Vs: Vesi-ilmalämpöpumppujen ( VILP ) COP, tehot ja sulatukset
Tästäpä se alkaa sulatusten merkitys tarkentua. Lämmintä pukkaa kun sulattelulta ehtii. Tulos on kohteesta riippuvainen, koska sulatteluun kuluva aika ja energia ovat likipitäen samat ja suuremmalla kuormalla (kello)sulatusten merkitys jää pienemäksi. Suunnilleen -15 °C alapuolella Setä vetelee minulla täysillä.
Hetkellisen COP:n vaihteluväli on tässä kuvassa suurehko, koska mittauksia on tehty eri kierrosluvuilla ja tämä vaikuttaa jonkin verran tuloksiin varsinkin sellaisella lämpötila-alueella, missä kone ehtii tehdä tuotannon pienemmällä tuotannolla.
Päiväkohtaiseen COP:iin tulee jostain syystä noinkin laaja vaihtelu. Osan selittää nopeat lämpötilan vaihtelut. Veden käytöllä tuskin on suurta merkitystä, sillä tulistusvaraajan sähkön kulutus on luokkaa 5-8 kWh/d ja veden haalistuksen osuus samaa suuruusluokkaa.
Pienehkö kuormitus nolla kelillä -> hyvä hetkellinen hyvä COP -> suuri sulatustappio => välttävä päiväkohtainen COP
Tästäpä se alkaa sulatusten merkitys tarkentua. Lämmintä pukkaa kun sulattelulta ehtii. Tulos on kohteesta riippuvainen, koska sulatteluun kuluva aika ja energia ovat likipitäen samat ja suuremmalla kuormalla (kello)sulatusten merkitys jää pienemäksi. Suunnilleen -15 °C alapuolella Setä vetelee minulla täysillä.
Hetkellisen COP:n vaihteluväli on tässä kuvassa suurehko, koska mittauksia on tehty eri kierrosluvuilla ja tämä vaikuttaa jonkin verran tuloksiin varsinkin sellaisella lämpötila-alueella, missä kone ehtii tehdä tuotannon pienemmällä tuotannolla.
Päiväkohtaiseen COP:iin tulee jostain syystä noinkin laaja vaihtelu. Osan selittää nopeat lämpötilan vaihtelut. Veden käytöllä tuskin on suurta merkitystä, sillä tulistusvaraajan sähkön kulutus on luokkaa 5-8 kWh/d ja veden haalistuksen osuus samaa suuruusluokkaa.
Pienehkö kuormitus nolla kelillä -> hyvä hetkellinen hyvä COP -> suuri sulatustappio => välttävä päiväkohtainen COP