Daikin Perfera 30 ja 40

Luukku

Vakionaama
Yöllä oli se ajastettu tarveohjaus päällä ja klo 01-07 sallittiin 100%. Kuten kuvasta näkyy niin laukassu sulatuksenkin niinkuin epäilinkin, että tekee. Klo 22 sallittiin 90% ja kun tarkasti katsoo niin pikkuisen on puhalluslämpö noussut, mutta on aika mitätön vaikutus tuolla 10%:lla, kun seuraavalla hyppää sitten tehot kunnolla. Parempi porrastus olis kyllä aiheellinen.
Sähköä tuo tarveohjaus kyllä säästää, eilen meni kahdelta pumpulta 21kWh, molemmat otti 10,5kWh. Uunit tietysti lämmitettiin normaalisti, mutta peruslämmön pitäjänä ihan hyvä toiminto ja olis jopa loistava, jos logiikka olisi järkevämpi.
Ulkona nyt -25 ja otin kokeeksi yläkerran pumpulta tarveohjauksen pois niin nyt puhaltaa 36 asteista, tehoja näyttää riittävän. Sama tuolla tarveohjauksella, että samaa 28-30 puhaltaa alkerrassa kuin illallakin vaikka pakkanen on täällä yön aikana vielä kiristynyt.
 

Liitteet

  • IMG_3009.jpeg
    IMG_3009.jpeg
    94,5 KB · Katsottu: 101

Elpakko

Aktiivinen jäsen
Täällä olisi piakkoin tulossa Perfera H 40 vanhan Mitsun tilalle. Virta tulee Mitsulle 10A sulakkeelta 1.5mm2 kaapelilla. Asentaja sanoi, että tarvitaan 16A ja 2.5mm2. Pitääkö vaihtaa syöttö, eli voiko Perfera ottaa edes teoriassa missään tilanteessa yli 2300W? Sulakkeella ei ole muuta kuormaa. Laite tulee kovaan käyttöön okt:n lähes ainoaksi lämmönlähteeksi.

P.S. Landenilla muuten ihan OK tarjoushinta H40 pumpulle tämän kuun, 1649€.

e. Nyt pääsin vasta ketjussa niin pitkälle että löysin nuo 2500W ottotehot hemmotestissä, eli uutta kaapelia vetelemään:hattu:
Mulle vaihdettiin sulake 13A ja käytettiin vanhaa syöttöä.
 

Peace

Jäsen
Jaaha, täällä on taas päätetty tehdä yön aikana itsemurha. Eilen sulatukset pelasivat vielä ihan jees, sulatuksia tuli 5 kpl ja niistä 4 tuplia, viimeisen tuplasulatuksen huippukohta klo 23:28. Sen jälkeen kone ei ole katsonut sulattamista tarpeelliseksi. Lämpötehot ovat aikaa sitten pudonneet ja kenno taas aivan huurteessa. Tuosta se vielä tokenisi hyvällä sulatuksella, toisin kuin viimeksi, mutta kun ei vaan suostu sulattamaan.

Kokeiltu on pyynnin muutosta, tehokas-asentoa, automaattista tarveohjausta, ei auta. On tuossa jotain vikaa oltava.
 

Liitteet

  • IMG_0763.JPG
    IMG_0763.JPG
    359,1 KB · Katsottu: 201
  • IMG_0765.PNG
    IMG_0765.PNG
    288 KB · Katsottu: 214

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Onko 13 ampeerin tulppasulakkeelle olemassa oma pohjakosketin vai sopiiko se 10 tai 16 ampeerin pohjakoskettimelle? Ei tunnu ainakaan netistä löytyvän 13:n pohjakoskettimia.
Johdonsuojakatkaisimia kyllä löytyy

Tuossa pohjakosketin 13A tulppasulakkeelle
 

Peace

Jäsen
Sulatus lähti toimimaan käyttämällä pumppu taas virrattomana hetkeksi. Sen jälkeen veti 25 min lämmityksen ja käynnisti nätisti sulatuksen.

On tämä merkillistä toimintaa.
 

