Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Ilmalämpöpumppu Panasonic E9DKEW (käytetty) asennetttiin 29.1.2007 uuteen rivitaloasuntoon 4H+K+S 96 m2 Hyvinkäälle (päätyasunto). ILPin suunniteltu lämmitysala oli noin 81,5 m2, kuitenkin tällä hetkellä koko 96 m2 ILPin lämmitysvastuulla.

31.3.2008 Pana vaihtui Mitsubishi FA25VA malliin ja Pana siirtyi lämmittämään isovanhempien kotia.
5.4.2011 asennettiin uusi Mitsubishi Electric FD35VABH.:cool:

Rakenteet ja eristykset: Ulkoseinät ovat puurunkoisia rakennuslevyseiniä, lämmöneristeenä 200 mm mineraalivillaa.
Julkisivut ovat modulitiilestä muuratut, osin puuverhotut. Huoneiden väliset seinät ovat metallirunkoisia kipsilevyseiniä, alapohja betonia 120 mm EPS. Välipohja puurakenteinen. Yläpohjan lämmöneristeenä on 300 mm puukuitupuhalluseristettä. Ikkunat ovat selektiivilasilla varustettuja, kolminkertaisia. Huoneistossa ei ole takkaa.

Lämmitys: Suorasähkölämmitys. Kodinhoitohuoneissa, pesuhuoneissa, keittiöissä ja ruokailutiloissa sekä eteisen laatoitetussa osassa on lattialämmitys tai mukavuuslattialämmitys. Muissa tiloissa sähköpatterit. Saunassa sähkökiuas.

Ilmanvaihto: Asuntokohtainen säädettävä koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla. LTO-laite Parmair Iiwari EXSOK. Jäätymissuoja säädetty +5C.

Lämminvesi: Lämminvesivaraaja yösähköllä Jäspi VLM-300 S

Ilpin mitoitusongelma uuteen asuntoon josta ei ole kulutustietoa tai kokemusta, on hiukan ongelmallista. Alla omia viritelmiäni aiheen ympärillä.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/ilpin-mitoitus-by-janti-ja-kokonais-cop.1334/
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1010.msg9643.html

Tämän jälkeen tuli "oikean" pumpun valinta ongelma, kun "oikea" koko oli määritelty.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,986.0.html
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1409.0.html

Samaan aikaan kun pyytelee tarjouksia laitteista, niin pitää tietenkin suunnitella laitteiden sijoitusta asunnossa ja telinettä.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/oikea-asennuspaikka.1052/
https://lampopumput.info/foorumi/threads/ulkoyksikön-teline-atk-pöydän-jaloista.1711/

Minulta nuo yllä olevat veivät yhteensä 5 kk, mutta ei uuteen asuntoonkaan päässyt muuttamaan aiemmin. :D

Monien mutkien kautta päädyin hankkimaan Panasonic E9DKEWin käytettynä. (Sittemmin tämä laite on siirtynyt isovanhempien käyttöön.)
Loppusuoralla ennen kuin päädyin tähän laitteiseen oli Technibelin CSMFI 124 R 5

Tässä laitteen hankintakustannukset:
  • E9DKEW (käytetty) 350 €
  • Asennus 350 €
  • Teline 0 €
Kotitalousvähennys asennusosuudesta 350 x 60% - 100 = 110 €
=> Asennuksen hinta kotitalousvähennyksen jälkeen 240 €

=> Pumpun todellinen kokonaishankintakulu asennuksineen oli siis 590 €. ;)

Pumpun hankinnan jälkeen pitää tietenkin tarkastella lähemmin mitä sitä tuli ostettua (varsinkin kun ostin käytetyn laitteen). Laitteesta tuli purettua kaikki ulkokuoret kuten kuvista näkyy. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1732.0.html
Tässä kuvia myös kunnostetusta Mitsu FA25 https://lampopumput.info/foorumi/threads/mitsubishi-fa25-atomeiksi.3879/

Varsinainen asennushan kävi ammattilaiselta (PauliG) nopeasti. Dokumentointi on tietenkin tärkeää, joten otin asennuksestakin kuvia ja liitteenä mittaustuloksia käyttöönottopöytäkirjasta. http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1837.msg20322.html#msg20322

Tässäpä myöskin kuvia Mitsu FA25VA asennuksesta https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-mitsu-fa25-asennuskuvia.3878/
Tässä imu- ja puhallusilman lämpötilaloggauksia https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-mitsubishi-fa25va-lämpötilaloggauksia.9346/

FA25VA rikkoontumisen jälkeen vaihtui laite hieman järeämpään. Tässä FD35VABH asennuskuvia ja hieman muutakin https://lampopumput.info/foorumi/threads/jantin-mitsubishi-electric-fd35vabh.13717/
Loggauksia vuosien varrelta FD35VABH https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-fd35vabh-loggauksia-2020.29452/
Panasonic E9DKEW https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-panasonic-e9dkew-lämpötilaloggauksia.9863/


Tähän tulee sitten seuraavaksi kulutusseurantaa 19.12.2006 - 29.1.2007 elikä ajanjaksolta ennen ILPiä ja sitten myöskin myöhemmin ILPin hankinnan jälkeen seurantatietoa.

