Nilan ec9, asetukset, ihmettelyä

Helu

Jäsen
Okei. Ei vaan ole kovin kätevää käydä aina säätämässä kaikkia huonetermareita (4kpl) erikseen, mutta jos ei tuosta Nilanin käyttöpaneelista löydy ratkaisua, niin sitten mentävä sillä...

Meillä kolme termaria (asteikko 0-6) ja näin talvella makuuhuone aina nollana, ellei nyt jotain -20c pakkasia tule, olohuone+keittiö pääsääntöisesti 1 ja jos alkaa tulee enemmän pakkasta niin nostan kakkoselle, toinen makuuhuone myös 1 ja jos taas se -20c niin saatan nostaa kakkoselle.

Sitten kun pakkaset väistyy (kevät, kesä, syksy), niin laitan kaikki säädettävät lattiat pois päältä ja Nilan saa ilmalla lämmittää asuntoa jos tarvetta.

Autotalli +15c jonka ovia avataan pari kertaa päivässä, on aivan jäätävä sähkösyöppö Nilanin kanssa.

Meillä pyynti paneelissa 21c ja huonelämmöt pyörii 20-22c välillä päivän + yön aikana ja sisälle tulee esim. tällä hetkellä +26c ilmaa ja näillä +6c lämpötiloilla tuo ei lämmitä noita lattioita, kun pyynti pienellä ja ulkona lämmintä.

Mutta kuten sanottu, teillä paljon enemmän pinta-alaa lämmitettävänä, joten 1:1 ei voi verrata, mutta karkeasti niin, että mitä vähemmän lattiaan työntää lämmintä vettä ja ilmakanavaan kuumaa ilmaa, sitä vähemmän sähköä kuluu.

Ilpi varmasti auttaisi isossa talossa pitämään lattian lämmityksen olemattomissa myös talvella.
 
Ite pidän kylpyhuoneen ja khh/wc1 sekä wc2 jatkuvalla kierrolla (termarista max) ja isoin olohuone/keittiö piiri on säädetty termarissa 18° makuuhuoneet 21.5°

Home Assistant +pörssäri säätelee lattiaveden lämpötilaa:
17-20° = off (ei lämmitä, kesätila)

29-35° = 1-2 rele käytössä (normi ajo jos sähkö yli 6c tai raitisilma yli +1° eikä ole kesä)

35-40° = 1-3 rele (jos sähkö alle 6c ja ulkona pakkasta)

40-45° = kaikki 3 relettä käytössä, jatkuva 9kw! (boost halvemmilla tunneilla jos sähkö on alle 3c ja ulkona on pakkasta)
 

Liitteet

  • IMG_20251216_112830.jpg
    IMG_20251216_112830.jpg
    76,1 KB · Katsottu: 4
Viimeksi muokattu:

Helu

Jäsen
Ite pidän kylpyhuoneen ja khh/wc1 sekä wc2 jatkuvalla kierrolla (termarista max) ja isoin olohuone/keittiö piiri on säädetty termarissa 18° makuuhuoneet 21.5°

Home Assistant +pörssäri säätelee lattiaveden lämpötilaa:
17-20° = off (ei lämmitä, kesätila)

29-35° = 1-2 rele käytössä (normi ajo jos sähkö yli 6c tai raitisilma yli +1° eikä ole kesä)

35-40° = 1-3 rele (jos sähkö alle 6c ja ulkona pakkasta)

40-45° = kaikki 3 relettä käytössä, jatkuva 9kw! (boost halvemmilla tunneilla jos sähkö on alle 3c ja ulkona on pakkasta)
Meilläkin kiertää vesi jatkuvasti wc1 ja wc2 + pesuhuone ja sauna + eteinen.

Tuo Home Assistant olisi kiva lisä vaikka meillä ei edes pörssisähköä ole, mutta saahan sillä vielä hieman lisää säästöä ja säätö mahdollisuutta. Nilanista olen nyt tyytynyt vaan laittamaan lattialämmöt pienelle + käyrähän sitäkin ohjaa ulkolämpötilan mukaan.

Täällä PK-seudulla on niin lauhaa, että lattialämpöä oikeasti tarvinnut vasta parina päivänä vähän avuksi.
 
Ite pidän kylpyhuoneen ja khh/wc1 sekä wc2 jatkuvalla kierrolla (termarista max) ja isoin olohuone/keittiö piiri on säädetty termarissa 18° makuuhuoneet 21.5°

Home Assistant +pörssäri säätelee lattiaveden lämpötilaa:
17-20° = off (ei lämmitä, kesätila)

29-35° = 1-2 rele käytössä (normi ajo jos sähkö yli 6c tai raitisilma yli +1° eikä ole kesä)

35-40° = 1-3 rele (jos sähkö alle 6c ja ulkona pakkasta)

40-45° = kaikki 3 relettä käytössä, jatkuva 9kw! (boost halvemmilla tunneilla jos sähkö on alle 3c ja ulkona on pakkasta)
Tästä muuten näkee hyvin ton kun ulkolämpötila alkaa nousta niin lattian lämpö alkaa painumaan rajusti alaspäin
Meilläkin kiertää vesi jatkuvasti wc1 ja wc2 + pesuhuone ja sauna + eteinen.

Tuo Home Assistant olisi kiva lisä vaikka meillä ei edes pörssisähköä ole, mutta saahan sillä vielä hieman lisää säästöä ja säätö mahdollisuutta. Nilanista olen nyt tyytynyt vaan laittamaan lattialämmöt pienelle + käyrähän sitäkin ohjaa ulkolämpötilan mukaan.