Elpakko

Aktiivinen jäsen
Jaaha, täällä on taas päätetty tehdä yön aikana itsemurha. Eilen sulatukset pelasivat vielä ihan jees, sulatuksia tuli 5 kpl ja niistä 4 tuplia, viimeisen tuplasulatuksen huippukohta klo 23:28. Sen jälkeen kone ei ole katsonut sulattamista tarpeelliseksi. Lämpötehot ovat aikaa sitten pudonneet ja kenno taas aivan huurteessa. Tuosta se vielä tokenisi hyvällä sulatuksella, toisin kuin viimeksi, mutta kun ei vaan suostu sulattamaan.

Kokeiltu on pyynnin muutosta, tehokas-asentoa, automaattista tarveohjausta, ei auta. On tuossa jotain vikaa oltava.
Jotenkin itselle tulee mieleen, että tuo jäätyminen liittyy asennuspaikan ja kovan pakkasen yhteisvaikutukseen. En tiedä kyllä miksi
 

Pumppaataikuole

Aktiivinen jäsen
Pitääkö vaihtaa syöttö, eli voiko Perfera ottaa edes teoriassa missään tilanteessa yli 2300W?

Stylishin korkein lukema ollut 4,6kW kahteen tuntiin Onectan mukaan, lienee käynyt täysillä. Sama ulkoyksikkö kait on.

Ja Peacelle, ei tuo minusta juuri sen huurteisemmalla näytä mitä meillä ennen sulatusta, ja on kyllä sulattanut aina tarpeen mukaan, välillä tuplat.
 

heradi

Jäsen
Onko tuo ihan oikeasti sallittua? Paljonko tuollainen 3x1,5m2 johto kestää lämpenemättä? Olisi itsellekin aiheellinen, kun yläkerran pumppu on 10A takana, on se vielä hyvin riittäny.
Kyllä 1.5mm2 kaapeli kestää 2500W kuorman mutta mitä sanoo vakuutusyhtiö jos talon tulipalo on lähtenyt ilpistä jonka perässä on 13 ampeerin sulake?
 

Koelli

Aktiivinen jäsen
P40 tekee kyllä kylmässä tehokasta työtä. Sulatusvälit n. 4h, riippumatta kuormasta.

Talla pohjassa tuli todettua, että riittää kolmenkympin pakkasilla yksinään hoitamaan torpan lämmityksen. Sisälämpötila kauimmaisessa huoneessa 20c.
 

Liitteet

  • Screenshot_20240107-115422.png
    Screenshot_20240107-115422.png
    55,4 KB · Katsottu: 114

Elpakko

Aktiivinen jäsen
Kyllä 1.5mm2 kaapeli kestää 2500W kuorman mutta mitä sanoo vakuutusyhtiö jos talon tulipalo on lähtenyt ilpistä jonka perässä on 13 ampeerin sulake?
Tuskinpa nuo nikottelee, kun on ihan virallinen sähkäri homman tehnyt ja suunnitellut. Ja sitten on vielä asentajafirman vastuuvakuutukset, niin en kyllä näe riskiä tässä.
 

Luukku

Vakionaama
Tuskinpa nuo nikottelee, kun on ihan virallinen sähkäri homman tehnyt ja suunnitellut. Ja sitten on vielä asentajafirman vastuuvakuutukset, niin en kyllä näe riskiä tässä.
Niinpä. Kyllä tuolla netissäkin mainitaan, että nykyään saa laittaa ja sähköfirman nyt luulis tietävän. Hyvä homma, pitää sit itsellekin vaihtaa, jos rupee poksumaan. Johdot on kyllä uusittu ettei sen puolesta tarvii pelätä.
 

Peace

Jäsen
Jotenkin itselle tulee mieleen, että tuo jäätyminen liittyy asennuspaikan ja kovan pakkasen yhteisvaikutukseen. En tiedä kyllä miksi
En pidä tuota jäätymistä erikoisen kovana, onhan takana yli 10 tunnin veto. Ongelma on se että sulatusta ei tunnu kuuluvan vaikka tehot alkavat hiipumaan. Mielestäni laitteen olisi pitänyt yön aikana sulattaa ainakin kerran, kuten oli päivän mittaan ongelmitta tehnyt. Jostain syystä se ei ole katsonut sitä tarpeelliseksi.