Lähimmät sääasemat:
http://euweather.eu/stations.php?lang=fi&lat=60.6377&lon=24.8875

Lämmitystarveluvut:
https://hlv.fi/asiakaspalvelu/lammitystarveluvut/
http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut
Hyvinkään LT-luku = Lahden LT-luku / 1,02
 

Liitteet

  • Koti_COP-testi_Mitsu_FD35VABH.xlsx
    801,4 KB · Katsottu: 227
  • Energiatodistus rivitalo janti 2015 MV.pdf
    986,7 KB · Katsottu: 148
  • Kuukausittaunen sähkönkulutus 2022.jpg
    Kuukausittaunen sähkönkulutus 2022.jpg
    135,5 KB · Katsottu: 40
  • janti vuosikulutukset 2017-2022.png
    janti vuosikulutukset 2017-2022.png
    36,1 KB · Katsottu: 46
  • Normitettu lämmityssähkönkulutus 2013-2023.png
    Normitettu lämmityssähkönkulutus 2013-2023.png
    101,6 KB · Katsottu: 20
  • Normitettu lämmityssähkönkulutus.jpg
    Normitettu lämmityssähkönkulutus.jpg
    245,3 KB · Katsottu: 18
  • Kuukausittainen_sähkönkulutuksen_seuranta.xlsx
    641,2 KB · Katsottu: 5
Viimeksi muokattu:
S

slaaksoh

Vieras
Vs: janti: Kulutusseuranta (Panasonic E9DKEW)

Vähän huono on verrata naapureihin. Kuinka paljon naapurisi valmistaa uunilla ruokaa, montako kertaa tiskikone/pyykkikone laulaa päivässä, pitääkö hän laatta lattiat lämpöisempänä kuin te, kuinka usein käyt saunassa/kuinka usein naapurisi käy saunassa.... Millaiset valaisimet teillä on ja kuinka usein on valot päällä/millaiset valaisimet naapurilla on ja kuinka paljon ne ovat päällä = ei ehkä voi verrata :)

Meidän OK-talossa ILP ei kannata. Jos lämmitys ILPillä niin sähkönkulutus nousee. Ilman ilppiä v.2006 sähkönkulutus 11823 ja ilpin kanssa v.2007 n.14000. Vai johtuisiko kasvanut sähkönkulutus siitä kun sähköyhtiö on vaihtanut digisähkömittarin ;)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti: Kulutusseuranta (Panasonic E9DKEW)

slaaksoh sanoi:
Vähän huono on verrata naapureihin. Kuinka paljon naapurisi valmistaa uunilla ruokaa, montako kertaa tiskikone/pyykkikone laulaa päivässä, pitääkö hän laatta lattiat lämpöisempänä kuin te, kuinka usein käyt saunassa/kuinka usein naapurisi käy saunassa.... Millaiset valaisimet teillä on ja kuinka usein on valot päällä/millaiset valaisimet naapurilla on ja kuinka paljon ne ovat päällä = ei ehkä voi verrata :)

Tuo vertailu naapureiden kulutuksiin on tehty niin että olen seurannut naapureiden ja omaa sähkön kulutusta kesällä 2007 (3 kk ajan), kun ei ole lämmitystä. Toinen naapuri kuluttaa kesällä sähköä keskimäärin 4 kWh/d ja toinen 9,5 kWh/d enemmän kuin me vastaavana aikana. Ensi kesänä pitää tarkistaa onko ero pysynyt samana. :cool:

Tällä tavoin voin ottaa huomioon kulutustottumuserot. Jotta lukemat olisivat vertailtavissa niin talven kulutuksista naapureilta olen kummaltakin siis vähentänyt vastaavan kulutuksen päivää kohti ja ottanut näin saaduista kulutuksista keskiarvon ( ~2940 kWh / 69 d). Lisäksi naapureilla on kummallakin takat minulla ei, tätä en ole mitenkään huomioinut laskelmissa.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti: Kulutusseuranta (Mitsu FA25 aiemmin Pana E9DKEW)

Seurantaan lisätty maaliskuun mittaukset. Panan osalta nämä ovat siis viimeiset lukemat asunnossani. :)

Maaliskuu 2008 keskilämpötila oli -0,5 astetta (Rajamäki) ja lämmitystarveluku 564 (normaali 621 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 425 kWh (54%)
yö 359 kWh (46%)
yhteensä 784 kWh
ILP 344 kWh (44%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 84 kWh/kk
Muu taloussähkö+LTO kokemusperäisesti noin 279 kWh/kk (9 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli maaliskuussa noin 421 kWh
Tunnuslukuja maaliskuulta lämmityksestä: ~13,6 kWh/d, ~4,4 kWh/m2 ja ~1,7 kWh/m3
Normitettu lämmityksen sähkönkulutus 460 kWh (560 kWh 2007)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti: Kulutusseuranta (Mitsu FA25 aiemmin Pana E9DKEW)

Seurantaan lisätty huhtikuun mittaukset. Mitsun ensimmäinen kokonainen lämmityskuukausi takana.

Huhtikuu 2008 keskilämpötila oli 6,8 astetta (Rajamäki) ja lämmitystarveluku 321 (normaali 422 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 343 kWh (52%)
yö 313 kWh (48%)
yhteensä 656 kWh
ILP 173 kWh (26%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 119 kWh/kk
Muu taloussähkö+LTO kokemusperäisesti noin 270 kWh/kk (9 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli maaliskuussa noin 267 kWh
Normitettu lämmityksen sähkönkulutus 331 kWh (430 kWh 2007)

Viime vuoteen nähden kokonaissäkönkulutus on tullut noin 100 kWh alaspäin (-13%), päiväsähkön kulutus on pudonnut ~2 kertaa sen mitä yösähkö on pudonnut. ILPin kulutus on ollut suurin piirtein samalla tasolla. Lämmitystarveluvut olivat 2007 ja 2008 suurin piirtein samat.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti: Kulutusseuranta (Mitsu FA25 aiemmin Pana E9DKEW)

Seurantaan lisätty toukokuun kulutustiedot. Mitsulla on 2 kk lämmitystä takana, kohta aletaan harkitsemaan jäähdyttelyä. Tällä hetkellä laite on kokoona pois päältä ja aurinko hoitaa kämpän lämmityksen. :cool:

Toukokuun 2008 keskilämpötila oli 10,1 astetta (Hyvinkää) ja lämmitystarveluku 159 (normaali 174 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 265 kWh (48%)
yö 282 kWh (52%)
yhteensä 547 kWh
ILP 105 kWh (19%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 128 kWh/kk
Muu taloussähkö+LTO kokemusperäisesti noin 279 kWh/kk (9 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli toukokuussa noin 140 kWh
Normitettu lämmityksen sähkönkulutus 152 kWh (225 kWh 2007)

Hauska yksityiskohta on tuo että yösähköä on mennyt päiväsähköä enemmän. Edellisen kerran näin on käynnyt 2007 tammikuussa kun en lämmittänyt ILPillä ja lattialämmitys oli varaavana.

