Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9

  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja janti
  • Aloituspäivämäärä Aloituspäivämäärä
Tälläkin foorumilla moni on jo tiedostanut Toshiban ominaisuuden, joka sisältyy myös tähän premium malliin.

Eli manuaalisilla puhallusnopeuksilla laitteesta ei saa kaikkea tehoa ulos, tämä koskee ilmeisesti kaikkia muita manuaalisia nopeuksia paitsi maksimipuhallusta. Tämän voi kiertää kolmella tavalla, mikä nyt parhaalta tuntuu.

- Puhallus automaatille
- Puhallus maksimille (5)
- Puhallus 1-3 ja lisäksi "Hi-Power" päälle.

Puhalluksen automaattinen nopeus ei sovellu kaikkiin tiloihin, kuten ei myöskään puhalluksen maksimiasetuskaan.

Laitteen "Hi-Power" ominaisuus nostaa pyyntilämpötilaa "piilossa" 2 astetta korkeammaksi kuin kaukosäätimen lukema on.
Lisäksi Hi-Power nostaa puhalluksen nopeutta yhdellä pykälällä. Nämä kerrotaan muistaakseni huoltomanuaalissa. Ominaisuus tekee myös
jotakin muuta, mikä jätetään kertomatta, tämä näkyy selkeästi korkeampana puhallusilman lämpönä,
ja myös suurempana sähkötehon ottona. Samoja asioita on käyttäjät mittailleet tässä vanhemman Arctic mallin ketjussa.

Täällä on nyt pakkasta -24°C, alkaa käymään vajaatehoiseksi enimmäkseen käyttämäni puhallusnopeus 4.
Normaalilla nelospuhalluksella laite hönkii n. 36 asteista ilmaa, olipa pyyntinä 23, 26 tai 30°C.
Laitoin Hi-Powerin päälle ja puhallusnopeuden kolmoselle, jolloin puhallusnopeus on todellisuudessa 4.
Pyyntinä 23°C, jonka Hi-Power nostaa "piilossa" lukemaan 25°C. No nyt alkoi puhalluslämpötila nousemaan
vikkelästi, ja asettui sinne 41°C lukemiin. Eli viiden asteen nousu puhalluslämpötilassa.
 
Viimeksi muokannut moderaattori:
Tälläkin foorumilla moni on jo tiedostanut Toshiban ominaisuuden, joka sisältyy myös tähän premium malliin.

Eli manuaalisilla puhallusnopeuksilla laitteesta ei saa kaikkea tehoa ulos, tämä koskee ilmeisesti kaikkia muita manuaalisia nopeuksia paitsi maksimipuhallusta. Tämän voi kiertää kolmella tavalla, mikä nyt parhaalta tuntuu.

- Puhallus automaatille
- Puhallus maksimille (5)
- Puhallus 1-3 ja lisäksi "Hi-Power" päälle.

Puhalluksen automaattinen nopeus ei sovellu kaikkiin tiloihin, kuten ei myöskään puhalluksen maksimiasetuskaan.

Laitteen "Hi-Power" ominaisuus nostaa pyyntilämpötilaa "piilossa" 2 astetta korkeammaksi kuin kaukosäätimen lukema on.
Lisäksi Hi-Power nostaa puhalluksen nopeutta yhdellä pykälällä. Nämä kerrotaan muistaakseni huoltomanuaalissa. Ominaisuus tekee myös
jotakin muuta, mikä jätetään kertomatta, tämä näkyy selkeästi korkeampana puhallusilman lämpönä,
ja myös suurempana sähkötehon ottona. Samoja asioita on käyttäjät mittailleet tässä vanhemman Arctic mallin ketjussa.