Ja Peacelle, ei tuo minusta juuri sen huurteisemmalla näytä mitä meillä ennen sulatusta, ja on kyllä sulattanut aina tarpeen mukaan, välillä tuplat.
Ilman tuota muutama päivä sitten tapahtunutta totaalista umpeen jäätymistä olisinkin odotellut sulatusta tyytyväisenä, mutta kyllä tässä on havaittavissa että tänä talvena kone unohtaa välillä sulatukset tykkäkään ja tietyn pisteen jälkeen sulatukset eivät enää riitä kennon putsaamiseen. Siihen tilanteeseen ei viitsisi enää joutua.
 

heradi

Jäsen
Tuskinpa nuo nikottelee, kun on ihan virallinen sähkäri homman tehnyt ja suunnitellut. Ja sitten on vielä asentajafirman vastuuvakuutukset, niin en kyllä näe riskiä tässä.
Joo kyllä tuossa tapauksessa ainakin oma vastuu luulisi olevan rajattu pois.

Selvittelin juuri asiaa erään sähkärin kanssa ja ainakaan pinta-asennetussa kaapelissa ei pitäisi olla ongelmaa 13A sulakkeen kanssa mutta uppoasennetuissa saattaa alkaa korjauskertoimet vaikuttaa mutta molemmissa tapauksissa korjauskerroin arvot pätee vain johdonsuojakatkaisijalla, ei tulppasulakkeella.
1.5mm2 kuormitettavuus uppoasennuksessa on 14A, pinta-asennuksessa 18.5A

Koska itselläni on tulppasulakkeet niin vedän suosiolla 2.5mm2 kaapelin ja laitan 16A sulakkeen.
 

grendy

Vakionaama
En pidä tuota jäätymistä erikoisen kovana, onhan takana yli 10 tunnin veto. Ongelma on se että sulatusta ei tunnu kuuluvan vaikka tehot alkavat hiipumaan. Mielestäni laitteen olisi pitänyt yön aikana sulattaa ainakin kerran, kuten oli päivän mittaan ongelmitta tehnyt. Jostain syystä se ei ole katsonut sitä tarpeelliseksi.


Ilman tuota muutama päivä sitten tapahtunutta totaalista umpeen jäätymistä olisinkin odotellut sulatusta tyytyväisenä, mutta kyllä tässä on havaittavissa että tänä talvena kone unohtaa välillä sulatukset tykkäkään ja tietyn pisteen jälkeen sulatukset eivät enää riitä kennon putsaamiseen. Siihen tilanteeseen ei viitsisi enää joutua.
Mun mielestä taas toi sun kuva näyttää enemmän jäiseltä kuin huurteiselta. Ei todellakaan mitään ton näköistäkään oo täällä havaittu 10-12h vedon jälkeen.
 

Peace

Jäsen
Mun mielestä taas toi sun kuva näyttää enemmän jäiseltä kuin huurteiselta. Ei todellakaan mitään ton näköistäkään oo täällä havaittu 10-12h vedon jälkeen.
Okei, toinen pumppuni on kyllä aina täysin huurteeton (asennettu toiselle puolella taloa avoimeen paikkaan), tosin se pyörii Daikiniin nähden todella vajaalla teholla koko ajan ja Daikin tekee paljon töitä.

Hyvä huomio ja ehkä tuon tilan tuuletusta pitää myös kesällä parantaa. Toi alle kasautunut jäävuori aiheuttaa varmasti myös kosteuskuormaa ulkoyksilölle.
 
Viimeksi muokattu:

Peace

Jäsen
Tulee tässä mieleeni tuo sivulla 7 mainittu J8 hyppylangan katkaisu. Jos se pidentää varsinaisia sulatuksia, ja lisää pakollisen 180 min sulatusvälin, niin se voisi minun tapauksessa olla varsin toivottavaa. Onko tuosta ajatuksia?
 

Jukka 95

Aktiivinen jäsen
Tulee tässä mieleeni tuo sivulla 7 mainittu J8 hyppylangan katkaisu. Jos se pidentää varsinaisia sulatuksia, ja lisää pakollisen 180 min sulatusvälin, niin se voisi minun tapauksessa olla varsin toivottavaa. Onko tuosta ajatuksia?
Ainakin tuplasulatukset loppui minulla kun tuota hetken aikaa testasin.
 

Luukku

Vakionaama
Vaikka tarveohjaus on 95% niin puhalluslämpö ei juurikaan käy paljoa 30 asteen yläpuolella. Sit kun ottaa pois niin loikkaa yli 40 asteen. 90-95% sais puhaltaa vaikka 35 asteista ja alle 90% 30 asteista. Kyllä tuohon päivitys pitäis saada.