Toistaiseksi 2 kk seurannan perusteella näyttäisi Mitsun keskimääräinen ottotehokäyrä olevan Panan alapuolella (keskimäärin ~50W pienenpi ottoteho). Näyttäisi siis Mitsulla sittenkin olevan Panaa parempi COP, kuten hiukan ounastelinkin (~30 €/vuosi voisi siis tulla säästöä sähkössä Panaan verrattuna). :cool:

Liukuva vuosikulutus näyttäisi olevan ~7600 kWh ja ILPin liukuva vuosikulutus ~2300 kWh. Liukuva vuosi COP ~2,3 viimeisimpien laskelmien perusteella. => Näyttäisi tulevan ennätys alhainen kulutusvuosi, ellei syystalvi sitten yllätä. ;D

ILPin on ollut kesäkuun alusta lähtien kokonaan pois päältä, yhtä testijäähdytyskokeilua lukuunottamatta. Nappasin juuri töpselinkin irti seinästä. Ulkona on sopivat lämpötilat, niin ei tarvitse lämmittää eikä jäähdyttää. :D
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: janti: Kulutusseuranta (Mitsu FA25 aiemmin Pana E9DKEW)

Kesäkuun 2008 keskilämpötila oli 14,2 astetta ja lämmitystarveluku 8 (normaali 25 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 192 kWh (49%)
yö 200 kWh (51%)
yhteensä  392 kWh
ILP 30 kWh (8%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 87 kWh/kk
Muu taloussähkö+LTO kokemusperäisesti noin 270 kWh/kk (9 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli kesäkuussa noin 35 kWh (saman verran kuin vuotta aiemmin)

Yösähkön käyttö edelleenkin päiväsähköä hiukan isompaa.  :cool:

Aika lähelle Artsin lukemia päästiin, mutta mulla olikin ILP koko kesäkuun lämmittämässä.  :D
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Heinäkuun 2008 keskilämpötila oli 16,3 astetta ja lämmitystarveluku 0 (normaali 7 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 134 kWh (50%)
yö 136 kWh (50%)
yhteensä  270 kWh
ILP 2 kWh (1%)

ILP oli pois päältä lähes koko kuukauden, ei lämmitystä/jäähdytystä. Elokuun alusta lähtien ILP on taas ollut lämmittämässä viileämmän ilman vuoksi.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 59 kWh/kk
Muu taloussähkö+LTO olisi kokemusperäisesti noin 279 kWh/kk (9 kWh/d)
=> Todellisuudessa tämä on siis heinäkuussa (270-2-59) = 209 kWh (~6,7 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli heinäkuussa noin 2 kWh

Nyt päästiin alle 300 kWh kuukausikulutuksen (8,7 kWh/d), koska oltiin 2 viikkoa lomalla poissa kotoa.

Nyt 1-7/2008 sähkön kokonaiskulutus on ollut noin 1100 kWh vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.   :D
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Elokuun 2008 keskilämpötila oli 14,4 astetta ja lämmitystarveluku 33 (normaali 37 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 190 kWh (52%)
yö 178 kWh (48%)
yhteensä  368 kWh
ILP 60 kWh (16%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 84 kWh/kk
Muu taloussähkö+LTO olisi kokemusperäisesti noin 248 kWh/kk (8 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli elokuussa noin 36 kWh

Lattialämmitys laitettu päälle 1.9. lähtien pesutiloihin.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Syyskuun 2008 keskilämpötila oli 9,1 astetta ja lämmitystarveluku 225 (normaali 217 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 274 kWh (51%)
yö 260 kWh (49%)
yhteensä  534 kWh
ILP 140 kWh (26%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 108 kWh/kk
Muu taloussähkö+LTO olisi kokemusperäisesti noin 240 kWh/kk (8 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli syyskuussa noin 186 kWh.
Normitettu lämmityssähkön kulutus oli 179 kWh (2007 157 kWh).
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Lokakuu 2008 - ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Lokakuun 2008 keskilämpötila oli 7,2 astetta ja lämmitystarveluku 304 (normaali 398 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 344 kWh (56%)
yö 266 kWh (44%)
yhteensä  610 kWh
ILP 180 kWh (30%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 112 kWh/kk
Muu taloussähkö+LTO olisi kokemusperäisesti noin 248 kWh/kk (8 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli lokakuussa noin 250 kWh.
Normitettu lämmityssähkön kulutus oli 309 kWh (2007 331 kWh).
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Tässä Hemmon innoittamana kulutustietoja syksyisestä Hyvinkään kaupungista aikaväli 5.9. - 6.11.2008

ILPin kulutus kyseisenä ajanjaksona 345,70 kWh => 172,85 kWh/kk (5,57 kWh/d) => 14,3 €/kk (0,46 €/d)
Lattialämmitys pesutiloissa noin 3 kWh/d => 90 kWh/kk => 7,47 €/kk (0,25 €/d)

=> Lämmitys yhteensä 262,85 kWh/kk (8,76 kWh/d)=> 21,8 €/kk (0,73 €/d)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Marraskuun 2008 keskilämpötila oli 1,4 astetta ja lämmitystarveluku 465 (normaali 538 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 359 kWh (56%)
yö 285 kWh (44%)
yhteensä  534 kWh
ILP 236kWh (30%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 83 kWh/kk
Muu taloussähkö+LTO olisi kokemusperäisesti noin 240 kWh/kk (8 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli marraskuussa noin 321 kWh.
Normitettu lämmityssähkön kulutus oli 365 kWh (2007 545 kWh).

Viikon verran tuli oltua lomalla poissa kotoa, tämän vuoksi säästyi sähköä, lähinnä taloussähköä, noin 110 kWh marraskuussa.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Sähkönkulutusvertailua naapureihin ajalta 19.12.2007 - 20.12.2008 (=liukuva vuosikulutus).
Naapureilla saman kokoiset rivitaloasunnot kuin minulla.

