Daikin Perfera 30 ja 40

hanks

Aktiivinen jäsen
kiitos Hanks,

harmi homma - täytyy toivoa että tulee jossain päivityksessä. Koelli tuossa meinasi, että käyntitaajuuden saa - wikö siitä voi päätellä kerrokset?
Niin siis käyntitaajuutta tarkoitin. Fyi: https://www.home-assistant.io/integrations/daikin/. Perfera H:ssa on juuri tuo wifi-sovitin, jossa ei ole enää paikallista rajapintaa, vain pilvi.

Olen seurannut paria muuta Home Assistant -ketjua.
 

puuteknikko

Vakionaama
Tuota odotellessa, jos haluaa jotain dataa niin älypistorasia + lämpötila-anturi puhallusilmalle auttaa päättelemään lämmitys- ja sulatusjaksot. Itselläni on Shelly Plug ja pari Ruuvitagia ILPin seurantaa varten.
 

AeroFinn

Jäsen
Kiitos Hanks ja Puuteknikko

Pitänee seurata tilannetta tuon Daikinin mahdollisen uuden rajapinnan suhteen. Näyttää Shelly Plug olevan reitattu aina -10 pakkaseen asti: ei siis ainakaan virallisesti toimi kylmässä trossitilassa. Vai onko kokemuksia miten pelaa?

Ja tarkkuudesta en myöskään löytänyt mitään nopeasti kuukkeloimalla.. onko käryä?

@puuteknikko

Onko sulla tämä käytössä:

 

puuteknikko

Vakionaama
Kiitos Hanks ja Puuteknikko

Pitänee seurata tilannetta tuon Daikinin mahdollisen uuden rajapinnan suhteen. Näyttää Shelly Plug olevan reitattu aina -10 pakkaseen asti: ei siis ainakaan virallisesti toimi kylmässä trossitilassa. Vai onko kokemuksia miten pelaa?

Ja tarkkuudesta en myöskään löytänyt mitään nopeasti kuukkeloimalla.. onko käryä?

@puuteknikko

Onko sulla tämä käytössä:

Shelly Plug S on käytössä, totesin, että kevyempikin riittää kun ottoteho pysyy kuitenkin alle speksatun maksimin omassa tapauksessani. Froniuksen Smart Meterin tuottamaan tietoon verraten on ainakin riittävän tarkka, suunnilleen saman verran muuttuu lukemat kun kytkee kuormaa päälle tai pois. Shellyltä saa varmaan tietoa tuosta tarkkuustavoitteesta, en ole ainakaan nähnyt mitään erityisiä valituksia siitä. Hyvin alhaisilla kuormilla saattaa olla enemmän heittoa, yleensä tarkkuus kärsii niissä tilanteissa.

En ole jaksanut olla huolissani tuosta pakkasenkestävyydestä, taisi olla edellinen Blitzwolf speksattu -5..45C ja hyvin toimi läpi kahden talven.
 

AeroFinn

Jäsen
Shelly Plug S on käytössä, totesin, että kevyempikin riittää kun ottoteho pysyy kuitenkin alle speksatun maksimin omassa tapauksessani. Froniuksen Smart Meterin tuottamaan tietoon verraten on ainakin riittävän tarkka, suunnilleen saman verran muuttuu lukemat kun kytkee kuormaa päälle tai pois. Shellyltä saa varmaan tietoa tuosta tarkkuustavoitteesta, en ole ainakaan nähnyt mitään erityisiä valituksia siitä. Hyvin alhaisilla kuormilla saattaa olla enemmän heittoa, yleensä tarkkuus kärsii niissä tilanteissa.

En ole jaksanut olla huolissani tuosta pakkasenkestävyydestä, taisi olla edellinen Blitzwolf speksattu -5..45C ja hyvin toimi läpi kahden talven.

Tämä hyvä vinkki, kiitos!

Onkohan jostain saatavilla Perfera 40H minimi ottoteho ja maksimi ottoteho?

Musta tuntuu, että meidän talossa joskus voi huutaa aina aina maksimit.. Shelly Plug S on näköjään speksattu 12A eli taitaa olla noin 2700W maksimi..
 

puuteknikko

Vakionaama
Normi-Shelly Plug on varma valinta, vähän kalliimpi vaan. Joskus Hemmo-testiä tehdessä sain parinkympin pakkasilla noin 2500W ottotehon aikaiseksi 40:llä, joten jos lämmittelee vain ILPillä niin saattaisi se hyvinkin ylittyä. Sikäli 16A versio olisi turvallisin.
 