E: ja pyynnin nostamisella ei ole mitään vaikutusta, luonnollisesti jos tehoa jo rajataan jo.
 
Viimeksi muokattu:

puuteknikko

Vakionaama
P40 tekee kyllä kylmässä tehokasta työtä. Sulatusvälit n. 4h, riippumatta kuormasta.

Talla pohjassa tuli todettua, että riittää kolmenkympin pakkasilla yksinään hoitamaan torpan lämmityksen. Sisälämpötila kauimmaisessa huoneessa 20c.
Oliko sulla silloin aiemmin koneen päivitys jäänyt puolitiehen? Taitaa olla nyt tikissä.
 

puuteknikko

Vakionaama
Mun mielestä taas toi sun kuva näyttää enemmän jäiseltä kuin huurteiselta. Ei todellakaan mitään ton näköistäkään oo täällä havaittu 10-12h vedon jälkeen.
Minustakin näyttää siltä, että tuolla ulkoyksikön lähistöllä on todella kosteaa ilmaa verrattuna normaalitilanteeseen ja softalogiikalla voi olla vaikeuksia sopeutua siihen. Mitään kosteusanturiahan noissa ei tietääkseni ole vaan päättelevät lämpötiloista ja kompuran käynnistä sulatuksen tarpeen ja sen päättymisen.
 

69dude

Jäsen
Stylishin korkein lukema ollut 4,6kW kahteen tuntiin Onectan mukaan, lienee käynyt täysillä. Sama ulkoyksikkö kait on.

Ja Peacelle, ei tuo minusta juuri sen huurteisemmalla näytä mitä meillä ennen sulatusta, ja on kyllä sulattanut aina tarpeen mukaan, välillä tuplat.
Mulla stylish onectan mukaan korkein 2 tuntiin oli 5.2kwh.Tämä oli silloin jossain siinä kohtaa kun vetäs sen 20h putken ilman sulatusta ja oli aivan saman näköinen kuin toi peacen pumppu.
 

puuteknikko

Vakionaama
Tänään on meilläkin ollut sulatusten suhteen känkkäränkkäpäivä. Olen pitänyt tarkoituksella ohjausta edelleen 60%:ssa, katsotaan miten pitkään menee että tokeentuu. Olosuhteet aika samat kuin edellisinä päivinä, tuossa päivällä lauhtui muutaman asteen, mutta nyt ollaan taas -20C:ssä. Tsekkasin, että ulkolämpötilan anturin pää ei ole jäässä ja käänsin vielä varuiksi vähän poispäin kennosta.

1704643342327.png
 

Peace

Jäsen
Mulla taas tänään toiminut hyvin, aamupäivän sulatustappeluiden jälkeen. On vetänyt 7,5 tunnin lämmityssiivun ja tehoa on ollut yltäkylläisesti loppuun asti, nyt sulattaa just ekaa kertaa klo 12 jälkeen. Menee varmasti tuplaksi kuten tapana on ollut.

6.5 tuntia sulatuksesta laskin COP:ia joka -19 asteen pakkasessa näytti olevan 1.9 joten kylmäaineen puutosta laitteessa ei taida olla. Eiköhän se ylimääräinen kosteus pumpun asennuspaikassa ole kaiken ongelman juuri.
 

Liitteet

  • IMG_0780.PNG
    IMG_0780.PNG
    298,9 KB · Katsottu: 94
Viimeksi muokattu:

Luukku

Vakionaama
4.30-5.00 tupla viimeksi. -23 84% 15h huikonen:oops:
Tarveohjaus oli päällä 7-15
 

Liitteet

  • IMG_3022.jpeg
    IMG_3022.jpeg
    98,9 KB · Katsottu: 105

Mixon

Jäsen
Aika laukalla tuntuu oma Perfera H40 käyvän.

Kovalla pakkasella (yli -20) ottoteho ja puhalluslämpötila koko ajan n. 2100w ja 32-astetta. Pyynti 20-astetta ja toteutunut ILPin ilmoittama lämpötila n. 12-astetta, eli ei jaksa ylläpitää tavoitelämpöä mikä ei nyt yllätä kovalla pakkasella.

Tosin vaikka keli lämpeni, niin ei nostanut puhalluslämpötilaa.