Oma kulutus 7437 kWh josta päiväsähköä 4061 kWh ja yösähköä 3376 (ILP 2251 kWh)
Naapuri 1 kulutus 11115 kWh josta päiväsähköä 6208 kWh ja yösähköä 4907 kWh
Naapuri 2 kulutus 14057 kWh josta päiväsähköä 7304 kWh ja yösähköä 6753 kWh

Kesäkulutukset keskimäärin (sis. mukavuuslattialämmityksen):
Oma 13,4 kWh/vrk
Naapuri 1 17 kWh/vrk
Naapuri 1 19,9 kWh/vrk

Lämmityssähkönkulutus em. perusteella (karkausvuosi => 366 vrk):
Oma 2533 kWh (josta siis ILP 2251 ja lattialämmitys+patterit 282 kWh)
Naapuri 1 4893 kWh (isoa varaavaa takkaa on lämmitetty lähinnä viikonloppuisin)
Naapuri 2 6774 kWh (takka ollut lähinnä koristeena)

Säästöä lämmityssähkössä tuli vuoden aikana
Naapuri 1 verrattuna 2360 kWh
Naapuri 2 verrattuna 4241 kWh

=> ILPin vuosi-COP on 2,0-2,9 välillä, riippuu kumman naapurin kulutuksen mukaan sen laskee.
Naapureiden keskimääräisen lämmityssähkön kulutuksen mukaan laskettaessa ILPin vuosi-COPiksi tulisi 2,5.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Joulukuun 2008 keskilämpötila oli -0,3 astetta ja lämmitystarveluku 537 (normaali 681 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 506 kWh (58%)
yö 361 kWh (42%)
yhteensä  867 kWh
ILP 326kWh (38%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 112 kWh/kk
Muu taloussähkö+LTO olisi kokemusperäisesti noin 248 kWh/kk (8 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli joulukuussa noin 507 kWh.
Normitettu lämmityssähkön kulutus oli 614 kWh (2007 631 kWh).


Pakkasien kiristyessä -5 asteen paremmalle puolelle nostin ILPin pyyntiä +23 C (normaalisti +21 C).
Myös puhallusnopeuden olen joutunut nostamaan 3 pykälälle (normaalisti 2 pykälällä, puhalluksessa on 4 nopeutta)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vuosi 2008 rivarissa ILPillä lämmittäen

Sähköä kului vuonna 2008 yhteensä 7433 kWh (8712kWh 2007. sähkönkulutus -15% vuoteen 2007 verrattuna). Kulutuksesta oli päiväsähköä 55% (4061kWh) ja yösähköä 45% (3372 kWh).

Lämmitykseen kului sähköä arviolta 3341 kWh. ILP oli käytössä helmikuun alusta alkaen. Sähköä ILP kulutti vuoden aikana 2261 kWh.

Lämmitystarveluku Hyvinkäällä oli 3681 (normivuosi 4555), joten vuosi 2008 oli lämmitystarpeeltaan 19% normivuotta lämpimämpi ja 6% vuotta 2007 lämpimämpi. Normitettu sähkön käyttö lämmitykseen oli 3989 kWh (5195 kWh 2007).

Käyttöveden lämmitykseen meni arviolta 1201 kWh. Kylmää vettä kului vuoden aikana 51,8 m3, josta arvioin kokemusperäisesti olleen lämmintä vettä noin 40% (~21 m3).

Taloussähköä kului vuonna 2008 noin 2928 kWh. Sähkön kulutus oli kesäkuukausina noin 13,4 kWh/d, josta käyttövesi oli kesällä noin 2,8 kWh/d (talvella enemmän) ja loput taloussähköä 10,6 kWh/d.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Tammikuun 2009 keskilämpötila oli -4,3 astetta ja lämmitystarveluku 681 (normaali 743 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 532 kWh (56%)
yö 410 kWh (44%)
yhteensä  942 kWh
ILP 398kWh (42%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 115 kWh/kk
Muu taloussähkö+LTO olisi kokemusperäisesti noin 310 kWh/kk (10 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli tammikuussa noin 517 kWh.
Normitettu lämmityssähkön kulutus oli noin 560 kWh (2008 763 kWh 2007 1276 kWh, ei ILPiä).

Mitsun teho on riittänyt  noin -15 C asti ilman apuja. Tätä kylmemmillä keleillä olen laittanut LTO:n jälkilämmityksen päälle, tuloilma pysyy tällöin noin 15 C ja pattereita ei ole tarvinut ILPiä avittamaan.

Mitsun ulkoyksikön pohjalle alkaa kerääntymään -10C jäätä. Pari lisäreikää ovat hiukan auttaneet, mutta pari lisää pitäisi vielä sinne pohjaan tehdä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Sähkön siirtohintaan tuli korotus 1.2.2009
perusmaksu 8,8 €/kk
päivä         2,53 sent/kWh
yö             1,63 sent/kWh

Kraft&Kulturin energiamaksu on seuraavat 12 kuukautta
perusmaksu 2,5 €/kk
päivä         5,00 sent/kWh
yö             4,00 sent/kWh

Sähkön kokonaishinta mulla nykyään
perusmaksut 11,3 €/kk
päivä         7,53 sent/kWh
yö             5,65 sent/kWh


=> keskihinta nykykulutuksella on 9,6 sent/kWh (sisältää sähköveron)
ja keskihinta ilman kiinteitä maksuja on 7,7 sent/kWh

Vuodessa sähköön menee rahaa noin 710 €.

Vajaassa 11 kk Mitsu on rahallisesti säästänyt noin 200€ elikä asennuskustannukset takaisin.
=> Se on pelkkää säästöä tästä eteenpäin. ;D
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

SONin ja zadahin innoittamana tässä ominaislämmitystarve astepäivä -kuvaajia.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4465.msg74227#msg74227

Ensimmäinen tunnusluku on SONin ehdottama sähköenergian ominaiskulutus lämmitykseen lämmittevään tilavuutta kohden kuukausikeskiarvona Wh/(oCm3).