AeroFinn

Jäsen
Normi-Shelly Plug on varma valinta, vähän kalliimpi vaan. Joskus Hemmo-testiä tehdessä sain parinkympin pakkasilla noin 2500W ottotehon aikaiseksi 40:llä, joten jos lämmittelee vain ILPillä niin saattaisi se hyvinkin ylittyä. Sikäli 16A versio olisi turvallisin.

kiitti, näin arvelinkin.. varmaan hankin tuon Normi Shelly Plug:in!
 

AeroFinn

Jäsen
kiitti, näin arvelinkin.. varmaan hankin tuon Normi Shelly Plug:in!
@puuteknikko

Hokasin juuri, että sullahan oli ollut vissiin myös Blitzwolf BW SHP6 mallinen wifi pöug 16A käytössä. Näyttäisi olevan melkein puolet halvempi kuin 16A Shelly ja ilmeisesti kohtuu tarkkakin.

Porsiko sulla nuo Blitzwolfit vai sun kokemuksen perusteella kanntauskohan mun kokeilla niitä?

Kylmässä trossitilassa sijoituspaikka

kiitti
 

puuteknikko

Vakionaama
@puuteknikko

Hokasin juuri, että sullahan oli ollut vissiin myös Blitzwolf BW SHP6 mallinen wifi pöug 16A käytössä. Näyttäisi olevan melkein puolet halvempi kuin 16A Shelly ja ilmeisesti kohtuu tarkkakin.

Porsiko sulla nuo Blitzwolfit vai sun kokemuksen perusteella kanntauskohan mun kokeilla niitä?

Kylmässä trossitilassa sijoituspaikka

kiitti
Hyvin ne toimi, siirsin vaan sellaisiin laitteisiin, joihin en tarvi mitään kotiautomaatioon viittaavaa seurantaa. Eli noihin Blitzeihin ei pääse softalla suoraan kiinni vaikka hakemaan reaaliaikaista teholukemaa. Joillakin on ollut vaikeuksia parittaa laitteita wifi-verkon avulla, muistan nähneeni jotain veivauksia jossain blogissa. Shellyt ei myöskään tarvi nettiyhteyttä.
 

AeroFinn

Jäsen
No niin, nyt on muutama päivä käyttöä takana ja hurjan mukavia härveleitä nämä Perfera H 40 pumput.

Tässä jotain kokemuksia: Testaan nyt manuaalista tarveohjausta; tarveohjaus on minimillä (40%) ja pyyntö on 17,5 astetta ja alkoholimittarin mukaan toteutunut on noin 19 +/- 0,5 astetta, riippuen onko sivuhuone vai keskemmällä taloa. Yllättävän hyvin tuntuu leviävän!

Tuntikulutukset on siinä 200-300 wattia per pumppu. Ei ole pystynyt mittaamaan käyntijaksoja kun ei vielä smart plugeja mutta silmällä väliin pysähtyy ulkoyksikön roottori.
Ei varmaan saa parannettua enää hyötysuhdetta koska tarveohjaus tosiaan jo ihan minimillä. Siitä huolimatta sisäyksiköt puhkuu aika hiljaisella nopeudella; 5/5 pn valittuna mutta ei halua puhkua. Toki saisi puhkumaan kovempaa jos nostaisi pyyntiä reilusti, mutta sitten talo ylilämpenee, nyt juuri sopivan tuntuinen.

Toki voisi vielä kokeilla sammuttaa yläkerran pumpun mutta olkoon nyt näin - levittää ilmaa yläkerrassa.

Nyt oli keskiviikon kulutus Onectan mukaan 7kWh alakerta ja 5,6kWh yläkerta. ti-ke yöllä oli 2 astetta (1aste) ja päivällä olisko ollut 6-7 astetta. Amatööristä tuntuu että ei paljoa tämän kokoisen talon lämmittämiseen. Ja kun lattiatkin lämpimät!
 
Viimeksi muokattu:

Koelli

Aktiivinen jäsen
No niin, nyt on muutama päivä käyttöä takana ja hurjan mukavia härveleitä nämä Perfera H 40 pumput.

Tässä jotain kokemuksia: Testaan nyt manuaalista tarveohjausta; tarveohjaus on minimillä (40%) ja pyyntö on 17,5 astetta ja alkoholimittarin mukaan toteutunut on noin 19 +/- 0,5 astetta, riippuen onko sivuhuone vai keskemmällä taloa. Yllättävän hyvin tuntuu leviävän!

