Joo, olen kyllä ymmärtänyt pointtisi ja kyllä täälläkin ylilämmitystä esiintyisi, jos pumppu sais yksin touhuta näin, kun ulkona vielä plussan puolella. Daikinin huonoja ominaisuuksia tuo. Vanhat on/off pumput oli hiljaa, jos lämpöä ei tarvittu, sinänsä ne toimi mukavasti näillä keleillä, mutta olihan niissä sitten huonojakin ominaisuuksia. Nyt tuo Perfera toimii kuin on/off automaation kautta.@Luukku , oliko tuo viesti mulle? Jos oli tai ei, niin vastaanpa kuitenkin.
Toki ajastus on olemassa, ja oli käytössä koko viime talven, MUTTA tätä ei kannata hyväksyä. Pumpun pitää pystyä pitämään lämpötila edes yhden asteen sisällä. Kuten Luukun HA:n käskyttämänä on nähtävillä, rauta pystyy siihen ihan varmasti. Ongelmatiikkaa on ainakin kaksi asiaa:
- Liian suuri eroalue, eli hystereesi --> lämpötila pääsee nousemaan ja laskemaan liikaa, ennen kuin tehoa nostetaan tai lasketaan riittävästi
- Talvinen hyökkäily sulatuksen jälkeen --> pitäisi kiihdyttää tasaisesti sulatussyklin jälkeen --> vältettäisiin tarpeetonta sulatusrallia
Juu eli mittaillaan täällä edelleen, nyt ip laitetaan pyyntiä 23,5:een, saapa nähdä, mitä tapahtuu päivälämpötiloille! Ehkä seurallaan taas se 3-4 päivää ja sitten vielä automaattitilaan ja katellaan sitä.
Melko normaalinoloinen tila tuo. Puhuit, että sinulla on ollut ulkoinen lämpötila-anturi Daikinissa. Oletko siis jatkanut sisäyksikön huonelämpötila-anturia?@Koelli , no tuossa olisi äkäisesti sutaistu vedos, mittakaava ja mittasuhteet on päin-p...väärin, mutta tilat suunnilleen ehkä hahmottuu. Eli sisäpömpeli on avarimmassa mahdollisessa paikassa. Kuvasta myös puuttuu esim. sisäkuisti ylhäällä, kun painteroidessani huomasin vasta lopuksi, etten ollut "muistanut" piirtää sitä. Eli olisi pumppu haluttu tuonne ylös sisäkuistin välioven päälle, mutta eihän siinä ollut tälle Daikinin sisäyksikölle tarpeeksi tilaa, mutta joku muu merkkinen olisi varmaan mennyt sinne. Luulen, että yksi ongelman, mutta vain yksi, osa on se, että kun jäähdytys-/automaattitilassa puhalluksen huomaa herkästi, koska se tulee käytännössä suoraan alle 5 metrin etäisyydellä istuvien ihmisten päälle. Mutta kyllä se tuo lämpötilan vaihtelu kuitenkin on se suurin syy. Liian suuri hystereesi.
Näytä liitetiedosto 117518
Melko pienellä vaivalla ja rahalla (alle 20€) voi tehdä ESP-pohjaisen mittarin jossa on esim 4kpl DS18B20 lämpötila-antureita.Pumpun säätämisen kannalta olisi hyvä olla joku anturi puhallusaukossa, itsellä Ruuvi-tag ja lisäksi tuommoinen tanko-anturi joka lähettää lukemat langattomasti pikkunäyttöön olohuoneen pöydälle. Taisi olla Puuilossa vesilämpömittarin nimellä. Ruuvissa on se hyvä puoli että näkee trendeistä historian vaikka viikon päähän.
Ei poissulje, mutta jos tällaiseen tinkeröimiseen näkee vaivaa, niin Daikin kun kyseessä, suosittelen vahvasti HA:ta demandin ohjaamiseen. Daikin on hyvä rauta, mutta sen softa on järkyttävän huono.Melko pienellä vaivalla ja rahalla (alle 20€) voi tehdä ESP-pohjaisen mittarin jossa on esim 4kpl DS18B20 lämpötila-antureita.
Realiakaisen datan näkee selaimella ESP:n WEB-sivulta. Lisäksi voi lähettää mittaudatan ilmaiseen IoT-Guru palveluun jossa pystyy näkemään historiakäppyrät.
Jos tuollainen kiinnostaa niin voin jakaa koodin johon tarvitsee lisätä ainoastaan käyttäjäkohtaiset parametrit.
Ei poissulje, mutta jos tällaiseen tinkeröimiseen näkee vaivaa, niin Daikin kun kyseessä, suosittelen vahvasti HA:ta demandin ohjaamiseen. Daikin on hyvä rauta, mutta sen softa on järkyttävän huono.
Melko normaalinoloinen tila tuo. Puhuit, että sinulla on ollut ulkoinen lämpötila-anturi Daikinissa. Oletko siis jatkanut sisäyksikön huonelämpötila-anturia?