Toinen tunnusluku on sähköenergian ominaiskulutus lämmitykseen kWh/oC kuukausikeskiarvona.

Tammi-Helmikuu 2007 asunto lämmitettiin kokonaan suoralla sähköllä, tämän jälkeen ILP tuli apuun.
Noiden kuukauksien arvot on samoja kuin Zadahilla. Tämän jälkeen luvut eivät ole vertailukelpoisia zadahin kanssa, koska zadah on lakskenut luvun toteutuneen lämmitysenergian kulutuksen mukaan.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Helmikuun 2009 keskilämpötila oli -4,1 astetta ja lämmitystarveluku 636 (normaali 693 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 498 kWh (57%)
yö 378 kWh (43%)
yhteensä  876 kWh
ILP 383kWh (44%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 101 kWh/kk
Muu taloussähkö+LTO olisi kokemusperäisesti noin 280 kWh/kk (10 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli helmikuussa noin 495 kWh.
Normitettu lämmityssähkön kulutus oli noin 536 kWh (2008 562 kWh 2007 846 kWh, ei ILPiä).

Ulkoyksikön pohjassa on nyt kaiken kaikkiaan 4 ylimääräistä reikää sulatusvesien poistumisen varmistamiseksi.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Maaliskuun 2009 keskilämpötila oli -2,8 astetta ja lämmitystarveluku 602 (normaali 621 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 429 kWh (56%)
yö 341 kWh (44%)
yhteensä  770 kWh
ILP 317kWh (41%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 78 kWh/kk
Muu taloussähkö+LTO olisi kokemusperäisesti noin 310 kWh/kk (10 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli maaliskuussa noin 383 kWh.
Normitettu lämmityssähkön kulutus oli noin 394 kWh (2008 493 kWh 2007 599 kWh).

Mitsu FA25VA:lle tuli vuosi täyteen lämmitystehtävissä. Sähköä se kulutti vuoden (4/2008-3/2009) aikana 2351 kWh (astepäivät 3985) => ~ 0,59 kWh/astepäivä

Vastaavasti Panasonic E9DKEW kulututti vuoden (4/2007-3/200:cool: aikana 2286 kWh (astepäivät 3654) => ~ 0,62 kWh/astepäivä

=> Mitsu kuluttaa minun tapauksessani siis noin 5% vähemmän sähköä kuin Panasonic.
 

nen

Aktiivinen jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Laitanpa tähän vertailuun omat lukemat

Helmikuu                                              Maaliskuu
Janti                              oma                        Janti                               oma
Sähkön kulutus
päivä 498 kWh (57%)        577                        päivä 429 kWh (56%)         450
yö    378 kWh (43%)         484                        yö     341 kWh (44%)         417
yht   876 kWh                1060                        yht    770 kWh                   870
ILP   383kWh (44%)          520                        ILP    317kWh (41%)           390

Olet laittanut helmikuulle ja maaliskuulle samat ilp-lukemat. Juu tuli laitettua väärin, korjattu nyt myös ylle. /janti
Meillä omakotitalo, 100km pohjoiseen, 110neliötä, mistä lämmitetään 80neliötä pumpulla, 13 pro inv,(vm 2007), kylpyhuone sähköllä ja loput kylmillään. Pumppujen paremmuutta en vertaile. Rivitalossa säästää seinänaapureilla, meillä tammikuun pakkasilla nousee kulutus suhteessa Jantiin enemmän ja pumpun kulutus vielä enemmän
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

nen sanoi:
Meillä omakotitalo, 100km pohjoiseen, 110neliötä, mistä lämmitetään 80neliötä pumpulla, 13 pro inv,(vm 2007), kylpyhuone sähköllä ja loput kylmillään. Pumppujen paremmuutta en vertaile. Rivitalossa säästää seinänaapureilla, meillä tammikuun pakkasilla nousee kulutus suhteessa Jantiin enemmän ja pumpun kulutus vielä enemmän

Hyvin sulla tuntuu Ulti toimivan ja kokonaiskulutuslukemat ovat hyvin alhaiset. Oliko sulla omaa kulutusseuranaketjua? Oliko takkaa ja kuinka usein lämmitetään?
Parempi vertailukohta sulle vois olla tuo isovanhempien omakotitalo, jonka kulutusseuranta löytyy täältä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4275.0
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Mitsubishi FA25VA liukuva 12 kk kulutus 4/2008 - 3/2009.

ILPin kuluttama sähkö
- talvi (vuorokauden keskilämpötila alle 0 C) 1.9.2008 - 30.3.2009 1981 kWh (84%)
- muu aika (vuorokauden keskilämpötila yli 0 C) 1.4.-31.8.2008 oli 370 kWh (16%)
=> Yhteensä 2351 kWh

Tästä näkee selvästi että laitteen suorituskyky ulkolämpötila-alueella - 5 C - 0 C on ainakin Hyvinkäällä se missä säästöt tehdään.
Laitteen tulisi käydä tuolla alueella osatehoilla. Suurta merkitystä sillä että laite menee plussan puolella katkoille ei ole, koska laitteen kuluttama energiamäärä suhteessa laitteen kokonaiskulutukseen on pieni => säästötkin ovat pieniä.

Mitsu FA25VA sopii aika hyvin juuri halutulle anto/ottoteho alueelle tällaiseen pieneen asuntoon. -5 C keskiottoteho on noin 550 W ja vastaavasti 0 C noin 420 W. ILP on siis -5 C noin 50% osateholla ja 0 C minimiteholla noin 35%. Vastaavasti laite menee katkolle kun ulkolämpö nousee plussan puolle.
 
P

pahhi

Vieras
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

janti sanoi:
=> Mitsu kuluttaa minun tapauksessani siis noin 5% vähemmän sähköä kuin Panasonic.


Mitenkäs Mitsu VS. Pantsu muilta ominaisuuksilta? Kumman ottaisit?
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

pahhi sanoi:
janti sanoi:
=> Mitsu kuluttaa minun tapauksessani siis noin 5% vähemmän sähköä kuin Panasonic.