Tuntikulutukset on siinä 200-300 wattia per pumppu. Ei ole pystynyt mittaamaan käyntijaksoja kun ei vielä smart plugeja mutta silmällä väliin pysähtyy ulkoyksikön roottori.
Ei varmaan saa parannettua enää hyötysuhdetta koska tarveohjaus tosiaan jo ihan minimillä. Siitä huolimatta sisäyksiköt puhkuu aika hiljaisella nopeudella; 5/5 pn valittuna mutta ei halua puhkua. Toki saisi puhkumaan kovempaa jos nostaisi pyyntiä reilusti, mutta sitten talo ylilämpenee, nyt juuri sopivan tuntuinen.

Toki voisi vielä kokeilla sammuttaa yläkerran pumpun mutta olkoon nyt näin - levittää ilmaa yläkerrassa.

Nyt oli keskiviikon kulutus Onectan mukaan 7kWh alakerta ja 5,6kWh yläkerta. ti-ke yöllä oli 2 astetta (1aste) ja päivällä olisko ollut 6-7 astetta. Amatööristä tuntuu että ei paljoa tämän kokoisen talon lämmittämiseen. Ja kun lattiatkin lämpimät!
Ehkä irrelevanttia, mutta tuon verran ne ottaisivat sähkötehoa silloinkin, kun nostaisit pyyntiä reilusti ja saisit ilmankin paremmin liikkumaan. Eli varmuudella saat kyllä hyötysuhdetta parannettua, mutta siihen en tietenkään voi ottaa kantaa, että onko sille tarvetta.
 

puuteknikko

Vakionaama
Itsellä sisäyksikkö puhkuu halutulla nopeudella käytännössä vain alkukiukun yhteydessä ja vähän aikaa sen jälkeen. Yleensä pudottelee pykälää-kahta pienemmälle nopeudelle melko pian. Meillä tuntuu riittävän lämpöä makkareista ja takkahuoneesta sen verran tuohon avoimeen tilaan, että pumppu ei tee hirvittävän paljon töitä näin loppusyksystä.

Isoin mittaamani päiväkulutus on ollut vajaat 16 kWh kun meille vaihdettiin ikkunat sattumalta aika kylmänä päivänä viime joulukuussa :D Samassa huonetilassa olevan Valloxin kiertoilma-anturin alin lukema on silloinkin ollut yli 19 astetta, että hyvin on pumppu töitä paiskinut.
 

AeroFinn

Jäsen
Ehkä irrelevanttia, mutta tuon verran ne ottaisivat sähkötehoa silloinkin, kun nostaisit pyyntiä reilusti ja saisit ilmankin paremmin liikkumaan. Eli varmuudella saat kyllä hyötysuhdetta parannettua, mutta siihen en tietenkään voi ottaa kantaa, että onko sille tarvetta.
No pitääpä testata tämä eli nostaa pyyntiä ja katsoa vaikuttaako miten kulutukseen samalla kun pitää minimillä tarveohjauksen. Tosiaan en löytänyt mistään speksejä mikä on tarveohjauksen minimin (40%) ottoteho. Nythän ovat pumput kuluttaneet sen 300w max per pumppu.
Ehkä irrelevanttia, mutta tuon verran ne ottaisivat sähkötehoa silloinkin, kun nostaisit pyyntiä reilusti ja saisit ilmankin paremmin liikkumaan. Eli varmuudella saat kyllä hyötysuhdetta parannettua, mutta siihen en tietenkään voi ottaa kantaa, että onko sille tarvetta.
No nyt laitoin pyynnin 30 astetta ja tarveohjaus 40%. Puhisee nyt enemmän mutta vaikea sanoa millä teholla; olisko 3/5 ?

Havaintoja: puhallus asetettuna 5/5 -> ei muutu puhallus ollenkaan kun laittaa tasolle 1/5? Onkohan joku algoritmi eli kun pyynti iso (30) ja tarveohjaus pienellä (40%)
niin puhkuu sillä nopeudella millä laite arvelee parhaiten pästävän pyyntilämpötilaan? Aika erikoista..? Oletko @Koelli tätä testaillut hiukan eri pyyntilämpötiloilla tai oletko ylipäätään tämän ilmiön havainnut.

Mulla tämän tekee molemmat pumput..
 

Koelli

Aktiivinen jäsen
No pitääpä testata tämä eli nostaa pyyntiä ja katsoa vaikuttaako miten kulutukseen samalla kun pitää minimillä tarveohjauksen. Tosiaan en löytänyt mistään speksejä mikä on tarveohjauksen minimin (40%) ottoteho. Nythän ovat pumput kuluttaneet sen 300w max per pumppu.

