Daikin Perfera 30 ja 40

Luukku

Vakionaama
Kuitenkin jostain syystä nuolen osoittamassa kohdassa ILP on tullut siihen tulokseen, että muutetetaan (jotain) logiikkaa ja aletaan puhaltelemaan vain reilu 30-asteista ilmaa -> Tästä seuraa, että mökin lämpötila tietenkin putoaa n. 15-asteeseen (sininen käyrä) pyynnin ollessa edelleen 20 (vihreä käyrä)
Tuossa nuolen kohdassa pyynnin lisäys olisi ollut ratkaisu. Mitä noita omia laitteita seurannut niin tasaisin lämmitys saadaan puhalluslämpötilalla 30-35. Sulatuksen jälkeen herkästi revitään tehot täysille jolloin puhalluslämpötila nousee >45 ja hetken päästä katkolle.
 

Luukku

Vakionaama
Kuvaajan alussa rakennuksen lämpötila (erillismittaus sininen käyrä) pysynyt ihan OK yllä, koska ILP puhallellut kuitenkin ajoittain yli 40-asteista ilmaa (ylin punertava käyrä).
Tasaisempi on lämpötila ollut tuon logiikan muutoksen jälkeen, mutta pyynti ei riittänyt, kun ulkolämpötilakin hieman lähtenyt laskuun.
 

Kaimo Ärräpää

Pumppauksen suomenmestari v. 2041
No niin, eli nyt oli monta astetta kylmempää aamulla sisällä, hyrryyrrh 🥶 . Varmaan sulattelu ongelmana, aamulla lähti sulatukselta, niin uusi alkoi 10-15 minuutin sisään. HU ei ollut päällä. Käytiin katsomassa, niin kyllä ihan aiheesta sulatti, kenno jäässä. Pakkanen kirinyt -25 tuntumaan. Nyt menty varmaan viikko kaksi koskematta mihinkään asetuksiin.
 

Kaimo Ärräpää

Pumppauksen suomenmestari v. 2041
Eli kenno on taitanut nyt jäädyskellä, kun koko yön ilmeisesti on ollut sumua, vaikka pakkasta onkin ollut reilumman puoleisesti. Nyt ei ole tuntikausiin sulatellut vaikka pakkasta on ollut koko ajan alle -20.

Ainakin näin pakkaskelillä, ehkä jotain -11-24, kun sisäpöntön siivet on suunnattu kunnolla alaviistoon, on todella tarkkaa ollut lämpötilan säätö nyt. Pääosin on koko ajan sisällä ollut alle asteen tarkkuudella tuo n. +24 (mittari yli 1,5 m korkeudessa) vaikka ulkopakkanen olisi vaihdellut.
 

hermanni2

Jäsen
Muuttujia on toki paljon. Itseäni mietitytti perfera 40 valinnassa että onko riittävästi vapaata ympäröivää ilmaa saatavilla eteiskäytävässä jottei himmaile puhallusta. Olen ymmärtänyt että vaikka laittaa halutun puhalluksen eli vaikka maksimipuhalluksen niin laite tiputtaa sitä olosuhteista johtuen. Ei ole ollut ongelma. Siivekkeet alas ja suoraan niin teho on suuri. Aluksi oli siivekkeet aika ylhäällä kun kuvittelin liikuttavan ilmaa talossa sitä kautta paremmin mutta olin väärässä. Ilmeisesti haittaa kennon läpi menevää ilmavirtaa. Yöllä puhallus 4/5 ja loput 15h 5/5. Takkaa olen lämmitellyt mutta ei olisi tarvinnut edes yli 20 asteen pakkasissa. Maksimivuorokausi ottoteho onectan mukaan 45,4 kwh ja onectan lämpöteho samalta vuorokaudelta 101,5kwh. En optimoi koska kiinteäsoppari ja kohtuullinen siirtomaksu.
 

Mixon

Jäsen
Tuossa aiemmassa postauksessa pyynti 20, koska tarkoitus pitää peruslämpöä. Normaalisti pidän 15, mutta kovista pakkasista johtuen 20.

Eilen nostin pyynnin 30-asteeseen, mutta pumpun puhalluslämpötila tai käytös ei muuttunut mihinkään. Eikös terveen pumpun pitäisi rynnätä täysille, kun lämpötila on huomattavasti alle pyynnin. (Sitten mahdollisesti ylilämmittää ja alkaa katkoilemaan a'la Daikin style). Teoria, että lämmin ilma jää pyörimään ILPin lähelle ei mielestäni tässä päde, koska ei saavuta lähellekään pyydettyä lämpötilaa. Ihan kuin ILP olisi jossain failsafe moodissa tai muuten vaan ei ymmärrä mitä siltä halutaan. Lämpötila on pudonnut eilisen 30 pyynnin noston jälkeen 12-asteeseen. Tukena pari sähköpatteria ja märkätiloissa lattialämpö pienellä.

Yläkerrassa toisen ILPin (Perfera H30) pyyntiä nostin 12->15 asteeseen, niin alle tunnissa oli 17 lämpötilana (a'la Daikin pyynti +2 -astetta).

Kyllä tämä enempi vialta haiskahtaa. Pumppu pohjoisiin olosuhteisiin, olikohan mainospuheissa lämmöntuotto -35 -asteeseen tms. Ulkona -18 ja ILP ottanut sähköä 4kW (7h aikana) tänään, eli ei oikein töitä tee.
 
Viimeksi muokattu:

hermanni2

Jäsen
Tuossa aiemmassa postauksessa pyynti 20, koska tarkoitus pitää peruslämpöä. Normaalisti pidän 15, mutta kovista pakkasista johtuen 20.