Kun käytti pyyntiä kovempana (+25) ja ja laski takaisin samaan missä oli (+20) niin alkoi kuvan mukaiset tiheät sulatukset. Onneksi nyt sentään nostaa lämpöjä pikkuhiljaa.

Tehnyt aiemminkin samaa, eikä juurikaat bootit tai muut auta mitään.

Liekkö ihan normaalia. Jos on, niin ei kauhean fiksua toimintaa.

1704710170050.png
 

grendy

Vakionaama
Aika laukalla tuntuu oma Perfera H40 käyvän.

Kovalla pakkasella (yli -20) ottoteho ja puhalluslämpötila koko ajan n. 2100w ja 32-astetta. Pyynti 20-astetta ja toteutunut ILPin ilmoittama lämpötila n. 12-astetta, eli ei jaksa ylläpitää tavoitelämpöä mikä ei nyt yllätä kovalla pakkasella.

Tosin vaikka keli lämpeni, niin ei nostanut puhalluslämpötilaa.

Kun käytti pyyntiä kovempana (+25) ja ja laski takaisin samaan missä oli (+20) niin alkoi kuvan mukaiset tiheät sulatukset. Onneksi nyt sentään nostaa lämpöjä pikkuhiljaa.

Tehnyt aiemminkin samaa, eikä juurikaat bootit tai muut auta mitään.

Liekkö ihan normaalia. Jos on, niin ei kauhean fiksua toimintaa.

katso liitettä 93142
Onko sulla joku tarveohjaus siellä päällä jos ei 32C lämpimämpää ilmaa puske? Kyllä P40 selvisi -20C pakkasista hienosti ja jopa -25C pakkasista, jotain vikaa... Pyynti sulla on ainakin todella matala jostain syystä?
 

puuteknikko

Vakionaama
Niin, jos sisälämpötila ei ole riittävä niin pyyntiä täytyy nostaa. Jos kapasiteettia vaan riittää niin kone nostaa puhalluslämpötilaa sitä enemmän, mitä suurempi ero on pyynnin ja mitatun lämpötilan välillä.
 

Mixon

Jäsen
Tarveohjaus on hyvin tuttu toiminto mutta on pois päältä, kuten kaikki muutkin eco moodit yms.

Pyynti on 20-astetta (ei näy graafeissa) koska tarkoitus pitää vain peruslämpöä mökillä ainoana lämmönlähteenä niin pitkälle kuin riittää. Tuo 20 on tarpeettoman kova peruslämpö, mutta ei pienempikään pyynti oikein tuottanut tulosta.

Jatkuva sulattelu myös ihmetyttää.

Koitin maksimoida puhalluslämpötilaa kovan pakkasen aikana pyytämällä täydet 30 ja luonnollisesti kaikki tehoa rajoittavat toiminnot pois päältä, mutta puhalluslämpötila ei noussut yli 32-asteeseen ja ottoteho huiteli n. 21000w. En tiedä rajoittaako laite kovilla pakkasilla ottotehoa itsestään, mutta ei oikein tuntuisi fiksulta. Nyt kun ilma lämmennyt ottoteho max n. 2800w (kuten graafissa näkyy).
 

grendy

Vakionaama
Tarveohjaus on hyvin tuttu toiminto mutta on pois päältä, kuten kaikki muutkin eco moodit yms.

Pyynti on 20-astetta (ei näy graafeissa) koska tarkoitus pitää vain peruslämpöä mökillä ainoana lämmönlähteenä niin pitkälle kuin riittää. Tuo 20 on tarpeettoman kova peruslämpö, mutta ei pienempikään pyynti oikein tuottanut tulosta.

Jatkuva sulattelu myös ihmetyttää.

Koitin maksimoida puhalluslämpötilaa kovan pakkasen aikana pyytämällä täydet 30 ja luonnollisesti kaikki tehoa rajoittavat toiminnot pois päältä, mutta puhalluslämpötila ei noussut yli 32-asteeseen ja ottoteho huiteli n. 21000w. En tiedä rajoittaako laite kovilla pakkasilla ottotehoa itsestään, mutta ei oikein tuntuisi fiksulta. Nyt kun ilma lämmennyt ottoteho max n. 2800w (kuten graafissa näkyy).
No on kyllä kieltämättä outo juttu kun just kovilla pakkasilla (-20C - -25C) pumpun sulatusväli oli itsellä ja about kaikilla jotain 8-12h. Nyt kun on lauhtunut niin on alkanut sulattelu ~3h välein ainakin itsellä.