Mitenkäs Mitsu VS. Pantsu muilta ominaisuuksilta? Kumman ottaisit?


No kumpaakin on kokeiltu. ;D

Ehkäpä nämä selvittävät asiaa.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=141.msg46270#msg46270
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=143.msg46499#msg46499

=> Kyllä minä uuden Panan (NE tai TE) ottaisin jos uutta ILPiä pitäisi hankkia. :cool:
Panan auto-puhallus toimii mainiosti kaikissa tilanteissa ja ajastin hoitaa homman katkokäyntialueella järkevästi (= lämmittää vain yöllä).
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Huhtikuun 2009 keskilämpötila oli 3,9 astetta ja lämmitystarveluku 370 (normaali 422 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 356 kWh (51%)
yö 336 kWh (49%)
yhteensä 692 kWh
ILP 212kWh (31%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 125 kWh/kk
Muu taloussähkö+LTO olisi kokemusperäisesti noin 300 kWh/kk (10 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli huhtikuussa noin 267 kWh.
Normitettu lämmityssähkön kulutus oli noin 300 kWh (2008 368 kWh 2007 466 kWh).
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Toukokuu 2009 keskilämpötila oli 10,4 astetta ja lämmitystarveluku 108 (normaali 174 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 256 kWh (49%)
yö 271 kWh (51%)
yhteensä 527 kWh
ILP 87 kWh (17%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 135 kWh/kk
Muu taloussähkö+LTO olisi kokemusperäisesti noin 310 kWh/kk (10 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli toukokuussa 87kWh (=ILPin kulutus, koska lattialämmitys oli pois päältä).
Normitettu lämmityssähkön kulutus oli noin 120 kWh (2008 186 kWh 2007 269 kWh).
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Näyttäisi siltä että normitettulämmityssähkön kulutus olisi lähtenyt hiukan nousuun viime kuussa. Tämä onneksi kuitenkin harhaa. ;D

Tarkistin asian vielä normittamattomista lämmityssähkökulutuksista, mutta aika normaalilta nuo huhti- ja toukokuu siinä näyttivät keskilämpötilojenkin perusteella. Myös kevätkauden kokonaissähkönkulutus on pysynyt edellisvuoden tasolla vaikka astepäiviä onkin kertynyt kevään aikana noin 13% enemmän.

Jakso Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Yhteensä kevät

2009 Lämmityssähkö (arvio) kWh 517 495 383 267 87 1748,50
2008 Lämmityssähkö (arvio) kWh 612 442 452 297 171 1974
2007 Lämmityssähkö (arvio) kWh 1115 969 474 389 190 3137

2009 Keskilämpötila oC -4,3 -4,1 -2,8 3,9 10,4
2008 Keskilämpötila oC -1,1 -0,3 -0,5 6,8 10,1
2007 Keskilämpötila oC -4,6 -9,4 2,7 5,4 11,1

1-5/2009 Kokonaissähkönkulutus kWh 3807
1-5/2008 Kokonaissähkönkulutus kWh 3748
1-5/2007 Kokonaissähkönkulutus kWh 4872

1-5/2009 Astepäivät oCd 2397
1-5/2008 Astepäivät oCd 2109
1-5/2007 Astepäivät oCd 2314
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Kesäkuu 2009 keskilämpötila oli 13,9 astetta ja lämmitystarveluku 56 (normaali 25 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 175 kWh (44%)
yö 220 kWh (56%)
yhteensä 395 kWh
ILP 61 kWh (15%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 100 kWh/kk
Muu taloussähkö olisi kokemusperäisesti noin 300 kWh/kk (10 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli kesäkuussa 61 kWh (= ILPin kuluttama sähkö, lattialämmitys OFF)
Normittamaton lämmityssähkön kulutus oli 61 kWh (2008 65 kWh 2007 35 kWh).
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Heinäkuussa on tullut lomailtua useita 3-4 päivän pätkiä. Tuossa samalla on tullut kokeiltua kuinka alhaiseksi tyhjäksijääneen asunnon sähkönkulutuksen saa.

Paras saavutus on ollut 1,5 kWh/vrk, joka jakautui päiväsähköön 1 kWh/vrk ja yösähköön 0,5 kWh/vrk. Edellinen ennätys meni kirkkaasti rikki. Se oli 2,9 kWh/vrk (päivä 1,88 ja yö 1). Tällöin oli vaimo unohtanut vaatehuoneeseen 60 W lampun päälle koko loman ajaksi. :(

Lähes kaikki sähkölaitteet olivat pois päältä jääkaappia ja pakastinta lukuunottamatta. Myös lämminvesivaraaja oli OFF. Yösähkön kulutus oli noin 4 kWh/vrk (eli ~3,5 kWh/vrk isompi) jos varaajan jätti päälle.
=> Lämminvesivaraaja kannattaa laittaa pois päältä jos on kotoa poissa usemman päivän.
Kuitenkin viikonkin poissaolon jälkeen OFF olleesta varjaasta tulee kyllä ihan lämmintä vettä vettä käsien pesua varten.

Taloussähkönkulutuksen olen arvioinut hiukan liian alhaiseksi aiemmissa laskelmissani. Aiemmin olen arvioinut taloussähkön kulutukseksi noin 11 kWh/vrk. Tämän kesän mittauksien perusteella taloussähköä kuluu niinä päivinä kun ollaan kotosalla noin 12,8 kWh/vrk. => Pitääpi korjata noita omia lämmityssähkölaskelmia tällä tiedolla tästä lähtien.
Taloussähkö ilman käyttövettä siis noin 10 kwh/d jatkossa.

