Toshiban PKVPG-ND - Daiseikai 9

P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Tämä oli vain pikainen havainto SM:n perusteella, jos laite kerran AUTO-nopeudella tai takkamoodissa ei mene tähän jumi/bugi-tilaan. ;)
Jos näin pienestä olisi kiinni tosiaan, niin äkkiä maahantuojalle viestiä että softapojat töihin.
 

pelzi_

Vakionaama
Oliko tuon puhallusjumin kokeneilla kaikilla puhallus manuaalisella puhallusnopeudella, kun bugi tuli ilmi?
=> Auttaako tilanteeseen vaihto AUTO-puhallusnopeudelle? Tällöin vika voisi olla tuossa In starting / In stability päätelmässä.


katso liitettä 75126

Eikös tässä jää nyt tuohon FAN Manual kohdan päättelyyn ns. "tyhjä alue" 0,5C? :cool:
katso liitettä 75127
Öh tuota, ainahan näissä on hystereesialue, muuten laite heiluu tilasta toiseen hallitsemattomasti jos tila vaihtuu tasan yhdessä pisteessä, ja myös yläpuolella oleva kuva esittää hystereesiä. Niitä on service manuaalit pullollaan.
 

pelzi_

Vakionaama
Ja molemmissa tiloissahan puhaltimen pitäisi kyllä käynnistyä, kunhan kenno lämpenee, ainoastaan rajat käynnistymiselle vaihtelee, ja jos se ei käynnisty, lopulta pitäisi poksahtaa ylilämmöstä vikatila, ellei EEV ole myös aivan väärässä asennossa ja kaasu kulje ulos asti, tällöin lämmitetään harakoita ulkokennolla kompuran teholla.

Tai sitten kompura käy aivan minimillä ja todella ei lämmitä niin paljoa että puhaltimen tarvitsisi käydä olenkaan, silloinhan tämä on normaalia toimintaa, kenno jäähtyy konvektiolla ja odottaa lämmitystarpeen kasvua, tämäkin epäilyttää koska silloin sisäanturin pitäisi lämmetä ja todeta että lämpö varmasti riittää.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Öh tuota, ainahan näissä on hystereesialue, muuten laite heiluu tilasta toiseen
Tuossa kohden ei saisi olla ohjelmassa hystereesiä, pitää olla jompi kumpi noista kahdesta. Siinä "hystereesialueella" on ohjelma jumissa ja ei mene eteenpäin. :)
 

pelzi_

Vakionaama
Ei, vaan tila on tallessa muuttujassa, ja se asetetaan jos mennään jommalle kummalle alueelle. Niiden välissä tilaa ei muuteta. Huoltokirja on täynnä näin toimivia tilakoneita, eiköhän sellaisen kirjoittaminen luonnistu tähänkin.
 
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Eikö se jumitustilassa kiskonut n. 600w tehoa, mitä jotku mittailleet.
 

pelzi_

Vakionaama
Niin, yhtälö on erikoinen, mihin se 600W menee jos puhallin ei pyöri? Mikä on nesteputken lämpötila, saati kaasuputken?
 
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Varmaankin harakoille. Voisi joku mittailla esitettyjä mittaus kohtia. Oma ei ole jumittanut yli vuoteen, johtunee siitä että aina on päällä takkatila1 tai hipower.
 

jarkko_h

Vakionaama
Täällä kans ei ole ollut jumituksia pitkiin aikoihin. Uutena pari vuotta sitten oli ja jos muistan oikein, putket ja kenno olivat jumitlanteessa kylmät, vaikka pumppu oli päällä. Heti kun jumi loppui putket lämpeni.

Silloin ajattelin että nelitieventtili ei toimi jostain syystä... Harmittaa kun silloin ei tullut kunnolla mitattua putkien lämpöjä... ja laitettua muistiin asioita jumitustilanteessa. Ajattelin että ongelma jatkuu ja aikaa mittailla.

Sisäkennon lämpötila ja/tai putkien lämpötila olisi kyllä hyvä tieto.
 

jarkko_h

Vakionaama
Onko kukaan Premiumisti logannut puhallusnopeuden vaikutusta COP:Iin? Kiinnostais mikä vaikutus noin 0 kelillä ja -10 asteen pakkasella.