No nyt laitoin pyynnin 30 astetta ja tarveohjaus 40%. Puhisee nyt enemmän mutta vaikea sanoa millä teholla; olisko 3/5 ?

Havaintoja: puhallus asetettuna 5/5 -> ei muutu puhallus ollenkaan kun laittaa tasolle 1/5? Onkohan joku algoritmi eli kun pyynti iso (30) ja tarveohjaus pienellä (40%)
niin puhkuu sillä nopeudella millä laite arvelee parhaiten pästävän pyyntilämpötilaan? Aika erikoista..? Oletko @Koelli tätä testaillut hiukan eri pyyntilämpötiloilla tai oletko ylipäätään tämän ilmiön havainnut.

Mulla tämän tekee molemmat pumput..
En oikeastaan ole (testannut). Tarveohjaus on ainoa jota säädän, sen lisäksi, että automaatio hoitaa laitteen päälle ja pois päältä ja säätää puhallusnopeutta niin, että mikäli ihminen on samassa tilassa, puhallusnopeus 2/5 ja jos ei ole, niin puhallusnopeus 4/5. Tuo ajaa ainakin täällä asiansa, eli ainoa, jota voisi vielä toivoa olisi tarveohjauksen saaminen osaksi automaatioita, mutta se ei käsittääkseni ole mahdollista.

Tavoitelämpötilana pidän aina 30c.
 

AeroFinn

Jäsen
En oikeastaan ole (testannut). Tarveohjaus on ainoa jota säädän, sen lisäksi, että automaatio hoitaa laitteen päälle ja pois päältä ja säätää puhallusnopeutta niin, että mikäli ihminen on samassa tilassa, puhallusnopeus 2/5 ja jos ei ole, niin puhallusnopeus 4/5. Tuo ajaa ainakin täällä asiansa, eli ainoa, jota voisi vielä toivoa olisi tarveohjauksen saaminen osaksi automaatioita, mutta se ei käsittääkseni ole mahdollista.

Tavoitelämpötilana pidän aina 30c.
Kiitti, ymmärretty! Taisi olla niin että ei ollut tässä uudessa local API:a ja pilvessäkään ei ole API rajapintaa taloautomaatiolle? Jännä että sulla kuitenkin puhaltelee 4/5 ja mun Onectan yli ei vastaa tuohon puhallukseen ollenkaan vaikka pyynti tosiaan mullakin se 30c.
Luulisi kuitenkin että sinullakaan ei voisi ohittaa taloautomaatiolla vaikka rajapinnan yli pystytkin komentamaan?

Mutta jos jossain välissä voit testata miten sulla toimii Onectan kautta komennettuna olis kiva - tosin vaikea kuvitella että mulla olis joku vika koska molemmat pumput käyttäytyy samalla tavalla..
 

bungle

Vakionaama
Olen nyt ajanut kuukauden pumppuja 40% on demand pyynnillä päivisin ja 70-100% öisin. En kyllä huomaa, että kyseisellä toiminnolla olisi mitään vaikutusta kulutukseen tai sulatteluihin. Vaikuttaa yhtä turhalta kuin takkatoiminto.
 

puuteknikko

Vakionaama
Olen nyt ajanut kuukauden pumppuja 40% on demand pyynnillä päivisin ja 70-100% öisin. En kyllä huomaa, että kyseisellä toiminnolla olisi mitään vaikutusta kulutukseen tai sulatteluihin. Vaikuttaa yhtä turhalta kuin takkatoiminto.
Ei pumppu tee vielä näillä keleillä kovin paljon töitä. Jos tuo 40% on laskettu jostain mallin huipputehosta niin se on aika korkea luku. Meillä tehot pääosin 200-300W eikä lähde isommille kierroksille vaikka ulkolämpötila on nollassa.

Tuon rajanhan varmaan näkisi jos ajaisi 30C pyynnillä täydellä puhallusteholla.
 

vetelin_pumppaaja

Aktiivinen jäsen
Minulla ollut käytössä tarveohjaus 70% viime kuukauden ja nyt parin viikon aikana kun kelit kylmenneet niin nostin sen 80%, ja selkeästi on noin 100-200W tuntikulutus isompi. Tällöin maksimilämpötila mikä siivekkeiden takaa inframittarilla mitattuna on 38'C. Tarveohjaus poistettuna lämpötila mitattu ainakin hetkellisesti 52'C.