Jotta pystyy säätämään toimintaa niin on hyvä tietää mikä on lähtötilanne ja mittaustietoa lisäsäädön vaikutuksistaEi poissulje, mutta jos tällaiseen tinkeröimiseen näkee vaivaa, niin Daikin kun kyseessä, suosittelen vahvasti HA:ta demandin ohjaamiseen. Daikin on hyvä rauta, mutta sen softa on järkyttävän huono.
Oletko miettinyt, että jos laittaisit sen ulkoisen anturin massaan. Tuo toimisi nopeuden lämpötilamuutosten tasaajana.Jep, rauta varmasti ehkä paras, ainakin hiljaisuuden osalta, mutta softa niin huono, että kunhan nyt saadaan käppyrät talteen yritetään vielä säätää hieman, ja jos ei auta, aion reklamoida. Se on joko softa kuntoon tai kaupat peruuntuu!
Jep kokeilin toisella samanlaisella anturilla, johon tein johtojatkokset.
Panan sisäyksikössä on tehty kokeiluja laittaa sisäyksikön anturi massan sisään. Muistaakseni tuo ei vähentänyt katkokäyntiä /tehoryntäilyä.Oletko miettinyt, että jos laittaisit sen ulkoisen anturin massaan. Tuo toimisi nopeuden lämpötilamuutosten tasaajana.
Erikoista. Jos laite mittaa sisälämpötilan muuttumattomana, eikö olisi loogista, että ottoteho pysyy kutakuinkin samana?Panan sisäyksikössä on tehty kokeiluja laittaa sisäyksikön anturi massan sisään. Muistaakseni tuo ei vähentänyt katkokäyntiä /tehoryntäilyä.
Pana kokelussa anturin ympärille lisättiin massaa mutta anturi oli edelleen sisäyksikön sisällä. Minulla anturin siirto riittävän kauas/alas sisäyksiköstä on riittänyt, lisähidastusta ei ole tarvittu.Erikoista. Jos laite mittaa sisälämpötilan muuttumattomana, eikö olisi loogista, että ottoteho pysyy kutakuinkin samana?
Vuosia sitten FD35 rauhoittui täydelliseksi laitteeksi, kun sain sen anturin betoniseinän sisään. Eikä ryntäillyt.
Puhalluslämpötila mittaus olis nyt hyvä. Tuossa käppyrässä minkä aikaisemmin laitoit niin siinä missä lämpötila lähtee nousuun niin ottotehot on aika pieniä, muutamia kymmeniä watteja.Katkokäynti on väistämätöntä jossakin vaiheessa. Siinä välissä on kuitenkin paljon mahdollisuuksia, esim. tässä Daikinissa ajaa 40 prosentista ylöspäin. Oliko niin, että minimi ottoteho oli luokkaa 150-200 W? Tämä näyttää ajelevan vähintää n. 300 watin tehoilla.
Katsoin tuon käpyrän aikajanaa tarkemmin. Lämpötila kohosi aina iltapäivällä, samalla myös katkokäynti loppui. Varmaakin päivällä aurinko lämmitti.Puhalluslämpötila mittaus olis nyt hyvä. Tuossa käppyrässä minkä aikaisemmin laitoit niin siinä missä lämpötila lähtee nousuun niin ottotehot on aika pieniä, muutamia kymmeniä watteja.
Näyttäis, että ei se Daikin sitä ylilämpöä sinne tee.
Tuo on kyllä totta. Nyt, kun automaatio sammuttaa pumpun tavoitelämpötilan saavutettuaan niin käyttömukavuus on aivan toista, kuin on/off koneella aikoinaan. Invertterillä on tietysti omat etunsa, mutta eniten häiritsee invertterissä se katkokäynti ja viileä puhallus, kun lämmöntarve on pientä. Näin plussakeleillä vois olla ohjauksessa valittavana yksi mode lisää "on/off". Nyt yölläkin pumppu on käynyt syklillä 30min on ja 60min off.Daikin on hyvä rauta, mutta sen softa on järkyttävän huono.
Siis sammutatko siis pumpun automaatiolla kokonaan ? Virrattomaan tilaan ? Luulisi, että start/stop syklit eivät olisi kovin energiaystävällisiä ? No tämä siis ihan mutulla.Tuo on kyllä totta. Nyt, kun automaatio sammuttaa pumpun tavoitelämpötilan saavutettuaan niin käyttömukavuus on aivan toista, kuin on/off koneella aikoinaan. Invertterillä on tietysti omat etunsa, mutta eniten häiritsee invertterissä se katkokäynti ja viileä puhallus, kun lämmöntarve on pientä. Näin plussakeleillä vois olla ohjauksessa valittavana yksi mode lisää "on/off". Nyt yölläkin pumppu on käynyt syklillä 30min on ja 60min off.
Nyt puhaltaa tuossa parin metrin päässä ja minkäänlaista vedontunnetta ei ole, kun puhalluslämpö on riittävän korkea.