---
Laiton aikaisemmin säästötietoja 5 vuoden sähkön lämmitystarveseurannan ja kulutuksen perusteella: https://lampopumput.info/foorumi/threads/sähkönkulutuksia-ok-taloista.32723/page-2#post-505691

Identtisellä talossa vähemmällä henkilömäärällä Mitsubishi LN 25:n kanssa 3 MWh isompi vuosikulutus. En usko että ero tulee pumpusta, enemmänkin pumpun käyttötavasta, LTO jälkilämmityksestä...
 

tet

Hyperaktiivi
Onko kukaan Premiumisti logannut puhallusnopeuden vaikutusta COP:Iin? Kiinnostais mikä vaikutus noin 0 kelillä ja -10 asteen pakkasella.
Kuinka monella Premiumistilla mahtaa olla ilmamäärämittaus sisäyksikössään, tai edes puhaltimen pyörimisnopeuden mittaus. Ilman jompaa kumpaa lienee mahdotonta logata ylipäätään COP-arvoa mistään vehkeestä? Lämpötilamittaukset imu- ja puhallusilmassa varmaan on monella pellepelottomalla, itsellänikin oli edellisessä pumpussa. Mutta puhallusilmamäärän arvailu jostain service manuaalin luvuista tuottaa COP-arvoksi jotain, joka voi olla oikea tai yhtä hyvin väärä.
 

jarkko_h

Vakionaama
Kuinka monella Premiumistilla mahtaa olla ilmamäärämittaus sisäyksikössään, tai edes puhaltimen pyörimisnopeuden mittaus. Ilman jompaa kumpaa lienee mahdotonta logata ylipäätään COP-arvoa mistään vehkeestä? Lämpötilamittaukset imu- ja puhallusilmassa varmaan on monella pellepelottomalla, itsellänikin oli edellisessä pumpussa. Mutta puhallusilmamäärän arvailu jostain service manuaalin luvuista tuottaa COP-arvoksi jotain, joka voi olla oikea tai yhtä hyvin väärä.


Tässä ei haeta absoluuttista totuutta vaan eroa puhallusnopeuksien välille. Datasheet todennäköisesti valehtelee aivan samaan suuntaan eri asetuksilla silloin kun vedonpoisto ei ole päällä. Vedonpoisto tulee peliin lämmöt alle 33 C. Eli tuota korkeammilla lämpötiloilla manuaalinopeukseiin voi hyvin luottaa.

En kyllä epäile Datasheetin arvoja ilmaäärissä. VTT on mitannut 5 nopeudella tuloksen 750-770 kuutiota tunnissa, service manuaalin antaessa 731.

Mulla olis käytettävissä anemometrejä ja voisin joskus ehkä huvikseni mitata kuinka hyvin ilmavirtaukset pitävät paikkaansa. Tuo vaatii mittaus pahvilaatikon virittelyn ja parin tunnin homma jos tekee huolella. Todennäköisesti kuitenkin turha homma ottaen huomioon datashetin ja VTT mittausen hyvän yhtenevyyden.
 
Viimeksi muokattu:
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Onko näissä nykypumpuissa joku pakkasraja jolla laite sammuttaa itsensä?
Ei ainakaan viime talven n. -35c pakkasillakaan sammahdellut. Ilmeisesti, jos joku raja on, niin se on ilmeisen matalissa lämpötiloissa.
 
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Ilmatieteen laitoksen lämpötiladatasta selviää, että täällä on 20.11.2021-12.1.2022 ollut jakso jolloin vain yhtenä päivänä on maksimilämpötila käynyt plussan puolella. Muuten koko ajan pakkasella. Ihan hyvä testi että ne sulatukset toimii pitkässä juoksussakin, kun ei tule apuja ulkolämpötiloista.
 
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Minä kun ammun tällä laitteella ilmaa V-tyylillä, niin puhallusilman nopeus on aika kriittinen.
Joku tällä foorumilla kertoi testanneensa jollakin lämpöpumpulla että paremmin pelittää kun irrottaa alemman
ilmanohjaimen. Omat pikaiset havainnot vaikuttaisi olevan saman suuntaisia, mutta vaatii vielä lisää testiä.
Ja asiaan saattaa vaikuttaa sekin, missä kulmassa sitä ilmaa on tarkoitus puhaltaa pystysuunnassa.
Jos tämä vaadittu kulma on lähellä puhallusaukon kulmaa, voin kuvitella että toimii paremmin ilman alempaa ilmanohjainta,
lämmityskäytössä ainakin.

