Wespa
Aktiivinen jäsen
Vs: VILP nro2 Technibel PHRIB 10
Mikähän kumma mättää kun siihen pieneen ohjainyksikköön josta laitteen toimintoja ohjataan ei tule mitään eloa? Johdot ovat riittävän paksut (1,5mm2), ja control boxillekin tulee ainakin Fluken koetinkynällä nopeasti kokeiltuna jännite normaalisti. Pitäisikö control boxissa palaa joku ledi sen merkiksi että se on päällä? Itse pumppu kyllä toimii sinänsä, sitä perinteistä Gr-virhettä pukkaa, mutta siitä selvittäneen hyppylangalla. Vaan millä eloa muuhun laitteistoon?
Edit. Jaa ilmeisesti pitäisi vihreitä pikkuledejä palaa control boxissa silloin kun homma skulaa. Q1 kytkin mulla on "alaspäin" ja pitäisi ilmeisesti olla "ylöspäin", vaikuttaisikohan se asiaan? :
Ei ole tässä duunissa nyt manuskaa mukana että voisi tsekata mitä tuo Q1 tekee.
Mikähän kumma mättää kun siihen pieneen ohjainyksikköön josta laitteen toimintoja ohjataan ei tule mitään eloa? Johdot ovat riittävän paksut (1,5mm2), ja control boxillekin tulee ainakin Fluken koetinkynällä nopeasti kokeiltuna jännite normaalisti. Pitäisikö control boxissa palaa joku ledi sen merkiksi että se on päällä? Itse pumppu kyllä toimii sinänsä, sitä perinteistä Gr-virhettä pukkaa, mutta siitä selvittäneen hyppylangalla. Vaan millä eloa muuhun laitteistoon?
Edit. Jaa ilmeisesti pitäisi vihreitä pikkuledejä palaa control boxissa silloin kun homma skulaa. Q1 kytkin mulla on "alaspäin" ja pitäisi ilmeisesti olla "ylöspäin", vaikuttaisikohan se asiaan? :
Nyt toimii ainakin hyppylangan kanssa hienosti, ja tupaan tulee lämmintä. Saas nähdä miten sitten jos kohtapuoliin pistää rensselit seis, ilmailee koko systeemin vielä kerran ja sitten hyppylanka pois. Yhden uuden patterin Danfoss-venttiilikin vähemmän yllättäen jumittaa niin sillekin pitäisi jotain keksiä. :