Lämmön leviämisessä voi olla ongelmia kun laite hiljentää puhallusnopeusta pienillä ottotehoilla vaikka on valittu manualisesti kovempi puhallusnopeus. Tämä on laitteen ominaisuus.
Cold draft prevention (CDP) is why the Perfera H and N lowers down the fan speed.
But if you chose temperature lower than 18°C then it will remain the same fan speed.

Screenshot_20260403_074045_Adobe Acrobat.jpg
 

Kaimo Ärräpää

Pumppauksen suomenmestari v. 2041
No nyt kävi Daikin Premium Partner -asentaja oikein kahtomassa tilanteen ja softapäivityksiä ei ainakaan ole ja jos on, niin tulee kuulemma aina asentajille yleistiedote sellaisista asioista. Asentajan mukaan uusiin asennuksiin Daikinin ohje on aina erään jumpperin vaihto toiseen asentoon ulkopömpelin ohjausyksikössä ja sen tämä asentaja nyt myös teki. Sitähän tähän ei siis tietenkään ollut reklamaation feilanneen asentajan toimesta myöskään tehty. Jumpperi siis muuttaa pumpun sulatusta varsinkin kovilla pakkasilla, ja vaikutus nähdään sitten ensi talvena.

Ravistava tuuletinrumpu tullaan vaihtamaan asentajan mukaan valmistajan kustannuksella ja samoin vaihdetaan ennakoiden lämpötila-anturit ulko- ja sisäyksikköön. Saa nähdä, auttaako siihen lämpötilojen katoamiseen Onectasta, uskon että ei. Mutta sillä ei niin olisikaan väliä, kunhan sulatukset toimisivat kovilla pakkasilla. Siihen uskon, että se jumpperin vaihto voi hyvinkin auttaa. 👍
 

heebo1974

Aktiivinen jäsen
No nyt kävi Daikin Premium Partner -asentaja oikein kahtomassa tilanteen ja softapäivityksiä ei ainakaan ole ja jos on, niin tulee kuulemma aina asentajille yleistiedote sellaisista asioista. Asentajan mukaan uusiin asennuksiin Daikinin ohje on aina erään jumpperin vaihto toiseen asentoon ulkopömpelin ohjausyksikössä ja sen tämä asentaja nyt myös teki. Sitähän tähän ei siis tietenkään ollut reklamaation feilanneen asentajan toimesta myöskään tehty. Jumpperi siis muuttaa pumpun sulatusta varsinkin kovilla pakkasilla, ja vaikutus nähdään sitten ensi talvena.

Ravistava tuuletinrumpu tullaan vaihtamaan asentajan mukaan valmistajan kustannuksella ja samoin vaihdetaan ennakoiden lämpötila-anturit ulko- ja sisäyksikköön. Saa nähdä, auttaako siihen lämpötilojen katoamiseen Onectasta, uskon että ei. Mutta sillä ei niin olisikaan väliä, kunhan sulatukset toimisivat kovilla pakkasilla. Siihen uskon, että se jumpperin vaihto voi hyvinkin auttaa. 👍
Jumpperi taitaa muuttaa sulatukset kellosulatuksiksi. Täällä käynyt asentaja mainitsi siitä, mutta hänen mielestään siihen koskeminen ei ole hyvä idea, koska voi sanoa hyvästit pitkille sulatusväleille.
 

Kaimo Ärräpää

Pumppauksen suomenmestari v. 2041
@heebo1974 , voi olla ettei kuitenkaan kokonaan muutu pelkiksi kellosulatuksiksi. Kuitenkin tärkeintä saada tehoa sinne koville pakkasille , joissa ei juuri koskaan sulata! Ja valmistaja kuitenkin kehottanut kylmissä ilmastoissa tekemään tuon muutokse
!
 

fhat

Jäsen
Jumpperin katkaisu muuttaa sulatuksen pakkasella kolmen tunnin sykliin. Jos sulatusta ei tapahdu kolmen tunnin aikana tehdään sulatus, mutta jos UO päättää itse sulattaa, niin 3h sykli lähtee nollasta laskemaan seuraavaa pakottavaa sulatusta.

Tuo on vähän kaks piippunen juttu, koska luulen että sulattaa tällöin välillä ns. puhdasta kennoa.
 

Kaimo Ärräpää

Pumppauksen suomenmestari v. 2041
@fhat täytyy kuitenkin luottaa, että parantaa sitä kovan pakkasen toimintaa , johon tässä pitää saada korjaus. Pienemmillä pakkasilla ei ole mitään ongelmaa tehoissa / sulatuksissa . Asentajan mukaan uusissa asennuksissa tämä jumperin katkaisu tulee Daikinin ohjeen mukaan kylmissä ilmastoissa tehdä aina.
 

fhat

Jäsen
Samaa mieltä, että pumpun pitäisi pystyä itse sulattaa myös siellä n. -30c pakkasilla, mutta on vähän hölmöä että katkaisun jälkeen sulatetaan puhdasta kennoa.
 

Kaimo Ärräpää

Pumppauksen suomenmestari v. 2041
@fhat , näin on, mutta kyllä se sulattelu oli aika tiheää kuitenkin silloinkin, varmaan useammin se tuli kuin kolmen tunnin välein, kun tarvittiin tehoa. Näin ainakin haluan uskoa. Toisaalta uskon, ettei tuo modi pelkästään aiheuta kellosulatusta.
 

Tinkero

Aktiivinen jäsen
Uusi Daikin omistaja ilmoittautuu. Hyvin toimiva kampe näin lyhyellä kokemuksella. Ei ole tehnyt toistaiseksi turhia sulatteluja kuten Mitsu mikä on hyvä kun aika paljonhan tuo COP lukemaan näyttäisi vaikuttavan. Teki siis yöllä yhden sulatuksen ja sen tunnin COP lukema tippui 4,1->2,6. Toki ei mitään laboratoriomittauksia nämä ole mutta antaa suuntaa ja jos ajattelee, että jos joka tunnin välein sulattelisi.
 

Sampo22

Aktiivinen jäsen
Uusi Daikin omistaja ilmoittautuu. Hyvin toimiva kampe näin lyhyellä kokemuksella. Ei ole tehnyt toistaiseksi turhia sulatteluja kuten Mitsu mikä on hyvä kun aika paljonhan tuo COP lukemaan näyttäisi vaikuttavan. Teki siis yöllä yhden sulatuksen ja sen tunnin COP lukema tippui 4,1->2,6. Toki ei mitään laboratoriomittauksia nämä ole mutta antaa suuntaa ja jos ajattelee, että jos joka tunnin välein sulattelisi.
Kyllä minunkin Daikin P40 nyt toimii hyvin kun ilmankosteus on alhainen. Totuus selviää loka-marraskuun kosteilla pikkupakkasilla, ainakin oma laite sulattelee silloin 40-50 min välein.
 