Täällä PK-seudulla on niin lauhaa, että lattialämpöä oikeasti tarvinnut vasta parina päivänä vähän avuksi.
Pörssisähköön ja automaatioon Nilanissa siirryttäessä sähkölasku tippui ainakin 50%

Pörssisähkön koko vuoden keskihinta on ollut jotain 5-6c väliltä ja automaatioilla olen päässyt noin 6c keskihintaan ja kun käyttää aina niiden halvempien tuntien mukaan niin joskus keskihinta on jopa pörssiä halvempi.

HA on kätevä kun samaan systeemiin voi laittaa ihan kaiken.
Pyykinpesu kuluttaa meillä sähkölaskusta 22%
Tiskikone 14.5%
Näille kun ohjaa Nilanista lämmintä vettä niin tippuu sähkölasku vieläkin enemmän.

Lisäksi tuol SOL mallin hyödyntäminen lattiaan kiinnostaa mutta silloin sinne tuloilmaan tarvii saada jokin lisälämmitys ratkaisu.
 
Tein vähän tekoälyllä analyysiä tästä Nilanin hyödyntämisestä lattiaveteen.

Suositus kokoonpanoon:

Lattialämmitys

Ei kytketä SOL-kierukkaan

Käytetään levylämmönvaihtimen kautta varaajasta.

Tuloilma

Jos haluat jälkilämmityksen vesipatterilla → ota lämpö lattialämmityksen paluusta

SOL-kierukkaa ei kannata käyttää, paitsi jos siihen on aurinkokeräin kytketty

SOL-kierukka

Säilytetään mahdollisena lisälämmön lähteenä

Ei kytketä suoraan lattiaan tai tuloilmaan ilman välikomponentteja.
 
Morjesta arvon Nila-nistit!

Talo: 2011 1.5krs 115m²+60m².

Laitan tähän alkuun yhden huomion(vielä kun muistissa) ja sen jälkeen muutama kysymys.

Ruuvatessani säätöjä, vanhemman mallin vehkeestä, huomasin että jos on jatkuva2, prio tuloilma säädöillä ja t12 arvo on enemmän kuin 10° alle t12 pyynnin niin laskee tulopuhaltimen minimiin, testailin aste kerrallaa. Eli esim. jos pyynti t12 47° ja veden lämpö t12 esim 35° niin tuloilma laskee 2->1. Testasin tätä vielä laittamalla myös prio vesi erotuksen ollessa vähemmän kuin 10° jolloin tulo laski 2->1. Jatkuva1 ei tee tätä. En tiedä oliko tässä mitään uutta tietoa paatuneimmille paneelin ruuvajille, mutta itselle ainakin uusi asia, eikä ole tullut vastaan sivulle 26 mennessä, mihin asti olen kerennyt tätä ketjua plärätä. En tiedä vaikuttaako tähän mahdollisesti muut säädöt, että korjatkaa jos puhun ihan höpöjä. Säädöt täältä foorumilta otettu, eli ei mitään muita kummalisuuksia pitäis olla.

Toiveissa olisi pitää iv tasapainossa kokoajan, ainakin 0 - +5 keleille asti, joten siksi säädän.

Sitten kysymyksiä:

Mitä johtopäätöksiä t5 lämpötilasta voi tehdä? Onko tuo arvo siis lämmitetyn tuloilman ja postoilma lämpötila?

Onko tulopuolen suodattimella väliä? Meillä molemmissa g3. Pilp huoltomies ja iv-kanavien putsari/säätäjä sanoi että ei väliä jos ei mitään allergioita. Joskus ennemmin oli se tiheämpi ja kuulosti siltä kuin kone olisi joutunut tekemään enemmän töitä, saatto toki vain olla jo niin tukossakkin. Mietin vain että vaikuttako litramääriin tai muuhun?

Puhaltimien prosentit:
T1 23% P1 25%
T2 63%. P2 49%
T3 71%. P3 59%
T4 99% P4 89%
Nämä myös askarruttaa, vaikuttaa erikoiselta varsinki toi 2-taso.
Iv-kanavien säätäjä kävi juuri ja jäi mietityttään kun ei noita puhallin prosentteja kattonut ollenkaa eli ei niitä taida kiinnostaa, tai ainakaan tätä kaveria, muuta kuin se että ilmaa tulee tarpeeksi ja sitte säätää venttiilit sen mukaan vaikka puhaltimet olis ollu 100%. Mitä jos ne olisikin joku säätänyt joskus vaikka 5% niin olisko todennut että pitäkää vaikka ikkunaa välillä auki jos happi loppuu? En tiedä meniskö se noin vaikka olisikin 5% kun en tajua noista(kaan) juurikaan. Jossain vanhassa(201:cool: mittauksessa oli säädetty tulo 68l/s ja poisto 78l/s. Tätä uutta pöytäkirjaa en ole vielä saanut. Tupa 443m³.

Ja lopuksi jäniskevennys: Onko tuolta testi-valikosta saatavissa jotain nippelitietoa? Ainakin joku kohta oli jotain tuntimääriä? eli voisko olla vastuksen ja kompuran tunnit? Niitä arvoja kyllä pystyi muuttamaan että en tiedä sitten. Entä hultovalikon relay 3/7 onko mitään käryä?

Päätän vanhaan viisauteen itse itseäni kehottaen - Jos et tiedä mitä teet, älä tee mitään.
 