Sulla ei siis kovilla pakkasilla sulatuksen jälkeenkään kävässyt tuloilma 40+ lukemissa kuten "pitäisi" käydä ilman tarveohjausta?
 

Mixon

Jäsen
No on kyllä kieltämättä outo juttu kun just kovilla pakkasilla (-20C - -25C) pumpun sulatusväli oli itsellä ja about kaikilla jotain 8-12h. Nyt kun on lauhtunut niin on alkanut sulattelu ~3h välein ainakin itsellä.

Sulla ei siis kovilla pakkasilla sulatuksen jälkeenkään kävässyt tuloilma 40+ lukemissa kuten "pitäisi" käydä ilman tarveohjausta?
Sulatusväli oli kovilla pakkasilla maltillisempi, sanotaan nyt tunteja, joten sitä en kokenut ongelmaksi (tosin kaikki sulatukset tuplia, mutta se on pieni murhe), mutta tosiaan puhalluslämpötila ei noussut yli 32-asteen millään keinoilla edes sulatuksen jälkeen. Kokeilin boostiakin. Aluksi ajattelin että Daikinissa ei riitä potku, mutta koska aiemmassa Toshiba 25-sarjalaisessa riitti ihan OK ja puhalluslämpötilan sai aina "korkeaksi" lähes kelistä riippumatta.

Perfera 40 on huomattavasti tehokkaampi kuin vanha pumppu ja pumpulla lämmitetään vain n. 80m2 tilaa. Talossa tosin yläkerta johon haihtuu jonkin verran lämpöä välipohjan läpi, mutta sinnekin on porraskuilu "tulpattu" 50mm foamilla, jottei kaikki lämpö/teho sinne ajaudu.

Talo 2007 valmistunut massiivihirsitalo, eli kohtuu tuoretta rakennuskantaa, ettei nyt ihan varpuset hirsien välistä sisään lennä ja lämpö vastaavasti ulos.

Tällä hetkellä sulatukset n. 45min välein graafin mukaisesti (2h olisi ymmärrettävämpi kuten ilmeisesti muilla) joka yllättävän tiheä, koska eihän pumpulle jää aikaa lämmittää koko ajan sulatussykli päällä. Ajallisesti se sulattaa enempi kuin lämmittää. Onneksi nyt sentään nostaa lämpöjä hitaasti ja sulatuksia lukuunottamatta vaikuttaisi toimivan edes jotenkin loogisesti.

Ulkoisesti ulkoyksikkö on ihan OK, eli ei ole umpeen jäätynyt tms. missään vaiheessa.

En tiedä onko ominaisuuksia vai vikoja, mutta spexailin pitkään eri vaihtoehtoja ja Daikin valikoitui juuri "fiksun" sulatuslogiikan takia ostoslistalle ja viime kesänä pumppu asennettiin. Asennusfirma oli OK ja asentajilla vaikutti olevan hyvää kokemusta kylmälaitteista ja asennusjälki siisti. Teki huolella liitokset ja alipaineistukset. Koska pumppu lämpöisellä kelillä tuottaa lähelle 50-asteista ilmaa, tuskin vikaa kylmäainepuolella.

Ohjauspuoli sitten onkin iso kysymysmerkki.
 

grendy

Vakionaama
Sulatusväli oli kovilla pakkasilla maltillisempi, sanotaan nyt tunteja, joten sitä en kokenut ongelmaksi (tosin kaikki sulatukset tuplia, mutta se on pieni murhe), mutta tosiaan puhalluslämpötila ei noussut yli 32-asteen millään keinoilla edes sulatuksen jälkeen. Kokeilin boostiakin. Aluksi ajattelin että Daikinissa ei riitä potku, mutta koska aiemmassa Toshiba 25-sarjalaisessa riitti ihan OK ja puhalluslämpötilan sai aina "korkeaksi" lähes kelistä riippumatta.

Perfera 40 on huomattavasti tehokkaampi kuin vanha pumppu ja pumpulla lämmitetään vain n. 80m2 tilaa. Talossa tosin yläkerta johon haihtuu jonkin verran lämpöä välipohjan läpi, mutta sinnekin on porraskuilu "tulpattu" 50mm foamilla, jottei kaikki lämpö/teho sinne ajaudu.

