Tuossa nuolen kohdassa pyynnin lisäys olisi ollut ratkaisu. Mitä noita omia laitteita seurannut niin tasaisin lämmitys saadaan puhalluslämpötilalla 30-35. Sulatuksen jälkeen herkästi revitään tehot täysille jolloin puhalluslämpötila nousee >45 ja hetken päästä katkolle.Kuitenkin jostain syystä nuolen osoittamassa kohdassa ILP on tullut siihen tulokseen, että muutetetaan (jotain) logiikkaa ja aletaan puhaltelemaan vain reilu 30-asteista ilmaa -> Tästä seuraa, että mökin lämpötila tietenkin putoaa n. 15-asteeseen (sininen käyrä) pyynnin ollessa edelleen 20 (vihreä käyrä)
Tasaisempi on lämpötila ollut tuon logiikan muutoksen jälkeen, mutta pyynti ei riittänyt, kun ulkolämpötilakin hieman lähtenyt laskuun.Kuvaajan alussa rakennuksen lämpötila (erillismittaus sininen käyrä) pysynyt ihan OK yllä, koska ILP puhallellut kuitenkin ajoittain yli 40-asteista ilmaa (ylin punertava käyrä).
Paljonko pumppuu ottaa sähköä? Tarkoitan että yrittääkö pumppu edes nostaa lämpöä?Tuossa aiemmassa postauksessa pyynti 20, koska tarkoitus pitää peruslämpöä. Normaalisti pidän 15, mutta kovista pakkasista johtuen 20.
Eilen nostin pyynnin 30-asteeseen, mutta pumpun puhalluslämpötila tai käytös ei muuttunut mihinkään. Eikös terveen pumpun pitäisi rynnätä täysille, kun lämpötila on huomattavasti alle pyynnin. (Sitten mahdollisesti ylilämmittää ja alkaa katkoilemaan a'la Daikin style). Teoria, että lämmin ilma jää pyörimään ILPin lähelle ei mielestäni tässä päde, koska ei saavuta lähellekään pyydettyä lämpötilaa. Ihan kuin ILP olisi jossain failsafe moodissa tai muuten vaan ei ymmärrä mitä siltä halutaan. Lämpötila on pudonnut eilisen 30 pyynnin noston jälkeen 12-asteeseen. Tukena pari sähköpatteria ja märkätiloissa lattialämpö pienellä.
Yläkerrassa toisen ILPin (Perfera H30) pyyntiä nostin 12->15 asteeseen, niin alle tunnissa oli 17 lämpötilana (a'la Daikin pyynti +2 -astetta).
Kyllä tämä enempi vialta haiskahtaa. Pumppu pohjoisiin olosuhteisiin, olikohan mainospuheissa lämmöntuotto -35 -asteeseen tms.
Paljonko pumppuu ottaa sähköä? Tarkoitan että yrittääkö pumppu edes nostaa lämpöä?
Rajoittaminen toki onnistuu ilman HA:ta, mutta jos rajoitusta pitää kohdistaa automaattisesti sulatuksen ajaksi, niin se voikin olla tekemätön paikka.Taas kylmää kämpässä aamulla. Saattaa johtua siitä kuuluisasta ryntäilystä, jos nyt sellaista on. Eli että menee yöpudotuksen jälkeen aivan täysille ja sitten on ulkokenno huurussa --> sulataa, --> toista X kertaa. Eli varmaa olisi hyvä siis jotenkin pyrkiä rajoittamaan sitä ryntäytystä, mutta ei taida onnistua ilman HA:ta.
QO, Eco tai DC95 vaihtoehdot...@heebo1974 , niin, eiiii sitä voi olla vieressä kyttäämässä tietenkään, milloin sulatus käynnistyy ja milloin on ohi. Eli olisiko se rajoitus vain yksinkertaisesti QO päälle 10 minuutiksi siitä kun sulatus on päättynyt? Eipäs tästä mulle nyt mitään ole hyötyä, mutta funtsitaanpa vain.![]()
Eli olisiko se rajoitus vain yksinkertaisesti QO päälle 10 minuutiksi siitä kun sulatus on päättynyt?
Pyyntilämpötilan muutos automaatio (HA) rajoittaa hyvin myös. Sulatuksen jälkeen esim: pyynti 20, viive 8min, 21, viive 8min jne.QO, Eco tai DC95 vaihtoehdot...
Mites tuo Econo-tila? Senhän saa ajastettua päälle tuolta Onectasta? Kun se päivälämpötila tulee takaisin 05.00, niin mitäpä jos laittaisi esim. 04.45 lisäajastuksen, johon vaikka sen Econon? Estäisikö ryntäyksen? Vai pitäisiköhän laittaa jopa tuntia ennen ?