Täällä on nyt pakkasta -24°C, alkaa käymään vajaatehoiseksi enimmäkseen käyttämäni puhallusnopeus 4.
Normaalilla nelospuhalluksella laite hönkii n. 36 asteista ilmaa, olipa pyyntinä 23, 26 tai 30°C.
Laitoin Hi-Powerin päälle ja puhallusnopeuden kolmoselle, jolloin puhallusnopeus on todellisuudessa 4.
Pyyntinä 23°C, jonka Hi-Power nostaa "piilossa" lukemaan 25°C. No nyt alkoi puhalluslämpötila nousemaan
vikkelästi, ja asettui sinne 41°C lukemiin. Eli viiden asteen nousu puhalluslämpötilassa.
Tämä on kyllä mielenkiintoinen setti myös. En ole itse vielä tätä viitsiny testailla. Hipower on siitä perseestä että se säätää siivekkeet tiettyyn asentoon joita ei pysty muokkaamaan.. Muutenhan tuo hipower vois olla päällä vaikka 24/7

Olen huomannut että esim. manuaali 3lla puhallus saattaa hiljentyä luokkaan 1-2 vedonestosta johtuen ja kun puhalluksen nostaa 5seen niin SY heräilee kohta täyteen laakiinsa puhaltamaan. Takkakytkin vois olla päällä koko ajan mutta olen siinäkin huomannut että asunnon lämpötila ei pysy yhtä tasaisena kuin Manuaalilla.
 
Tämä on kyllä mielenkiintoinen setti myös. En ole itse vielä tätä viitsiny testailla. Hipower on siitä perseestä että se säätää siivekkeet tiettyyn asentoon joita ei pysty muokkaamaan.. Muutenhan tuo hipower vois olla päällä vaikka 24/7

Sama ongelma oli täälläkin aluksi, mutta sitten huomasin, että etäohjauksella ei siivekkeet liiku mihinkään vaikka lataa hipowerin päälle.
Tuli tuo etäohjaus tähän hankittua, jotakin muutakin hyötyä siitä siis tuli, kun moinen typerä ominaisuus jätetty tähän Hi-Poweriin. Joku toinen asetuskin oli muistaakseni, joka kaukosäätimen kautta käytettynä käänteli siivekkeet suoraan... Edit: taisi olla pelkkä puhallus, eli "ilman kierrätys" joka käänsi siivekkeet väkisin suoraan :rolleyes: Käsittämättömiä bugeja jätetty softaan.
 
Viimeksi muokannut moderaattori:
Sama ongelma oli täälläkin aluksi, mutta sitten huomasin, että etäohjauksella ei siivekkeet liiku mihinkään vaikka lataa hipowerin päälle.
Tuli tuo etäohjaus tähän hankittua, jotakin muutakin hyötyä siitä siis tuli, kun moinen typerä ominaisuus jätetty tähän Hi-Poweriin. Joku toinen asetuskin oli muistaakseni, joka kaukosäätimen kautta käytettynä käänteli siivekkeet suoraan... Edit: taisi olla pelkkä puhallus, eli "ilman kierrätys" joka käänsi siivekkeet väkisin suoraan :rolleyes: Käsittämättömiä bugeja jätetty softaan.
Edit. Siivekkeitä pystyy säätämään kaukosäätimellä vaikka hipower on päällä. Se vaan laittaa keskiasentoon siivekkeet kun lyö hipowerin päälle
 
Edit. Siivekkeitä pystyy säätämään kaukosäätimellä vaikka hipower on päällä. Se vaan laittaa keskiasentoon siivekkeet kun lyö hipowerin päälle

Pystyy säätämään, mutta Hi-Power tippuu pois päältä jos säätää siivekkeiden sivusuunnan ohjausta... Tämän testasin useaan otteeseen.
Ei pysty säätämään ainakaan siten, että toinen puolisko puhaltaa vasemmalle, ja toinen oikealle.
 