Olen myös kokeillut ajastaa tarveohjauksen siten että yöllä halvan sähkön aikaan se otetaan kokonaan pois, ja pumpun sähkönkulutus silloin noin kaksinkertaistuu. Puhallus ollut siis automaatilla ja pyyntinä 24. Omien kokemusten mukaan tuolla tarveohjauksella on selkeä vaikutus sähkönkulutukseen.
 
P

Poistunut käyttäjä 16081

Vieras
Onhan sillä vaikutusta kulutukseen, jos lämmityksestä leikataan ...
 

AeroFinn

Jäsen
Ei pumppu tee vielä näillä keleillä kovin paljon töitä. Jos tuo 40% on laskettu jostain mallin huipputehosta niin se on aika korkea luku. Meillä tehot pääosin 200-300W eikä lähde isommille kierroksille vaikka ulkolämpötila on nollassa.

Tuon rajanhan varmaan näkisi jos ajaisi 30C pyynnillä täydellä puhallusteholla.
Koelli:han taisi aikaisemmin kertoa mitanneensa että 40% tarveohjaus on karkeasti 10-15% huippukulutuksesta, oikeasti.
Mulla eilen oli päällä tarveohjus ja pyynti 30c -> Onectan mukaan ei kertaakaan ylittynyt 300w tuntikulutus.

Puhallus oli Onectasta valittuna 5/5 mutta ei kyllä puhallelut yli puolitehoa (arviolta). Tuli fiilis että Onectan kautta käskytettynä ei saisi ohitettua tuota cold draft toimintoa, toisin kuin ilmeisesti taloautomatiikan kautta käskytettynä.
 

AeroFinn

Jäsen
Rajapinnoista:

Mullahan uudessa Perfera H:ssa ei ole rajapintaa taloautomaatiolle. Onko tietoa, saisiko tähän uuteen Perfera H malliin saman wifi sovittemimen ja rajapinnat kuon mitä esim Koellilla käytössä?

Vai onko tätä aihetta jo käsitelty jossain..?
 

toshu

Aktiivinen jäsen
Mites tuo tarveohjaus käyttäytyy, kun on automaatilla ? Vaikuttaako mitenkään mihinkään… Tuossahan on vaihtoehtoina, pois päältä, automaatilla ja manuaalisesti aseteltu.
 

Pumppaataikuole

Aktiivinen jäsen
Mielestäni kuluttaa automaatilla vähemmän, kuin aluksi kun ei ollut tarveohjaus päällä. Pumppu käy hyvin rauhalliseen tahtiin, tosin kun se ei sisään kuulu mitenkään, pitää käydä tupakilla käydessä joskus huvikseen vilkaisemassa.
 

Ärjy

Aktiivinen jäsen
Jos koneet ryntäilee niin syyhän on huonelämpötilan anturin sijainnissa joka on huono. Tollaset tehonrajoitukset pelkkiä laastareita.
 

puuteknikko

Vakionaama
Mites tuo tarveohjaus käyttäytyy, kun on automaatilla ? Vaikuttaako mitenkään mihinkään… Tuossahan on vaihtoehtoina, pois päältä, automaatilla ja manuaalisesti aseteltu.
Automaatilla se käyttää jollain sumealla logiikalla edellisen päivän(?) tai jotain sinne päin kulutusta mukana päättelyssä.
Jos koneet ryntäilee niin syyhän on huonelämpötilan anturin sijainnissa joka on huono. Tollaset tehonrajoitukset pelkkiä laastareita.
Ei tuota tehonrajoitinta ole tarkoitettu siihen, mihin sitä tässä ketjussa on käytetty. Sen todellinen idea on todellakin rajoittaa tehoa jos esim. sulake ei kestä tai vaikka haluaa välttää korkeamman tehomaksun napsahtamisen tulevalle 12 kuukaudelle (terveisiä vaan Lahti Energialle).
 

AeroFinn

Jäsen
Tuosta tarveohjauksesta / tehonrajoituksesta: itse ainakin siksi sitä olen tutkinut, koska Perfera (kuten suurin osa muistakaan pumpuista ) ei salli optimoida manuaalisesti sisäyksikön puhallusta vaan ”cold draft” toiminto ajaa yli. Koellihan on ainakin onnistunut ohittamaan tämän toiminnon tarveohjauksen avulla rajoittamalla ottotehoa ja samaan aikaan pyytämällä korkeaa lämpötilaa. -> luontevintahan olisi jos olisi yksinkertaisesti mode manuualisesti asettaa puhallinnopeus à la Toshiban takkatoiminto. Tai jos voisi käyttää etäternostaattia.
Mutta tätä odotellessa nämä viritykset..
 

hanks

Aktiivinen jäsen
Rajapinnoista:

Mullahan uudessa Perfera H:ssa ei ole rajapintaa taloautomaatiolle. Onko tietoa, saisiko tähän uuteen Perfera H malliin saman wifi sovittemimen ja rajapinnat kuon mitä esim Koellilla käytössä?