Tässä on aika outo tuo ylä/ala ohjaimien muotoilu ja sijainti, osa ilmasta virtaa läppien väärältä puolelta.

Ainiin, älkää rikkoko laitettanne yrittämällä väkisin irrottaa läppiä. Luulen että oikeoppinen irroitus vaatisi hieman kuorien purkua.
Itse tein hieman oikaisten. Ja ylempi läppä pitää olla tietyssä asennossa kun alempaa läppää sovittaa takaisin kiinni hahloon.
Oikaisten tehden tässä lienee mahdollisuus rikkoa esim ilmanohjain tai ilmanohjaimen kiinnitykseen liittyviä muoveja.
 
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Ilman alaläpykkää tehty kokeilu vaikutti hyvältä, seuraavaksi testiin mitä tapahtuu ilman ylä ja alaohjainta. Ei ilma ainakaan huonommin liikkunut ilman alempaa läppää. Lämpö tosin saattaa kaartaa liian aikaisin kattoon kun yläpuolen ohjaus on nyt aika lyhyt ja kanavan kulma loiva.

Edit, aivan pikaisen testijakson perusteella lämpötila otti pienen stepin ylöspäin niin keittiön kuin olohuoneen suunnassakin yläläpän(kin) poistamisen jälkeen. Seurailen tilannetta.
 

Liitteet

  • IMG_20220127_071615.jpg
    IMG_20220127_071615.jpg
    62,5 KB · Katsottu: 271
Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen:

jarkko_h

Vakionaama
@Halkoholisti tuo on kiva koe. Tuo V-tyyli tuo aika paljon paine-eroa keskelle ja vie täten jonkin verran puhallusvoimaa. Oletko harkinnuy koskaan kahden pumpun asentamista? Toki rahallisesti ei varmaan mitää järkeä, mutta saisi ehkä tasaisemman lämpötilan?
 
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
@Halkoholisti tuo on kiva koe. Tuo V-tyyli tuo aika paljon paine-eroa keskelle ja vie täten jonkin verran puhallusvoimaa. Oletko harkinnuy koskaan kahden pumpun asentamista? Toki rahallisesti ei varmaan mitää järkeä, mutta saisi ehkä tasaisemman lämpötilan?

Joo ei järkeä. Paine-eroista niin tiedä, mutta toshiban ominaisuus on painottaa puhalluksen voimaa enemmän toiseen laitaan, koskee niin suoraan puhallusta kuin vaikka v-tyyliäkin. Selviää tuolta linkin takaa. Liittynee jotenkin puhallinrummun lapojen "vinouteen", joissakin pumpuissahan lavat on vaakasuorassa. Ilman ylä ja alaohjuria asia vielä hieman korostuu. Noh, olkkariin riittää 20,7c, kun se on ainoa huone sillä suunnalla. Keittiön yhteydessä on muitakin huoneita, joten 0,5-0,7c extraa on ok.

Edit, ainakin n. 1,5 astetta hyvää pyynnin osalta ilman siivekkeitä, ja puhallettava ilma pysyy silti kuumempana, eli ilma käy nyt helpommin ja nopeammin lenkin eikä "puuroudu" lähistölle.
 
Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen:
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Tuossa syksyllä uusin n. 35 vuotta vanhan lämminvesivaraajan, se vanha taisi olla melkoinen lämpöpatteri, kun vaihdon jälkeen
piti lämpöpumpun pyyntiä nostaa asteella, eikä sekään ihan tahtonut riittää. Tästä tietenkin seurasi että piti puhaltaa entistä
lämpimempää ilmaa, ja mitä lämpimämpään ilmaan mennään, sitä huonommin sen saa levitettyä kauemmas.
Jäähdytyksellä riittää että on kaikkein hitain "kuivaustila" päällä, kyllä "vetää" kauimpaan nurkkaan asti ;D

Nyt mitä olen testaillut lämmityksellä ilman ylä ja alailmanohjainta, melkoisen stabiilin ulkolämpötilan vallitessa (n. -7...-10),
niin muutos parempaan on aika merkittävä. Ilmanohjaimien kanssa näillä keleillä piti arpoa pyynniksi joko 22 tai 23c.
Ilman ohjureita samaan sisälämpötilaan riittää 21 tai 22c pyynti. Eroa varmaan keskimäärin n. 1,5 astetta.

Ja näyttäisi että puhallusilman lämpötilakin on asettumassa alemmalle tasolle, toisin sanoen ilmanohjaimien kanssa
yhtä lämmintä ilmaa on pitänyt puhaltaa jo ihan muutaman asteen pakkasilla.