Tuolla aikaisemmin tässä ketjussa vertasin noita naapureiden kesäkulutuksia (vuosi 2007) omaani =taloussähkönkulutuksen eroja.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1845.msg45092#msg45092

=> Tällä hetkellä (2000 kesällä) toinen naapuri kuluttaa kesällä noin 4,5 kWh/vrk ja toinen 9 kWh/vrk enemmän sähköä kuin meillä menee. Eipä näissä eroissa ole mitään merkittäviä muutoksia tapahtunut.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Heinäkuu 2009 keskilämpötila oli 16,1 astetta ja lämmitystarveluku 6 (normaali 7 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 94 kWh (50%)
yö 93 kWh (50%)
yhteensä 187 kWh
ILP 7 kWh (4%) (jäähdytystä hiukan, suurin osa ajasta ILP valmiudessa)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 49 kWh/kk
Muu taloussähkö olisi kokemusperäisesti noin 310 kWh/kk (10 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli heinäkuussa noin 7 kWh (ILP).
Normittamaton lämmityssähkön kulutus oli noin 7 kWh (2008 2 kWh 2007 22 kWh).
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Elokuuu 2009 keskilämpötila oli 14,8 astetta ja lämmitystarveluku 11 (normaali 36 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 175 kWh (49%)
yö 181 kWh (51%)
yhteensä 356 kWh
ILP 31 kWh (9%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 94 kWh/kk
Muu taloussähkö olisi kokemusperäisesti noin 310 kWh/kk (10 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli elokuussa noin 31 kWh (ILP).
Normittamaton lämmityssähkön kulutus oli noin 31 kWh (2008 2 kWh 2007 22 kWh).
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Syyskuun 2009 keskilämpötila oli 11,3 astetta ja lämmitystarveluku 106 (normaali 217 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 226 kWh (50%)
yö 227 kWh (50%)
yhteensä 453 kWh
ILP 95 kWh (21%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 92 kWh/kk
Muu taloussähkö olisi kokemusperäisesti noin 300 kWh/kk (10 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli syyskuussa noin 95 kWh (ILP).
Normitettu lämmityssähkö noin 144 kWh (2008 179 kWh ja 2007 157 kWh)
 

Opa

Aktiivinen jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Muutaman kommentti/kysymys heräsi kun selailin läpi seurantasi viimeistä "sivua".

Lämminvesivaraajan poiskytkennässä olen täysin samaa mieltä, varsinkin kesäaikaan kuuma pytty lämmittää aivan suotta huoneistoa, ja tyhjäkäyttökulutuslukemat ovat minunkin havaintojen mukaan ilmoittamaasi luokkaa. Jonkinverran tuota varaajan tyhjäkäyntikulutusta saa pudotettua kun laskee pytyn lämpötilan 80 C -> n. 60 C. Tietysti pitää tietää mihin omat lämpimän veden kulutustottumukset antavat periksi ettei viimeiset saunojat saa kylmää suihkua. Itse käännän varaajan pois päältä viikonlopuiksi ja pitemmiksi ajoiksi kotoa poissa ollessamme.

Meidän ILP (LG) ottaa valmiustilassa n. 23 W tehon, silloin kun vieräröintiä ja ulkoyksikön pohjaa lämmittävä saattovastus ei ole vielä päällä. Kerroit heinäkuussa mitsusi olleen valmiustilassa suurimman osan ajasta. Minä en kyllä henno pitää ILPiä valmiustilassa oikeastaan milloinkaan. Mutta ilmeisesti laitteissa onkin merkittävää eroa valmiustilan kulutuksessa, LGn kuukauden valmiustila jo yksistään tarkoittaa n. 16 kWh kuukausikulutusta. Mitsulle kerroit jäähdytyksineen heinäkuun kulutukseksi 7 kWh.

Ilmeisesti asuntosi on aika varjoisassa paikassa, meillä lämmitykseen (ILP) on mennyt syyskuussa n. 35 kWh, suurimman lämmitystyön on tehnyt aurinko joka syksyisin ja keväisin paistaa matalalta ja alittaa kesällä suojaavan räystään. Jo yksistään tämä osoittaa kohteiden yllättävän suuret erot, joten vertailuissa pitää olla aika varovainen.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Mitsu ottaa verkosta vain 3 W kun laite on ollut pois päältä pidempää kuin ~30 min (ja kulutus on 11 W tuon ~30 min ajan). Lepuutuspuhallus vieisi 16W, joten saavutettu säästö ei ole suurta. :cool:

Makuuhuoneen ikkunat ovat itään, päädyssä etelän suuntaan vain pesutilojen pieniä ikkunoita ja olohuoneen isommat ikkunat ovat länteen (tällä puolen myös suojaavaa puustoa ja pitempi lippa).
=> Tämän vuoksi lämmitykseen tarvitaan sähköä myös keväällä ja syksyllä. Toisaalta eipä tarvitse kesällä jäähdytellä kuin poikkeustapauksissa. Sähkön kokonaiskulutus on kuitenkin se ratkaiseva juttu, ei pelkkä ILPin kulutus. ;)
 

Opa

Aktiivinen jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

On selvästi mitsusi kasattu edistyksekkäämmistä osista kuin meikäläisen reilun 5 vuotias LG, joku paikka käy aika lämpimänä varmaankin LGn kuorien sisällä vaikka laite onkin ihan hiljaa. Mutta tuollainen se on ollut uudesta lähtien, ja tehoa mittaa CostControl pistokemittari.

Tottahan se toki on että kokonaiskulutus ratkaisee, mutta ei pidä myöskään unohtaa että ILP on osa sitä. Sinulla kun näyttää olevan tuo peruskulutus aika samalla tasolla kuin meillä, niin siitä peilattuna arvelin ettei teille aurinko paljonkaan pääse antamaan lämpöään. Kokonaiskulutusta verrattaessa huhti - syyskuun aikana on energiat 11 kWh päässä toisistaan, meillä isompi. Meillä kuitenkin ILP kulutus touko - syyskuu aikana 150 kWh pienempi kuin teillä. Selkeästi siis lämmitysenergian tarpeessa eroja, enkä näe mitään muuta syytä kuin meille auringon antaman ilmaislämmön. Tosin alunperin arvelin että mitsukin ottaisi enemmän tyhjäkäyntitehoja, ja kesäkulutuksesi ILPillä olisi sen vuoksi noinkin suuri.