Viimeksi muokannut moderaattori:
Pystyy säätämään, mutta Hi-Power tippuu pois päältä jos säätää siivekkeiden sivusuunnan ohjausta... Tämän testasin useaan otteeseen.
Ei pysty säätämään ainakaan siten, että toinen puolisko puhaltaa vasemmalle, ja toinen oikealle.
Olen säätänyt sivusuunnan aikanaan siten, että toinen puolisko osoittaa melko suoraan eteen, ja toinen sisäänpäin. Eli siis sivukohdistus jonkin verran oikealle keskilinjasta. Hipower ei vaikuta tähän säätöön mitenkään. Pystysuuntaus kyllä muuttuu, kun laittaan hipowerin päälle, mutta mitään liikettä sivuttaisläpissä ei tapahdu. Kun hipowerin ottaa pois päältä, taas pystysuuntaus palautuu aiempaan asentoon, ja sivusuuntaus edelleen paikallaan, ei muutosta.
 
Sillain voi onnistua, mutta pudas "V-asento" ei onnistu Hi-Powerin kanssa, muuten kuin etäohjauksen kautta.
 
Kyllä se on jännä homma että huomaa pumpusta uusia asioita vaikka ollut jo yli vuoden käytössä. Tämä nykynen ulkoyksikkö ollut 1kk vasta.

Laite tuntuu lämmittävän vasta kunnolla HiPower asennolla. Eli esim. Pyynti 20+hipower puhallus 2 tuottaa lämpimämpää ulos kuin +22 ja puhallus 3.

Täällä ollu pakkasta nyt taas yöt yli -20. Aamulla heräilin niin asunnossa +20 ja pumpussa +22. Eli pitäis olla tuo hipower päällä että pumppu pitää lämmöt pakkasilla asunnossa tasaisempana. Eli yli -15 pakkasilla hipoweria päälle mikäli haluaa kaikki tehot laitteesta irti
 
Kyllä se on jännä homma että huomaa pumpusta uusia asioita vaikka ollut jo yli vuoden käytössä. Tämä nykynen ulkoyksikkö ollut 1kk vasta.

Laite tuntuu lämmittävän vasta kunnolla HiPower asennolla. Eli esim. Pyynti 20+hipower puhallus 2 tuottaa lämpimämpää ulos kuin +22 ja puhallus 3.

Täällä ollu pakkasta nyt taas yöt yli -20. Aamulla heräilin niin asunnossa +20 ja pumpussa +22. Eli pitäis olla tuo hipower päällä että pumppu pitää lämmöt pakkasilla asunnossa tasaisempana. Eli yli -15 pakkasilla hipoweria päälle mikäli haluaa kaikki tehot laitteesta irti
Ihan normi settiä, pyyntiä saa ruuvilla ulkolämpötilan mukaan. On tämä asia käyty täälläkin läpi, mutta jos haluat kaiken irti pumpusta, puhallusnopeus pitää olla joko maksimilla, tai automaatilla. Hipower nostaa ottotehoa esim. Kolmospuhalluksella, tällöin puhallusnopeus vastaa nelosta. Eli hipowerilla voi kiertää tämän typerän ominaisuuden.

Coppi varmasti hivenen laskee, mutta mitäpä siitä.
 
Ihan normi settiä, pyyntiä saa ruuvilla ulkolämpötilan mukaan. On tämä asia käyty täälläkin läpi, mutta jos haluat kaiken irti pumpusta, puhallusnopeus pitää olla joko maksimilla, tai automaatilla. Hipower nostaa ottotehoa esim. Kolmospuhalluksella, tällöin puhallusnopeus vastaa nelosta. Eli hipowerilla voi kiertää tämän typerän ominaisuuden.

Coppi varmasti hivenen laskee, mutta mitäpä siitä.
Testasin tuossa äsken. Ulkona lauhtunut, nyt -15 tasan.
Pumpussa pyynti +20 + HiPower Päällä, Manuaali 3. Siivekkeiden päästä tasan +43 asteista ilmaa ulos.
 
Meidän pumppu käytiin päivittämässä noiden jumien jälkeen ja nyt on toiminu aikalailla mallikkaasti.
Tällä hetkellä pihalla -19.8, pyynti 22, puhallus 3 ja hi power päällä, sisällä +23.
Pumppu näyttää lykkäävän +48 ilmaa tupaan.
 