Uskoisin, että riittää vartti ennen. Samantien se käsky pumpulle menee, jos netti päällä.Mites tuo Econo-tila? Senhän saa ajastettua päälle tuolta Onectasta? Kun se päivälämpötila tulee takaisin 05.00, niin mitäpä jos laittaisi esim. 04.45 lisäajastuksen, johon vaikka sen Econon? Estäisikö ryntäyksen? Vai pitäisiköhän laittaa jopa tuntia ennen ?

Tuo alkoi lämmittää samalla, päätellen puhallusilman lämpötilan noususta@puuteknikko , juhuuh , kyllä sielä minun ymmärrykseni mukaan on tuo(kin) huomioitu. Minun mielestäni se lämmittää kyllä kompuran ennen käynnistystä .
Onhan Daikinissa tehostus nappia painamalla tai sitten teet sopivan ajastusohjelman jonka näpäytät päälle nappia painamalla.Mitsusta Daikiniin siirtyessä jäi kaipaamaan MELCloudia, jossa oli mahdollisuus tehdä muutama pika-asetussetti, joista toisee vaihtaminen onnistui yhtä nappia painamalla. Näin esim. mökin ylläpitolämmityksestä oli helppo vaihtaa etukäteen teholämmitykseen hieman ennen paikalle menoa,
Mitä tarkoitat ettei tarveohjaus toimi ?Tarveohjaus ei toimi taas vaihteeksi Perfera 40H:n kanssa. Johan tuo toimikin vajaa kaksi viikkoa edellisestä kyykkäyksestä (tosin viime aikoina en ole pakkasista johtuen tuota pahemmin käyttänyt, joten voi olla, että on ollut taas toimimatta pidempäänkin). Hieman yllättäen Econo kuitenkin toimii. Pumppu on Shellyn perässä, joten näen kulutuksen muutokset reaaliajassa. Tätä ongelmaa ilmenee aina aika ajoin, mutta en ole tämän kaltaisista ongelmista muita valituksia kuullut, enkä keksinyt mitään korjauskeinoa.
Tarkoitan sitä, että vaikka tarveohjauksen laittaa Onectassa päälle, se ei vaikuta tehoihin millään tavalla. Juuri testasin taas rajoittaa tarveohjauksella manuaalisesti tehot 40% ja pumppu ottaa toista kilowattia.Mitä tarkoitat ettei tarveohjaus toimi ?
Vaikuttaisi siis, ettei onectan käskyt mene pumpulle asti ? No eco meni sitten kuitenkin. Jos olisit kokeillu uudeen vielä TO:ta, niin olisikin saattanut toimia? No spekulointia vaan..Tarkoitan sitä, että vaikka tarveohjauksen laittaa Onectassa päälle, se ei vaikuta tehoihin millään tavalla. Juuri testasin taas rajoittaa tarveohjauksella manuaalisesti tehot 40% ja pumppu ottaa toista kilowattia.
Ihan hyvää spekulointiaVaikuttaisi siis, ettei onectan käskyt mene pumpulle asti ? No eco meni sitten kuitenkin. Jos olisit kokeillu uudeen vielä TO:ta, niin olisikin saattanut toimia? No spekulointia vaan..
Aha, ok tuo ajastusohjelma saattaisi vastatakin tarpeisiin ainakin osittain, pitääpä tutkia.
Jäi vielä mainitsematta se, että laitetta ohjaa etäältä useampi henkilö, joista osa jaksaa säätää enemmän, osa vähemmän - ja osa saattaa vahingossa joskus säätää mitä sattuu. Selkeys ja asetusten helppo palautus muutamaan ennalta määritellyistä perustiloista olisi siis olennaista.

Kannattaa vielä kokeilla sitä ajastettua tarveohjausta.Ihan hyvää spekulointiaOlen kokeillut kaikki mieleen tulevat kombinaatiot raudan ja softan osalta, myös tuota ehdottamaasi temppua. Onecta toimii muilta osin niin kuin pitääkin, vain tarveohjaus siis temppuilee. Pitänee seuraavaksi kokeilla heitellä kärrynpyöriä...
Pikaisella testauksella ajastuksen teko näyttäisi korjanneen tilanteen. Poistin tämän jälkeen ajastuksen kokonaan ja nyt myös normaalisäätö näyttäisi toimivan niin kuin pitääkin. En ole koskaan käyttänyt ajastusta, joten sinänsä mielenkiintoinen juttu. Ilmeisesti jossain päin oli jokin bitti ollut poikittain. Suuret kiitokset tästä vinkistä!Kannattaa vielä kokeilla sitä ajastettua tarveohjausta.