Lämmityskauden kulutuksemme on selvästi erilaiset, siitä pitää huolen n. 70 m2 enemmän asuinneliöitä sekä kahden auton (vähän)lämmin talli. ILPistä yritän ottaa kaiken mahdollisen irti, ja avuksi on pakkasten kiristyessä riittänyt parina viimeisenä talvena takka ja massavaraaja ILPistä kaukaisimpana olevassa kodinhoitohuoneessa.

kokonaisuutenaan minusta on tullut aika skeptinen ILPin säästöistä kuluttajalle. En väheksy säästöä mikä tulee ilmaston ja muun energian säästössä syntyneen hyvän suhteen, mutta kuluttajalle mainostettu säästö on aika "harmaan peitossa". Itse olen kuluttanut LGlläni sähköä hiukan vajaan 20 000 kWh, josta yksinkertaiseksi laskien en ole vielä saavuttanut hankintahintaa vastaavaa säästöä sähkölaskussa, eli toistaiseksi kaikki on mennyt harrastuksen ja hiukan parantuneiden olosuhteiden saavuttamiseen. Muutaman vuoden jos LG vielä jaksaa toimia, niin minäkin alan päästä niiden joukkoon jotka voivat sanoa säästäneensä ILPillä jotain, ja heitä ei ymmärtääkseni vielä koko valtakunnassa ole kovinkaan monta. Toisaalta inhottaa masentaa palstalaisia tälläisellä realismilla, mutta ehkä se silti on hyvä pitää mielessä kenen taskuun rahat tässä ILP ja VILP huumassa ensisijassa menevät.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Lokakuun 2009 keskilämpötila oli 1,7 astetta ja lämmitystarveluku 452 (normaali 398 Hyvinkää).
Suurin piirtein yhtä kylmää kuin viime vuonna marraskuussa

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 415 kWh (56%)
yö 330 kWh (44%)
yhteensä 745 kWh
ILP 265 kWh (36%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 125 kWh/kk
Muu taloussähkö olisi kokemusperäisesti noin 310 kWh/kk (10 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli lokakuussa noin 310 kWh. (lattialämmitys pesutiloissa)
Normitettu lämmityssähkö noin 268 kWh (2008 309 kWh ja 2007 331 kWh)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: ILP Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Marraskuun 2009 keskilämpötila oli 0,9 astetta ja lämmitystarveluku 461 (normaali 538 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 479 kWh (59%)
yö 340 kWh (41%)
yhteensä 819 kWh
ILP 265 kWh (33%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 124 kWh/kk
Muu taloussähkö olisi kokemusperäisesti noin 300 kWh/kk (10 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli marraskuussa noin 395 kWh. (lattialämmitys pesutiloissa)
Normitettu lämmityssähkö noin 452kWh (2008 365 kWh poissa kotoa viikon verran ja 2007 545 kWh)

Päiväkulutus on nousussa, koska olen ollut osan viikkoa etätöisssä kotona. Viime vuonna olimme matkalla viikon verran, joten viime vuosi on hiukan huono vertailukohta.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Joulukuun 2009 keskilämpötila oli noin -7,5 astetta ja lämmitystarveluku 734 (normaali 681 Hyvinkää).
Joulukuu oli normaalia kylmempi.

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 647 kWh (59%)
yö 445 kWh (41%)
yhteensä 1092 kWh
ILP 425 kWh (39%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 118 kWh/kk
Muu taloussähkö olisi kokemusperäisesti noin 330 kWh/kk (10 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli joulukuussa noin 664 kWh.
LTOn jälkilämmitys oli melkein koko kuukauden päällä, myös patterit avustivat ILPiä pitkiä jaksoja. Pesutiloissa lattialämmitys päällä.

Normitettu lämmityssähkö 613 kWh (2008 614 kWh poissa kotoa viikon verran ja 2007 631 kWh)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vuosi 2009 rivarissa ILPillä lämmittäen

Sähköä kului vuonna 2009 yhteensä 7854 kWh (2008 7433 kWh ja 2007 8712 kWh, sähkönkulutus +6% vuoteen 2008 ja -10% vuoteen 2007 verrattuna). Kulutuksesta oli päiväsähköä 54,5% (4282 kWh) ja yösähköä 45,5% (3572 kWh).

Vertailuksi: taloyhtiössä on kaksi saman kokoista asuntoa (kummallakin takat), niiden sähkönkulutus vuonna 2009 oli 11137 kWh ja 14246 kWh (2008 11090 kWh ja 14052 kWh).

Lämmitykseen kului sähköä arviolta 3312 kWh. Sähköä ILP kulutti vuoden aikana 2549 kWh (2008 2261 kWh ja 2007 2031 kWh).

Lämmitystarveluku Hyvinkäällä oli 4223 (normivuosi 4555), vuosi 2009 oli lämmitystarpeeltaan 7% normivuotta lämpimämpi, kuitenkin 15% vuotta 2008 ja 9% vuotta 2007 kylmempi.
Normitettu sähkönkäyttö lämmitykseen oli 3587 kWh (2008 4118 kWh ja 2007 5428 kWh).

Käyttöveden lämmitykseen meni arviolta 1254 kWh. Kylmää vettä kului vuoden aikana 54 m3, josta lämmintä vettä arviolta noin 40% (~21 m3).

Taloussähköä kului vuonna 2009 noin 3288 kWh. Sähkön kulutus oli kesäkuukausina noin 12,8 kWh/d, josta käyttövesi oli kesällä noin 2,8 kWh/d (talvella enemmän) ja loput taloussähköä 10 kWh/d.
 

Liitteet

  • Vuosikulutusraportti 2006-2009.png
    Vuosikulutusraportti 2006-2009.png
    33,6 KB · Katsottu: 523
  • Lukemat 1-12-2009.png
    Lukemat 1-12-2009.png
    38,4 KB · Katsottu: 520
  • Kuukausittainen sähkönkulutus 2009.jpg
    Kuukausittainen sähkönkulutus 2009.jpg
    104,2 KB · Katsottu: 595
Back