Uuden omistajan kokemus reilulta 4 kuukaudelta (asennettu lokakuussa 2019).
Taustaa:
Pumppu hommattiin kaksikerroksisen kiinteistön yläkertaan ensisijaisesti jäähdytyskäyttöä varten. Yläkerrassa on olohuone, joten hiljaisuus tärkeää. Pumppua on käytetty toistaiseksi 75% tehorajalla (sisäänajo). Näillä keleillä tälläkin tehorajoitusasetuksella on vielä lämmitysreserviä jäljellä paljon.
Käyttöominaisuudet
Luotettavuus: 1 jumi, ei ole toistunut enää. Näin lyhyellä kokemuksella ei luotettavuudesta voi puhua vielä mitään
Käytettävyys: Kaukosäätimessä saisi olla puhallinteholle ylös alas nappi lämpötilanapin vieressä. Muuten siedettävä.
Puhdistettavuus: Hyvä. Kansi on rimpula (kuten kaikissa pumpuissa)
Melu sisäyksikkö: Hiljainen aina 2 tehoon asti. Puhaltimen ollessa automaatilla melu on 1/5 tasoa pienempi ja silloin sisäyksikköä ei enää kuule käytännössä lainkaan.
Melu ulkoyksikkö: Sekä kompura että puhallin hiljainen. Olen tosin käyttänyt laitetta 75 % tehorajalla. En tiedä onko tällä vaikutusta.
Sulatus: Tekee mielestäni vähän turhan tiuhaan. Tosin sulatus kestää tyypillisesti vain 3-4 minuuttia vielä 5 asteen pakkasen tuntumassa
Muita huomioita:
Viikko-ohjelman muutokset eivät mene perille ennen kuin käyttää viikko-ohjelman pois/päälle. Ei käytännön harmia.
Katkokäynti: Laite ei ole kertaakaan katkaissut käyntiä lämpimien kelien aikana, vaikka lämmitettävä ala pieni ja ulkona ollut pahillillaan 12 astetta.
Kiinteistö:
Sijainti: Uusimaa
Ala: Noin tusinavuotta vanha erillistalo 125 neliöä & 340 kuutiota kahdessa kerroksessa. Tämän lisäksi autotallivarasto 22 neliöä.
Lämmitysmuoto: Suora sähkölämmitys. LTO 50% hyötysuhteella
Ilmalämpöpumpun sijainti: 2 kerros eteisen oven yläpuolella
Lämpötilat: Yläkerta (keittiö ja olohuone) 22 C. Alakerta (makuuhuoneet) 20C, varastot (12C). Yläkerran lämpötilaa on nostettu noin 1 aste lämpöpumpun myötä. Muut lämpötilat pidetty samoina kuin edellisinä vuosina
Toteutuneet säästöt:
1.11.2019 - 28.2.2020 noin 20 kWh vuorokaudessa. Alla kulutusvertailu samalta ajanjaksolta kahdelta edelliseltä vuodelta.
Arvioitu vuosisäästö: Noin 4500 kWh. Alla ylläolevien ja kahden edellisen talven talvikuukausien keskilämpötilojen perusteella lasketut säästöt:
Muuta:
Pumppua käytetty 75% ajasta automaattipuhalluksella, jolloin puhallusteho todella pieni. Viimeisenä kuukautena olen asettanut puhalluksen viikko-ohjelmalla yöksi 2:lle ja päiväksi 1:lle. Näin lämpö on jakautunut tasaisesti joka nurkkaan myös kylmemmillä keleillä. Yhden kuukauden perusteella en ole havainnut eroa säästössä automaatin ja 1 ja 2 puhallustehon välillä. Kyse enemmänkin mukavuudesta. Kylmällä ilmalla mukavuus parempi käytettäessä automaattia suurempaa tehoa. Olisi hienoa jos automaattipuhalluksen skaalaa saisi hienosäädettyä vähän isommalle.
Säästö olisi luonnollisesti suurempi, jos pumppu olisi alakerrassa. ( 0-5 ulkolämpötilassa alakerran patterit ovat haaleat ja -5 asteessa jo kuumahkot. ) Säästö ei ollut ensisijainen tavoite vaan saada asumismukavuutta kesähelteille, erityisesti mummolle