En tiedä päteekö Daikini...Siis sammutatko siis pumpun automaatiolla kokonaan ? Virrattomaan tilaan ? Luulisi, että start/stop syklit eivät olisi kovin energiaystävällisiä ? No tämä siis ihan mutulla.
Kyllä, virrattomaksi ettei puhalla. Hetkeksi nousee startissa ottoteho 600W:in ja sitten vakautuu sinne 200-300W muutamassa minuutissa.Siis sammutatko siis pumpun automaatiolla kokonaan ? Virrattomaan tilaan ? Luulisi, että start/stop syklit eivät olisi kovin energiaystävällisiä ? No tämä siis ihan mutulla.
Testailin hieman oman Perferan katkokäyntiä. Alussa näytti siltä että toimii tyylikkäästi mutta kun testasin askelvastastetta nostamalla tunniksi pyynttilämmön 23 asteeseen ja sen jälkeen palauttamalla takasin 21 asetteen pumppu jäi selvästi ylilämmittämään,, ikäänkuin se ei olisi lainkaan huomannut pyynnin pienentämistä. Eli säätöalgoritmin on huono, korkeampi pyynti nostaa sisäyksikön lämpötilaa ja mahdollisesti tuo ajaa säädön pysyvämmin harhaan. Liitteessä kuva tilanteesta.Ei kyllä hyvältä näytä! ±1,6°C!![]()
Eli pantiin takaisin sisäinen anturi, koska ulkoinen anturi ei parantanutkaan toimintaa yhtään. Vika on siis daikinin poikien logiikassa. Pömpeli päästää liian kylmäksi, mutta ei sitten myöskään lopeta lämmitystä huoneen lämmetessä.
Pumppenin asetukset:
Pyynti: 23°C, tila: lämmitys, puhallus: AUTO, ilman suuntaus alas suoraan eteen, ei ulkolämpötilan kompensointia (toimi viimetalvisen kokemuksen perusteella ei ainakaan parantavasti), flash streamer: päällä
Mittausvälineet:
Shelly Outdoor Plug (wirrankulutus)
ESP32 vibekoodattuna loggaamassa (tulee muuten ihan eri käyttöön, ilmastonsäätimenä, mutta koska ko. käyttöä ei vielä, sopi se tähänkin hommaan), anturi AM2301B
Ulkolämpötila olisi kiva ollut saada tuohon myös, mutta näyttää olevan ainoana vaihtoehtona joku kallis ruuvitägi, niin pitää pärjätä ilman.
Näytä liitetiedosto 117514
Laiton pumpun OFF noin viiden tunnin kuluttua pyynnin tiputtamisesta. Tuon jakson aikana mitään merkittävää tehonpudotusta ei tapahtunut. Katkosykli pysyi samana ja lämmitysvaiheessa puhallusilman lämpö pysyi noin 30-asteisena.@iro , miten kauan jatkaa tuota "edellisen pyynnin" ylläpitämistä? Kai se nyt joskus palautuu takaisin?
Tuohan on aivan älytöntä, jos käyttäjän asettamilla pyynneillä ei ole merkitystä. Sehän tekisi laitteen kiinteän ominaisuuden, eli ajastamisen aivan hyödyttömäksi, käytännössä valheelliseksi.![]()
Mulla tekee samaa. Sama pumppu kyseessä. Tähän auttoi itselläni puhaltimen asetuksien muuttaminen niin että pyörii kokoaja. Jäätyminen ja rungon rapsahtelu äänet poistui. Oletko saanut asentajalta pumpun tyhjiöinnistä tehtyä raporttia missä näkyy tyhjiöinnin mittaustulokset?Hei! Osaisiko joku sanoa, onko tämmöinen normaalia, kyseessä Daikin Perfera 30
Sisäyksikön kenno alkaa viilennyskäytössä huurtua ja siihen muodostuu paikoin jäätä. Pyyntinä on ollut 23 astetta ja puhallus automaatilla. Kennon jäätyessä sisäyksiköstä kuuluu myös nakuttava ääni.
Edellinen pumppu, jossa oli muitakin ongelmia teki ihan samaa. Se vaihdettiin kokonaan uuteen ulkoyksikköä myöden. Tämä "ongelma" ei kuitenkaan poistunut, vaan myös uusi laite käyttäytyy samalla tavalla.
Mahtaako tämä olla siis mallin ominaisuus, vai viittaako johonkin vikaan?
Laiton pumpun OFF noin viiden tunnin kuluttua pyynnin tiputtamisesta. Tuon jakson aikana mitään merkittävää tehonpudotusta ei tapahtunut. Katkosykli pysyi samana ja lämmitysvaiheessa puhallusilman lämpö pysyi noin 30-asteisena.
Tämä nyt oli vain yksi testihavainto tilanteessa jossa pumpu käy katkokäyntiä ja pyyntilämpöä muutetaan monta astetta.