Täällä -29c, pyyntilämpötila tapissa, puhallus 3, jonka hipower nostaa nopeuteen 4.
Puhalluslämpötila kipuaa hitaasti sulatuksen jälkeen, olleen ennen seuraavaa sulatusta ~39,5c.

Käytännössä pelkän pumpun raja tulee vastaan jossakin -20... -25c pakkasilla tässä 88vm talossa, jossa kaikki alkuperäistä,
paitsi ovien ja ikkunoiden tiivisteet. Pumppu lämmittää kykyjensä mukaan n. 97 neliötä. 25 premium kyseessä.
tavoitelämpötila päähuoneissa eli olohuoneessa ja keittiössä, jonne pumppu puhaltaa parhaiten, on siellä 21c paikkeilla.
Eihän se kovimmilla pakkasilla siellä pysy, ellei pattereita ruuvaa lämmittämään.

Pienehkö ja vanha varaava takka ei ihmeitä tee, sillä saa maksimissaan n. 10kwh päivän lämmityssähköstä pois,
eli pumpun tukena venyttää muutaman asteen tuota -20... -25c rajaa.

Näillä 30c pakkasilla pitkään jatkuessaan pitää käytännössä korottaa parin päähuoneen patterien termostaattien asetuksia lähelle normaaliasetuksia.

Tammikuun keskilämpötila oli -12,3c, ja pelkän pumpun tuottama säästö oli 750kwh. Marraskuussa tuli 600kwh säästö, samoin joulukuussa.

Yhteenvetona sanoisin, että pumppu ja sen rajat toimii kuten oletin, ja vähän ehkä paremminkin.

Edit, lämmitysjaksot -15c pakkasille asti 70min luokkaa, tätä kovemmilla pakkasilla 90min.
Pitänee tähänkin olla kohtalaisen tyytyväinen, kun on lukenut yli 70 sivua tuota kilpailevan leirin kilpasulatteluketjua...
Tämä laite kuulemma kykenee pidmepiinkin lämmitysjaksoihin, jos kuorma on riittävän pieni. Lämmitysjakso voi ilmeisesti
olla myös lyhyempi kuin 70min, mutta en ole ainakaan koskaan sattunut kellottamaan 70min lyhyempää.
 
Viimeksi muokannut moderaattori:
Meidän pumppu käytiin päivittämässä noiden jumien jälkeen ja nyt on toiminu aikalailla mallikkaasti.
Tällä hetkellä pihalla -19.8, pyynti 22, puhallus 3 ja hi power päällä, sisällä +23.
Pumppu näyttää lykkäävän +48 ilmaa tupaan.
Mitä pumpulle tehtiin? Tehtiinkö joku softa päivitys vai?
 
Täällä ulkona -20C. Sisällä +24C. Pyynti 23. puhallus 5. Puhalluslämpö epätarkalla mittarilla 44. Sähköteho 1450w. Ei ongelmia pitää talo lämpöisenä.

Kun tammikuussa oli -26, piti silloinkin yksin talon lämpimänä. testasin hiukan ja Laitoin pyynnin 30 puhallus 5 ja kävin kaupassa, takaisin tullessa sisällä oli lämpö noussut +26. Ottoteho 1850W.

muu lämmitys pois käytöstä, ainoastaan suihkussa lattialämpö päällä.
 
No ne talojen speksit, raknnusvuosi, koko, eristeet, kunto, yms vaihtelee niin paljon.
Joku uusi talo nyt pysyy lämpöisenä melkein kun laittaa vaan olohuoneeseen lehmän hönkimään. Pumppu saa silloin olla melkeinpä "koristeena". Nehän käy melkein minimiteholla vielä selkeillä pakkasillakin. Vaan kun laittaa samanlaisen pumpun johonkin
35 vuotta, tai 50 vuotta vanhaan taloon, niin saa kertoa monella sen pikkupakkasten kulutuksen.