Talo 2007 valmistunut massiivihirsitalo, eli kohtuu tuoretta rakennuskantaa, ettei nyt ihan varpuset hirsien välistä sisään lennä ja lämpö vastaavasti ulos.

Tällä hetkellä sulatukset n. 45min välein graafin mukaisesti (2h olisi ymmärrettävämpi kuten ilmeisesti muilla) joka yllättävän tiheä, koska eihän pumpulle jää aikaa lämmittää koko ajan sulatussykli päällä. Ajallisesti se sulattaa enempi kuin lämmittää. Onneksi nyt sentään nostaa lämpöjä hitaasti ja sulatuksia lukuunottamatta vaikuttaisi toimivan edes jotenkin loogisesti.

Ulkoisesti ulkoyksikkö on ihan OK, eli ei ole umpeen jäätynyt tms. missään vaiheessa.

En tiedä onko ominaisuuksia vai vikoja, mutta spexailin pitkään eri vaihtoehtoja ja Daikin valikoitui juuri "fiksun" sulatuslogiikan takia ostoslistalle ja viime kesänä pumppu asennettiin. Asennusfirma oli OK ja asentajilla vaikutti olevan hyvää kokemusta kylmälaitteista ja asennusjälki siisti. Teki huolella liitokset ja alipaineistukset. Koska pumppu lämpöisellä kelillä tuottaa lähelle 50-asteista ilmaa, tuskin vikaa kylmäainepuolella.

Ohjauspuoli sitten onkin iso kysymysmerkki.
Joo tosiaan oma P40 on ihan asuintalossa kuitenkin PILPin ja takan kanssa osa lämmitysjärjestelmää niin joko vika on sun pumpussa tai sitten se vain ainoana lämmönlähteenä ylläpitolämpöä pitävänä käyttäytyy jotenkin ihan eri tavalla, joka kuulostais tosi oudolta. Varsinkin toi että ei puhalla kuin yli 32-asteista niin viittaisi kyllä johonkin ongelmaan, ei kai nyt ILPissä mitenkään tarvi sitä ajatella että kun se ei saa lämmintä ilmaa muualtakaan sisätiloista?
 

Mixon

Jäsen
Joo tosiaan oma P40 on ihan asuintalossa kuitenkin PILPin ja takan kanssa osa lämmitysjärjestelmää niin joko vika on sun pumpussa tai sitten se vain ainoana lämmönlähteenä ylläpitolämpöä pitävänä käyttäytyy jotenkin ihan eri tavalla, joka kuulostais tosi oudolta. Varsinkin toi että ei puhalla kuin yli 32-asteista niin viittaisi kyllä johonkin ongelmaan, ei kai nyt ILPissä mitenkään tarvi sitä ajatella että kun se ei saa lämmintä ilmaa muualtakaan sisätiloista?
ILP tarvitsee sisätilan lämpöenergiaa sulatukseen, eli jos ylläpitolämpötila liian matala, pumppu ei saa sisältä sulatuslämpöä ja ulkoyksikkö menee jäähän, mutta jäätymisestä ei ole kyse koska kenno on aina sulatuksen jälkeen ja usein ennen sitä kohtuullisen puhdas.

Pumppu alkaa aina sekoilla myös esimerkiksi silloin, jos esim. -5 ulkolämpötilassa ylläpitolämpötilapyynti on ollut vaikka 15-astetta. Kun olen menossa mökille, nostan pyynnin aamulla vaikka 25-asteeseen, että saa päivän siellä pöhistä ja illalla olisi lämmintä. Usein tämä laukaisee graafin kaltaisen "sulatusloopin" ja lämpötila ei ole lähelläkään pyyntiä (tai edes 20) kun menen paikalle. Toki jos pumpulta pydetään paljon tehoja (lämpötilan nosto) tulee tarvetta tiheämmille sulatuksille, mutta ei ne sulatukset saisi lämmitystehoa kokonaan syödä.

Kait se huolto on tilattava, mutta harvoin saa sellaista kaveria paikalle joka kylmiltään osaa perehtyä asiaan saatikka ratkaista sen, siksi olisi itse hyvä saada pumpun sielunelämästä vähän kiinni.
 