Tuossa nuolen kohdassa pyynnin lisäys olisi ollut ratkaisu. Mitä noita omia laitteita seurannut niin tasaisin lämmitys saadaan puhalluslämpötilalla 30-35. Sulatuksen jälkeen herkästi revitään tehot täysille jolloin puhalluslämpötila nousee >45 ja hetken päästä katkolle.Kuitenkin jostain syystä nuolen osoittamassa kohdassa ILP on tullut siihen tulokseen, että muutetetaan (jotain) logiikkaa ja aletaan puhaltelemaan vain reilu 30-asteista ilmaa -> Tästä seuraa, että mökin lämpötila tietenkin putoaa n. 15-asteeseen (sininen käyrä) pyynnin ollessa edelleen 20 (vihreä käyrä)
Tasaisempi on lämpötila ollut tuon logiikan muutoksen jälkeen, mutta pyynti ei riittänyt, kun ulkolämpötilakin hieman lähtenyt laskuun.Kuvaajan alussa rakennuksen lämpötila (erillismittaus sininen käyrä) pysynyt ihan OK yllä, koska ILP puhallellut kuitenkin ajoittain yli 40-asteista ilmaa (ylin punertava käyrä).
Paljonko pumppuu ottaa sähköä? Tarkoitan että yrittääkö pumppu edes nostaa lämpöä?Tuossa aiemmassa postauksessa pyynti 20, koska tarkoitus pitää peruslämpöä. Normaalisti pidän 15, mutta kovista pakkasista johtuen 20.
Eilen nostin pyynnin 30-asteeseen, mutta pumpun puhalluslämpötila tai käytös ei muuttunut mihinkään. Eikös terveen pumpun pitäisi rynnätä täysille, kun lämpötila on huomattavasti alle pyynnin. (Sitten mahdollisesti ylilämmittää ja alkaa katkoilemaan a'la Daikin style). Teoria, että lämmin ilma jää pyörimään ILPin lähelle ei mielestäni tässä päde, koska ei saavuta lähellekään pyydettyä lämpötilaa. Ihan kuin ILP olisi jossain failsafe moodissa tai muuten vaan ei ymmärrä mitä siltä halutaan. Lämpötila on pudonnut eilisen 30 pyynnin noston jälkeen 12-asteeseen. Tukena pari sähköpatteria ja märkätiloissa lattialämpö pienellä.
Yläkerrassa toisen ILPin (Perfera H30) pyyntiä nostin 12->15 asteeseen, niin alle tunnissa oli 17 lämpötilana (a'la Daikin pyynti +2 -astetta).
Kyllä tämä enempi vialta haiskahtaa. Pumppu pohjoisiin olosuhteisiin, olikohan mainospuheissa lämmöntuotto -35 -asteeseen tms.
Paljonko pumppuu ottaa sähköä? Tarkoitan että yrittääkö pumppu edes nostaa lämpöä?
Rajoittaminen toki onnistuu ilman HA:ta, mutta jos rajoitusta pitää kohdistaa automaattisesti sulatuksen ajaksi, niin se voikin olla tekemätön paikka.Taas kylmää kämpässä aamulla. Saattaa johtua siitä kuuluisasta ryntäilystä, jos nyt sellaista on. Eli että menee yöpudotuksen jälkeen aivan täysille ja sitten on ulkokenno huurussa --> sulataa, --> toista X kertaa. Eli varmaa olisi hyvä siis jotenkin pyrkiä rajoittamaan sitä ryntäytystä, mutta ei taida onnistua ilman HA:ta.
QO, Eco tai DC95 vaihtoehdot...@heebo1974 , niin, eiiii sitä voi olla vieressä kyttäämässä tietenkään, milloin sulatus käynnistyy ja milloin on ohi. Eli olisiko se rajoitus vain yksinkertaisesti QO päälle 10 minuutiksi siitä kun sulatus on päättynyt? Eipäs tästä mulle nyt mitään ole hyötyä, mutta funtsitaanpa vain.![]()
Eli olisiko se rajoitus vain yksinkertaisesti QO päälle 10 minuutiksi siitä kun sulatus on päättynyt?
Pyyntilämpötilan muutos automaatio (HA) rajoittaa hyvin myös. Sulatuksen jälkeen esim: pyynti 20, viive 8min, 21, viive 8min jne.QO, Eco tai DC95 vaihtoehdot...
Mites tuo Econo-tila? Senhän saa ajastettua päälle tuolta Onectasta? Kun se päivälämpötila tulee takaisin 05.00, niin mitäpä jos laittaisi esim. 04.45 lisäajastuksen, johon vaikka sen Econon? Estäisikö ryntäyksen? Vai pitäisiköhän laittaa jopa tuntia ennen ?
Uskoisin, että riittää vartti ennen. Samantien se käsky pumpulle menee, jos netti päällä.Mites tuo Econo-tila? Senhän saa ajastettua päälle tuolta Onectasta? Kun se päivälämpötila tulee takaisin 05.00, niin mitäpä jos laittaisi esim. 04.45 lisäajastuksen, johon vaikka sen Econon? Estäisikö ryntäyksen? Vai pitäisiköhän laittaa jopa tuntia ennen ?