Selvästi ilma näyttää kiertävän nyt vaivattomammin, kun kuumin ilma ei jää pyörimään turhan lähelle edes takaisin.
Pitäisi näkyä laitteen energiatehokkuudessakin, katsotaan kunhan tulee täysiä vuorokausia riittävästi.

Jos pitää alas puhaltaa lämmintä ilmaa, niin tällainen viritelmä ei toki käy. Omassa tapauksessa ilma suuntautuu suunnilleen sille korkeudelle kuin olen ohjannut sitä ohjureiden kanssakin.
 
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Miksei tässä ole puolikkaita asteita. 21 asetuksella toteuma useimmilla pikkupakkasilla 20,6c, ja kun nostaa pyynnin 22c niin menee jo sinne 21,4c paikkeille. 21c olisi optimaalinen. Se on vissiin liian kova duuni koodata puolikkaat asteet sinne koodin sisälle.
 
Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen:

LendZi

Jäsen
Miksei tässä ole puolikkaita asteita. 21 asetuksella toteuma useimmilla pikkupakkasilla 20,6c, ja kun nostaa pyynnin 22c niin menee jo sinne 21,4c paikkeille. 21c olisi optimaalinen. Se on vissiin liian kova duuni koodata puolikkaat asteet sinne koodin sisälle.

Toimiiko jos vaihdat lämpötilan Fahrenheiteiksi?
 

Ristoa

Jäsen
Miksei tässä ole puolikkaita asteita. 21 asetuksella toteuma useimmilla pikkupakkasilla 20,6c, ja kun nostaa pyynnin 22c niin menee jo sinne 21,4c paikkeille. 21c olisi optimaalinen. Se on vissiin liian kova duuni koodata puolikkaat asteet sinne koodin sisälle.

Auttaako jos tehoa pudottaa 75 tai 50%?
 

jarkko_h

Vakionaama
Auttaako jos tehoa pudottaa 75 tai 50%?


Ei auta. Rajoitus säätää vain virtarajaa, ei suoraan lämpötilaa. Jos 50% virtarajalla ja 22 asteen pyynnillä kone käy esim. 40% virroilla, ei vaikutusta ole.

Farenheitit auttaa, jos sisäinen logiikka olisi tehty esim. 0,1C välein. Service manuaali kuitenkin indeksi kuitenkin 1 celciuksen väliä. Eli vaikka Farenheit vastaa noin puolta celcius astetta pyöristyneet se asteeksi. Toki kannattaa kokeilla josko service manuaali ei olis ajantasainen tämän kanssa.
 
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Jokin aika sitten etäohjaus asenti sovittimen päivityksen tms.
Eikä kauaa ole kun äppi ilmoitti serverillä olevasta ongelmasta, tämä ongelma saattoi olla jo ennen tuota päivityksen ajamista.

Nyt on joitakin päiviä äppi ajoittain ilmoittanut että ac laite on offline tilassa, mutta hetken kuluttua on toiminut ihan normaalisti.
Tossukan serverit varmaankin pykii.

Onko tälle olemassa joku valmistajan "tukifoorumi" että tietäisi vähän missä mennään ja missä vika ja milloin korjataan :hmm:
Maahantuojalta en taida kysäistä, siellä eivät tiedä mitään mistään yleensä.

Screenshot_20220329_180324_com.toshibatctc.SmartAC.jpg
 
Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen:
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Oikeastaan koko kevättalven ja kevään on laite tehnyt ns. pikasulatuksia, takkatilan ohittaessa vedoneston sulatussession kestot varmaan alle parista minuutista n. kolmeen minuuttiin.

Näköjään kompura ei käynnisty sulatuksen aikana, vaimea kohina vaan kuuluu ulkoyksiköltä, eli onko nämä niitä "passiivisia sulatuksia" sitten?
 

tet

Hyperaktiivi
Oikeastaan koko kevättalven ja kevään on laite tehnyt ns. pikasulatuksia, takkatilan ohittaessa vedoneston sulatussession kestot varmaan alle parista minuutista n. kolmeen minuuttiin.