Eilen nostin pyynnin 30-asteeseen, mutta pumpun puhalluslämpötila tai käytös ei muuttunut mihinkään. Eikös terveen pumpun pitäisi rynnätä täysille, kun lämpötila on huomattavasti alle pyynnin. (Sitten mahdollisesti ylilämmittää ja alkaa katkoilemaan a'la Daikin style). Teoria, että lämmin ilma jää pyörimään ILPin lähelle ei mielestäni tässä päde, koska ei saavuta lähellekään pyydettyä lämpötilaa. Ihan kuin ILP olisi jossain failsafe moodissa tai muuten vaan ei ymmärrä mitä siltä halutaan. Lämpötila on pudonnut eilisen 30 pyynnin noston jälkeen 12-asteeseen. Tukena pari sähköpatteria ja märkätiloissa lattialämpö pienellä.

Yläkerrassa toisen ILPin (Perfera H30) pyyntiä nostin 12->15 asteeseen, niin alle tunnissa oli 17 lämpötilana (a'la Daikin pyynti +2 -astetta).

Kyllä tämä enempi vialta haiskahtaa. Pumppu pohjoisiin olosuhteisiin, olikohan mainospuheissa lämmöntuotto -35 -asteeseen tms.
Paljonko pumppuu ottaa sähköä? Tarkoitan että yrittääkö pumppu edes nostaa lämpöä?

Aiemmin kun puhaltelin enemmän vaakatasoon niin lämpötilaa piti säätää lisäämällä kovemmilla pakkasilla vaikka lämpötilakompensointi oli maksimilla. Nyt lämpötilakompensointi on maksimilla edelleen, puhallus suoraan alas mutta pyynti tasainen 23 ja toimii hyvin.
 

Luukku

Vakionaama
Perfera 30H ei tunne käsitystä CDP :)
 

Liitteet

  • IMG_7112.jpeg
    IMG_7112.jpeg
    67,2 KB · Katsottu: 37

Kaimo Ärräpää

Pumppauksen suomenmestari v. 2041
Taas kylmää kämpässä aamulla. Saattaa johtua siitä kuuluisasta ryntäilystä, jos nyt sellaista on. Eli että menee yöpudotuksen jälkeen aivan täysille ja sitten on ulkokenno huurussa --> sulataa, --> toista X kertaa. Eli varmaa olisi hyvä siis jotenkin pyrkiä rajoittamaan sitä ryntäytystä, mutta ei taida onnistua ilman HA:ta.
 

heebo1974

Aktiivinen jäsen
Taas kylmää kämpässä aamulla. Saattaa johtua siitä kuuluisasta ryntäilystä, jos nyt sellaista on. Eli että menee yöpudotuksen jälkeen aivan täysille ja sitten on ulkokenno huurussa --> sulataa, --> toista X kertaa. Eli varmaa olisi hyvä siis jotenkin pyrkiä rajoittamaan sitä ryntäytystä, mutta ei taida onnistua ilman HA:ta.
Rajoittaminen toki onnistuu ilman HA:ta, mutta jos rajoitusta pitää kohdistaa automaattisesti sulatuksen ajaksi, niin se voikin olla tekemätön paikka.
 

Kaimo Ärräpää

Pumppauksen suomenmestari v. 2041
@heebo1974 , niin, eiiii sitä voi olla vieressä kyttäämässä tietenkään, milloin sulatus käynnistyy ja milloin on ohi. Eli olisiko se rajoitus vain yksinkertaisesti QO päälle 10 minuutiksi siitä kun sulatus on päättynyt? Eipäs tästä mulle nyt mitään ole hyötyä, mutta funtsitaanpa vain. :(
 

Kaimo Ärräpää

Pumppauksen suomenmestari v. 2041
Mites tuo Econo-tila? Senhän saa ajastettua päälle tuolta Onectasta? Kun se päivälämpötila tulee takaisin 05.00, niin mitäpä jos laittaisi esim. 04.45 lisäajastuksen, johon vaikka sen Econon? Estäisikö ryntäyksen? Vai pitäisiköhän laittaa jopa tuntia ennen ?
 

Luukku

Vakionaama
Mites tuo Econo-tila? Senhän saa ajastettua päälle tuolta Onectasta? Kun se päivälämpötila tulee takaisin 05.00, niin mitäpä jos laittaisi esim. 04.45 lisäajastuksen, johon vaikka sen Econon? Estäisikö ryntäyksen? Vai pitäisiköhän laittaa jopa tuntia ennen ?
Uskoisin, että riittää vartti ennen. Samantien se käsky pumpulle menee, jos netti päällä.
 

Kaimo Ärräpää

Pumppauksen suomenmestari v. 2041
No nyt oli vielä viileämpää aamulla, katsoin Onectasta kun nettikin jo päällä, niin Econo oli edelleen päällä. Eli voiko olla, että ajastimella voi sen kytkeä päälle , mutta ei pois? Nimittäin olisihan sen kai viimeistään pitänyt silloin mennä pois kun tuli online?

Sen takia tässä on varmaan on tämä muisti , kun ainahan joskus nettiyhteys voi katketa.
 

tuna

Vakionaama
Näkyy Onecta tarjoavan Perfera 30N:ään täällä softapäivitystä, versionumero hyppää 1.31:stä 2.0:aan. Kuulostaa siltä että lykkään keväämmälle, ei mitään syytä muuttaa mitään näiden pakkasten aikana...

Näkyykö joillain siis sovelluksessa nykyisellään pumpun itse arvioima lämmöntuotto, sähkötehon lisäksi? Ikäänkuin joku olisi tällaisesta maininnut.
 