Vai onko tätä aihetta jo käsitelty jossain..?
Ymmärtääkseni Perfera H:n saa vaihdettua vanhan wifi-moduulin, saman kuin aiemmissa malleissa on. Muistan lukeneeni jostakin, mutta en mene takuuseen, en ole itse vaihtanut. Siis tuo B-mallin wifi-moduuli, kun Perfera H:ssa on C-mallia. Myynnissä esim. täällä https://www.landen.fi/lvi/wi-fi-online-ohjain-comfora-brp069b45/p/611141a928643d/

Mutta saa tuon uudemmankin Perfera H:n toimimaan Home Assistant -kotiautomaation kautta. Se pilvirajapinta on "reversattu". Pystyy säätämään lämpötilaa ja joitakin moodeja, toki tietoa kompressorin käynnistä ei saa, mutta lämpötiloista saa kuten ONECTA-sovelluksessa. Siis näillä opeilla: https://github.com/rospogrigio/daikin_residential
 

AeroFinn

Jäsen
Ymmärtääkseni Perfera H:n saa vaihdettua vanhan wifi-moduulin, saman kuin aiemmissa malleissa on. Muistan lukeneeni jostakin, mutta en mene takuuseen, en ole itse vaihtanut. Siis tuo B-mallin wifi-moduuli, kun Perfera H:ssa on C-mallia. Myynnissä esim. täällä https://www.landen.fi/lvi/wi-fi-online-ohjain-comfora-brp069b45/p/611141a928643d/

Mutta saa tuon uudemmankin Perfera H:n toimimaan Home Assistant -kotiautomaation kautta. Se pilvirajapinta on "reversattu". Pystyy säätämään lämpötilaa ja joitakin moodeja, toki tietoa kompressorin käynnistä ei saa, mutta lämpötiloista saa kuten ONECTA-sovelluksessa. Siis näillä opeilla: https://github.com/rospogrigio/daikin_residential

Kiitti Hanks, tosiaan hyvä kun voinee tarvittaessa laittaa tuon vanhanmallisen WIFI sovittimen. Motiivina olisi tuo kompuran käyntijaksojen mittaaminen (sen tosin pystyy päättelemään toki kulutusmittarin avulla tyyliin Shelly Plug) ja jos olisi pystynyt toteuttamaan sen, että aina pyynti täysillä ja tarveohjauksella säätää lämpötilaa jonkun ulkolämpätilanennusteen ja käppyrän mukaan ja näin saisi pidettyä puhalluksen sillä tasolla mitä haluaa.

Mutta juurisyy toki, kuten aikaisemmin kirjoitinkin, olisi että saisi säädettyä puhallusnopeutta ja pidettyä sen suuremmalla vaikka laite havaitseekin tavoitetlämpötilan saavutetuksi (à la Toshiba takkatoiminto). FinnBuild messuilla Daikinin edustaja arveli varovaisesti, että tämä voisi olla tulossa ("mutta juna käänty hitaasti") tai että ulkopuolinen termostaatti voisi olla mahdollinen joka yliajaisi laitteen termostaatin -> laittamalla termostaatti vileimpään huoneeseen voisi ylläpitää puhallusta.

Ehkä kannattaa nyt vähän aikaa seurata mitä tapahtuu..
 

Jupe84

Jäsen
Moro,
Vuoden vanha Perfera 30 Ja ulkoyksikkö piti ekaa kertaa huomattavaa meteliä ja tärisi hieman. Vika vai ominaisuus ? Ääni väheni videolla kun sain muoviosien resonointia vähennettyä. Propelli pitää silti hieman meteliä ja yksikkö tärisee. Tosin aika pienillä kierroksilla tuo nyt pyöri. Johtuiskohan vaan siitä.

Tässä linkki videoon:
 

Jamoomoo

Tulokas
Moro,

Torstaina laitettu perfera 30H tänä aamuna ei tuntunut puhaltavan kylmää eikä kuumaa vaikka kaukosäätimellä ja ohjelmalla kokeili säätää lämpöjä ja puhalluksia. Nyt töiden jälkeen otin virrat pois muutamaksi minuutiksi kytkimeltä niin lähti lämmittämään.
Mistähän tuo voisi johtua?
 