Näköjään kompura ei käynnisty sulatuksen aikana, vaimea kohina vaan kuuluu ulkoyksiköltä, eli onko nämä niitä "passiivisia sulatuksia" sitten?
Enpä ole moisia omallani havainnut, tosin takkatila ei ole ollut taas pitkään aikaan käytössä lainkaan. Kyllä tuo tosi lyhyitä sulatuksia on nyt keväällä tehnyt, parin minuutin luokkaa. Mutta kyllä se kompressoria pyörittää silloinkin, vaikkakin vain hyvin lyhyen aikaa.
 
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Enpä ole moisia omallani havainnut, tosin takkatila ei ole ollut taas pitkään aikaan käytössä lainkaan. Kyllä tuo tosi lyhyitä sulatuksia on nyt keväällä tehnyt, parin minuutin luokkaa. Mutta kyllä se kompressoria pyörittää silloinkin, vaikkakin vain hyvin lyhyen aikaa.

takkatoiminnolla ei sulatustoimenpiteen osalta muuta eroa ole, kuin että sisäyksikkö lävähtää puhaltamaan välittömästi sulatuksen jälkeen, eikä odottele paria minuuttia että kompura alkaa tuottamaan lämmintä.

Joissakin pumpuissa on kuulemma jotakin "passiivisia sulatuksia", lieneekö ne juuri näitä että kylmäaine vaan kiertää, kompura ei käynnisty ollenkaan sulatuksen aikana.

Vaan mitäpä tuota käynnistämäänkään, kun ei ole mitään sulatettavaa.
laite vaan varuilta pyöräyttelee muutaman kerran kylmäaineet kennon läpi ;D

En ole kyllä seurannut että onko kömpyrää välillä pyöräytellyt sulatuksien aikana, mitä nyt muutaman kerran sattunut toteamaan että sultaus menossa mutta kompura huilailee.
 

tet

Hyperaktiivi
En ole kyllä seurannut että onko kömpyrää välillä pyöräytellyt sulatuksien aikana, mitä nyt muutaman kerran sattunut toteamaan että sultaus menossa mutta kompura huilailee.
Siinähän on aina ne viiveet alussa ja lopussa, kompura huilaa sen aikaa että paineet ehtii hieman tasaantua. Voisiko olla, että olisit vain osunut tuohon huiliaikaan asiaa tarkastelemaan? Noissa pikasulatuksissa alku- ja loppuhuili vievät melko suuren osan kokonaisajasta.
 
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Vaikea mennä sanomaan, mutta seurailla tässä jos tai kun sulatuksia taas pukkaa.
Sulatuksen alussa kyllä yleensä kuulee sisälle asti kun kompuran käynnistyessä pienillä kierroksilla "jurraus" kuuluu sisälle asti,
nyt en kyllä muista kuulleeni tätä pitkään aikaan, voi kyllä johtua siitäkin että sulatukset keskittyy enemmän sinne yöaikaan.
 
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Tuossa eilen seurasin yhden sulatuksen, kyllä siinä kompura kävi päällä, mutta niin lyhyen ajan että ei sillä kyllä mitään merkitystä ennättänyt olla minkään sulatuksen kanssa, mutta eipä tässä ole varmaan yli kuukauteen ollut juuri mitään sulatettavaakaan. Kunhan malliksi vähä pyöräytteli.
 

toshippa

Jäsen
Yksi talvi premiumin kanssa takana ja erittäin tyytyväinen täytyy olla. Sähkönkulutus on laskenut sen 30% eikä suoraa sähkölämmitystä ole pienehkössä rivitaloasunnossa tarvinnut muutoin käyttää.

Tuli tuossa putsattua sisäyksikkökin. Rummun irrrotus onnistui suhteellisen helposti ja sivuohjaintein välissä on sen verran hyvin tilaa, että sisäyksikön pystyy helposti pyyhkimään niiden välistä. Jonkin verran sinnekin oli ehtinyt likaa kertyä.
 
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Joku päivitys tullut verkon kautta kesän aikana tähän... Ainakin Toshiban oman etäohjauksen kautta toimii nyt näin:

Laitoin koneen lämmitysasetukselle niin pienelle lämpötila-asetukselle ettei ulkoyksikkö herännyt.
Ihmettelin kun ei puhaltimen nopeuden säätö vaikuttanut mitään. Edes takkatila ei vaikuttanut, puhalteli vaan hiljakseen...

Sitten nostin lämpötilan pyyntiä jolloin ulkoyksikkö heräsi, alkoi toimimaan puhaltimen nopeuden säätö...

