti sitten nostin pyynnin 21 asteeseen, puhallus edelleen kolmosella. Hento puhallus vaihtui nyt oikeaan lämmitykseen. Ei tuo laite ainakaan hötkyile lämmityksen kanssa, mutta en osaa moittiakaan.
 
Hommasin toshiba premium kaveriksi tado etäohjauksen. Kumpi lie fiksumpaa ilpon kannalta - pitää manuaaliohjauksessa jolloin ilpo aina päällä vaiko tavoitteellinen termostaattiohjaus jolloin ilpon sisäyksikkö (ainakin) sammuu aika ajoin?
 
Hommasin toshiba premium kaveriksi tado etäohjauksen. Kumpi lie fiksumpaa ilpon kannalta - pitää manuaaliohjauksessa jolloin ilpo aina päällä vaiko tavoitteellinen termostaattiohjaus jolloin ilpon sisäyksikkö (ainakin) sammuu aika ajoin?

Mitenkäs tuommoinen Tado toimii? Onko pelkkään etäohjaukseen vai voiko tehdä automaatiota myös? Paljonko maksaa ja onko toiminut?
 
Mitenkäs tuommoinen Tado toimii? Onko pelkkään etäohjaukseen vai voiko tehdä automaatiota myös? Paljonko maksaa ja onko toiminut?
Siinä on tarpeellinen rekvisiitta (WLAN-yhteys, IR-lähetin, mikrofoni, lämpö- ja kosteusmittari sekä ohjelmamuistia), pilvipalvelun avulla toimiva kaukoetäohjaus ja hiukan monipuolisempi kalenteri-, kännykkäpaikannus ja muihin tietoihin perustuva pilvipohjainen säätö, mutta vaihtoehtona myös aika yksinkertainen paikallinen säätömahdollisuus, jossa laite ohjaa paikallisesti ON/OFF-tyyliin ilppiä päälle ja pois laitteen itse mittaaman lämpötilan perusteella. Kyllä tuo toimii ja termostaattimoodissa ilman verkkoyhteyttä toimii oletetusarvoisesti edellisen yhteyskerran asetusten (tai paikallisesti laitteen hipaisukytkimillä asetetun säädön mukaan). Hinnan näkee firman nettisivuilta, mutta on ollut luokkaa pari sataa euroa. Laitteessa on valmiina komentokirjastoja erittäin monille ilmalämpöpumppumalleille ja -merkeille, mutta myös mahdollisuus opettaa peruskäskyt kaukosäätimen avulla.
 