Jupe84

Jäsen
Moro,

Torstaina laitettu perfera 30H tänä aamuna ei tuntunut puhaltavan kylmää eikä kuumaa vaikka kaukosäätimellä ja ohjelmalla kokeili säätää lämpöjä ja puhalluksia. Nyt töiden jälkeen otin virrat pois muutamaksi minuutiksi kytkimeltä niin lähti lämmittämään.
Mistähän tuo voisi johtua?
Oisko ollut just sulatus menossa ? Silloin se kait tekee vähän mitä itse haluaa. Tai vahingossa kaukosäätimestä ajastus päällä. Sen näkee myös pumpun valoista. En muista mikä niistä palaessaan kertoo että ajastus on päällä. Pitäisi sen kyllä silti kaukosäädintä totella.
 

Jamoomoo

Tulokas
Oisko ollut just sulatus menossa ? Silloin se kait tekee vähän mitä itse haluaa. Tai vahingossa kaukosäätimestä ajastus päällä. Sen näkee myös pumpun valoista. En muista mikä niistä palaessaan kertoo että ajastus on päällä. Pitäisi sen kyllä silti kaukosäädintä totella.
Joo varmaan siinä jotain semmosta oli menossa mutta tuntu vaan oudolta että töissä ollessa puhelimellakin sääti lämpöjä niin ei noussut. Toki siinäkin on voinut olla jotakin servuongelmia. Ensimmäinen pumppu niin ei tiedä vielä näiden sielunmaailmasta mutta nyt on pelittänyt siitä asti ja säästöäkin on jo näkynyt selkeästi edellisvuoteen verrattuna.
 

dugeroow

Jäsen
Se on taas kelit kylmeneet ja sulatukset alkaneet. Minulle asennettiin toukokuussa alakertaan toinen Daikin, tällä kertaa Stylish H. Yläkerrassa tällainen jo olikin valmiina. Stylish on osoittautunut sulatusten suhteen ihan erilaiseksi laitteeksi kuin Perfera. Perfera aloitti käytännössä heti 35 minuutin syklin kun nollaa lähestyttiin ja on jatkanut sitä siitä saakka. Läpi viime talven (myös kovilla pakkasilla) sulatussykli oli tuo. Alakerran Stylish sen sijaan vetää pitkää sykliä. Olen myös vaihdellut keskinäistä kuormaa alakerran pumppujen kanssa, mutta sillä ei ole näihin sulatussykleihin ollut mitään vaikutusta. Perfera vetelee 35 min sulatusta vaikka mitenkä himmailisi tai lisäilisi kuormitusta. Pyyntilämmöllä ei ole tähän merkitystä. Asensin Perferalle kokeeksi myös harvarimaisen kotelon Puuilosta. Tälläkään ei ole mitään vaikutusta ollut pumpun toimintaan.

Ei tuo varmaan ihan normaalisti toimi? Pakkasia tässä on ehtinyt olla parhaimmillaan n. 6 astetta.
 

Koelli

Aktiivinen jäsen
Se on taas kelit kylmeneet ja sulatukset alkaneet. Minulle asennettiin toukokuussa alakertaan toinen Daikin, tällä kertaa Stylish H. Yläkerrassa tällainen jo olikin valmiina. Stylish on osoittautunut sulatusten suhteen ihan erilaiseksi laitteeksi kuin Perfera. Perfera aloitti käytännössä heti 35 minuutin syklin kun nollaa lähestyttiin ja on jatkanut sitä siitä saakka. Läpi viime talven (myös kovilla pakkasilla) sulatussykli oli tuo. Alakerran Stylish sen sijaan vetää pitkää sykliä. Olen myös vaihdellut keskinäistä kuormaa alakerran pumppujen kanssa, mutta sillä ei ole näihin sulatussykleihin ollut mitään vaikutusta. Perfera vetelee 35 min sulatusta vaikka mitenkä himmailisi tai lisäilisi kuormitusta. Pyyntilämmöllä ei ole tähän merkitystä. Asensin Perferalle kokeeksi myös harvarimaisen kotelon Puuilosta. Tälläkään ei ole mitään vaikutusta ollut pumpun toimintaan.

Ei tuo varmaan ihan normaalisti toimi? Pakkasia tässä on ehtinyt olla parhaimmillaan n. 6 astetta.
Perferaa vaivaa Daikinin tunnistama softabugi juurikin nollan tienoilla. Itselle tuli asentaja tekemään vuosi (vai pari) sitten päivityksen, mutta veikkaan, että asentaja sössi tuon päivityksen, eikä todellisuudessa pumpussa ole tuota uutta softaa sisällä.

Samanlaisia ongelmia, olkootkin, että saan kyllä pumpun "ulos" tuosta sulatus-loopista. Viime kerralla auttoi, kun tarveohjausta korotti hieman.
 

Liitteet

  • Näyttökuva 2022-11-22 114216.png
    Näyttökuva 2022-11-22 114216.png
    32,3 KB · Katsottu: 141
  • Näyttökuva 2022-11-22 114919.png
    Näyttökuva 2022-11-22 114919.png
    41,8 KB · Katsottu: 138
Mutta juurisyy toki, kuten aikaisemmin kirjoitinkin, olisi että saisi säädettyä puhallusnopeutta ja pidettyä sen suuremmalla vaikka laite havaitseekin tavoitetlämpötilan saavutetuksi (à la Toshiba takkatoiminto). FinnBuild messuilla Daikinin edustaja arveli varovaisesti, että tämä voisi olla tulossa ("mutta juna käänty hitaasti") tai että ulkopuolinen termostaatti voisi olla mahdollinen joka yliajaisi laitteen termostaatin -> laittamalla termostaatti vileimpään huoneeseen voisi ylläpitää puhallusta.

Ehkä kannattaa nyt vähän aikaa seurata mitä tapahtuu..
Tämänkin ongelman korjaus on puhtaasti ohjelmapuolen juttu, joten ihmettelen aina näiden tällaisten parannusten pitkiä aikatauluja.
Tuon ominaisuuden saisi vaikka heki kaikkiin nykyisinkiin punppuihin onectan kautta asetettua haluttaessa. Ainakin luulen niin :)
 

puuteknikko

Vakionaama
Se on taas kelit kylmeneet ja sulatukset alkaneet. Minulle asennettiin toukokuussa alakertaan toinen Daikin, tällä kertaa Stylish H. Yläkerrassa tällainen jo olikin valmiina. Stylish on osoittautunut sulatusten suhteen ihan erilaiseksi laitteeksi kuin Perfera. Perfera aloitti käytännössä heti 35 minuutin syklin kun nollaa lähestyttiin ja on jatkanut sitä siitä saakka. Läpi viime talven (myös kovilla pakkasilla) sulatussykli oli tuo. Alakerran Stylish sen sijaan vetää pitkää sykliä. Olen myös vaihdellut keskinäistä kuormaa alakerran pumppujen kanssa, mutta sillä ei ole näihin sulatussykleihin ollut mitään vaikutusta. Perfera vetelee 35 min sulatusta vaikka mitenkä himmailisi tai lisäilisi kuormitusta. Pyyntilämmöllä ei ole tähän merkitystä. Asensin Perferalle kokeeksi myös harvarimaisen kotelon Puuilosta. Tälläkään ei ole mitään vaikutusta ollut pumpun toimintaan.

Ei tuo varmaan ihan normaalisti toimi? Pakkasia tässä on ehtinyt olla parhaimmillaan n. 6 astetta.
Juu, kuulostaa siltä itselläkin olleelta "turhan alhainen kuorma" -bugilta, vaikka tapauksessasi taitaa olla kuormaa enemmän kuin minulla.

Softapäivitys sen kyllä korjaa, nykyisin menee jopa toistakymmentä tuntia ilman sulatusta kun käy paljon katkolla.
 
Perferaa vaivaa Daikinin tunnistama softabugi juurikin nollan tienoilla. Itselle tuli asentaja tekemään vuosi (vai pari) sitten päivityksen, mutta veikkaan, että asentaja sössi tuon päivityksen, eikä todellisuudessa pumpussa ole tuota uutta softaa sisällä.

Samanlaisia ongelmia, olkootkin, että saan kyllä pumpun "ulos" tuosta sulatus-loopista. Viime kerralla auttoi, kun tarveohjausta korotti hieman.
Miten saisin seurattua sulatusvälien pituutta? Siis muuten kuin kuulostelemalla pumpun toimintaa manuaalisesti.
 

hanks

Aktiivinen jäsen
Miten saisin seurattua sulatusvälien pituutta? Siis muuten kuin kuulostelemalla pumpun toimintaa manuaalisesti.
Jos on H-mallin Perfera niin tietoa kompressorin käyntitaajuudesta, mistä asia olisi helpoimmin seurattavissa, ei valitettavasti saa.

Mutta tähänkin H-mallinkin saa yhdistettyä Home Assistanttiin epävirallisella integraatiolla ja sisälämpötilan notkahduksista voi auttavasti päätellä sulasusvälejä. Kirjottelin kokemuksia tuossa alkuvuonna.

 
Back
Ylös Bottom