Ja sama juttu kun laskin lämpötilan pyyntiä, puhallin himmaili takaisin hitaalle, vaikka takkatoiminto oli päällä.

Ei tämä ennen ole näin toiminut, vaan laite on puhaltanut takkatilan kanssa aina asetettua nopeutta, oli ulkoyksikkö päällä tai ei.
Saa nähdä tuleeko talvella ongelmia, ainakin siinä vaiheessa kun takka tuottaa riittävästi lämpöä... Ei moisella pikkupuhaltelulla
lämpö oikein leviä.

Edit, kaukosäätimen kautta näkyy toimivan aivan kuten ennenkin, eli "yhtä huonosti".
Kun puhalluskuvio on "V" eli puhalletaan viistoon sivuille, ja tällöin kun laittaa esim takkatilan päälle, laite
pakkokääntää siivekkeet suoraan. Siivekkeiden kääntäminen uudelleen V asentoon onnistuu, mutta takkatila putoaa pois päältä...

On nämä kyllä laitteita, ja tuo sama ominaisuus on siirretty jopa uudempaan premium + malliin.
 
Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen:
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Täytyy edelliseen viestiin liittyen lisätä, että Toshiban omassa etäohjaustoiminnossa ei toimi enää takkatilan asetus ollenkaan.

Tulkitsin aiemmin virheellisesti että se toimisi, kun pyyntiä nostamalla sai rupelliin vauhtia...
Vedon eston mukaan näkyy nopeutta ohjaavan. Kaukosäätimen kautta toimii takkatila normaalisti.

Auta kuin valittaa Tosipahalle että korjaavat bugin.
 
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Testatkaapa muutkin joilla on Toshiban oma etäohaus asennettuna premium, tai premium + malliin, että miten toimii
takkatilan mode 1 ko. asetuksilla:

- Asetus lämmitykselle
- Lämpötilan asetus 17c
- puhaltimen nopeus 4

* Ilman takkatilaa laite puhaltaa erittäin hitaasti, kun lämmitystarvetta ei ole.
* Kun laitat takkatila1 päälle, kuuluisi puhaltimen nopeus kiihdyttää oikein reiluun nopeuteen ja pysyä siinä.

Minulla takkatilan asetus etäohjauksen kautta on lakannut toimimasta kevään/kesän aikana.
Tuona aikana aplikaatio on päivittynyt useita kertoja.

Olen laittanut suomen Toshiballe palautetta, mutten ole vielä saanut vastausta onko palaute ohjattu softan kehittäjille.
 

jarkko_h

Vakionaama
Täällä pumppu ollut ahkerassa jäähdytyskäytössä. Hurjat määrät tullut kondenssia. Vedet ohjattu pensaalle.

Keväällä putsasin kennon huolella, eka kertaa laitoin puhdistusainetta. Tuo ehkä oli turhaa, mutta pysyypähän laite varmuudella raikkaana. Kondenssiputki tuli myös imuroitua keväällä normaalia huolellisemmin - pesun jälkeen muutama kerta pesun jälkeen vettä ja perään märkäimurilla ilmaisu. Märkäimurina perusimuri, jossa edessä DIY vedenerotin.

Parin viikon sisällä laitteen pikapuhdistus ja sen jälkeen lämmityskäytölle. Neljäs talvi tulossa pumpulle. Tulevan talven jälkeen on tienannut itsensä takaisin.
 

Liitteet

  • 20220819_155608.jpg
    20220819_155608.jpg
    417,5 KB · Katsottu: 202
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Kaksi vuotta pumppailua takana, säästöä tullut ~1130€/ 9218kWh.
Halvalla sähkösopimuksella menee vielä vuoden eteenpäin, kunnes oletettavasti sähkön hinta pomppaa roimasti.
Korkeampi sähköenergian hinta tarkoittaa esim. 0,3€/kWh energiahinnalla sitä, että säästöä tulee vuodessa ~1700€ (!) verrattuna suorasähköpattereilla lämmittämiseen. Tuo 1700eur sisältää myös siirtolaskulta tulevan säästön. Lienee selvää että laite on maksanut itsensä takaisin talvikaudella 2023-2024.

Edit, jos tai kun sähkön hinnat asettuu pidemmäksi aikaa nykyisiin sikahintoihin, niin alkaa pumppujen TMA:t olemaan aika kohdillaan...
Sellainen 1,5 vuotta käyttöä ja pumppu asennuksineen on maksanut itsensä takaisin ;D
 
Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen: