Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Ilmalämpöpumppu Panasonic E9DKEW (käytetty) asennetttiin 29.1.2007 uuteen rivitaloasuntoon 4H+K+S 96 m2 Hyvinkäälle (päätyasunto). ILPin suunniteltu lämmitysala oli noin 81,5 m2, kuitenkin tällä hetkellä koko 96 m2 ILPin lämmitysvastuulla.

31.3.2008 Pana vaihtui Mitsubishi FA25VA malliin ja Pana siirtyi lämmittämään isovanhempien kotia.
5.4.2011 asennettiin uusi Mitsubishi Electric FD35VABH.:cool:

Rakenteet ja eristykset: Ulkoseinät ovat puurunkoisia rakennuslevyseiniä, lämmöneristeenä 200 mm mineraalivillaa.
Julkisivut ovat modulitiilestä muuratut, osin puuverhotut. Huoneiden väliset seinät ovat metallirunkoisia kipsilevyseiniä, alapohja betonia 120 mm EPS. Välipohja puurakenteinen. Yläpohjan lämmöneristeenä on 300 mm puukuitupuhalluseristettä. Ikkunat ovat selektiivilasilla varustettuja, kolminkertaisia. Huoneistossa ei ole takkaa.

Lämmitys: Suorasähkölämmitys. Kodinhoitohuoneissa, pesuhuoneissa, keittiöissä ja ruokailutiloissa sekä eteisen laatoitetussa osassa on lattialämmitys tai mukavuuslattialämmitys. Muissa tiloissa sähköpatterit. Saunassa sähkökiuas.

Ilmanvaihto: Asuntokohtainen säädettävä koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla. LTO-laite Parmair Iiwari EXSOK. Jäätymissuoja säädetty +5C.

Lämminvesi: Lämminvesivaraaja yösähköllä Jäspi VLM-300 S

Ilpin mitoitusongelma uuteen asuntoon josta ei ole kulutustietoa tai kokemusta, on hiukan ongelmallista. Alla omia viritelmiäni aiheen ympärillä.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/ilpin-mitoitus-by-janti-ja-kokonais-cop.1334/
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1010.msg9643.html

Tämän jälkeen tuli "oikean" pumpun valinta ongelma, kun "oikea" koko oli määritelty.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,986.0.html
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1409.0.html

Samaan aikaan kun pyytelee tarjouksia laitteista, niin pitää tietenkin suunnitella laitteiden sijoitusta asunnossa ja telinettä.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/oikea-asennuspaikka.1052/
https://lampopumput.info/foorumi/threads/ulkoyksikön-teline-atk-pöydän-jaloista.1711/

Minulta nuo yllä olevat veivät yhteensä 5 kk, mutta ei uuteen asuntoonkaan päässyt muuttamaan aiemmin. :D

Monien mutkien kautta päädyin hankkimaan Panasonic E9DKEWin käytettynä. (Sittemmin tämä laite on siirtynyt isovanhempien käyttöön.)
Loppusuoralla ennen kuin päädyin tähän laitteiseen oli Technibelin CSMFI 124 R 5

Tässä laitteen hankintakustannukset:
  • E9DKEW (käytetty) 350 €
  • Asennus 350 €
  • Teline 0 €
Kotitalousvähennys asennusosuudesta 350 x 60% - 100 = 110 €
=> Asennuksen hinta kotitalousvähennyksen jälkeen 240 €

=> Pumpun todellinen kokonaishankintakulu asennuksineen oli siis 590 €. ;)

Pumpun hankinnan jälkeen pitää tietenkin tarkastella lähemmin mitä sitä tuli ostettua (varsinkin kun ostin käytetyn laitteen). Laitteesta tuli purettua kaikki ulkokuoret kuten kuvista näkyy. ;)
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1732.0.html
Tässä kuvia myös kunnostetusta Mitsu FA25 https://lampopumput.info/foorumi/threads/mitsubishi-fa25-atomeiksi.3879/

Varsinainen asennushan kävi ammattilaiselta (PauliG) nopeasti. Dokumentointi on tietenkin tärkeää, joten otin asennuksestakin kuvia ja liitteenä mittaustuloksia käyttöönottopöytäkirjasta. http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1837.msg20322.html#msg20322

Tässäpä myöskin kuvia Mitsu FA25VA asennuksesta https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-mitsu-fa25-asennuskuvia.3878/
Tässä imu- ja puhallusilman lämpötilaloggauksia https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-mitsubishi-fa25va-lämpötilaloggauksia.9346/

FA25VA rikkoontumisen jälkeen vaihtui laite hieman järeämpään. Tässä FD35VABH asennuskuvia ja hieman muutakin https://lampopumput.info/foorumi/threads/jantin-mitsubishi-electric-fd35vabh.13717/
Loggauksia vuosien varrelta FD35VABH https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-fd35vabh-loggauksia-2020.29452/
Panasonic E9DKEW https://lampopumput.info/foorumi/threads/janti-panasonic-e9dkew-lämpötilaloggauksia.9863/


Tähän tulee sitten seuraavaksi kulutusseurantaa 19.12.2006 - 29.1.2007 elikä ajanjaksolta ennen ILPiä ja sitten myöskin myöhemmin ILPin hankinnan jälkeen seurantatietoa.

Lähimmät sääasemat:
http://euweather.eu/stations.php?lang=fi&lat=60.6377&lon=24.8875

Lämmitystarveluvut:
https://hlv.fi/asiakaspalvelu/lammitystarveluvut/
http://ilmatieteenlaitos.fi/lammitystarveluvut
Hyvinkään LT-luku = Lahden LT-luku / 1,02
 

Liitteet

  • Koti_COP-testi_Mitsu_FD35VABH.xlsx
    801,4 KB · Katsottu: 205
  • Energiatodistus rivitalo janti 2015 MV.pdf
    986,7 KB · Katsottu: 128
  • Kuukausittaunen sähkönkulutus 2022.jpg
    Kuukausittaunen sähkönkulutus 2022.jpg
    135,5 KB · Katsottu: 26
  • janti vuosikulutukset 2017-2022.png
    janti vuosikulutukset 2017-2022.png
    36,1 KB · Katsottu: 29
  • Normitettu lämmityssähkönkulutus 2013-2023.png
    Normitettu lämmityssähkönkulutus 2013-2023.png
    101,6 KB · Katsottu: 5
  • Normitettu lämmityssähkönkulutus.jpg
    Normitettu lämmityssähkönkulutus.jpg
    247,1 KB · Katsottu: 5
  • Kuukausittainen_sähkönkulutuksen_seuranta.xlsx
    638,4 KB · Katsottu: 10
Viimeksi muokattu:

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Tammikuun 2010 keskilämpötila oli noin -14,1 astetta ja lämmitystarveluku 942 (normaali 743 Hyvinkää).
Tammikuu oli huomattavasti normaalia kylmempi.

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 939 kWh (59%)
yö 659 kWh (41%)
yhteensä 1598 kWh
ILP 366 kWh (23%) ILP oli seis noin 5 kokonaista päivää ja saman verran pelkkiä öitä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 123 kWh/kk
Muu taloussähkö olisi kokemusperäisesti noin 330 kWh/kk (10 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli tammikuussa noin 1165 kWh.
LTOn jälkilämmitys oli koko kuukauden päällä, lämmitys pääosin pattereiden vastuulla. Pesutiloissa lattialämmitys päällä.

Normitettu lämmityssähkö noin 919 kWh (2009 564, 2008 812 kWh ja 2007 1303 kWh)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Helmikuun 2010 keskilämpötila oli -10,3 astetta ja lämmitystarveluku 743 (normaali 693 Hyvinkää).
Helmikuu oli hiukan normaalia kylmempi.

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 619 kWh (58%)
yö 458 kWh (42%)
yhteensä 1077 kWh
ILP 431 kWh (40%) ILP oli seis kaksi yötä.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 106 kWh/kk
Muu taloussähkö olisi kokemusperäisesti noin 280 kWh/kk (10 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli helmikuussa noin 691 kWh.
LTOn jälkilämmitys päällä osan kuusta, kylmimmät yöt sähkölämmitys pattereilla. Pesutiloissa lattialämmitys päällä.

Normitettu lämmityssähkö noin 644 kWh (2009 539, 2008 607 kWh ja 2007 860 kWh)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Talvikuukausien kulutusvertailu 4 kk 11/09-2/10 vs. 11/08-2/09. Vastakkain ovat siis poikkeuksellisen kylmä ja lämmin talvi. ;D

11/09-2/10
Astepäivät 2880 (normaalivuosi 2655)
Lämmityssähkö (arvio) 2915 kWh
ILP 1490
=> Suorasähkölämmitys ILPin tukena 1425 kWh

11/08-2/09
Astepäivät 2319 (normaalivuosi 2655)
Lämmityssähkö (arvio) 1840 kWh
ILP 1343
=> Suorasähkölämmitys ILPin tukena 497 kWh (pääosin lattialämmitystä ja LTO-jälkilämmitystä)

Elikä tehokkaamma ILPillä olisi voinut tänä talvena tuottaa tuo ~1000 kWh enemmän lämpöä, jos tämä olisi onnistunut sulatukset huomioivalla COPilla 1,8 (kyseinen 1000 kWh olisi tuotettu juuri kovimmalla yli -15 C pakkasilla), niin sillä sähköä olisi säästynyt tänä vuonna 444 kWh (40€)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Maaliskuun 2010 keskilämpötila oli -3,5 astetta ja lämmitystarveluku 616 (normaali 621 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 416 kWh (55%)
yö 342 kWh (45%)
yhteensä 758 kWh
ILP 322 kWh (42%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 89 kWh/kk
Muu taloussähkö olisi kokemusperäisesti noin 310 kWh/kk (10 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli maaliskuussa noin 359 kWh.

Normitettu lämmityssähkö noin 362 kWh (2009 395 kWh, 2008 498 kWh ja 2007 644 kWh)

Mitsulle täytti juuri 2 vuotta täyteen. Olisiko sisäänajo nyt tehty? :cool:
Alla hiukan kertomusta erillaisista "ILP-vuosista" = 1. erittäin lämmin vuosi ja 2. erittäin kylmä vuosi

1. "ILP-vuotena" laite kulutti sähköä 2350 kWh ja nyt 2. "ILP-vuoden" kulutus oli 2570 kWh. => +220 kWh (+9%)
Vastaavat sähkön kokonaiskulutukset 1. vuosi 7480 kWh ja 2. vuosi 8700 kWh. => +1220 kWh
Ja lämmityssähköarviot 1. vuosi 3230 kWh ja 2. vuosi 4130 kWh. => +900 kWh
Ja suorasähkölämmitys arvio 1. vuosi 880 kWh ja 2. vuosi 1560 kWh => +680 kWh
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Huhtikuun 2010 keskilämpötila oli 3,8 astetta ja lämmitystarveluku 380 (normaali 422 Hyvinkää).
Yhtä lämmin huhtikuu kuin edellisenä vuonna.

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 332 kWh (47%)
yö 377 kWh (53%)
yhteensä 709 kWh
ILP 198 kWh (28%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 143 kWh/kk
Muu taloussähkö olisi kokemusperäisesti noin 300 kWh/kk (10 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli huhtikuussa noin 266 kWh. (Lattialämmitys yösähköllä pesutiloissa.)

Normitettu lämmityssähkö noin 296 kWh (2009 305 kWh, 2008 390 kWh ja 2007 486 kWh)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Taloussähkön kulutus näyttäisi pysyvän lähes entisellään, helleviikon keskikulutus on ollut 11 kWh/vrk.
Tuosta päiväsähköä noin 5 kWh/vrk ja yösähköä noin 6 kWh/vrk. ILP on ollut seis muutamaa kuivaus- ja jäähdyttelykokeiluja lukuunottamatta. Lattialämmitys on ollut myöskin pois päältä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Toukokuu 2010 keskilämpötila oli 11 astetta ja lämmitystarveluku 139 (normaali 174 Hyvinkää).
Keskilämpötila oli lähellä vuosia 2009 ja 2007. Toukokuun alun reilu viikon kestänyt hellejakso oli poikkeuksellinen.

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 263 kWh (48%)
yö 289 kWh (52%)
yhteensä 552 kWh
ILP 109 kWh (20%) (sisältää muutaman jäähdytys- ja kuivauskokeilun max. 3 kWh)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 134 kWh/kk
Muu taloussähkö olisi kokemusperäisesti noin 330 kWh/kk (10 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli toukokuussa noin 108 kWh. (Lattialämmitys pois päältä koko toukokuun.)

Normitettu lämmityssähkö noin 136 kWh (2009 140 kWh, 2008 187 kWh ja 2007 324 kWh)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Kesäkuun 2010 keskilämpötila oli 14 astetta ja lämmitystarveluku 0 (normaali 35 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 195 kWh (50,5%)
yö 191 kWh (49,5%)
yhteensä 386 kWh
ILP 43 kWh (11%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 104 kWh/kk
Muu taloussähkö olisi kokemusperäisesti noin 300 kWh/kk (10 kWh/d)

=> Lämmityksen sähkönkulutus oli kesä noin 43 kWh. (Lattialämmitys pois päältä.)
(2009 61 kWh, 2008 65 kWh ja 2007 35 kWh)

Pienin saavutettu vuorokausikulutus oli 2 kWh/vrk (päivä 1,33 kWh/vrk ja yö 0,67 kWh/vrk) 28.6. -1.7.
Päällä vain kylmälaitteet ja ilmanvaihto, muut OFF (myös LVV).
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Heinäkuun 2010 keskilämpötila oli 21,7 astetta ja lämmitystarveluku 0 (normaali 7 Hyvinkää).
Kotoa poissa 2 viikkoa.

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 113 kWh (52%)
yö 104 kWh (48%)
yhteensä 217 kWh (7 kWh/vrk)
ILP 17,5 kWh (8%) jäähdyttelyä

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 66 kWh/kk

Ei lämmityssähkönkulutusta, jäähdytystä 17,5 kWh.
(2009 7 kWh, 2008 2 kWh ja 2007 22 kWh)

Pienin saavutettu vuorokausikulutus oli 1,33 kWh/vrk (päivä 1 kWh/vrk ja yö 0,33 kWh/vrk) 22.7. - 25.7.
Päällä vain kylmälaitteet, muut OFF (myös LVV ja LTO).
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Elokuun 2010 keskilämpötila oli 16,5 astetta ja lämmitystarveluku 39 (normaali 36 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 151 kWh (48%)
yö 164 kWh (52%)
yhteensä 315 kWh (10,2 kWh/vrk)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 87 kWh/kk

Lämmityssähkönkulutus (vain ILPillä) 38 kWh (ja jäähdytystä 5 kWh).
(2009 31 kWh, 2008 60 kWh ja 2007 27 kWh)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Syyskuu 2010 keskilämpötila oli 10,2 astetta ja lämmitystarveluku 153 (normaali 217 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 299 kWh (56%)
yö 237 kWh (44%)
yhteensä 536 kWh (17,9 kWh/vrk)

ILP 132 kWh (25%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 118 kWh/kk.

Lämmityssähkönkulutus 132 kWh . Normitettu lämmityssähkö noin 187 kWh (2009 194 kWh, 2008 179 kWh ja 2007 166 kWh)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Lokakuu 2010 keskilämpötila oli 3,4 astetta ja lämmitystarveluku 410 (normaali 398 Hyvinkää).
Viikon verran etelässä lämmittelemässä ja tämän vuoksi sähkön kulutus oli hiukan pienempää.

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 338 kWh (56%)
yö 268 kWh (44%)
yhteensä 606 kWh (19,5 kWh/vrk)

ILP 258 kWh (42,5%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 107 kWh/kk.

Lämmityssähkönkulutus 258 kWh. Normitettu lämmityssähkö noin 250 kWh (2009 273 kWh, 2008 327 kWh ja 2007 336 kWh)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

jantin taloudessa on siirrytty eilen (19.11.2010) talviaikaan. /g025 xmas2

Pesutilojen lattialämmityksen laitoin päällee (jatkuvana) eilen illalla, viimeksi se oli päällä toukokuussa 2009.
Makuuhuoneiden sähköpatterit viritin pudotusasentoon lämmitysvalmiuteen. Tuossa pudotusasennossa ne lähtevät lämmittämään jos huonelämpötila laskee alle 20 C.

Ilpistä jätetty edellisessä puhdistuksessa (noin viikko sitten) plasmasuodattimet pois. Nyt laitteessa vian nuo harvat suodattimet käytössä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Marraskuu 2010 keskilämpötila oli -3,1 astetta ja lämmitystarveluku 585 (normaali 538 Hyvinkää).
Loppukuu oli normaalia kylmempää, ihan oikeita talvilämpötiloja.

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 483 kWh (57%)
yö 367 kWh (43%)
yhteensä 850 kWh (28,3 kWh/vrk)

ILP 369 kWh (43%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 133 kWh/kk.

Lämmityssähkönkulutus noin 417 kWh. Normitettu lämmityssähkö noin 383 kWh (2009 461 kWh, 2008 371 kWh ja 2007 545 kWh)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Kokkare sanoi:
Ihailtavan pienellä menee,paljonko sisälämpötila on.

Oleskelutilat ja pesutilat 22-23 C
Makuuhuoneet 21-22 C

Ohessa pikakuvat mittareista nyt kun ILP hoitelee taas yksin lämmityksen.
 

Liitteet

  • MH1.jpg
    MH1.jpg
    27,2 KB · Katsottu: 475
  • MH3.jpg
    MH3.jpg
    13,6 KB · Katsottu: 453
  • MH2.jpg
    MH2.jpg
    22 KB · Katsottu: 470
  • ET.jpg
    ET.jpg
    22,7 KB · Katsottu: 508
  • K.jpg
    K.jpg
    27,2 KB · Katsottu: 449

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
2007-2009 "kuukausi COPit"

Tässä vertailua naapureiden sähkönkulutuksiin 2007-2009.

Naapureillahan on saman kokoiset asunnot kuin mulla tässä samaisessa rivitaloyhtiössä (heillä myöskin yksi lämmin seinä kuten mulla). Kummallakin naapurilla on takka ja ei ILPiä.
Naapureilla henkilövahvuus on sama kuin meillä (3 hlö), vedenkulutukset naapuri A 70 m3 naapuri B 97 m3 ja meillä 57 m3.

Naapureiden kunkin kuun 3 vuoden keskimääräisistä lämmityssähkön kulutuksien perusteella olen laskenut ILPin keskimääräisen "kuukausi-COPin".

Oletukset:
- kesäkuukausien kesäkuu-elokuu kulutus on oletettu olevan vain taloussähkön kulutusta naapureilla
- kesäkuukausien lämmityssähkön kulutusta ei ole huomioitu vuositason COPin laskennassa (eikä myöskään ILPin kulutusta tuona aikana)
- kesäkuukausina jäähdytystä ei ole huomioitu
- tammikuussa 2007 ei jantilla ollut vielä ILPiä => tammikuun laskelmissa huomioitu vain vuodet 2008 ja 2009
- naapureiden takkapuiden kulutusta ei ole laskelmissa mitenkään huomioitu. :cool:

=> Keskimääräinen ILPin vuosi-COP on mulla noin 2,2 ja koko lämmityksen "systeemi-COP" 1,7. ILPin osuus lämmityssähkön tuotannosta noin 60%.


ps. Käyttössä oli Panasonic E9DKEW 2/2007 - 3/2008 ja Mitsubishi Electric FA25VA 4/2008 lähtien
 

Liitteet

  • 2007-2009 sähkönkulutuksien vertailu.xls
    150 KB · Katsottu: 316
  • Lämmityssähkön säästö 2007-2009 keskiarvot.png
    Lämmityssähkön säästö 2007-2009 keskiarvot.png
    42,8 KB · Katsottu: 498
  • Lämmityssähkö 2007-2009 keskiarvot.png
    Lämmityssähkö 2007-2009 keskiarvot.png
    63,8 KB · Katsottu: 516
  • ILP keskim kuukasi COPit 2007-2009.png
    ILP keskim kuukasi COPit 2007-2009.png
    40 KB · Katsottu: 504

Opa

Aktiivinen jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Tämä saattaa hyvinkin olla valtakunnan paras ja luotettavin ILPin todellisen säästöpotentiaalin puntari. Tällainen pitempiaikainen seuranta tuollaisten vertailukohteiden ja jantin käyttämien oletuksien perusteella antanee varsin todenmukaista dataa, -ainakin verrattuna hetkellisen koti-copin laskentaan. En varsinaisesti vähättele koti-cop laskentaa, toimii hyvin laitteen toiminnan testaamiseen.

Hieno homma janti, tuohon kun vielä lisäät numeroina paljonko ko. asunnossa vuotuinen säästö on kWh:lla mitattuna, niin näistä arvoista saa jokainen hyvän vertailuarvon omassa käytössään olevan ILPin takaisinmaksuajan ja säästön laskemiselle. Saattaa jäädä se pumppukauppiaan lupaama väh. 500 € säästö vuodessa saavuttamatta, mutta osoittaa se kuitenkin sen että halpa harrastus ILP on Smiley211006
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Opa sanoi:
Hieno homma janti, tuohon kun vielä lisäät numeroina paljonko ko. asunnossa vuotuinen säästö on kWh:lla mitattuna, niin näistä arvoista saa jokainen hyvän vertailuarvon omassa käytössään olevan ILPin takaisinmaksuajan ja säästön laskemiselle.

Ne keskimääräiset säästetyt kWh kuukausittain löytyvät kyllä tuosta Excel-tiedostosta. Keskimäärin vuosittainen säästö on ollut noin 2700 kWh.
Lisäsin kuvaajan tuohon edell keskimääräisistä kuukausittaisista lämmityssähkön säästöistä naapurien kulutuksiin verrattuna.

Kannattaa huomioida että naapureidenkin lämmityssähkönkulutus on mielestäni kohtuu pientä eli keskimäärin 6600 kWh vuodessa => ei tuosta ole kauheasti mahdollista säästääkään kun lisäksi 15% tiloista on lattialämmityksellä olevia pesutiloja.
Normi omakotitalossa lämmityssähköä kuluu helposti noin 10000 kWh vuosittain => säästöpotentiaali on näin suurempi ja 300-400 € säästöt ILPillä ovat kyllä realistisia.

=> Katsotaan sitten tammikuussa miltä näyttävät 2008-2010 lukemat :cool:
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

janti sanoi:
=> Katsotaan sitten tammikuussa miltä näyttävät 2008-2010 lukemat :cool:

En malttanut odottaa tammikuuhun. Nyt jää siis 12/2010 puuttumaan noista keskiarvolaskelmista.

Vuosisäästö on 2007 harjoitusvuoden jälkeen noussut 3060 kWh ja ILPin "vuosi-COP" 2,3.
Tammikuu 2010 näkyy käyrissä aika selkeästi (mentiin suurimmaksi osaksi suoralla sähköllä)

Olisiko E9DKEWin ja FA25 ero vuosiCOPissa tuo 0,1 yksikköä?
Pitäisi ehkä verrata vuotta 2007 vuoteen 2009 eikä useampia vuosia keskenään.
 

Liitteet

  • 2008-2010 sähkönkulutuksien vertailu.xls
    165 KB · Katsottu: 285
  • Lämmityssähkön säästö kuukausikeskiarvot.png
    Lämmityssähkön säästö kuukausikeskiarvot.png
    59,8 KB · Katsottu: 485
  • Lämmityssähkö 2008-2010 keskiarvot.png
    Lämmityssähkö 2008-2010 keskiarvot.png
    62,3 KB · Katsottu: 461
  • ILP keskim kuukasi COPit.png
    ILP keskim kuukasi COPit.png
    56,7 KB · Katsottu: 484

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

repomies sanoi:
Onkos noilla noin palttiarallaa EEV:n verran eroa?

Ja yksi höyrystin rivi päälle. FA25 1-rivinen ulkoyksikön kenno ja E9DKEW 2-rivinen ulkoyksikön kenno. => tämä hiukan tasoittaa "peliä". :)

=> Eipä tuota voi noin suoraan katsoa, kun nuo vuodet eivät ole toisensa kaltaisia. Ja olisi pitänyt verrata esim. vuotta 2/2007-1/2008 kun Pana oli käytössä vuoteen 2009 kun Mitsu oli käytössä.
(mitään normituksia tuossa ei käytetty)
 

jlu2006

Aktiivinen jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

janti sanoi:
Ja yksi höyrystin rivi päälle. FA25 1-rivinen ulkoyksikön kenno ja E9DKEW 2-rivinen ulkoyksikön kenno. => tämä hiukan tasoittaa "peliä". :)

=> Eipä tuota voi noin suoraan katsoa, kun nuo vuodet eivät ole toisensa kaltaisia. Ja olisi pitänyt verrata esim. vuotta 2/2007-1/2008 kun Pana oli käytössä vuoteen 2009 kun Mitsu oli käytössä.
(mitään normituksia tuossa ei käytetty)

jäämme odottamaan... ;D

jlu
 

jarip

Vakionaama
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

janti sanoi:
Ja yksi höyrystin rivi päälle. FA25 1-rivinen ulkoyksikön kenno ja E9DKEW 2-rivinen ulkoyksikön kenno. => tämä hiukan tasoittaa "peliä". :)
Miten tilanne olisi muuttunut, jos jantin sulatusvastushässäkät olisivat normaalisti käytössä? Omassa pumpussa on tuo itsesäätyvä pikkuvastus, joka ei paljon näy kulutuksessa. Tässä lienee myös EEV ja vuosi-COP on melko lailla sama 2,3 sähkönkulutuksen suhteen. Saattaa olla hieman enemmänkin, kun puiden polttoa on samalla vähennetty. Tilanne saattaa päivittyä keväällä, jos päiväkohtainen seuranta COP/keskilämpötila-taulukko toimii halutulla tavalla. Nyt mennään lukemassa 3.35 ja tosi tili näkyy sijoittuvan keväälle, kun sulatukset on vähissä.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Joulukuun 2010 keskilämpötila oli -11,7 astetta ja lämmitystarveluku 838 (normaali 681 Hyvinkää).
Edelliseen vuoteen verrattaessa pitää huomioida että tämän vuoden lukemissa on 33 vrk kulutukset.

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 769 kWh (59%)
yö 532 kWh (41%)
yhteensä 1301 kWh (42 kWh/vrk)

ILP 548 kWh (42%) Uusi ennätyskuukausikulutukseksi (vaikkakin 33 vrk) :cool:

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 140 kWh/kk.

Lämmityssähkönkulutus noin 851 kWh. Normitettu lämmityssähkö noin 692 kWh (2009 703 kWh, 2008 682 kWh ja 2007 724 kWh)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vuosi 2010 ILPillä lämmittäen ja jäähdyttäen

Sähköä kului vuonna 2010 yhteensä 8905 kWh (2009 7854 kWh, 2008 7433 kWh ja 2007 8712 kWh). Kulutuksesta oli päiväsähköä 55% (4917 kWh) ja yösähköä 45% (3988 kWh).

Vertailuksi: taloyhtiössä on kaksi saman kokoista asuntoa (kummallakin takat), niiden sähkönkulutus vuonna 2010 oli 12751 kWh ja 14960 kWh.

Lämmitykseen kului sähköä arviolta 4329 kWh. Sähköä ILP kulutti vuoden aikana 2833 kWh (2009 2549 kWh, 2008 2261 kWh ja 2007 2031 kWh).

Lämmitystarveluku Hyvinkäällä oli noin 4845 (normivuosi 4555), vuosi 2010 oli lämmitystarpeeltaan 6% normivuotta kylmempi. Normitettu sähkönkäyttö lämmitykseen oli 3950 kWh (2009 3587 kWh, 2008 4118 kWh ja 2007 5428 kWh).

Käyttöveden lämmitykseen meni arviolta 1348 kWh. Kylmää vettä kului vuoden aikana 57,6 m3, josta lämmintä vettä arviolta noin 40% (~23 m3).

Taloussähköä kului vuonna 2010 noin 3288 kWh. Sähkön kulutus oli kesäkuukausina noin 12,4 kWh/d, josta käyttövesi oli kesällä noin 2,8 kWh/d (talvella enemmän) ja loput taloussähköä 9,6 kWh/d.

Ohessa päivitetyt vertailulukemat vuosista 2008-2010, nyt mukana joulukuu 2010.
 

Liitteet

  • Lämmityssähkön säästö 2008-2010 keskiarvot.png
    Lämmityssähkön säästö 2008-2010 keskiarvot.png
    65,7 KB · Katsottu: 576
  • Lämmityssähkö 2008-2010 keskiarvot.png
    Lämmityssähkö 2008-2010 keskiarvot.png
    72,4 KB · Katsottu: 533
  • ILP keskim kuukasi COPit 2008-2010.png
    ILP keskim kuukasi COPit 2008-2010.png
    61,8 KB · Katsottu: 541

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Tammikuun 2011 keskilämpötila oli -6,8 astetta ja lämmitystarveluku 717 (normaali 743 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 601 kWh (58%)
yö 443 kWh (42%)
yhteensä 1044 kWh (34 kWh/vrk)

ILP 422 kWh (40%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 132 kWh/kk.

Lämmityssähkönkulutus noin 602 kWh. Normitettu lämmityssähkö noin 624 kWh (2010 919 kWh, 2009 666 kWh, 2008 853 kWh ja 2007 1339 kWh)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FA25VA Rivitalo 96 m2 Hyvinkää (2007 Panasonic E9DKEW)

Helmikuun 2011 keskilämpötila oli -12,7 astetta ja lämmitystarveluku 821 (normaali 693 Hyvinkää).
Tämä helmikuu oli keskilämmöltä noin 2 astetta viime vuotta kylmempi.

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 651 kWh (57%)
yö 486 kWh (43%)
yhteensä 1137 kWh (40,6 kWh/vrk)

ILP 436 kWh (38%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 117 kWh/kk.

Lämmityssähkönkulutus noin 740 kWh. Normitettu lämmityssähkö 625 kWh (2010 644 kWh, 2009 631 kWh, 2008 646 kWh ja 2007 885 kWh)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Maaliskuun 2011 keskilämpötila oli -2,5 astetta ja lämmitystarveluku 590 (normaali 621 Hyvinkää).

Lämpöpumppu mäsänä suurimman osan maaliskuuta. :'(
=> Uuden laitteen asennus olisi edessä ensi viikolla. :cool:


Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 688 kWh (59%)
yö 480 kWh (41%)
yhteensä 1168 kWh (37,8 kWh/vrk)

ILP 69 kWh (6%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 105 kWh/kk.

Lämmityssähkönkulutus noin 753 kWh. Normitettu lämmityssähkö noin 792 kWh (2010 362 kWh, 2009 491 kWh, 2008 532 kWh ja 2007 686 kWh)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Tässä hiukan sähkönkulutusvertailua naapureihin nähden pelkällä suoralla sähköllä lämmittäen.

Tuo lämmityssähkön kulutus on arvioitu vähentämällä kokonaiskulutuksesta kesäkuukausien päiväkulutus.

Kovin suuria eroja ei näyttäisi tarvittavassa lämmitystehossa olevan asuntojen välillä. Taloussähkön erot kompensoivat lämmityksessä olevia eroja.

=> Nuo mun aiemmat kuukausi-COP -laskelmat tuntuisivat tältä pohjalta arvioituna olevan melko kohdillaan ;D

Noin 400 kWh (~40 €) tuli tässä kuussa takkiin kun lämpöpumppu oli vain noin viikon verran pumppailemassa.
Vertasin nyt tätä kuukautta maaliskuuhun 2009.
 

Liitteet

  • Keskimääräiset lämmitystehot maaliskuussa.png
    Keskimääräiset lämmitystehot maaliskuussa.png
    17,2 KB · Katsottu: 492
  • Sähkön kokonaiskulutusvertailua maaliskuussa.png
    Sähkön kokonaiskulutusvertailua maaliskuussa.png
    23,2 KB · Katsottu: 527

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Huhtikuun 2011 keskilämpötila oli 5,2 astetta ja lämmitystarveluku 321 (normaali 422 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 375 kWh (52%)
yö 350 kWh (48%)
yhteensä 725 kWh (25,1 kWh/vrk)

ILP 233 kWh (32%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 142 kWh/kk.

Lämmityssähkönkulutus noin 233 kWh (=ILP). Normitettu lämmityssähkö 306 kWh (2010 296 kWh, 2009 407 kWh, 2008 430 kWh ja 2007 523 kWh)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Toukokuun 2011 keskilämpötila oli 10,1 astetta ja lämmitystarveluku 117 (normaali 174 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 248 kWh (48%)
yö 273 kWh (52%)
yhteensä 521 kWh (16,8 kWh/vrk)

ILP 115 kWh (22%)

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 138 kWh/kk.

Lämmityssähkönkulutus noin 115 kWh (=ILP). Normitettu lämmityssähkö 171kWh (2010 136 kWh, 2009 140 kWh, 2008 221 kWh ja 2007 377 kWh)
 

ekomies

Pakkastalvea odotellessa...
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Onkos tuossa nyt joku virhe: Huhtikuu ILP 233 kWh ja sama 233 kWh toukokuussa. Toukokuussa lisäksi "Lämmityssähkönkulutus noin 115 kWh" siis pienempi kuin Ilpin kulutus? Hmm... ???
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

ekomies sanoi:
Onkos tuossa nyt joku virhe: Huhtikuu ILP 233 kWh ja sama 233 kWh toukokuussa. Toukokuussa lisäksi "Lämmityssähkönkulutus noin 115 kWh" siis pienempi kuin Ilpin kulutus? Hmm... ???

Juu virhe oli tosiaankin sinne jäänyt. Korjasin nyt tuon virheen

ILP on toiminut huhtikuun alusta lähtien ainoana lämmityslaitteena, lämmityssähkön kulutus = ILPin kulutus.
Lattialämmitykset OFF kaikissa tiloissa samoin sähköpatterit ja LTO:n jälkilämmitys.
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Kesäkuun 2011 keskilämpötila oli 16,6 astetta ja lämmitystarveluku ~0 (normaali 25 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 148 kWh (47%)
yö 169 kWh (53%)
yhteensä 317 kWh (10,6 kWh/vrk)

ILP 23 kWh (7%), josta jäähdytystä noin 5 kWh.

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 99 kWh/kk.

Lämmityssähkönkulutus noin 18 kWh (=ILP). (2010 43 kWh, 2009 61 kWh, 2008 95 kWh ja 2007 35 kWh)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Heinäkuun 2011 keskilämpötila oli 20 astetta ja lämmitystarveluku 0 (normaali 7 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 103 kWh (47,5%)
yö 114 kWh (52,5%)
yhteensä 217 kWh (7 kWh/vrk)

ILP 7,5 kWh (3,5%) (jäähdytyksellä).

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 69 kWh/kk.

Lämmityssähkönkulutus 0 kWh. (2010 0 kWh, 2009 7 kWh, 2008 2 kWh ja 2007 22 kWh)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Elokuun 2011 keskilämpötila oli 15,6 astetta ja lämmitystarveluku 0 (normaali 36 Hyvinkää).

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 159 kWh (49,7%)
yö 161 kWh (59,3%)
yhteensä 320 kWh (10,3 kWh/vrk)

ILP 4,8 kWh (1,5%) (lämmitystä).

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 100 kWh/kk.

Lämmityssähkönkulutus 4,8 kWh. (2010 38 kWh, 2009 31 kWh, 2008 67 kWh ja 2007 27 kWh)

Alkuvuoden mittarilukemat ohessa. Eka lukema kuului vuodelle 2010
 

Liitteet

  • 2011 mittarilukemat.png
    2011 mittarilukemat.png
    26,8 KB · Katsottu: 437

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Syyskuun 2011 keskilämpötila oli 11,5 astetta ja lämmitystarveluku 73 (normaali 217 Hyvinkää).
Lämmin syyskuu, vuoden 2009 kaltainen.

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 251 kWh (52,8%)
yö 224 kWh (47,2%)
yhteensä 475 kWh (15,8 kWh/vrk)

ILP 76 kWh (16%).

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 135 kWh/kk.

Lämmityssähkönkulutus 76 kWh (=ILP). Normitettu lämmityssähkö 227 kWh (2010 187 kWh, 2009 194 kWh, 2008 208 kWh ja 2007 205 kWh)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Lokakuun 2011 keskilämpötila oli 6,2 astetta ja lämmitystarveluku noin 318 (normaali 398 Hyvinkää).
Lämmin lokakuu, vuoden 2008 ja 2007 kaltainen.

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 359 kWh (56%)
yö 286 kWh (44%)
yhteensä 645 kWh (20,8 kWh/vrk)

ILP 201 kWh (31%).

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 139 kWh/kk.

Lämmityssähkönkulutus 201 kWh (=ILP). Normitettu lämmityssähkö 252 kWh (2010 250 kWh, 2009 355 kWh, 2008 368 kWh ja 2007 372 kWh)

1.11.2011 aamupäivällä asennettiin etäluettava sähkömittari jantin sähkönkulutusta mittaamaan. :)
 

janti

Moderaattori
Ylläpidon jäsen
Vs: Mitsubishi Electric FD35VABH Rivitalo 96 m2 Hyvinkää

Marraskuu 2011 keskilämpötila oli 2,8 astetta ja lämmitystarveluku 401 (normaali 538 Hyvinkää). Poikkeuksellisen lämmin marraskuu. Viimeksi yhtä lämmintä oli vuonna 2005.

Sähkön kulutus (suluissa %-osuudet kokonaiskulutuksesta)
päivä 388 kWh (57%)
yö 294 kWh (43%)
yhteensä 682 kWh (22,7 kWh/vrk)

ILP 263 kWh (39%).

Lämminvesi sähkönkulutus oli noin 135 kWh/kk.

Lämmityssähkönkulutus 263 kWh (=ILP). Normitettu lämmityssähkö 353 kWh (2010 383 kWh, 2009 566 kWh, 2008 406 kWh ja 2007 576 kWh)
 
Ylös Bottom