Hei.
Kiinnostavaa keskustelua ja vihdoin täällä etelässäkin on ns. kunnon pakkaspäivä ja tein lyhyen testailun sen kunniaksi ja tämän korttikeskustelun siivittämänä. Hieman vajailla tiedoilla joutuu esittämään datat, koska ei ole pumpun ottotehoa saatavilla. Ehkä tästä lämpenemästä saa kuitenkin jotain osviittaa toimiiko laite kuten pitääkin. Mallina nyt syksyllä hankittu RW35.
Ulkolämpötila -16°C. Pumppuun laitettu maksimi lämpötilapyynti 31°C, puhallus täydellä 5-nopeudella ja pystysuuntaisesti keskelle, sivusuunnassa kuitenkin täysin vasemmalle jotta jakaa lämpöä paremmin pitkin asuntoa. Mahdollisesti vaikuttaa jonkin verran kuristavasti maksimi ilmanvirtaukseen, sisäyksikön ja katon välissä n.11cm. Ulostulevan lämpötilan mittauspaikkaa myös säädetty mittauksen loppupuolella ja löytyi vielä kuumempi piste. Pumppu oli juuri tehnyt sulatuksen ennen mittauksen aloittamista.
9:18 in 24,8°C / out 29,8°C / dt 5,0
9:23 in 24,5°C / out 33,4°C / dt 8,9
9:36 in 25,9°C / out 44,6°C / dt 18,7
9:44 in 26,7°C / out 45,5°C / dt 18,8
anturin paikan vaihto
9:48 in 27,1°C / out 48,7°C / dt 21,6
10:00 in 27,3°C / out 49,7°C / dt 22,4
10:10 in 27,4°C / out 49,7°C / dt 22,3
Tuohon hieman reilu 22°C lämpenemään tuntui asettuvan. Sisäänmeno lämpötila korkeahko jo lähtöjään senkin takia että eilen illalla lämmitetty varaavaa takkaa, joka tuossa 2m päässä sisäyksiköstä. Pystyykö tällä mittauksella sanomaan jotain laitteen tuottamasta lämpötehosta? Mikä mahtaa olla laskukaava?