Itse en kyllä uskalla kytkeä vanhaa lämmitystä pois päältä. Se kannattaa säätää varalle jonnekin 10-16c paikkeille,
jos sattuu pumppu tekemään tenän, ja ei ole kukaan kotona, niin ei ihan mahdottoman kauaa mene kun alkaa vesiputket paukkumaan.
 
Hi-power ja puhallusnopeus auto:lla toimii myös hyvin. Ihan niinkuin Panasonicissa konsanaan...

Jaa, toisaalta, monet ovat saaneet laitteen hörppimään sähköä eniten juuri automaattisella puhalluksella, mutta normaali käyttötilanne ei useinkaan vaadi maksimitehoja ulos laitteesta.

Väittäisin, että käytettäessä automaattista puhallusnopeutta tilanteessa jossa laitteen teho ei enää oikein riitä lämmittämään tilaa,
niin hipower nappi ei tuo siihen tilanteeseen mitään apua. Sama juttu myös vitospuhalluksella vastaavassa tilanteessa jossa laitteen teho
on käymässä alakanttiin, niin tällöinkään hipower ei tuo mitään lisää. Maksimit saa ulos ilmankin vitospuhalluksella ja automaatilla.

Silloin kun laite ei ole lähellä äärirajoja, niin saat suunnilleen saman vaikutuksen automaattisen puhalluksen kanssa kun nostat vaan pyyntiä muutaman asteen. Tosin, hipower nostanee hieman automaattisen puhallusnopeuden nopeutta, että sitä kautta voi olla hyötyä hipowerista.

Eli pähkinänkuoressa voisi tiivistää niin, että syystä tai toisesta toshiba on halunnut rajoittaa laitteen antamaa lämmitystehoa manuaalisilla puhallusnopeuksilla 1-4... Vitonen hönkii ulos sen mitä saa, varmaankin optimoitu testitilanteita varten... Samoin tuo automaatti, että lämpöä tulisi niissäkin talouksissa missä ei oikein osata säätää manuaalisten asetusten kanssa?
 
Tässähän on tunnetusti aivan liian hitaasti puhaltava tuo automaattinen nopeus.
Tältä osin hipowerin käytössä voi olla hyvinkin järkeä automaattisen puhalluksen kanssa.
 
Meidän pumppu käytiin päivittämässä noiden jumien jälkeen ja nyt on toiminu aikalailla mallikkaasti.
Tällä hetkellä pihalla -19.8, pyynti 22, puhallus 3 ja hi power päällä, sisällä +23.
Pumppu näyttää lykkäävän +48 ilmaa tupaan.
Mitä tehtiin? Täällä samoja jumeja kuin tässä ketjussa useammilla. Jumin aikana ottotehot n. 450w. Just seurasin tunnin ja lähti seuraavan sulatuksen jälkeen taas normaalisti toimimaan. Jumin aiheuttaa joka kerta takan tuoma lämpö.
 
Mitä tehtiin? Täällä samoja jumeja kuin tässä ketjussa useammilla. Jumin aikana ottotehot n. 450w. Just seurasin tunnin ja lähti seuraavan sulatuksen jälkeen taas normaalisti toimimaan. Jumin aiheuttaa joka kerta takan tuoma lämpö.
Jos takka aiheuttaa ongelman, niin viittaisi kyllä siihen että joku bugi on olemassa, ja se voi liittyä lämmön pakkaantumiseen sisäyksikölle silloin kun sisäyksikkö ei käy. Pelittääkö jos takkatoiminto on päällä? Ite joudun käyttämään takkatoiminto usein myös kovemmilla pakkasilla, koska puhalluslämmön tippuessa kyykkää myös puhallusnopeus, johtuen yli aggressiivisesta vedonpoistista.
 
Jos takka aiheuttaa ongelman, niin viittaisi kyllä siihen että joku bugi on olemassa, ja se voi liittyä lämmön pakkaantumiseen sisäyksikölle silloin kun sisäyksikkö ei käy. Pelittääkö jos takkatoiminto on päällä? Ite joudun käyttämään takkatoiminto usein myös kovemmilla pakkasilla, koska puhalluslämmön tippuessa kyykkää myös puhallusnopeus, johtuen yli aggressiivisesta vedonpoistista.
Aiemmat jumit pysäyttäneet sy kokonaan, tällä kertaa puhallus jäi lepotilaan. Uy otto tällöin aina se n 450w.

Takkatoiminnon kanssa ulkoyksikkö jäi myös muistaakseni tuohon samaan tilaan. Eikö sen pitäisi pysähtyä kokonaan?
 
Aiemmat jumit pysäyttäneet sy kokonaan, tällä kertaa puhallus jäi lepotilaan. Uy otto tällöin aina se n 450w.

Takkatoiminnon kanssa ulkoyksikkö jäi myös muistaakseni tuohon samaan tilaan. Eikö sen pitäisi pysähtyä kokonaan?
Takkatoiminto pysäyttää ulkoyksikön jos sy tulkitsee ettei lämmitystarvetta ole. Tällöin sisäyksikkö jää vain kierrättämään ilmaa.
 
Takkatoiminto pysäyttää ulkoyksikön jos sy tulkitsee ettei lämmitystarvetta ole. Tällöin sisäyksikkö jää vain kierrättämään ilmaa.
Näin aatellut ja näin toimi myös aiempi pumppu (carrier). Eikös ilman takkatoimintoakin näin kuuluisi mennä, sy jää kierrättämään ja uy sammuu? Takkatoiminnolla saa sen lepopuhalluksen isommalle toki. Nyt uy ei vain sammu vaan jää tuohon n. 450w otolle.
 
Näin aatellut ja näin toimi myös aiempi pumppu (carrier). Eikös ilman takkatoimintoakin näin kuuluisi mennä, sy jää kierrättämään ja uy sammuu? Takkatoiminnolla saa sen lepopuhalluksen isommalle toki. Nyt uy ei vain sammu vaan jää tuohon n. 450w otolle.
Minun käsityksen mukaan kyllä. Normi tila vastannee takkatila 2:sta. Kai. Tai sitten se on joku välimuoto ykkösestä ja kakkosesta.
 
Kyllä minulla pitää ainakin olla takkatoiminto päällä. Silloin ei jumittele kertaakaan. Normi lämmitys ei käyttäydy samoin kuin takkatoiminto.
Mutta kyllähän normitoiminnollakin sy pitäisi jäädä hiljaksiin puhaltamaan jos/kun lämpötila nousee tarpeeksi yli tavoite lämpötilan.
 
Näin se tekee, 99% ajasta, mutta kaukkarista takkatoiminto päälle ja avot...
Pitää koittaa vaikka sillon puhaltaa hetkellisesti kylmää sulatuksen jälkeen. Tosin jumin aikana mulla jäi muistaakseni uy 450w ottoteholle. Pitää testata uusiksi. Aiempi pumppu ei sy pysäyttänyt kuin sulatuksen ajaksi ja näin tämän pitäisi kaiketi toimia.
 
Pitää koittaa vaikka sillon puhaltaa hetkellisesti kylmää sulatuksen jälkeen. Tosin jumin aikana mulla jäi muistaakseni uy 450w ottoteholle. Pitää testata uusiksi. Aiempi pumppu ei sy pysäyttänyt kuin sulatuksen ajaksi ja näin tämän pitäisi kaiketi toimia.
Kokeilin myös kaikenlaista, kunnes tajusin että takkamode ratkaisee jumit. Ainakin toistaiseksi...kop kop...nyt sy kolmosella, pyynti 24, puhallus pitkälle alaviistoon. Alkusyksystä toimi normi lämmityksellä ilman takkamodea kunnes laittoi tulet takkaan.
 
Mutta kyllähän normitoiminnollakin sy pitäisi jäädä hiljaksiin puhaltamaan jos/kun lämpötila nousee tarpeeksi yli tavoite lämpötilan.
Ei vaan nimenomaan takkatoiminnolla jää puhaltamaan, ilman sitä sisäyksikkö sammuu kokonaan. Mutta raja ei tietenkään ole juuri asetetussa, vaan jossain ylempänä. Esimerkiksi kevättalvella, kun aurinko paistaa ikkunoista sisään ja lämmittää kämpän useita asteita yli asetusarvon, niin silloin tuo ero tulee vastaan - takkatoiminnolla laite jää kierrättämään sisäilmaa, ilman sitä ei jää, vaan sisäyksikkö pysähtyy kokonaan. Ulkoyksikön toiminta ei varmaankaan eroa mitenkään takkatoiminnolla ja ilman, se pyörii silloin kun lämmitystarvetta on.
 
Kyllä mielestäni jää ilman takkatoimintoakin sy puhaltamaan ja ulkoyksikkö sammuu. Testasin tämän moneen kertaan alkusyksystä kun ulkona 15c ja sisällä ei tarvinnut enää lämpöä tuottaa lisää, ulkoyksikkö sammui ja sisäyksikkö kierrätti "viileää" ilmaa. Noh, tämä tulee testattua taas jossakin vaiheessa. Voihan sen testata vaikka heti pyyntiä laskemalla. Mutta näillä pakkasilla en viitsi, kun pummppu käy koko ajan maksimilla. Joko muistan oikein, tai olen dementoitunut. Aika näyttää.
 
Ei vaan nimenomaan takkatoiminnolla jää puhaltamaan, ilman sitä sisäyksikkö sammuu kokonaan. Mutta raja ei tietenkään ole juuri asetetussa, vaan jossain ylempänä. Esimerkiksi kevättalvella, kun aurinko paistaa ikkunoista sisään ja lämmittää kämpän useita asteita yli asetusarvon, niin silloin tuo ero tulee vastaan - takkatoiminnolla laite jää kierrättämään sisäilmaa, ilman sitä ei jää, vaan sisäyksikkö pysähtyy kokonaan. Ulkoyksikön toiminta ei varmaankaan eroa mitenkään takkatoiminnolla ja ilman, se pyörii silloin kun lämmitystarvetta on.
Oisko näin, aiempi pumppu jäi kyllä kierrättämään ilmaa saavutettuaan tietyn rajan. Toshiba premium 25:lla tää tarkoittaa ymmärtääkseni 2.5 astetta yli asetetun.
 
Oisko näin, aiempi pumppu jäi kyllä kierrättämään ilmaa saavutettuaan tietyn rajan. Toshiba premium 25:lla tää tarkoittaa ymmärtääkseni 2.5 astetta yli asetetun.

Näin se toimii.
Ja mitä aiemmin testailin, niin en kyllä löytänyt eroja "normaalitilan" ja takkatoiminto 2:n välillä... Samalla (hitaalla) nopeudella pyörittää sisäyksikön rupellia, jos lämmitystarve on hyvin pieni. Takkatoiminto 1:llä sitten pyörittää asetettua nopeutta. TT1:n miinuksena vedoneston puute sulatuksien jälkeen. Kun ulkona on pakkasta -30c, puskee sy sulatuksen jälkeen hetken +8c ilmaa.
 
2 talvea kohta 25lla takana ja todennut muutaman asian kamppeesta eri testailujen kautta. Uusi ulkoyksikkö asennettu nyt joulukuussa mutta toimii samallalailla kuin aikaisempi eli nuo jumit sun muut kuuluu tähän malliin. Softaa pitäisi rukata paremmaksi

Eli tätä 25sta kannattaa käyttää joko takkatoiminnolla tai manuaali+hi power toiminnolla.

Manuaali 1-4+ hipower tuottaa eniten ja varmimmin lämpöä käyttämällä ottotehoja enemmän. Ilman hipoweria lämmitysteho tippuu ja saattaa aiheuttaa kummallisia sy pysähdyksiä ja jumeja. Itse olen käyttänyt +22 pyyntiä niin että laitan +20 ja hipowerin päälle. Myös sulatuksen jälkeiset sy hiljaisuudet ja seisomiset olen huomannut että poistuu heti kun painaa hipowerin päälle. Eli ku ulkona pyörii ja sisällä seisoo 30min, hipower päälle ja sy pyörähtää minuuteissa päälle.

Ilman takkatoimintoa manuaalilla sy puhallusteho alkaa hyytymään jopa 5sta aina tasolle 1 mikäli asunnon lämpötila nousee ylös eli pumpun vedonesto puuttuu manuaalilla peliin voimakkaasti kun ottotehon tarve hiipuu. Takkatoiminto poistaa tämän sy puhallustehon hiipumisen ja puhaltaa halutulla nopeudella pienelläkin ottotehon tarpeellakin.

Nämä omia havaintoja premium 25sta
 
Selvästi yliagressiivinen on tuo vedonpoisto.
Puhallusnpeus laskee milloin mistäkin syystä, jos vähän takkaa lämmittää, tai jos ulkona -30c ja laite ei vaan jaksa tuottaa niin lämmintä puhallusilmaa että se pyörittäisi puhallinta kunnon nopeudella. Takkatoiminto 1 poistaa tämän ongelman, mutta pienenä miinuksena se että puhaltaa sulatuksen jälkeen ~-8c ilmaa hetken aikaa jos ulkona luokkaa -30c.

Useaan kertaan todennut että esim avattaessa sähköuunin luukun, SY menee hetkeksi hämilleen ja lopettaa puhalluksen hetkeksi.
Palautuu kyllä aika pian siitä. Normaalisti laite ei sammuta sisäyksikköä kokonaan, jos esim alkusyksystä ei ole lämmitystarvetta, niin SY puhaltelee hiljakseen ja ulkoyksikkö on sammuksissa.

Muita omasta mielestäni isoja suunnitteluvirheitä on se, että laitteen kaukosäätimen kautta käytettäessä takkatoimintoa tai hi-poweria laite kääntää väkisin siivekkeet puhaltamaan suoraan sivusuunnassa. Omassa asennuksessa tämä ei tule kysymykseenkään. Siivekkeiden asentoa ei voi manuaaalisesti muuttaa takaisin puhaltamaan sivusuuntiin, sillä hipower/takktoiminto tippuu pois päältä silloin.
Tämän ongelman voi kiertää hankkimalla etäohjauksen... Sen kautta ei kääntele siivekkeitä vaikka laittaa hipowerin tai takkatoiminnon päälle.
 
Mitenköhän se ottaa niitä ottotehoja kun puhallusnopeus Auto ja Hipower päällä?
Omassa 60 luvun Rauma- Repolan lähes orkkis " Seppo" talossa (noin 120m2 jää pumpun vaikutusalueelle) riittää yllättävän hyvin 25c asetus autopuhallus+Hipower -10c asti. Sen kylmemmällä on jo lämmitettävä takkaa tai laitettava sähköpatteria päälle.
 
Mitenköhän se ottaa niitä ottotehoja kun puhallusnopeus Auto ja Hipower päällä?

Lähtökohtaisesti se ei autolla ota sen enempää sähköä verkosta oli hipower päällä tai ei. Eroa tulee lähinnä siinä, että "hipower" nostaa automaattisella(kin) puhallusnopeudella pyyntiä 2c sekä myös puhallusnopeutta pykälällä. Tuo hi-power hyöty pumpun tehojken loppuess akoskee lähinnä manual 1-4 nopeuksia. vitospuhalluksella ja autolla saadaan maksimit ulos ilman hipoweriakin.
 